שאלות שונות

38 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד
01

**במערכות אגירת אנרגיה קיימת תופעה אלקטרו-כימית הגורמת ל"בריחה תרמית" (runaway thermal) בסוללות ליתיום-יון, מהי הסכנה החמורה ביותר שעלולה להיגרם במצב זה?**

1.פליטת גז מימן מוגברת עקב טעינת יתר, העלולה להוביל לפיצוץ הסוללה ונזק סביבתי ובטיחותי.
2.שריפה או פיצוץ עם פליטת גזים רעילים לתאי הסוללה והסביבה כתוצאה מקצר חשמלי בין האנודה לקטודה בתוך הסוללה.
3.יצירת חומצה גופרתית רעילה כתוצאה מתהליך הפריקה, המובילה לקורוזיה חמורה של האלקטרודות ונזק לסוללה.
4.התייבשות האלקטרוליט כתוצאה מחוסר אוורור, הפוגעת ביכולת הסוללה לאגור אנרגיה חשמלית נדרשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
02

נתון מעגל חד פאזי המוזן במתח של230 וולט ומזין צרכן עם זרם עבודה של18A. אורכו של הכבל הוא90 מטר ושטח חתך המוליך הוא10 ממ"ר. סוג הכבל הוא אלומיניום עם התנגדות סגולית של𝛒= 𝟎. 𝟎𝟐𝟖 𝛀∙𝒎𝒎𝟐 𝒎 איזה מתח יימדד בהדקי הצרכן הנ"ל?

1.220.9V.
2.239.1V.
3.229.5V.
4.212.3V.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
03

סטטור של מנוע אסינכרוני תלת-פאזי מחובר לרשת תלת פאזית של 400V, כמתואר באיור. מהו כיוון הסיבוב של השדה המגנטי בסטטור?

1.השדה המגנטי השקול ɸ, מסתובב נגד כיוון השעון.
2.השדה המגנטי השקול ɸ, מסתובב נגד כיוון השעון.
3.השדה המגנטי השקול ɸ, מסתובב עם כיוון השעון.
4.השדה המגנטי השקול ɸ, מסתובב עם כיוון השעון.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
04

וסתי מהירות מיועדים לבקרה על המהירות של מנועים חשמליים. הווסתים הנפוצים כוללים מיישר מתח באמצעות גשר של שש דיודות במעגל הכניסה , דבר המייצר הרמוניות. כיום יש ווסתי מהירות משופרים הכוללים יישור מתח באמצעות IGBT (Insulated-gate bipolar transistor) במעגל הכניסה , הנקראים גם Low Harmonics Drives. **מעבר למחיר הגבוה יותר ,מה החיסרון העיקרי של וסתים אלו לעומת הווסתים הנפוצים?**

1.לא מאפשרים החזרת אנרגיה לרשת בעת בלימת מנוע.
2.אי אפשר לחבר אליהם משנקים לסינון הרמוניות.
3.גורמים לתופעות מעבר ולהפרעות בתדר גבוה.
4.קשים יותר לתכנות בגלל המנגנון המורכב.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
05

חשמלאי נדרש להקים מתקן חשמל חדש למאפיה בעלת גודל חיבור של3x910A.במתח נמוך את העבודות יבצע החשמלאי באופן עצמאי על-פי תוכניות שאישר חשמלאי בעל רישיון חשמלאי-.מהנדס במקרה זה ,מהי דרגת רישיון החשמל המינימלית של החשמלאי המבצע?

1.חשמלאי מהנדס.
2.חשמלאי הנדסאי.
3.חשמלאי ראשי.
4.חשמלאי מוסמך.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
06

תנור חימום חד פאזי בהספק של3.5kW מחובר למקור מתח230V באמצעות כבל באורך של35 מ' עם מוליכ י נחושת בעלי שטח חתך של2.5 ממ".ר :נתונה התנגדות סגולית של נחושת𝜌= 0.0175 Ω∗𝑚𝑚2 𝑚 ( חשב את איבוד ההספק הפעיל∆P) במוליכי המעגל:

1.114W.
2.171W.
3.57W.
4.28W.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
07

כיצד ניתן להקטין את ההתנגדות של שדה ההארקה של מערכת ההגנה הקתודית , ולחסוך בעלויות אנרגיה לטווח ארוך?

