נושא: מהנדסים

50 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד
01

לפניך איור של מפסק מ”ג הכולל גז SF6:

בינוני
1.כיבוי הקשת החשמלית בזמן המיתוג מתבצע באמצעות מנגנון מכני מהיר המופעל באמצעות מערכת המבוססת על גז.
2.כיבוי הקשת החשמלית מתבצע בעזרת הזרמת גז דיאלקטרי תחת לחץ המתקבל, באמצעות המנגנון המכני, לאזור הקשת החשמלית.
3.כיבוי הקשת החשמלית באמצעות גז מתבצע באמצעות הזרמת מערבולת של אוויר דחוס בזמן המיתוג.
4.קירור תא כיבוי הקשת באמצעות גז וכיבוי הקשת החשמלית בעזרת ואקום המתקבל באמצעות המנגנון המכני .
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
02

מהו המרחק האופקי המזערי הנדרש (משיקולי קרינה אלקטרו-מגנטית) בין כבל תת קרקעי במתח של 22kV, לבין חדר מאוכלס?

בינוני
1.0.5 מטרים.
2.6 מטרים.
3.3.25 מ'.
4.3 מטרים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
03

תחנת משנה A, מזינה קו מתח גבוה 22KV עילי הכולל מספר צרכנים. הגנות הקו מותקנות על מפסק הזרם A1. בכניסה לצרכן מ.ג, מותקן על עמוד מנתק בעומס A12 השייך לחברת חשמל. ההגנות של הצרכן מותקנות על מפסק הזרם Y1.

בינוני
1.הגנת יתרת זרם של המפסק A12.
2.הגנה וואטמטרית של המפסק A1.
3.הגנת פחת כיוונית המותקנת במתקן הפרטי על המפסק Y1.
4.הגנת יתרת זרם מידית של המפסק Y1.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
04

מהו עומקה המזערי של הנקודה העליונה של כבל מתח גבוה הטמון במישרין באדמה ללא אמצעי הגנה, כאשר פני האדמה בלתי מכוסים והמשטח אינו מיועד לנסיעה?

בינוני
1.80 ס"מ.
2.100 ס"מ.
3.70 ס"מ.
4.90 ס"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
05

מהם גבולות המתח התקין ברשת 22KV ?

בינוני
1.23.8KV−20.9KV
2.23.1KV−20.9KV
3.24.2KV−19.8KV
4.23.6KV−20.2KV
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
06

במתקן המוזן במתח גבוה מרשת החשמל של ספק שירותי חיוני, מותקנות מספר הגנות המאפשרות תפעול תקין של המתקן. מתוך ההגנות הבאות, בחר את זאת שאינה מותקנת במתקני הלקוחות:

בינוני
1.1 .הגנה מידית.
2.2 .הגנה מושהית.
3.3 .הגנת מרחק.
4.4 .הגנה בפני מתחי יתר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
07

להלן תרשים של תא מדידה מתח גבוה.

בינוני
1.1-פסי צבירה. 2, 3-משנה מתח. 4-משנה זרם. 5-מקצר הארקה.
2.2-פסי צבירה. 2, 3-משנה מתח. 3-משנה זרם. 4, 5-מפסק בוואקום.
3.1-פסי צבירה. 2, 3-מבודדי חיבור. 4-משנה זרם. 5-משנה מתח.
4.1-נורות סימון. 2, 3-מבודדי חיבור. 4-משני מתח. 5-משני זרם.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
08

בתרשים להלן מוצגת מקבילות בין שתי רשתות מתח גבוה בעלות מוליכים חשופים. האות A מציינת את המרחק האופקי המזערי בין המוליכים הקרובים ביותר בשתי רשתות בנטייה מרבית. האות B מציינת את המרחק האופקי המזערי בין המוליכים הקרובים ביותר בשתי הרשתות ללא נטייה.

בינוני
1.A=2.5m, B=0.5m
2.A=0.4m, B=3m
3.A=1.5m, B=2m
4.A=2m, B=3m
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
09

בתרשים להלן מוצגת הצטלבות בין שתי רשתות מתח גבוה בעלות מוליכים חשופים. האות A מציינת את המרחק המזערי ממוליך המופע של הרשת העליונה במצב של נטייה מרבית, עד לנקודה הקרובה ביותר של עמוד הרשת התחתונה. האות B מציינת את המרחק האנכי המזערי בין מוליכי המופע של קווים המצטלבים בשדה בהתחשב במתלה המירבי.

בינוני
1.A=2.5m, B=6m
2.A=0.5m, B=3m
3.A=3m, B=2m
4.A=2m, B=3m
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
10

מהו המרחק האופקי המזערי הנדרש (משיקולי קרינה אלקטרו-מגנטית) בין רשת במתח של 22kV חשופה, לבין חדר מאוכלס?

בינוני
1.5 מטרים מציר קו המתח הגבוה.
2.6 מטרים מתיל הרשת הקרוב למבנה ובנטייה מרבית.
3.3.25 מ' מתיל הרשת הקרוב.
4.6 מטרים מציר קו המתח הגבוה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
11

בתמונה המצורפת מופיעים נתוני כבל מתח גבוה לרשת 22 ק”ו.

בינוני
1.1x95/16 mm²/mm²
2.1x120/16 mm²/mm²
3.1x150/25 mm²/mm²
4.1x185/25 mm²/mm²
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
12

בתרשים הבא מתוארת תחנת משנה.

בינוני
1.250MVA
2.300MVA
3.400MVA
4.500MVA
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
13

שלושה צרכנים מחוברים לקו מ”ג 22KV המוזן מתחנת משנה שבה נקודת האפס מחוברת לסליל פטרסון. במתקן א’ בתרשים, מתרחשת פריצה פנימית חוזרת ולא סופית בתוך מבדד מתח גבוה בפזה R.

בינוני
1.קצר לאדמה בפאזה Y בתוך מתקן ב', בנקודה עם בידוד ירוד.
2.קצר נוסף לאדמה בפאזה B בתוך מתקן א'.
3.קשת וקצר לאדמה בפאזה R בתוך מתקן ג'.
4.קשת והתפוצצות מבדד בפאזה B בתוך מתקן ג'.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
14

במתקן חדש חובר שנאי בהספק  1000kVA, 22.4kV בצד המתח הנמוך נמדד מתח שלוב של 410V

בינוני
1.5-6
2.4-6
3.4-7
4.3-7
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
15

בתרשים מתוארת תכנית חד קווית של לוח מתח גבוה עם ממסר הגנה.

בינוני
1.הגנה בפני עומס יתר.
2.הגנה מידית בפני זרם קצר.
3.הגנה מושהית בפני זרם קצר.
4.הגנת פחת כיוונית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
16

:נתון כבל מתח גבוה בעל הנתונים הבאים N2XS(F)2Y 12/20kV 1×95/16 12/20 kV מה מסמנת הספרה 16

בינוני
1.מתח מרבי מותר ב-kV בין מוליך מופע להארקה.
2.שטח חתך הסיכוך בכבל.
3.עובי הבידוד במ"מ.
4.זרם קצר מרבי ב-kA למשך שניה 1.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
17

להלן סימון של כבל מתח גבוה: N2XS(F)2Y 1×150/25 18/30 kV 2018 מה מתאר הסימון (F) על הכבל?

בינוני
1.שריון עשוי תילים מלבניים.
2.חסימת מים אורכית ורדיאלית לאורך הכבל החד-מופעי.
3.שכבה אורכית חוסמת לחות באזור הסיכוך בכבל חד-מופעי.
4.סיכוך עופרת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
18

מהו העומק המזערי של הנקודה העליונה של כבל מתח גבוה הטמון במישרין באדמה ללא אמצעי הגנה, כאשר המשטח שמעליו מרוצף באבנים משתלבות ומיועד למעבר הולכי רגל?

בינוני
1.80 ס"מ.
2.90 ס"מ.
3.70 ס"מ.
4.ניתן להתקינו בכל עומק ובלבד שיותקן מעליו סרט אזהרה בר קיימא.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
19

ברשת מתח גבוה שמוזנת משנאי עם נקודת האפס מוארקת דרך סליל כיבוי מתרחש קצר דו-פאזי.

בינוני
1.הגנת פחת.
2.הגנת זרם יתר.
3.הגנה ואט-מטרית.
4.הגנת פחת כיוונית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
20

במתקן חדש חובר שנאי בהספק 1000kVA, 22/0.4kV בצד המתח הנמוך נמדד מתח שלוב של 420V

בינוני
1.איור א'.
2.איור ב'.
3.איור ג'.
4.אף אחד מהאיורים
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
21

במתקן המוזן במתח גבוה מרשת החשמל של ספק שירותי חיוני, מותקנות מספר הגנות המאפשרות תפעול תקין של המתקן. איזו מבין ההגנות המצוינות להלן, אינה מותקנת במתקני הלקוחות?

בינוני
1.הגנה מידית.
2.הגנה מושהית.
3.הגנת מרחק.
4.הגנה בפני מתחי יתר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
22

בחר תשובה המתארת את הכבל באופן המדויק:

בינוני
1.מוליך מנחושת, בידוד מסוג פוליאתילן מצולב, סיכוך עופרת, מעטה חיצוני מפוליוויניל כלורי.
2.מוליך מנחושת, בידוד מסוג מפוליוויניל כלורי, שריון עשוי תילים עגולים, שכבה אורכית חוסמת לחות מעטה חיצוני מפוליאתילן.
3.מוליך מנחושת, בידוד מסוג פוליוויניל כלורי, סיכוך מנחושת על כבל חד-מופעי, מעטה חיצוני מפוליאתילן.
4.מוליך מנחושת, בידוד מסוג פוליאתילן מצולב, סיכוך מנחושת על כבל חד-מופעי, מעטה חיצוני מפוליאתילן.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
23

נתונה טבלת נתונים של שנאים:

בינוני
1.450A .1
2.1800A .2
3.910A .3
4.1045A .4
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
24

בתרשים להלן מופיע שנאי עם לוחותיו, המותקן בתוך מבנה יחיד המוגן באמצעות איפוס TN-S. ערך לולאת התקלה הנמדד בלוח הראשי הוא 35 מיליאוהם.

בינוני
1.מוליך נחושת בחתך 50 ממ"ר.
2.מוליך נחושת בחתך 120 ממ"ר.
3.מוליך נחושת בחתך 240 ממ"ר.
4.מוליך נחושת בחתך 185 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
25

בקרון משרדים שהוקם באתר בניה נדרש להתקין מפסק מגן לצורך הגנה בלעדית בפני חשמול. במתקן הותקנה הארקת יסוד עם ערך של 50 אוהם כלפי המסה הכללית של האדמה. מה יהיה זרם ההפעלה המרבי של מפסק המגן?

בינוני
1.0.46 אמפר.
2.1 אמפר
3.0.1 אמפר.
4.4.6 אמפר
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
26

אם הזרם בהרמוניה ראשונה הוא 75 אמפר, בהרמוניה שלישית הוא 15 אמפר ובהרמוניה חמישית הוא 10 אמפר, מה יהיה (בקירוב) העיוות ההרמוני הכולל (THD-Total Harmonic Distortion)?

בינוני
1.43.3%
2.33.3%
3.24%
4.20.8%
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
27

מהו כושר העמידה המזערי בזרם-קצר הנדרש בחיבור לרשת החלוקה של חברת חשמל במתח של 12.6kV?

בינוני
1.8 ק"א למשך שנייה.
2.12.5 ק"א למשך שנייה.
3.16 ק"א למשך שנייה.
4.10 ק"א למשך שנייה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
28

חשמלאי נדרש להזמין חיבור חשמל מחברת החשמל עבור מבנה תעשייה. בהתאם לחישוב הספקים של כלל העומסים במבנה, החליט החשמלאי להתקין במבנה שנאי בהספק 1600kVA. מהו גודל החיבור שעליו להזמין בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל?

בינוני
1.שני חיבורים של 3X1600A במתח נמוך.
2.חיבור אחד של 3X45A במתח גבוה 22kV.
3.חיבור אחד של 3X1600A במתח נמוך.
4.חיבור אחד של 3X16A במתח גבוה 22kV.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
29

איזו מהתשובות הבאות מתארת באופן הטוב ביותר את ההתרחשות בעת זרם קצר חד מופעי כלפי הארקה, ברשת מתח גבוה עם נקודת אפס המוארקת ישירות לאדמה?

בינוני
1.לא ניתן להאריק את נקודת האפס של רשתות מתח גבוה מאחר ורשתות אלו קיימות בתצורת משולש.
2.בגלל עכבת לולאת תקלה גבוהה, זרם הקצר המתפתח הוא נמוך ולא נדרשת כל פעולה. הפסקת התקלה תתרחש בקצר של מופע נוסף בלבד.
3.רשת מתח גבוה מסוג זה אינה מגיבה לקצר חד מופעי, פרט לחיווי בתחמ"ש המראה על שינוי מתחים במופעים.
4.בעת זרם קצר חד מופעי לאדמה נוצר מעגל תקלה בעל עכבה נמוכה, בו מתפתח זרם קצר גבוה הגורם לניתוק של הרשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
30

באיור נתון משנה מתח הנמצא בתא מדידה של לוח מתח גבוה המחובר לרשת 22kV. לצורך בדיקת התקינות של משנה המתח, חיברו מתח 220V מצדו הראשוני כפי שצוין בתרשים.

בינוני
1.1.9V בהדקי המשולש הפתוח ו-1V בין כל שאר המופעים לנק' הכוכב.
2.1.9V בהדקי המשולש הפתוח ו-1.1V בין כל שאר המופעים לנק' הכוכב.
3.1.73V בהדקי המשולש הפתוח ו-1V בין כל שאר המופעים לנק' הכוכב.
4.1.73V בהדקי המשולש הפתוח ו-1.1V בין כל שאר המופעים לנק' הכוכב.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
31

לפניך תא מתח גבוה:

בינוני
1.אמצעי מדידה מ.ג./מ.נ.
2.מנגנון רישום הפעילות התפעולית של המפסק.
3.תא אחסון של ציוד הבטיחות.
4.מנגנון מכני להפעלת המפסק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
32

למה בכבלי מתח גבוה לזרמים גדולים יש מבנה גזרתי (סקטוריאלי)?

בינוני
1.כדי להקטין את הקיבוליות של הכבל.
2.כדי לשפר את פיזור החום של הכבל.
3.כדי למנוע בועות אוויר בתוך הכבל.
4.כדי לאפשר גמישות טובה יותר של הכבל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
33

מתכנן ביצע חישוב עומסים במרכז לוגיסטי גדול, והסיק כי נדרש חיבור חשמל בגודל 10MVA. האם בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל ניתן לחבר מתקן זה לרשת מתח גבוה?

בינוני
1.כן. אך בתנאי שמתח הרשת ממנה יוזן המתקן תהיה ברמת מתח 33kV.
2.לא. חיבור בגודל זה יחובר לרשת במתח נמוך בלבד.
3.לא. גודל החיבור המרבי לרשת החשמל במתח גבוה הוא 8MVA. נדרש חיבור לרשת מתח עליון.
4.כן, ובתנאי שבוצע תיאום מול חברת החשמל והחיבור ניתן לביצוע מהבחינה הטכנית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
34

לפניך איור של תא מיתוג מתח גבוה, הבנוי בהתאם לשרטוט חד-קווי.

בינוני
1.מנתק פס צבירה 1.
2.מנתק הארקה פס צבירה 2.
3.מנתק פס צבירה 2.
4.מנתק עבור מגיני ברק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
35

במהלך הקמת רשת חלוקה עילית במתח גבוה, נדרש לחצות מסילת רכבת קלה. כיצד יש לבצע חציה זו?

בינוני
1.יש להקים את העמודים במרחק של 4 מ' לפחות מקצה זכות הדרך של הרכבת הקלה. גובה התילים יהיה גדול מ-7 מ'.
2.לא ניתן לבצע הצטלבות עילית בין רשת חלוקה לבין מסילת רכבת קלה. החציה תבוצע באמצעות קידוח אופקי תת קרקעי המתואם עם הגורם האחראי למסילת הרכבת.
3.יש להקים את העמודים מחוץ לקצה זכות הדרך של הרכבת הקלה. גובה התילים יהיה גדול מ-7 מ', ועליהם להיות מבודדים.
4.יש להקים את העמודים מחוץ לקצה זכות הדרך של הרכבת הקלה, ובמרחק השווה לגובה העמוד + 3 מ'. החציה תבוצע באמצעות רשת עילית מחוזקת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
36

באיור שלהלן מובאת יחידה מודולרית המותקנת במסדרי מתח גבוה. היחידה מצוידת באמצעים למניעת פעולה תפעולית לא רצויה, הכוללים חיגור מכאני או חשמלי.

בינוני
1.אפשר לסגור את מנתק העומס רק כאשר מפסק הזרם במצב "מופסק" ודלת היחידה המודולרית נעולה במצב סגור.
2.אפשר לסגור מקצרי הארקה רק אם מנתק העומס פתוח.
3.את הפנלים המאפשרים גישה לחיבורים בתוך היחידה המודולרית, אפשר לפתוח רק בתנאי שמפסק הזרם נעול במצב "מופסק", מנתק העומס פתוח ומקצרי הארקה סגורים.
4.אפשר להפסיק את מפסק הזרם רק בתנאי שהנתיכים שלופים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
37

שלושה צרכנים מחוברים לקו 22KV המוזן מתחנת משנה שבה נקודת האפס מחוברת לסליל פטרסון. במתקן א’ בשרטוט, מתרחשת פריצה פנימית חוזרת ולא סופית בתוך מבדד מתח גבוה בפזה R.

בינוני
1.קצר לאדמה בפאזה Y בתוך מתקן ב', בנקודה עם בידוד ירוד.
2.קצר נוסף לאדמה בפאזה B במתקן א'.
3.קשת וקצר לאדמה בפאזה R בתוך מתקן ג'.
4.קשת והתפוצצות מבדד בתוך מתקן ג' בפאזה B.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
38

לכל אחת משיטות החיבור של נקודת האפס, במערך הזינה של רשתות מתח גבוה מתחמ”ש, יש מאפיינים מסוימים, המתארים את התופעות ברשת בשל קצר לאדמה.

בינוני
1.כשנקודת הכוכב המחוברת ישירות לאדמה, המתח בפאזות ה"בריאות" לא משתנה בשל קצר לאדמה באחת מהפאזות.
2.כשנקודת הכוכב מוארקת לאדמה דרך נגד, במקרה של קצר חד פזי לאדמה, המתח בפזות ה"בריאות" עלול לעלות לערך של המתח השלוב.
3.כשנקודת הכוכב מחוברת לאדמה באמצעות סליל כיבוי, במקרה של קצר חד פזי לאדמה, קיים סיכוי לכיבוי עצמי של הקשת.
4.כשנקודת הכוכב מחוברת לאדמה באמצעות סליל כיבוי, זרם הקצר החד פאזי יכול להגיע לערך גבוה מאוד (בסדר גודל של זרם תלת פאזי לאדמה).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
39

בתמונה המצורפת מופיע סט מבדדים מיוחד. בעיון מעמיק אפשר לזהות כבלים המקשרים בין בסיס המבדדים לארון מדידה ותקשורת המותקן על העמוד.

בינוני
1.המבדדים מצוידים בסנסורים שבודקים את התנודות המכניות של הרשת.
2.בעזרת המבדדים החכמים אפשר לבצע מדידה ורישום של פרמטרים של אנרגיה, איכות חשמל ואירועים תפעוליים.
3.בעזרת המבדדים החכמים אפשר לבצע מדידה ורישום של רמת זיהום האוויר.
4.המבדדים המיוחדים מאפשרים לבצע מדידה ורישום של הטמפרטורה האופפת ברשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
40

בתמונה מתוארות כמה תקלות אופייניות ברשת מתח גבוה. הרשת המתוארת מוזנת מתחמ”ש הפועל במשטר של סליל.

בינוני
1.א.
2.ב.
3.ג.
4.ד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
41

בתחנת המשנה המתוארת בתרשים, מתקבלת התרעה על חיבורים חולפים לאדמה בפאזה Y ברשת. במקרה המתואר לא נפסקו קווים ויש צורך לאתר את מקום התקלה. פעולות האיתור בתחנת המשנה מצביעות על קו “אריה” כגורם לאירוע. הקו מזין שלושה צרכנים במתח גבוה.

בינוני
1.בעל הרשת במתח גבוה, מנחה את הצרכנים המוזנים מהקו הבעייתי, לבצע ביקורת במתקנים הפרטיים ומבצע בדיקה חזותית לאורך קו "אריה".
2.צרכן מספר 2-מדווח על הפסקת המפסק הראשי שלו כתוצאה של הפעלת הגנת הפחת-כיוונית עקב אירוע בפזה Y. הצרכן מגלה בביקורת מבדד פרוץ ומטפל בתקלה. הקו הראשי "אריה" תחת מתח וההתראה בתחנת המשנה מופיעה.
3.המפקח על מערכת החלוקה במתח גבוה מנחה את הצרכנים להמשיך בעבודה רגילה, בלי לנקוט פעולות נוספות, אף על פי שההתרעה על קצרים חולפים של פזהY לאדמה ממשיכים להופיע.
4.בעל הרשת והצרכנים אינם מצליחים לזהות את מיקום התקלה ומתקבלת החלטה להמשיך את החיפוש במשטר "פחת" (כשנקודת האפס של השנאי מחוברת ישירות לאדמה).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
42

“מרחק יבש של קשת” (Dry arcing distance), הוא נתון חשוב בעת בבחירת המבדדים להתקנה ברשתות החשמל.

בינוני
1.קוטר הצלחת הגדולה ביותר של המבדד (איור 1).
2.המרחק הקטן ביותר באוויר, בין החלק המתכתי "החי" לבין הבסיס המתכתי של המבדד (איור 2).
3.המרחק על פני המבדד, בין בית התיל לבין הבסיס המתכתי של המבדד (איור 3).
4.אורך מסלול הפריצה הפנימית במבדד (איור 4).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
43

לצורך הנחת כבלי חשמל מתח גבוה בתעלה חפורה מתחת לכביש נסיעה, נמדד עומק של 85 ס”מ בין המפלס התחתון של התעלה לבין מפלס הכביש.

בינוני
1.העומק תקין ואפשר לבצע את הנחת הכבל ללא צורך בהתקנת אמצעי הגנה נוספים.
2.נדרשת העמקת התעלה כך שהעומק של הכבל שיונח יהיה לפחות 1 מטר.
3.עומק התעלה תקין בתנאי שיונח בה קו אחד בלבד של מתח גבוה.
4.לא יונחו כבלי מתח גבוה מתחת לכבישים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
44

איזו מהתשובות הבאות מתארת חלק מהסיבות שעלולות לגרום לקשת חשמלית?

בינוני
1.חימום אויר בין נקודות הקשת או הפרעות אלקטרומגנטיות.
2.מתח יתר או חימום אויר בין נקודות הקשת.
3.מתח יתר או קורונה.
4.התפרקויות חלקיות או הפסדי הולכה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
45

בעת פתיחת המעגל המשני של שנאי זרם עלולים להיגרם:

בינוני
1.איבוד נתוני המדידה.
2.חימום הליבה וכניסה לרוויה.
3.קפיצות מתח בהדק המנותק.
4.כל התשובות נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
46

היתרונות והחסרונות של טיפול בנקודת הכוכב בעזרת סליל פטרסון ידועות.

בינוני
1.עוצמת זרם הקצר מאפשרת תמיד סילוק מהיר של התקלה.
2.מאפשרת עבודה ממושכת, אף על פי שהפאזה מחוברת לאדמה.
3.כיבוי עצמי של הקשת בזמן התקלה בלתי אפשרי.
4.בזמן תקלה בפאזה בודדת, רמת המתח ביתר הפאזות אינה משתנה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
47

באיור שלהלן מופיעה יחידה מודולרית המותקנת במסדרי מתח גבוה. היחידה מצוידת באמצעים למניעת פעולה תפעולית לא רצויה, הכוללים חיגור מכני או חשמלי.

בינוני
1.אפשר לסגור את מנתק העורק כאשר מפסק הזרם במצב "מופסק" ודלת היחידה המודולרית נעולה במצב סגור.
2.אפשר לסגור מקצרי הארקה רק אם מנתק העומס פתוח.
3.את הפנלים המאפשרים גישה לחיבורים בתוך היחידה המודולרית, אפשר לפתוח רק בתנאי שמפסק הזרם נעול במצב "מופסק", מנתק העומס פתוח ומקצרי הארקה סגורים.
4.אפשר להפסיק את מפסק הזרם רק בתנאי שהנתיכים שלופים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
48

בעמוד המצולם בתמונה המשמש להזנה של צרכן מתח גבוה, התנתק גישור ברשת המסומן ב-X.

בינוני
1.חוסר פאזה בלוח מתח נמוך.
2.פעולה של הגנה בפני זרם קצר במפסק הראשי.
3.מתחים לא מאוזנים בלוח מתח נמוך.
4.פעולה של הגנת בפני זרם העמסת יתר במפסק הראשי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
49

שני שנאים שמיועדים לעבוד במקביל מותקנים בחדרים שונים המרוחקים זה מזה. שני השנאים הם זהים (בעלי אותם מאפיינים חשמליים) ומתאימים מבחינת סדר הפאזות.

בינוני
1.יחס העמסת השנאים יהיה קטן מ-2.
2.המרחק בין שתי תחנות ההשנאה יהיה קטן מ - 100 מטר.
3.שעכבות הקטע במתח נמוך, שבין כל אחד מהשנאים לבין לוח החשמל שבו בוצע המקבילות בין השנאים, יהיו בערך זהה.
4.כאשר שני השנאים זהים, לא נדרש אף תנאי נוסף לעבודה במקביל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
50

כבלי מתח גבוה עוברים סידרת בדיקות אצל היצרן ולפני ההתקנה.

בינוני
1.מדידת tgδ
2.עמידות במתח יתר של פי 4 ממתח פאזי.
3.בדיקת התנגדות המוליכים.
4.בדיקת קורונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו