מתקנים פוטו וולטאים
האם קיימת חובת התקנה של אמצעי הגנה בפני ברקים ומתחי יתר במיתקן פוטו וולטאי המוקם באזור הנגב?
בתרשים להלן מופיע מתקן סולארי פוטו-וולטאי על כל פנל פוטו-וולטאי בודד מופיעים הנתונים הבאים: Voc = 40[V], Vmp = 30[V], Isc = 8[A], Imp = 7[A] **מה הזרם המרבי שיכול להתפתח בין הדקי הכניסה לממיר בתנאי שמש אופטימליים?**
בתרשים להלן מופיע מתקן סולארי פוטו-וולטאי על כל פנל פוטו-וולטאי בודד מופיעים הנתונים הבאים: Voc = 40[V], Vmp = 30[V], Isc = 8[A], Imp = 7[A] **מה יהיה זרם הכניסה לממיר (בזמן שהממיר עובד) בתנאי שמש אופטימליים?**
בתרשים להלן מופיע מתקן סולארי פוטו-וולטאי על כל פנל פוטו-וולטאי בודד מופיעים הנתונים הבאים: Voc = 40[V], Vmp = 30[V], Isc = 8[A], Imp = 7[A] **מה ההספק המרבי שיכול להתפתח בכניסה לממיר בתנאי שמש אופטימליים?**
על גג של בית פרטי הותקנה לפני 3 שנים מערכת סולארית באספקה מקבילה. בעל הבית התעניין לגבי הזמנת בדיקה של המתקן הסולארי ע"י חשמלאי-בודק. **איזו מבין הבאות היא התשובה הנכונה בעניין זה?**
במהלך תכנון מתקן פוטו־וולטאי בהספק של 500 ק"ו, פונה ספק המודולים ליזם ומציע אספקה מיידית של מודולים שעומדים בתקן ישראלי **61215** בלבד, אך עדיין ללא תו התקן הישראלי **61730.** היזם פונה למתכנן ומבקש להאיץ את הפרויקט ולאשר את המודולים מיד, בטענה כי מדובר בתקן זהה. [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_1061_image_2.jpeg] **מהם השיקולים בהבדל הנדרש בין התקנים הרלוונטיים למתכנן המתקן?**
**עבור אתר PV במתח נמוך עם הספק מותקן 50kW, מהו הערך הנדרש לכוונון המשגוח, שיאפשר איתור של ירידה בהתנגדות הבידוד מתחת לערך המינימלי?**
בקו מתח גבוה אירעה תקלה חולפת, ובוצע בו חיבור חוזר אוטומטי מוצלח. **כיצד נדרשת לפעול הגנת "חוסר זינה מהרשת" (LOM) של מתקן ייצור PV המחובר לקו זה?**
**בהתאם להנחיותיה של חברת החשמל, אילו פונקציות ממסר LOM נדרש להכיל במתקן IBR?**
במתקן פוטו-.וולטאי הותקנו מודולים המוגנים באמצעות בידוד כפול ובעלי חיבור המיועד להארקה האם נדרש להאריק מודולים אלו?
במערכת פוטו-וולטאית שבה נדרש להגביל את זרימת האנרגיה מהרשת לצרכן בעת חיבור משולב של ייצור וצריכה, נבחר להשתמש בממסר כיווני המבוסס על זווית מופע בין הזרם למתח. **איזו מהאפשרויות הבאות מייצגת את סוג הממסר המתאים, לפי דרישות חברת החשמל?**
**מהו תפקידו של ממסר DPR ANSI 32 במתקן פוטו-וולטאי?**
**במתקן פוטו-וולטאי (PV) המותקן על מבנה, איזה שילוט נדרש על פי הוראת נציב כבאות 543?**
האם קיימת חובת התקנה של משגוח בצד הזרם הישר, לפיקוח על רמת הבידוד של מתקן פוטו-וולטאי?
**בהתאם להנחיותיה של חברת החשמל, אילו פונקציות ממסר LOM נדרש להכיל במתקן IBR?**
מי מוסמך לאשר את תקינות האמצעים להגבלת הזרמת אנרגיה לרשת במתקן ייצור פוטו-וולטאי?
בתרשים להלן מופיע מתקן סולארי המחובר לאחד המעגלים בלוח ראשי, המזין גם צרכנים נוספים. המתקן הסולארי מוסר אנרגיה לרשת באמצעות ממיר תיקני "מחובר-רשת" (on-grid). הממיר עובד בתנאים אופטימליים, אך כתוצאה מעומס יתר נשרף הנתיך הראשי המזין את הלוח הראשי. **מה יתרחש לאחר שריפת הנתיך?**
בתרשים להלן מופיע מתקן סולארי פוטו-וולטאי על כל פנל פוטו-וולטאי בודד מופיעים הנתונים הבאים: Voc = 40[V], Vmp = 30[V], Isc = 8[A], Imp = 7[A] **מה יהיה מתח הכניסה לממיר (כאשר הממיר לא עובד) בתנאי שמש אופטימליים?**
בתרשים להלן מופיע מתקן סולארי המחובר לאחד המעגלים בלוח ראשי ,.ומזין גם צרכנים נוספים המתקן הסולארי מוסר אנרגיה לרשת באמצעות ממיר "מחובר- ( "רשתon-grid.) לצורך תחזוקה של הפנלים הפוטו-וולטאים ,.נדרש לנתק את המערכת הסולארית איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה סדר פעולות נכון של אמצעי הניתוק?
מודולים של מתקן פוטו- וולטאי בהספק של10kW מותקנים על גבי קונסטרוקציה המתאימה לשמש כמוליך הארקה , על גג.מבנה בעל הארקת יסוד האם נדרש להאריק את הקונסטרוקציה?
מהו הגובה המזערי בו ניתן להתקין אמצעי הפעלה ידני של מערכת סולארית בלוח חשמל של מתקן דירתי?
במתקן פוטו- וולטאי הותקנו מודולים המוגנים באמצעות בידוד כפול ללא חיבור ייעודי מובנה.המיועד להארקה האם נדרש להאריק מודולים אלו?
מודולים של מתקן פוטו- וולטאי בהספק של25kW מותקנים על גבי קונסטרוקציה המתאימה לשמש כמוליך הארקה , על גג.מבנה בעל הארקת יסוד האם נדרש להאריק את הקונסטרוקציה?
על גג מפעל המוזן בחיבור של 3×910 [A] מחברת החשמל, מותקנת מערכת סולארית בעלת הספק של 50 [kW] באספקה מקבילה. לאחר 6 שנים, הוזמנה בדיקת חשמל תקופתית למערכת הסולארית כנדרש בהנחיות. **איזו מבין הבאות היא התשובה הנכונה בעניין זה?**
בתרשים להלן מופיע מתקן סולארי פוטו-וולטאי על כל פנל פוטו-וולטאי בודד מופיעים הנתונים הבאים: Voc = 40[V], Vmp = 30[V], Isc = 8[A], Imp = 7[A] **מה יהיה מתח הכניסה לממיר (בזמן שהממיר עובד) בתנאי שמש אופטימליים?**
חשמלאי מעוניין( "להתקין מערכת סולארית "מחוברת רשתOn grid.) בבית מגורים פרטי איזו מבין הבאות היא התשובה הנכונה?
האם במבנה בו מותקנים מתקן פוטו-וולטאי ו מתקן צריכה , נדרש להתקין אמצעי מיתוג יחיד המאפשר ניתוק בו זמני שניהם?
מתקן פוטו- וולטאי בהספק שלkW 200 בנוי מ-3 מערכים בעלי הספק שלkW 66.67 כל אחד. מהו הערך המזערי של התנגדות הבידוד לפיו יכוונן משגוח המותקן בצד זרם ישר של כל מערך?
מתקן פוטו- וולטאי בהספק של125kW בנוי מ- מערכים בעלי הספק של25kVA כל אחד. בכל מערך מותקן משגוח לבקרת.זרם פחת בצד הזרם הישר במקרה זה, המשגוח יפעל לניתוק תוך0.3 :שניה של זרם מעת תחילת זרם פחת העולה על
מהו הגובה המזערי בו ניתן להתקין אמצעי הפעלה ידני של מערכת סולארית בלוח חשמל של מיתקן ביתי?
מתקן פוטו- וולטאי בהספק שלkW 200 בנוי מ-5 מערכים בעלי הספק שלkW 40 כל אחד. מהו הערך המזערי של התנגדות הבידוד לפיו יכוונן משגוח המותקן בצד זרם ישר של כל מערך?
לפניכם גרף P/Q של מתקן אגירה בסוללות (BESS): [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_1026_image_1.png] **בהתייחס לגרף, מהו התיאור הנכון עבור רביע 3 (המסומן במשבצת האדומה)?**
מהנדס חשמל מפקח על התקנת **מתקן פוטו-וולטאי תלת-פאזי** בהספק 100kW בחיבור לרשת. המהפך שנבחר הוא **מהפך היברידי** עם יכולת פעולה במצב גיבוי עצמאי והוא ממוקם במרחק מהמפסק הראשי של המבנה. המהנדס מתכנן את לוח ה-AC הראשי של המערכת, שבו מותקן הניתוק הראשי (Disconnect AC )המיועד לנתק את המערכת מהרשת הציבורית באופן אוטומטי במקרה של תקלת רשת. [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_1052_image_1.jpeg] **על פי הנחיות רשות החשמל מהי הפעולה המחייבת שעל המהנדס לוודא שבוצעה בנוגע למוליך האפס (Neutral) של המהפך בנקודת הניתוק הראשי מהרשת הציבורית?**
במתקן פוטו- וולטאי הותקן.משגוח לבדיקה ומדידת התנגדות הבידוד בצד המתח הישר באיזו תדירות על משגוח לבצע בדיקה לרמת התנגדות הבידוד?
מתקן פוטו- וולטאי בהספק של200kW בנוי מ- מערכים בעלי הספק של40kVA כל אחד. בכל מערך מותקן משגוח לבקרת.זרם פחת בצד הזרם הישר במקרה זה, המשגוח יפעל לניתוק תוך0.3 :שניה של זרם מעת תחילת זרם פחת העולה על
על גג בית פרטי הותקנה מערכת סולארית חדשה לאספקה מקבילה, בהספק של 15 [kW]. בתום ההתקנה ובטרם ההפעלה, החשמלאי הזמין בודק פרטי לבדיקת המערכת הסולארית. **איזו מבין הבאות היא התשובה הנכונה בעניין זה?**