1.למלא את תוואי האנודה בחומר מילוי מיוחד ולדאוג להוביל אל מחוץ לתוואי את הגזים הנוצרים בעת הריאקציה.האלקטרוליטית.
2.לכסות את תוואי האנודה בשכבה של.חומר בעל מוליכות גבוהה וכדי להקטין את הריאקציה האלקטרוליטית.
3.להאריק את התשתית המוגנת בנק' רגישות לאיכול מוגבר.
4.להשתמש במערכת הגנה קתודית עם מתח בעל תדירות גבוהה יותר (בתחומי הkHz.) ובכך למנוע הפסדי הספק בקווים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
08

**מהו הזרם הנומינלי המזערי של מבטח, אתו ניתן להגן בפני זרם קצר על מוליכי הזינה לסוללת קבלים בעלת הספק של 38kVAr?**

1.63A.
2.40A.
3.80A.
4.160A.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
09

במתקן גז תוכנן מחסום זנר-דיאודה המשמש כחלק ממערכת הגנה ”safe intrinsically ”בהתקנות חשמליות באזור עם סיכון נפץ. לפי הרמות השונות של ההגנה (ia/ib/ic/iz) נקבעת הדרישה של הרכיבים (דיודות, נגד, פיוז). [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_1067_image_1.png] **איזו רמת הגנה מתאימה למחסום הבטיחות המוצג בתמונה?**

1.רמת הגנה "iz".
2.רמת הגנה "ia".
3.רמת הגנה "ib".
4.רמת הגנה "ic".
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
10

**איזה מן האמצעים הבאים מוגדר כצעד חובה להפחתת סיכוני אש במערכת אגירת אנרגיה חשמלית המבוססת** **על סוללות ליתיום יון (lon Lithium)?**

1.התקנת מערכת מתזי קצף (Sprinklers Foam) אוטומטית בתוך מארז המצברים עם חייגן למוקד.
2.התקנת מערכת ניטור (מתח, טמפרטורה) ממערכת BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) עם יכולת ניתוק אוטומטי.
3.צבע מעכב בעירה בכל חלל דפנות מכולת המצברים ומטפי קצף לכיבוי ידני.
4.התקנת מערכת גילוי עשן להתראה בלבד למוקד כבאות אש ונעילת דלתות במתקן האגירה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
11

מתפעל מתקן ייצור בטכנולוגיית BESS נדרש להפעיל שירות נלווה כדלקמן: [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_1078_image_1.png] **ציינו את סוג השירות שהופעל על מתקן הייצור:**

1.Synchronous Inertial Response (SIR)
2.Fast Frequency Response (FFR)
3.Dynamic Reactive Response (DR)
4.Voltage support (VR)
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
12

איזו מבין ארבע השיטות להתנעה של מנועים המוצגות ,מתאימה רק למנועים שחיבור הסטטור הוא במשולש?

1.א'.
2.ב'.
3.ג'.
4.ד'.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
13

.בשרטוט מופיעות שיטות התנעה של מנועים המבוססות על שליטה אלקטרונית על מתח הזינה איזו שיטה מבין המתוארות מעלה , ?מאפשרת יישום מומנט נקוב בהתנעה

1.א'.
2.ב'.
3.ג'.
4.ד'.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
14

מהו גודלה של סוללת הקבלים הנדרשת במתקן חשמל המחובר לרשת מתח נמוך ,בעל עומס של 150kW , בו מקדם ההספק הנמדד הוא 0.8 ונדרש לשפרו ל- 0.92 ?

1.138kVAr.
2.48.6kVAr.
3.19.44kVAr.
4.לא ניתן לתקן גורם הספק במתקנים המוזנים במ תח נמוך שהספקם עולה על100kW.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
15

נתון מעגל חד פאזי המוזן במתח של 230 וולט ומזין צרכן עם זרם עבודה של 80A. אורכו של הכבל הוא 150 מטר ושטח חתך המוליך הוא 20 ממ"ר. סוג הכבל הוא נחושת עם התנגדות סגולית של 𝛒=0.017 Ω·mm²/m. **איזה מתח יימדד בהדקי הצרכן הנ"ל?**

1.219.8V.
2.209.7V.
3.240.2V.
4.250.3V.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
16

מה תהיה מהירות הסיבוב של מנוע בעל שני זוגות קטבים כאשר תדר הרשת הינו60 הרץ?

