תאורה
חשמלאי נדרש להתקין גוף תאורה שנרכש בחנות תאורה. גוף התאורה (בהספק של 100 וואט) כולל כבל קבוע ובו מוליכים של 1 ממ"ר. **האם מותרת התקנת גוף התאורה עם חתך המוליכים המתואר?**
**מהי עוצמת ההארה המינימלית של תאורת החירום, הנדרשת למשך 60 דקות בנתיבי המילוט בבניין, בהתאם לתקנות התכנון והבניה?**
נדרש לתכנן תאורה מלאכותית (תאורת חוץ) לחניון ציבורי לא מקורה הנמצא בצמוד לבניין משרדים ציבורי. **לפי איזה תקן יש לקבוע את רמת ההארה ודרישות מערכת התאורה?**
בתרשים המצורף מתואר גוף תאורה הכולל מפסק מובנה בתוכו. גוף התאורה הותקן על הקיר וחובר ישירות למעגל המוזן מלוח החשמל. [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_511_image_1.png] **מהן הדרישות בתקנות החשמל לגבי אופן חיבור גוף התאורה?**
איזו מבין האפשרויות הבאות, מתארת נכונה את ההשוואה בין נורה מסוג לד (LED) לבין נורת ליבון?
**איזו מהאפשרויות הבאות מתארת את הדרישות המופיעות בתקנות החשמל, כתנאי להתקנת גופי תאורה על עמודי חברת החשמל?**
**איזו מהאפשרויות הבאות מתארת נכונה את ההשוואה בין נורות פלורסנט קומפקטיות (CFL-Compact Fluorescent Lamp) לבין נורות ליבון?**
בבית מלאכה בגודל 10X15 מטר נדרשת רמת הארה ממוצעת של 700lux . להלן נתונים של גוף התאורה, עמו יש לתכנן את תאורת הפנים. שטף של lum 3300 . מקדם הפחתה 0.7 מקדם הנצילות 60% כאשר הנוסחה לחישוב מס' גופי תאורה נתונה ע"י: $$n=\frac{E*a*b*100}{k*Fu\%∗𝚽}$$ **מהו המספר המזערי של גופי תאורה הנדרשים להתקנה כדי להגיע לרמת ההארה הנדרשת?**
**תשובה ג' (25W)**. נחשב את ההספק הנדרש לכל גוף תאורה שלב אחר שלב. תחילה, נחשב את שטח רצפת האולם (מעגל ברדיוס 5 מטר): $$A = \pi \cdot R^2 = \pi \cdot 5^2 \approx 78.54\,m^2$$ נמצא את שטף האור הכולל ($\phi_{tot}$) הנדרש באולם בעזרת הנוסחה שניתנה: $$\phi_{tot} = \frac{E_{av} \cdot A}{Cu \cdot k} = \frac{80 \cdot 78.54}{0.63} \approx 9973.3\,Lm$$ כעת, נחשב את ההספק הכולל הנדרש להפקת שטף אור זה, בהתבסס על נצילות מקור האור ($100\,Lm/W$): $$P_{tot} = \frac{\phi_{tot}}{\eta_E} = \frac{9973.3}{100} \approx 99.73\,W$$ באולם מותקנים 4 גופי תאורה זהים, לכן נחלק את ההספק הכולל ב-4 כדי למצוא את ההספק של כל גוף בודד: $$P_{lamp} = \frac{P_{tot}}{4} = \frac{99.73}{4} \approx 24.93\,W$$
נדרש לתכנן תאורה מלאכותית לשטחים משותפים בבניין משרדים ציבורי. **לפי איזה תקן יש לקבוע את רמת ההארה ודרישות מערכת התאורה?**
בעת ביצוע חישובי תאורה, מהו הקשר בין עוצמת המאור (בקנדלה Cd) לבין עוצמת ההארה (ב- LUX) ?
נתון: עוצמת האור בזווית $I_{∝}$ הינה [Lum] 5000. חשב את רמת ההארה בנקודה X , המוארת ע"י גוף תאורה המותקן כמתואר בשרטוט בגובה של 3 מטר ובמרחק אופקי של $\sqrt{3}$ מטר: [c]$𝑬_{∝}= \frac{𝐈_{∝}∙(𝒄𝒐𝒔∝)^{3}}{𝐡^{2}}$
אולם ספורט שגודלו 40X40 מטר וגובהו 10 מטר, מואר ע"י מנורה בעלת שטף של lum 40,000 . מקדם הפחתה הוא 0.6 מקדם הנצילות הוא 80% . נדרשת עוצמת הארה ממוצעת של LUX 800 . כאשר הנוסחה לחישוב מספר גופי תאורה הוא: $$n=\frac{E*a*b*100}{k*Fu\%∗𝚽}$$