מערכות אל פסק

7 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד
01

האם ניתן לחבר מערכת אל פסק המוזנת בחיבור קבוע חד מופעי ,באמצעות מפסק דו-קוטבי?

1.לא ניתן כלל.
2.ניתן לחבר ,.במידה ובמוצא מערכת אל הפסק יחובר שנאי מבדל עם הארקת שיטה במוצאו.
3.ניתן במידה והמתקן מאופס.
4.לא ניתן במערכות תלת פאזית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
02

מערכת אל- פסק מחוברת לשדה חיוני בלוח המוזן ממערכת החלפה בין הזנת חברת החשמל ובין הזנת הגנרטור. המפסק המחלף בלוח הוא4.קוטבי **איזו מהבאות היא הטענה הנכונה?**

1.החיבור המתואר תקין כי במקרה של קצר לאדמה ,זרם הקצר יעבור דרך נקודת הכוכב של מערכת אל-.פסק.
2.החיבור אינו תקין מאחר ורציפות מוליך האפס של מערכת האל פסק עלולה להיפסק.
3.החיבור המתואר תקין מאחר ומותר להתקין מפסק4.קוטבי לגנרטור בכל מקרה.
4.החיבור אינו תקין מאחר ובהזנת גנרטור לא קיימת רציפות של.מוליך האפס הדרושה למערכת האל פסק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
03

חשמלאי רכש מערכת אל פסק בעלת הספק של VA 2000 ,.ומעוניין לחברה באמצעות תקע ובית תקע איזו מהתשובות הבאות היא הנכונה בעניין זה?

1.נדרש שהמכשיר יהיה תלת מופעי.
2.ניתן לחבר דרך מפסק בלבד.
3.ניתן לחבר בתנאי שהמכשיר הוא חד מופעי.
4.ניתן לחבר כל מערכת באמצעות תקע ובית תקע וללא תלות בגודלה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
04

מהו הרכיב הגורם ליצירת הרמוניות ברשת בשימוש במערכת אל פסק?

1.הקבלים.
2.המצברים.
3.המיישר.
4.השנאי המבדל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
05

איזה סוג של מפסקים יהיו כלולים במעקף תחזוקה של מערכת אל-פסק?

1.מכניים בלבד.
2.אלקטרו-.מכניים משולבים בפעולתם ומיועדים להפעלה באמצעות פעולה ידנית.
3.אלקטרונים בלבד.
4.אלקטרו-.מכניים אוטומטיים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
06

האם מותר שתהיה מקבילות בין מתח רשת לבין מתח המוצא של מערכת אל-פסק , בעת הפעלת המעקף לתחזוקה?

1.אסור בכל מקרה.
2.מותר למשך5.שניות.
3.מותר למשך שניה אחת.
4.מותר אך למערכות חד מופעיות בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
07

מערכת אל- פסק מחוברת לשדה חיוני בלוח המוזן ממערכת החלפה בין הזנה מצד חברת החשמל ובין גנרטור. המפסק המחלף בלוח הוא4.קוטבי **בחר את הטענה הנכונה:**

1.החיבור המתואר תקין. במקרה של קצר לאדמה ,זרם הקצר ייסגר דרך נקודת הכוכב של מערכת אל-.פסק.
2.החיבור המתואר אינו תקין. במקרה זה שנאי מבדל ייעודי יכול היה להוות פתרון.
3.החיבור המתואר תקין. מותר להתקין מפסק4.קוטבי לגנרטור בכל מקרה.
4.החיבור אינו תקין ,במקרה זה יש לבצע איפוס במערכת האל-.פסק ללא שנאי מבדל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?