.במבנה מסחרי קיים נבנתה קומה נוספת חדשה הקומה החדשה תוזן מחיבור חדש של חברת החשמל בגודל3X200A.משנאי הקיים במבנה.השוכר החדש דרש מהמתכנן להתקין גנרטור לאספקה חלופית לצורך כך תוכנן לוח חשמל חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-.קוטבי הגנרטור החדש ימוקם על גג המבנה ,בחדר ייעודי הכולל פס השוואת פ.וטנציאלים.בתכנון נדרש מוליך המחבר בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר הגנרטור מה מבין המשפטים הבאים נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?
למבנה קיים המוזן משנאי על עמוד המרוחק יחסית מהמבנה , נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית. לצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה מסוג.מפסק מחלף ארבע קוטבי במבנה קיים מוליך המחבר בין פס אפס בלוח ראשי לבין פס השוואת פוטנציאלים בחדר החשמל של הלוח הראשי. הגנרטור החדש ימוקם על שטח הקרקע מחוץ לתחום השפעתו של הארקת המבנה הקיים. בתכנון נדרשת הארקת שיטה של הגנרטור אל אלקטרודה עצמאית (נפרדת מהארק)ת הגוף..הארקת גוף הגנרטור מחוברת לפה"פ הראשי במבנה איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?
הספקו של גנרטור תלת מופעי לגיבוי הוא 77kVA. ( חשב את הזרם בכל אחד ממוליכי המופעI Line) וסמן את התשובה הקרובה ביותר:
הספקו של גנרטור תלת מופעי לגיבוי הוא 116kVA. חשב את הזרם בכל אחד ממוליכי המופע ( I Line) וסמן את התשובה הקרובה ביותר:
יועץ חשמל תכנן מתקן חדש הכולל שנאי וגנרטור באספקה חלופית מלאה בתוך המבנה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. **איזה שינוי (מבחינת שיטת ההגנה בפני חישמול) נדרש לבצע במתקן, על מנת שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?**
כחלק מהדרישות בתקנות החשמל, בוצעה בדיקה תקופתית במבנה. חשמלאי בודק שהגיע למבנה ראה שעל מוליך האיפוס מותקן השילוט: [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_60_image_1.png] כאשר הגיע לחדר הגנרטור שבתוך אותו מבנה, ראה את השילוט: [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_60_image_4.png] **בהנחה שהמתקן בוצע בהתאם לתקנות החשמל, מה יכול הבודק ללמוד על המתקן בהתאם לשני השלטים?**
כחלק מהדרישות בתקנות החשמל, בוצעה בדיקה תקופתית במבנה. הבודק הגיע למבנה ישן המוגן בשיטת הגנה TT ובו לא קיימת השוואת פוטנציאלים. הבודק זיהה שבתוך המבנה הותקן גנרטור חדש. על אחד החיבורים בפס הארקה הראשי של אותו מבנה-ראה שילוט: [c]**"הארקת שיטה של הגנרטור"** [c][img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_61_image_2.png] **מה יכול הבודק ללמוד על המתקן בהתאם לשילוט הנ"ל?**
( נדרש להתקין גנרטור חירום לאספקה חלופית לצרכן המוגן באמצעות "הארקת הגנהTT.") לצורך כך ,הוחלף הלוח הראשי של הצרכן ללוח חדש הכולל מפסק מחלף תלת-.קוטבי איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת את אחת מהדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?
**מהי ההגדרה של קבוע אינרציית יחידת ייצור קונבנציונלית?**
לפניכם נתוני מהירות סנכרונית של גנרטורים מאתרים שונים לתדר מערכת: גנרטור :1 בעל מהירות סיבוב 750 rpm מס' זוגות קטבים: 4 גנרטור :2 בעל מהירות סיבוב 3,000 rpm מס' זוגות קטבים: 1 **מהו היישום האופייני המתאים לכל אחד מהגנרטורים הנ"ל?**
( מהו מספר השולביםInterlocks) המינימלי הנדרש במפסק- מחלף כאשר במתקן למתח נמוך מותקנים כמה גנרטורים הפועלים בסינכרון מול?הרשת ולכל אחד מהם שולב ייעודי
הספקו של גנרטור תלת מופעי לגיבוי הוא 220kVA. חשב את הזרם בכל אחד( ממוליכי המופעI Line) וסמן את התשובה הקרובה ביותר:
בתרשים מופיע מצד ימין-גנרטור ,ומצד שמאל-.רשת חברת החשמל.נורות בקרה מותקנות בין יציאות הגנרטור לבין רשת ח"ח בזמןt=0 , נסגרים שלושת המפסקים ולמעשה מסנכרנים בין.הגנרטור לבין רשת חברת החשמל מה צריך להיות מצב הנורות בזמןt=0 ?
במתקן קיים חיבור חשמל בגודל שלA400X3 .המוזן משנאי המותקן בתוך המבנה למתקן נדרש להתקין גנרטור לאספקה.חלופית ולצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה. הגנרטור החדש ימוקם בחדר ייעודי בתוך המבנה המתכנן דרש הארקת שיטה ייעודית לגנרטור שתבוצע באמצעות מוליך המחבר בין פס אפס של הגנרטור לבין פס השוואת פוטנציאלים.בחדר הגנרטור איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?
למבנה קיים חיבור של חברת החשמל בגודל3 × 200A.המוזן משנאי על עמוד המרוחק מהמבנה.תשתית הארקה במבנה מבוססת על אלקטרודות ולא קיימת השוואת פוטנציאלים במבנה.במסגרת שיפוץ המבנה, כל תשתית החשמל בו הוחלפה לחדשה הותקן לוח ראשי חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-.קוטבי.הגנרטור החדש ימוקם בחדר חדש שנבנה בצמוד לקיר המבנה הקיים.בתכנון נדרש להתקין הארקת שיטה לגנרטור שיחובר לפס ההארקה הראשי של המבנה ?איזה מבין המשפטים הבאים נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה
.על גג מבנה הותקן גנרטור חדש לאספקה חלופית לוח החשמל במבנה כולל מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף ארבע-.קוטבי.הארקת הגוף של הגנרטור חוברה לפס הארקה הראשי של המבנה הנמצא בחדר חשמל שבקומת קרקע כמו כן ,הותקן מוליך המחבר בין פס האפס על גבי הגנרטור.לבין פס השוואת פוטנציאלים הקיים המותקן על הגג מה שיטת ההגנה בפני חישמול בהזנת גנרטור?
יועץ חשמל תכנן מתקן המוזן משנאי שמותקן בתוך המבנה. הארקת השיטה של השנאי בוצעה ע"י חיבור לפס השוואת הפוטנציאלים שבתוך חדר השנאי. בתוך המבנה מותקן גנרטור באספקה חלופית מלאה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. **מה יכול המתכנן לשנות בתוכניות המתקן על מנת שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?**
במבנה הותקן גנרטור לאספקה חלופית. בלוח הראשי קיימת מערכת החלפה הכוללת שני מגענים נפרדים (קונטקטורים), הבוררים בין האספקה מצד רשת חברת החשמל לבין האספקה מצד הגנרטור. **מהן הדרישות בתקנות החשמל לפיהן ניתן להבטיח שלא יתרחש חיבור במקביל של שני מקורות הזינה?**
במבנה חדש נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית על גג מבנה. חשמלאי א' טוען: חובה להתקין את הגנרטור בחופה מושתקת )מעטה ייעודי של היצרן המתאים להגנה בפני נגיעה ובפני חדירת מים( כאשר הוא מותקן על הגג תחת כיפת השמים. חשמלאי ב' טוען: חובה להתקין את הגנרטור בחדר הבנוי במיוחד עבורו )או בחדר המיועד למטרות טכניות נוספות כגון אולם מכונות או חדר חשמל( כאשר הוא מותקן בתוך המבנה. **מי מהשניים צודק בעניין זה?**
יועץ חשמל תכנן מתקן המוגן ב- TN-C-S ומוזן משנאי על עמוד הממוקם מחוץ למבנה. במבנה קיים גנרטור המותקן בתוך המבנה באספקה חלופית מלאה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. **מה יכול המתכנן לשנות בתוכניות המתקן על מנת שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?**
במבנה חדש נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית ,.בחדר המיועד עבורו בגלל מגבלות בניה (ולצורך שמירה על מרווחים מתאימים.מסביב לגנרטור) הותקנה דלת הזזה ממתכת לחדר הגנרטור מהן הדרישות להתקנת הדלת לחדר במקרה זה?
במבנה חדש הותקן דיזל-.גנרטור לאספקה חלופית בעקבות מגבלות בניה , החליט הקבלן.להתקין את הגנרטור בחדר סגור ולא על גג המבנה כפי שתוכנן מהן הדרישות לפי תקנות החשמל בנושא אוורור לחדר הגנרטור במקרה זה?
יועץ חשמל תכנן מתקן חדש המוגן בשיטת איפוס TN-C-S , ומוזן משנאי על עמוד מחוץ למבנה. בתוך המבנה יותקן גנרטור לאספקה חלופית מלאה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. **מה יוכל המתכנן לשנות בתוכניות המתקן בכדי שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?**
לצורך רישום הגנרטור נדרש למסור למנהל לענייני החשמל פרטים שונים כגון טופס בקשה למתן היתר הכולל פרטים טכניים.של הגנרטור ?באילו מהמקרים נדרש לבצע רישום עבור הגנרטור
.בשרטוט מופיע שנאי המותקן על עמוד ומזין שני צרכנים שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה של צרכן1 ובמבנה של צרכן2 ( היא הארקת הגנהTT.) במבנה של צרכן2 נדרש להתקין גנרטור חדש לאספקה.חלופית לצורך כך , הוחלף הלוח הראשי של צרכן2 ללוח חדש הכולל מערכת החלפה תלת-.קוטבית איזו מבין התשובות הבאות מתארת נכונה את הדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?