1.2000 סל"ד.
2.1800 סל"ד.
3.3600 סל"ד.
4.1500 סל"ד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
17

תנור חימום חד פאזי בהספק של4.5kW מחובר למקור מתח230V באמצעות כבל באורך של25 מ' עם מוליכי נחושת בעלי שטח חתך של4 ממ".ר :נתונה התנגדות סגולית של נחושת𝜌= 0.0175 Ω∗𝑚𝑚2 𝑚 ( חשב את איבוד ההספק הפעיל∆P) במוליכי המעגל:

1.84W.
2.42W.
3.8.4W.
4.166W.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
18

**מהו הזרם הנומינלי המזערי של מבטח, אתו ניתן להגן בפני זרם קצר על מוליכי הזינה לסוללת קבלים בעלת הספק של 60kVAr?**

1.63A.
2.40A.
3.80A.
4.125A.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
19

**מהו ההספק המרבי לפיו ניתן לתכנן מערכת אגירה חד מופעית?**

1.הספק מערכת אגירה חד מופעית לא יעלה על 5kW.
2.הספק מערכת אגירה חד מופעית לא יעלה על 15kW.
3.15kW, ובלבד שמערכת האגירה קיבלה את אישור המחלק.
4.מערכות אגירה הן תלת מופעיות בלבד ובהספק העולה עלkW 630.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
20

במהלך בדיקת מערכת אגירת אנרגיה נמצא כי מפל המתח בין המצברים לממיר הוא 2.7%. **האם מפל המתח במקרה זה תקין?**

1.כן. מפל המתח המרבי המוגדר למקטע זה הוא3%.
2.לא. מפל המתח המרבי המוגדר למקטע זה לא יעלה על2%.
3.אין כל הנחיה המכתיבה את מפל המתח המרבי במקטע זה.
4.כן. מפל המתח במקטע זה נמדד כאשר זורם זרם השווה למחצית הזרם הנקוב של סוללת המצברים. משמע, מפל המתח בזרם נומינלי במקרה זה הוא1.35%.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
21

לפניכם תצלום מערכת Active Voltage Conditioner (AVC) המחוברת בכניסה למסדר חוות שרתים: מהו ייעוד המערכת?

1.מייצב מתח אקטיבי למניעת שקיעות מתח בכניסה למסדר.
2.אל-פסק (UPS).
3.מגביל זרם קצר (FCL).
4.מממיר מתחים על בסיס ממיר ממותג אלקטרוניקת הספק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
22

איזו מהתשובות הבאות מתארת באופן הטוב ביותר , מהי הגנה קתודית?

1.שיטה חשמלית לשינוי תהליכים אלקטרוכימיים המתרחשים בממשק בין צינור מתכתי לבין הקרקע בה הוא טמון.
2.שיטה חשמלית לשינוי תהליכים מכני.ים (כגון תהודה או תזוזות) המתרחשים בין כל צינור לבין הקרקע בה הוא טמון.
3.שיטה חשמלית לשינוי תהליכים אלקטרוכימיים המתרחשים.בממשק בין כבל חשמל לבין הקרקע בה הוא טמון.
4.שיטה חשמלית לשינוי תהליכים אלקטרוכימיים המתרחשים בממשק בין צינור כלשהו לבין כבל חשמל סמוך.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
23

וסתי מהירות מיועדים לבקרה על מהירות של מנועים חשמליים. הווסתים הנפוצים כוללים מיישר מתח באמצעות גשר של שש דיודות במעגל הכניסה , דבר המייצר הרמוניות. כיום יש וסתי מהירות משופרים הכוללים יישור מתח באמצעות IGBT (Insulated-gate bipolar transistor) במעגל הכניסה , הנקראים גם Low Harmonics Drives. **נוסף על הרמוניות נמוכות ,מה היתרון העיקרי של וסתים אלו לעומת הווסתים הנפוצים?**

1.אפשרות סיבוב.המנוע לשני הכיוונים.
2.אפשרות זרימת אנרגיה חזרה לרשת בעת בלימת המנוע.
3.יכולת פיתוח מומנט מרבי גם במהירויות נמוכות.
4.אפשרות שליטה במהירות המנוע בדיוק רב יותר ,באמצעות הבקרה האנלוגית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
24

מהו גודלה של סוללת הקבלים הנדרשת במתקן חשמל המחובר לרשת מתח נמוך ,בעל עומס של 60kW , בו מקדם ההספק הנמדד הוא 0.8 ,ונדרש לשפרו ל- 0.92 ?

1.kVAr 9.72.
2.7.2kVAr.
3.19.4kVAr.
4.kVAr 3.6.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
25

"מהי ההגדרה ל מתקן לאגירת אנרגיה" עפ"י חוק התכנון והבניה?

1.מתקן המאפשר להמיר אנרגיה חשמלית לאנרגיה הניתנת לאחסון וכן לאחסן את האנרגיה ולהמירה בחזרה לאנרגיה.חשמלית.
2.מתקן המאפשר להמיר אנרגיה חשמלית מכני ת הניתנת לשימוש מידי וכן לאחסן את האנרגיה ולהמירה בחזרה לאנרגיה.חשמלית.
3.ההגדרה אינה קיימת ,.אנרגיה לא ניתנת לאגירה.
4.מתקן המאפשר להמיר אנרגיה מכני.ת לאנרגיה הניתנת לאחסון וכן לאחסן את האנרגיה ולהמירה לאנרגיה חשמלית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
26

"מהי ההגדרה ל מתקן אגרו- וולטאי" עפ"י חוק התכנון והבניה?

1.מתקן פוטו-וולטאי המוקם בקרקע שייעודה חקלאי ,.באופן שמתקיים בה במקביל שימוש חקלאי.
2.מתקן פוטו-.וולטאי המוקם בכל קרקע המוגדרת עזובה.
3.מתקן פוטו-וולטאי הממוקם במקום המרוחק כ-100 מטרים מאוכלוסייה.
4.מתקן.חשמלי עם בעל אופי חקלאי בו ניתן ליצר אנרגיה שאובה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
27

תנור חימום תלת פאזי בהספק של3.5kW מחובר באמצעות כבל באורך של35 מ' עם מוליכי נחושת בעלי שטח חתך של2.5 ממ "ר. :נתונה התנגדות סגולית של נחושת𝜌= 0.0175 Ω∗𝑚𝑚2 𝑚 ( חשב את איבוד ההספק הפעיל∆P) במוליכי המעגל:

1.38W.
2.19W.
3.190W.
4.13W.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
28

תנור חימום תלת פאזי בהספק של4.5kW מחובר באמצעות כבל באורך של25 מ' עם מוליכי נחושת בעלי שטח חתך של4 ממ".ר :נתונה התנגדות סגולית של נחושת𝜌= 0.0175 Ω∗𝑚𝑚2 𝑚 ( חשב את איבוד ההספק הפעיל∆P) במוליכי המעגל:

1.23W.
2.14W.
3.140W.
4.38W.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
29

מהי מטרת ההגנה הקתודית?

1.לעכב את תהליכי הקורוזיה של תשתיות טבולות במים או טמונות בקרקע , במקומות שבהם קיים.ליקוי בציפוי.
2.למנוע עיוותים מכני ים של תשתיות טמונות בקרקע ,.המונחות בקרבת כבלי חשמל במתח גבוה.
3.להגן על תשתיות חצי-.מתכתיות הטמונות בקרקע בפני זרמים תועים ויצירת מתח קיבולי עליהן.
4.להגן על כבלי חשמל הטמונים במישרין באדמה ובקרבתם צינור מתכתי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
30

מהם האלמנטים הבסיסיים של מערכת הגנה קתודית בזרם מאולץ:

1.ספק מתח ישר ,שדה אנודות ,) ו+( כבלי-(-) ,.תשתית.
2.מיישר ,כלוב קטודי מבודד ,) ו+( כבלי-(-) ,תשתית.
3.ספק זרם חילופין ,שדה אנודות ,.כבלי מתח וזרם.
4.ספק מתח חילופין ,שדה קטודות ,.לא נדרשת תשתית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
31

.סוללת קבלים מחוברת בתצורת "כוכב" ללוח ראשי של מפעל המוזן במתח נמוך ערכו של כל קבל הוא 800µF. כאשר הנוסחה לחישוב ערך נגד הפריקה הוא: $R = -\dfrac{t}{\ln\!\left(\dfrac{U_c}{U_0}\right)\cdot C}$ **איזה מהנגדים הבאים יתאים להתקנה כנגד פריקה במקרה זה?**

1.כל נגד שערכו עולה על50kΩ.
2.40mΩ.
3.40kΩ.
4.24.7Ω.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
32

.על עמוד חשמל במרכז מסחרי מותקנים שני שנאים שנאי 1 בהספק kVA 630. שנאי 2 בהספק kVA 400. עקב גידול בצריכה נדרש להגדיל את אספקת החשמל למתחם להספק כולל של kVA 1260. **איזו מהחלופות הבאות ניתנת ליישום במקרה זה?**

1.יש להחליף את שנאי ה- kVA 630 לשנאי בהספקkVA 1000. במקרה זה יתקבל הספק כולל שלkVA 1400 שיאפשר יתירות.השנאה גבוהה לגידול עתידי.
2.יש להחליף את שנאי ה- kVA 400 לשנאי בהספק kVA 630. במקרה זה יותקנו 2 שנאים בהספק kVA 630 כ"א.
3.לא ניתן להתקין על עמוד שנאים בהספק כולל שלkVA 1260. הפתרון במקרה זה יהיה לפרק את מתקן החשמל העילי.ולהתקין שנאים בהספק מתאים בחדר שנאים ייעודי.
4.אף אחת מהחלופות לא ניתנת ליישום.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
33

