לוחות חשמל
בלוח חשמל מותקן מפסק המתאים לזרם נקוב של 3X160[A] ומנגנון מגנטי המכוונן ל-[A] 1600. המפסק מזין צרכן הנמצא במרחק 150 מטר מהלוח באמצעות כבל אלומיניום בחתך של 3x95+50 mm². לוח הצרכן הוא מתכתי וקיים בו מפסק ראשי לזרם נקוב של 3X100[A] ומנגנון מגנטי המכוונן ל-[A] 1000. עכבת לולאת התקלה שנמדדה בלוח הצרכן הינה [Ω] 0.2. **האם המתקן הנ"ל מוגן כראוי בפני חישמול?**
בחר את המשפט הנכון בנושא מקדם הספק(𝐜𝐨𝐬 𝝋) :
נתון אופיין זרם/זמן של מא"זים מסוגC ו- D המתאימים לזרם נקובA20. בהתאם לאופיינים המוצגים ,איזה מא"ז מתוכנן להפסיק קודם אם יזרום במעגל זרם תקלה של80A ?
יצרן לוחות חשמל נדרש לספק תיעוד טכני יחד עם כל לוח שהוא מספק. על פי דרישות ת"י61439-1 ,מהו ההיקף המינימלי של המידע והתיעוד שיש לספק עם הלוח?
באולם ייצור תעשייתי הותקן לוח חשמל ייעודי ליחידת מיזוג אוויר.גדולה. הלוח כולל ציוד הגנה, פיקוד ומפסק למיתוג היחידה הוא מותקן על הקיר בנפרד מהיחידה אך בצמוד אליה (בטווח ראייה), כמתואר באיור. גובה ההתקנה של הלוח הוא3 מטרים.מעל הרצפה מהי הקביעה הנכונה לגבי התקנה זו?
בלוח ראשי (מסוגII.) קיים מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיור שלהלן המפסק האוטומטי הנ"ל ,.מזין ללוח משנה לולאת התקלה שנמדדה בלוח הראשי היא 80mΩ. לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה היא 160mΩ. איזו אפשרות מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של ההגנה במפסק?
בלוח מסוגII קיים מפסק אוטומטי הניתן לכוונון ,.המזין לוח משנה לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה היא100mΩ. איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון מרבי נכון של ההגנה במפסק זה?
בלוח מסוגII קיים מפסק אוטומטי הניתן לכוונון ,.המזין לוח משנה לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה היא50mΩ. איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון מרבי נכון של ההגנה במפסק זה?
**לפי דרישות ת"י ,61439-1 איזה מן הפרטים שלפניכם** __**אינו נדרש**__ **להיות מסומן על גבי לוח החשמל או מתועד במסמכים הנלווים אליו?**
בלוח חשמל בעל זרם נקוב העולה על 100A, איזו חלופה מבין הבאות עומדת במלוא הדרישות להגנה בפני אש?
**באיזו דרגת הגנה יש להגן בפני מגע מקרי, על חלקים חשופים ונגישים בלוח חשמל המותקן בחדר חשמל?**
בלוח ראשי מותקן מבטח המזין לוח משנה על גג המבנה. סוג כבל ההזנה ללוח המשנה הוא2X(3X150+70)N2XY. • לולאת התקלה שנמדדה:בלוח ראשי 0.06Ω • :לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה על הגג 0.2Ω איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להוות הגנה מתאימה למעגל?
מהו המרווח המזערי החופשי בין לוח חשמל במתקן דירתי לבין הקיר ממול?
תקן 61439 דן בלוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך. בתקן מפורטות רמות מידור שונות (בלועזית מוגדר כ-FORM). באיור הבא מתוארת רמת מידור. **בחר את התשובה המתאימה ביותר לרמת מידור זו:**
"יצרן לוחות חשמל ביצע בהצלחה "אימות תכנוןDesign Verification)) ללוח חלוקה מדגם X , בהתאם לדרישות ת"י61439. בהמשך ייצר היצרן50 לוחות נוספים, הזהים לחלוטין לאב-הטיפוס. איזו חובת אימות חלה על50 הלוחות הנוספים לפני שיווקם?
חשמלאי נדרש לבצע הגדלת חיבור ל-3x40A בדירת מגורים. החשמלאי התקין לוח מסוג I, בו כל המא"זים הם מסוג C, והמא"ז הגדול ביותר המגן על יציאה מהלוח הוא 20A. **איזה מבין המשפטים הבאים נכון בהקשר זה?**
**מדוע נפגעים קבלים כתוצאה מהרמוניות המופיעות ברשת החשמל?**
מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל תלת פאזי מסוגN2XY , בחתך של300 ממ"ר המותקן באדמה ובעל זרם מתמיד מרבי המתאים בצורת התקנתו לזרם של-A368. המעגל מוגן.באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיורים להלן בלוח משנה הותקן מנתק ראשי בגודלA320X3 , כאשר העומס המרבי הצפוי הואkW180 =(מקדם ההספק1.) איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
**איזו מבין האפשרויות הבאות מגדירה את המונח "כושר ניתוק" או "כושר הפסקה" (Breaking capacity)?**
במתקן חשמל בו קיים עו מס אקטיבי קבוע ,נדרש לשפר את מקדם ההספק (cos 𝜑).באמצעות התקנת קבלים איזה מבין המשפטים הבאים מתאר נכון את התוצאה?
**באיזה מבין המקרים הבאים, נדרשות שתי כניסות במעבר מאחורי לוח חשמל?**
בחר את המשפט הנכון בנושא מקדם הספק(𝐜𝐨𝐬𝝋) :
מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל מסוגN2XY , בחתך של150.מ"מ המותקן באדמה המעגל המזין את לוח המשנה ,.מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון בלוח משנה הותקן מנתק ראשי בגודלA200 ,והעומס המרבי הצפוי הואA140. איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
במבנה שבו פועלת חברת היי-טק יש צורך בהוספת לוח חשמל עם מא"זים להגנה על מעגלים חד-.מופעיים להזנת ציוד מחשוב.במסגרת התכנון עלתה סברה שצפוי במעגלים האמורים זרם העמסה משמעותי גם במוליכי האפס האם מותר על פי התקנות להתקין מא"ז לניתוק מוליך האפס במקרה של הופעת זרם העמסת יתר?
.בלוח הותקן מפסק אוטומטי הניתן לכוונון המגן על מעגל המזין לוח משנה בלוח המשנה נמדדה לולאת תקלה של0.23Ω [ וזרם הקצר הצפוי הואA]1000. זרם העומס המרבי [ הצפוי בלוח המשנה הואA]250X3. איזו מבין האפשרויות הבאות יכול להווה הגנה המתאימה למעגל זה?
להלן תרשים חד קווי של לוח חשמל ,. גנרטור+ הכולל אספקה משני מקורות: חברת חשמל איזו מן האפשרויות היא הנכונה בהתייחס למעגל התלת מופעי ,המסומן בצבע אדום?
מגעים המופיעים בתמונה מוגדרים כמגעים של:
מדוע נדרש לקצר את הדקיו של משנה זרם לפני פירוקו ממעגל מדידה?
באופיין התגובה של המפסק הנתון התחום האדום מייצג הפסקה חמה ,.והתחום הכחול מייצג הפסקה קרה פעולת ההפסקה ב עומס יתר :תתרחש
**מהי הסיבה לכך שברשת מתח נמוך, מחברים את הקבלים בחיבור משולש ולא בכוכב?**
להלן אופיין זרם- זמן של מפסק אוטומטי עם הגנות אלקטרוניות הניתן לכוונון. מהו התחום המיוצג באותB ?
מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל מסוג N2XY , בחתך של 150 מ"מ המותקן באדמה. המעגל מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיורים שלהלן. בלוח המשנה הותקן מנתק ראשי בגודל 250A , והעומס המרבי שחושב בלוח זה הוא 200A .
**מהו הגובה המרבי המותר להתקנת אמצעי הפעלה ידניים, כולל נתיכים, בלוח חשמל?**
( במה נבדל אימות תכנוןDesign verification) מאימות שגרה ( Routine verification ) של לוח חשמל, לפי ת"י 61439 ?
במהלך הרכבת לוח חשמל, נדרש להתקין במעגל חד-מופעי מבטח דו-קוטבי לניתוק מופע ואפס במעגל חד- מופעי בזרם נקוב של 2 × 16𝐴.בהעדר רכיב מקורי מתאים, ביקש יצרן הלוח להתקין שני מא"זים חד-קוטביים, ולחבר ביניהם באמצעות מגשר מכני (גשר) המורכב על ידיות ההפעלה. **האם אופן התקנה זה מותר על פי תקנות החשמל?**
חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה. בשלב הראשון של היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לתקנות החשמל. לוח המבנה הותקן על קיר בגובה מרבי של 2 מ' ממפלס הרצפה. קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הנמיך את היציקה של מפלס המבנה ב-40 ס"מ. **האם נוצרה בעיה (מבחינת תקנות החשמל) בעקבות שינוי מפלס הגובה של רצפת המבנה?**
בבדיקת זמני ההפסקה של מפסק מגן לזרם דלף30mA , נמצא שבזרם דלף של150mA הפסיק המפסק תוך פרק זמן של80 מילי שניות. האם המפסק המגן תקין?
חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה. בשלב הראשון של היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לנדרש בתקנות החשמל. לוח המבנה הותקן על קיר בגובה מרבי של 1.80 מ' ממפלס הרצפה. קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הנמיך את היציקה של מפלס המבנה ב40- ס"מ. **האם נוצרה בעיה כתוצאה משינוי מפלס הגובה של רצפת המבנה?**
במתקן חשמלי המוזן מרשת חברת החשמל ,נמדדה עכבת לולאת התקלה. העכבה בין פאזה להארקה שווה ל- Ω 0.12 העכבה שנמדדה בין פאזה לאפס גם היא שווה ל- Ω 0.12. איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להיות שיטת ההגנה בפני חשמול במתקן?
חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה. בשלב הראשון של היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לנדרש בתקנות החשמל, והתקין את לוח המבנה על קיר בגובה מרבי של 2.00 מ' ממפלס הרצפה. קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הנמיך את היציקה של מפלס המבנה ב-20 ס"מ. **האם נוצרה בעיה בעת שינוי מפלס הגובה של רצפת המבנה?**
מתכנן נדרש להכין תוכנית חשמל עבור מבנה חדש בו תיושם שיטת הגנהTN-C-S. מפאת חוסר מקום בחדר החשמל שהוקצה ללוח ראשי הנושא תו תקן , ביקש המתכנן להתקין את פס השוואת הפוטנציאלים.בתוך הלוח הראשי המתכנן מעוניין לכתוב הנחיות לחשמלאי בעניין זה. איזו מבין מהבאות היא התשובה הנכונה?
**איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה ערכים מקובלים של זרם נקוב בצדו המשני של משנה זרם?**
באיזו דרגת הגנה יש להגן בפני מגע מקרי על חלקים חשופים ונגישים בלוח חשמל?
באיזו דרגת הגנה יש להגן בפני מגע מקרי , על חלקים חשופים ונגישים בלוח חשמל המותקן בחדר חשמל שהגישה אליו מיועדת לחשמלאי בלבד?
נתון משנה זרם עם הנתונים הבאים: 600/5, 5p10, 15VA. **איזו מבין האפשרויות הבאות נכונה לגבי משנה הזרם?**
.לפניך תרשים של ארון חשמל הממוקם בחצר של בית צמוד קרקע המרחק בין ארון החשמל לארון בזק ממול הוא87.ס"מ דלת ארון החשמל נפתחת כמתואר בתרשים ,ורוחבה הינו כרוחב הארון (כ-70 .)ס"מ האם המרחק בין חזית ארון החשמל לחזית ארון הבזקהינו תקין?
.לפניך תרשים של ארון חשמל הממוקם בחצר של בית צמוד קרקע המרחק בין ארון החשמל לארון בזק ממול הוא87.ס"מ דלת ארון החשמל נפתחת כמתואר תרשים ,ורוחבה הינו כרוחב הארון (כ-70 .)ס"מ האם המרחק בין חזית ארון החשמל לחזית ארון הבזק הינו תקין?
מגעי עזר המופיעים בתמונה מוגדרים כמגעים של:
להלן אופיין זרם- זמן של מפסק אוטומטי עם הגנות אלקטרוניות הניתן לכוונון. מהו התחום המיוצג באותA ?
במפעל מזון בו קיימת תנועה רבה של מלגזות הוחלט להתקין את לוח החשמל בגובה כמתואר באיור הבא: **האם התקנת הלוח בגובה כמפורט האיור תקנית?**