.מבנה חדש מוזן משנאי על עמוד בתכנון נדרש מוליך המחבר.בין פס האפסים בלוח הראשי לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי.באותו מבנה נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית לצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-.קוטבי הגנרטור החדש ימוקם בתוך המבנה ,בחדר ייעודי עבורו , הכולל פס השוואת פוטנציאלים.נוסף בחדר הגנרטור בתכנון נדרשת הארקת שיטה ייעודית לגנרטור שתבוצע בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר.הגנרטור איזה מבין המשפטים הבאים נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?
.בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין שני צרכנים אמצעי ההגנה בפני חישמול המיושם בכל אחד מהמבנים הוא איפוס מסוג TN-C-S. במבנה של צרכן-1 נדרש להתקין גנרטור חדש לאספקה חלופית ולצורך כך ,הוחלף הלוח הראשי של צרכן-1 ללוח חדש הכולל מפסק מחלף תלת-.מופעי איזו מבין התשובות הבאות תואמת את הדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?
נ( דרש להתקין גנרטור חירום לאספקה חלופית לצרכן המוגן באמצעות "הארקת הגנהTT.") לצורך כך ,הוחלף הלוח הראשי של הצרכן ללוח חדש הכולל מפסק מחלף תלת-.קוטבי איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת את אחת מהדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?
מהנדס חשמל נדרש לתכנן הגדלת חיבור מ- 3X200A ל- 3X400A.בבניין משרדים חדש.במבנה קיים מוליך המחבר בין פס האפסים בלוח הראשי לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי.כחלק מדרישות היזם הותקן גנרטור חדש לאספקה חלופית במבנה הותקן לוח ראשי חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף ארבע-.קוטבי הגנרטור.החדש ימוקם בחדר חדש שנבנה בצמוד לקיר המבנה הקיים הותקן.מוליך המחבר בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי.הארקת גוף הגנרטור מחוברת לפס השוואת פוטנציאלים בחדר חשמל ראשי איזה מבין המשפטים הבאים הוא הנכון?
בתרשים שלהלן מוצגת סכמת הזנה למבנה משרדים. המבנה מקבל הזנה משנאי המשמש כמקור זינה עיקרי, ומגנרטור חירום לאספקה חלופית. גם השנאי וגם הגנרטור מותקנים בתוך המבנה. **האם קיימת טעות בתרשים? אם כן, מהי הטעות?**
במבנה הותקן גנרטור לאספקה חלופית. בלוח הראשי קיימת מערכת החלפה הכוללת שני מגענים נפרדים (קונטקטורים), הבוררים בין האספקה מצד רשת חברת החשמל לבין האספקה מצד הגנרטור. **מהו המשטר התפעולי הנדרש בהתאם לתקנות החשמל?**
.במבנה חדש הותקן דיזל גנרטור בחדר חשמל שיועד במיוחד עבורו בגלל אילוצי בנייה ,.הותקנה צנרת לניקוז מי גשמים בתוך חדר הגנרטור מה נדרש בהתאם לתקנות החשמל במקרה זה?
איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת נכונה את הדרישות בתקנות החשמל בעניין התקנה של אמצעי הגנה בפני ברקים לגנרטור?
מבנה מוזן משנאי על עמוד המרוחק מהמבנה. במבנה קיים "מוליך המחבר" בין פס האפסים בלוח הראשי לבין פס השוואת.הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי.במבנה נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית לצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-.קוטבי הגנרטור החדש ימוקם בתוך המבנה , בחדר ייעודי הכולל.פס השוואת פוטנציאלים עצמאי בחדר בתכנון נדרשת הארקת שיטה ייעודית לגנרטור (שתבוצע באמצעות "מוליך המחבר" בין פס אפס של הגנרטור לבין פס השוואת.)פוטנציאלים בחדר גנרטור איזה משפט מבין הבאים ,נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?
.במבנה חדש נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית הגנרטור הותקן בהתאם לתכנון בחדר המיועד עבורו , כך שהמעברים מסביבו הם ברוחב של100 ס"מ אך מעבר אחד ברוחב של60.ס"מ מהקיר מהי התשובה הנכונה בנושא המעברים הנדרשים מסביב לגנרטור?
במבנה קיים גנרטור חירום ללא שינוי בחיבור ולצרכי תחזוקה בלבד, הוחלף הלוח הראשי ללוח חדש הכולל שדה בלתי חיוני ומערכת החלפה לשדה חירום. **איזו מבין התשובות הבאות היא הנכונה בהקשר זה?**