למפעל קיים חיבור בגודל של 33 אמפר במתח גבוה kV 22. בחצר המפעל מותקן עמוד ועליו 2 שנאים בהספק kVA 630 כל אחד. לצורך הרחבת פס היצור והכנסת מכונות חדשות למפעל, נדרש להגדיל את חיבור החשמל ל-49 אמפר. **איזו מהחלופות הבאות יכולה להוות פתרון להגדלת החיבור?**

1.ניתן להחליף את2 השנאים על העמוד לשנאים בהספקkVA 1000 כל.אחד.
2.ניתן להתקין על העמוד שנאי נוסף בהספקkVA 630., אך נדרש אישור קונסטרוקטור.
3.לא נדרש לבצע כל שינוי. ההספק הכולל השנאים מתאים לגודל החיבור הנדרש.
4.נדרשת התקנה של שנאי נוסף בהספק שלkVA 630.על עמוד נפרד או על הקרקע.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
34

.במהלך תכנון קו חשמל עילי במתח גבוה נדרש לחצות נחל קיים. חציית הנחל בקידוח תת קרקעי אינה מתאפשרת משיקולים טכניים. **איזו מהחלופות הבאות עשויה להוות פתרון תקני?**

1.ניתן להקים עמודי חשמל בצ די הנחל באופן כזה שהמתלה המרבי של התילים יהיה בגובה העולה על7.5 מ' מעל פני.המים.
2.ניתן להקים עמודי חשמל בצ די הנחל, אך חציית הנחל חייבת להיעשות ע"י כא"מ (כבל אווירי מבודד). המתלה המרבי של הכא"מ יהיה בגובה העולה על4.5.מ' מעל פני המים.
3.אין להקים כל רשת עילית מעל נחל. המתכנן נדרש למצוא תוואי חלופי לחציית הנחל בקידוח תת קרקעי.
4.ניתן להקים עמודי חשמל בצ די הנחל באופן כזה שהמתלה המרבי של התילים יהיה בגובה העולה על4.5 'מ מעל פני המים ומרחק כל עמוד משפת הנחל יעלה על10.'מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
35

**האם בהתאם לתקנות החשמל מותר להעביר דרך חדר חשמל סיב אופטי שאינו משמש את החדר?**

1.התקנה של סיב אופטי בחדר חשמל מותרת מאחר והסיב עשוי חומר מבודד ואין סכנה של התחשמלות או קצר בלתי.צפוי.
2.התקנה זו מותרת כאשר הסיב האופטי מותקן במובל ייעודי משולט, ובלבד שאין צורך בגישה מתוך חדר החשמל לשם.השחלה ותחזוקה של הסיב.
3.בתקנות החשמל נקבע שבחדר חשמל לא יותקנו מערכות שאינן משמשות את חדר החשמל. לכן ההתקנה בצורה זו.אסורה.
4.ההתקנה בצורה זו מותרת ובלבד שהמובל הותקן בצמוד לתקרת החדר ובמרחק בטיחות העונה על הנדרש בתקנות."החשמל "עבודה במתקן חי או בקרבתו.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
36

.סוללת קבלים מחוברת בתצורת "משולש" ללוח ראשי של מפעל המוזן במתח נמוך ערכו של כל קבל הוא1000µ𝐹. :כאשר הנוסחה לחישוב ערך נגד הפריקה הוא 𝑅= − 𝑡 ln (𝑈𝑐 𝑈0) 𝐶 איזה מהנגדים הבאים יתאים להתקנה כנגד פריקה במקרה זה?

1.39.3kΩ.
2.24.7Ω.
3.24.7mΩ.
4.24.7kΩ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
37

**איזו דרגת הגנה (IP) נדרשת לציוד המותקן בגובה של 25 ס"מ ומעלה מעל המבנה הצף?**

1.IP20
2.IP44
3.IP55
4.IP65
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
38

לפניכם תמונת חתך של ציר טורבינה: [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_1016_image_1.jpeg]

1.1 - תא לחץ גבוה, 2 - מיסבי חיבור, 3 - שסתום פריקה, 4 - תא לחץ ביניים ונמוך.
2.2 - תא לחץ גבוה, 1 - מיסבי חיבור, 3 - שסתום פריקה, 4 - תא לחץ ביניים ונמוך.
3.4 - תא לחץ גבוה, 2 - מיסבי חיבור, 3 - שסתום פריקה, 1 - תא לחץ ביניים ונמוך.
4.2 - תא לחץ גבוה, 4 - מיסבי חיבור, 3 - שסתום פריקה, 1 - תא לחץ ביניים ונמוך.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו