שנאים

13 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד
01

פסי צבירה מחוברים ביניהם ע"י מפסק מקשר , .כאשר כל פס צבירה מוזן משנאי נפרד :על המפסק המקשר נמדדו המתחים הבאים 400V, 400V, 0V . )(המתחים נמדדו בין מופע בלוח אחד כלפי אותו מופע בלוח השני. **איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להיות הסיבה למתחים שנמדדו?**

1.קיים סיכול בחיבור בין2.פאזות במתח נמוך באחד השנאים.
2.באחד השנאים ישנה פאזה מנותקת.
3.מצב כזה לא.יתכן.
4.אחד משני השנאים הוא שנאי זיגזג.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
02

**מה תפקידו של שנאי הזיגזג בתחמ"ש?**

1.להגדיל את התנגדות נקודת האפס כלפי האדמה.
2.לייצר נקודת אפס מלאכותית.
3.להקטין את התנגדות נקודת האפס כלפי האדמה.
4.לתקן את סדר הפאזות של שנאי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
03

**איזה מהתנאים הבאים נדרש בהכרח, לצורך חיבור שני שנאים במקביל?**

1.מתחים נקובים זהים בצד הראשוני והמשני וקבוצת חיבורים זהה.
2.היחס בין ההספקים הנקובים של השנאים יהיה קטן מ-3.
3.הסטייה היחסית בין $U_k\%$ של כל אחד מהשנאים ממתח הקצר המשוקלל היא 10% +/-.
4.כל התנאים המוזכרים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
04

במהלך בדיקת לוח ראשי במ"ג, ראה הבודק שני משני זרם בלוח הראשי, אחד מיועד למדידה ואחד מיועד להגנה. מטעמים תפעוליים וחיסכון אנרגטי, הלקוח מעוניין להוציא את ממסר המדידה מחוץ ללוח ולהתקינו בלוח קטן בחדר סמוך הנגיש לעובד שאינו חשמלאי. על משנה הזרם למדידה מופיעים שני נתונים: Sn=15VA , 100/5 **מהם הנתונים הנדרשים לחישוב המרחק ושטח חתך חוטי ההזנה בין משנה הזרם לממסר?**

1.המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו בהתאם להספקו של המשנ"ז ולזרם במעגלו הראשוני.
2.המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו רק בהתאם לזרם במעגל המשני של המשנ"ז.
3.המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו רק בהתאם להספקו של המשנ"ז.
4.המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו בהתאם להספקו של המשנ"ז ולזרם במעגלו המשני.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
05

על פי נוהל כבאות ארצית, מהי הדרישה לאספקת מים לכיבוי אש בתחנת משנה פנימית עבור השנאי הגדול ביותר?

1.הצבת ברזי כיבוי בלבד סביב השנאים כחלק מטבעת מים היקפית.
2. מערכת מתזים עם ספיקה מוגדרת סביב השנאים.
3.שימוש בנגרר קצף נייד בלבד בסביבת השנאי ומשאבה צמודה.
4.הצבת מטפים ניידים בלבד ללא חיבור למערכת מים קבועה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
06

בתמונה מתוארים שני שלבים בחיבור סטטור של מנוע אסינכרוני, כחלק מהתנעה באמצעות חיבור Y / Δ. המנוע מיועד לעבוד בחיבור משולש בעבודה סדירה שבה המתח הוא: $U_{L}=400[𝑉]$ [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_522_image_1.jpg] **מהו גודל הזרם המתקבל בקו הזינה, בעת השימוש במתנע מסוג זה?**

1.הזרם בשלב ההתנעה קטן פי $\sqrt{3}$ מאשר בהתנעה ישירה.
2.הזרם בשלב ההתנעה קטן פי 3 מאשר בהתנעה ישירה.
3.הזרם בשלב ההתנעה גדול פי $\sqrt{3}$ מאשר בהתנעה ישירה.
4.הזרם בשלב ההתנעה גדול פי 3 מאשר בהתנעה ישירה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
07

**איך מחברים את נקודת האפס של שנאי בצד מתח עליון, במתקן ייצור קונבנציונלי?**

1.נקודת אפס מבודדת.
2.נקודת אפס מבודדת, אך מחוברת למגן ברק.
3.נקודת אפס מחוברת ישירות להארקה.
4.נקודת אפס מחוברת להארקה דרך סליל כיבוי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
08

**משנה דרגות בשנאי מיועדת ל:**

1.להגנה בפני זרם קצר וזרם יתר.
2.לוויסות מתח השנאי.
3.לשינוי קבוצת חיבורים.
4.לשינוי דרגת קירור של השנאי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
09

להלן הספקם של 3 שנאים המחוברים במקביל בקבוצת חיבורים Dyn11: $S_1=630$ kVA, $U_{k1}=4\%$ $S_2=500$ kVA, $U_{k2}=5\%$ $S_3=400$ kVA, $U_{k3}=4\%$ **מהו ההספק המרבי של המערכת כולה, בהנחה שאף שנאי אינו מועמס מעל לעומסו הנומינלי שלו?**

1.kVA 1530.
2.kVA 1224.
3.kVA 1430.
4.kVA 1404.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
10

**כאשר מחברים במקביל 2 שנאים בעלי קבוצת חיבורים שונה:**

1.הפסדי הנחושת והברזל גדלים.
2.זרם הקצר התלת פאזי גדל.
3.יזרום זרם גבוה בין השנאים.
4.מערכת ההגנות לא תגיב בצורה נכונה בעת קצר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
11

שני שנאים בעלי אותה קבוצת חיבורים מותקנים באותו מבנה כאשר כל אחד מזין לוח מתח נמוך נפרד. לפני סגירת המגשר בין שני הלוחות, נמדדו הפרשי מתחים בין כל מופע של שנאי אחד למופע המקביל של השנאי השני. **איזו מבין האפשרויות מהווה סיבה לכך?**

1.סדר הפאזות שונה בצד המתח הגבוה.
2.מתחי Uk % של השנאים שונים זה מזה.
3.חתכי המוליכים בשני צדי המגשר שונים.
4.קיים נתק בהארקת השיטה של אחד השנאים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
12

להלן הספקם של 3 שנאים המחוברים במקביל בקבוצת חיבורים Dyn11: $S_1=630$ kVA, $U_{k1}=4\%$ $S_2=630$ kVA, $U_{k2}=5\%$ $S_3=400$ kVA, $U_{k3}=4\%$ **מהו ההספק המרבי של המערכת כולה, בהנחה שאף שנאי אינו מועמס מעל לעומסו הנומינלי שלו?**

1.kVA 1660.
2.1553kVA.
3.1410kVA.
4.1534kVA.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
13

להלן הספקם של 3 שנאים המחוברים במקביל בקבוצת חיבורים Dyn11: $S_1=400$ kVA, $U_{k1}=6\%$ $S_2=400$ kVA, $U_{k2}=5\%$ $S_3=160$ kVA, $U_{k3}=4\%$ **מהו ההספק המרבי של המערכת כולה, בהנחה שאף שנאי אינו מועמס מעל לעומסו הנומינלי שלו?**

1.746kVA.
2.960kVA.
3.640kVA.
4.816kVA.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.