גנרטורים

36 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד
01

.במבנה מסחרי קיים נבנתה קומה נוספת חדשה הקומה החדשה תוזן מחיבור חדש של חברת החשמל בגודל3X200A.משנאי הקיים במבנה.השוכר החדש דרש מהמתכנן להתקין גנרטור לאספקה חלופית לצורך כך תוכנן לוח חשמל חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-.קוטבי הגנרטור החדש ימוקם על גג המבנה ,בחדר ייעודי הכולל פס השוואת פ.וטנציאלים.בתכנון נדרש מוליך המחבר בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר הגנרטור מה מבין המשפטים הבאים נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?

1.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת.השיטה של הגנרטור.
2.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת השיטה.של הגנרטור ולהחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
3.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת גנרטור. יש להחליף את המפסק.המחלף לארבע קוטבי.
4.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת גנרטור. יש להחליף את המפסק.המחלף לארבע קוטבי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
02

למבנה קיים המוזן משנאי על עמוד המרוחק יחסית מהמבנה , נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית. לצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה מסוג.מפסק מחלף ארבע קוטבי במבנה קיים מוליך המחבר בין פס אפס בלוח ראשי לבין פס השוואת פוטנציאלים בחדר החשמל של הלוח הראשי. הגנרטור החדש ימוקם על שטח הקרקע מחוץ לתחום השפעתו של הארקת המבנה הקיים. בתכנון נדרשת הארקת שיטה של הגנרטור אל אלקטרודה עצמאית (נפרדת מהארק)ת הגוף..הארקת גוף הגנרטור מחוברת לפה"פ הראשי במבנה איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?

1.שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח ו- TT בהזנת גנרטור. יש לגשר בין אלקטרודת הארקת השיטה המקומית של.הגנרטור לבין הפה"פ של המבנה.
2.שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח. ו- TN-S.בהזנת גנרטור. יש לבצע השוואת פוטנציאלים בסביבת הגנרטור.
3.שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח. ו- TN-C-S בהזנת גנרטור יש לגשר בין האלקטרודה המקומית של הגנרטור.לבין הפה"פ של המבנה.
4.שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח. ו- TT.בהזנת גנרטור. יש לבצע השוואת פוטנציאלים בסביבת הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
03

הספקו של גנרטור תלת מופעי לגיבוי הוא 77kVA. ( חשב את הזרם בכל אחד ממוליכי המופעI Line) וסמן את התשובה הקרובה ביותר:

1.154A.
2.193A.
3.268A.
4.111A.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
04

הספקו של גנרטור תלת מופעי לגיבוי הוא 116kVA. חשב את הזרם בכל אחד ממוליכי המופע ( I Line) וסמן את התשובה הקרובה ביותר:

1.504A.
2.290A.
3.167A.
4.209A.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
05

יועץ חשמל תכנן מתקן חדש הכולל שנאי וגנרטור באספקה חלופית מלאה בתוך המבנה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. **איזה שינוי (מבחינת שיטת ההגנה בפני חישמול) נדרש לבצע במתקן, על מנת שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?**

1.להתקין הארקת שיטה לגנרטור.
2.להסיר את האיפוס מהלוח הראשי.
3.להתקין איפוס בלוח הראשי.
4.להסיר את הארקת השיטה של הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
06

כחלק מהדרישות בתקנות החשמל, בוצעה בדיקה תקופתית במבנה. חשמלאי בודק שהגיע למבנה ראה שעל מוליך האיפוס מותקן השילוט: [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_60_image_1.png] כאשר הגיע לחדר הגנרטור שבתוך אותו מבנה, ראה את השילוט: [img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_60_image_4.png] **בהנחה שהמתקן בוצע בהתאם לתקנות החשמל, מה יכול הבודק ללמוד על המתקן בהתאם לשני השלטים?**

1.במבנה קיים מפסק מחלף תלת-קוטבי, שיטת ההגנה במבנה היא TN-S בהזנה מצד חברת החשמל ו-TN-S בהזנה מצד הגנרטור.
2.במבנה קיים מפסק מחלף ארבע-קוטבי, שיטת ההגנה במבנה היא TN-S בהזנה מצד חברת החשמל ו-TN-C-S בהזנה מצד הגנרטור.
3.במבנה קיים מפסק מחלף תלת-קוטבי, שיטת ההגנה במבנה היא TN-C-S בהזנה מצד חברת החשמל ו-TN-C-S בהזנה מצד הגנרטור.
4.במבנה קיים מפסק מחלף ארבע-קוטבי, שיטת ההגנה במבנה היא TN-C-S בהזנה מצד חברת החשמל ו-TN-S בהזנה מצד הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
07

כחלק מהדרישות בתקנות החשמל, בוצעה בדיקה תקופתית במבנה. הבודק הגיע למבנה ישן המוגן בשיטת הגנה TT ובו לא קיימת השוואת פוטנציאלים. הבודק זיהה שבתוך המבנה הותקן גנרטור חדש. על אחד החיבורים בפס הארקה הראשי של אותו מבנה-ראה שילוט: [c]**"הארקת שיטה של הגנרטור"** [c][img:https://ucbaauofguzmpaabnott.supabase.co/storage/v1/object/public/question-images/question_61_image_2.png] **מה יכול הבודק ללמוד על המתקן בהתאם לשילוט הנ"ל?**

1.אם מערכת ההחלפה היא ארבע קוטבית ,.פירוש הדבר שבוצע איפוס בהזנת ח"ח.
2.אם מערכת ההחלפה היא ארבע קוטבית ,.פירוש הדבר שנדרש להסיר את הארקת השיטה של הגנרטור.
3.אם מערכת ההחלפה היא תלת קוטבית , פירוש הדבר שבוצע איפוס במבנה שלא מקיים את כל התנאים הדרושים לאיפוס ויש להתקין.הארקת שיטה עצמאית לגנרטור.
4.אם מערכת ההחלפה היא תלת קוטבית , פירוש הדבר שנדרש להסיר את הארקת השיטה של הגנרטור מאחר ואין תנאים.לאיפוס במבנה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
08

( נדרש להתקין גנרטור חירום לאספקה חלופית לצרכן המוגן באמצעות "הארקת הגנהTT.") לצורך כך ,הוחלף הלוח הראשי של הצרכן ללוח חדש הכולל מפסק מחלף תלת-.קוטבי איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת את אחת מהדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?

1.( נדרש להסב את אמצעי ההגנה בפני חישמול לאיפוסTN-C-S ) כתנאי להתקנת מפסק מחלף תלת-.מופעי.
2.נדרש להבטיח שאורכם המרבי של כל אחד ממוליכי הארקת השיטה (הארקת השיטה של השנאי והארקת השיטה של הגנרטור) לא יעלה על80 מטרים.
3.נדרש להבטיח ששטח חתך.מוליך האפס של הגנרטור קטן משטח חתך מוליך האפס של השנאי.
4.נדרש להבטיח ששטח חתך המוליך להארקת השיטה של הגנרטור לא יהיה קטן משטח חתך המוליך להארקת השיטה.של השנאי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
09

**מהי ההגדרה של קבוע אינרציית יחידת ייצור קונבנציונלית?**

1.תרומת הספק אקטיבי הגלום בציר סיבוב הגנרטור ב-MWs.
2.תרומת הספק אקטיבי המחושב בהספק המותקן של הגנרטור ב- MW.
3.תרומת הספק ראקטיבי הגלום בציר סיבוב גנרטור ב- MVAr.
4.תרומת הספק מדומה המחושב בהספק הסובב של הגנרטור ב-MVA.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
10

לפניכם נתוני מהירות סנכרונית של גנרטורים מאתרים שונים לתדר מערכת: גנרטור :1 בעל מהירות סיבוב 750 rpm מס' זוגות קטבים: 4 גנרטור :2 בעל מהירות סיבוב 3,000 rpm מס' זוגות קטבים: 1 **מהו היישום האופייני המתאים לכל אחד מהגנרטורים הנ"ל?**

1.גנרטור 1 מיועד לאתר אגירה שאובה (storage pump), גנרטור 2 מיועד לאתר ייצור אנרגיית גז בלבד.
2.אין הבדל בהתאמת מספר הקטבים של הגנרטורים לסוג האתר.
3.גנרטור 2 מיועד לאתר אגירה שאובה(storage pump), גנרטור 1 מיועד לאתר ייצור באנרגיית גז בלבד.
4.גנרטור 1 מיועד לאתר אגירה שאובה (storage pump), גנרטור 2 מיועד לאתר ייצור באנרגייה פוסילית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
11

( מהו מספר השולביםInterlocks) המינימלי הנדרש במפסק- מחלף כאשר במתקן למתח נמוך מותקנים כמה גנרטורים הפועלים בסינכרון מול?הרשת ולכל אחד מהם שולב ייעודי

1.שני שולבים לפחות, בלתי תלויים זה בזה.
2.שולב אחד הכולל מערכת מכנית וחשמלית. תשובה שאין חובה בכלל לשולב.
3.שולב אחד בלבד במפסק המחלף.
4.שולבים, אחד לכל פאזה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
12

הספקו של גנרטור תלת מופעי לגיבוי הוא 220kVA. חשב את הזרם בכל אחד( ממוליכי המופעI Line) וסמן את התשובה הקרובה ביותר:

1.317A.
2.440A.
3.765A.
4.397A.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
13

בתרשים מופיע מצד ימין-גנרטור ,ומצד שמאל-.רשת חברת החשמל.נורות בקרה מותקנות בין יציאות הגנרטור לבין רשת ח"ח בזמןt=0 , נסגרים שלושת המפסקים ולמעשה מסנכרנים בין.הגנרטור לבין רשת חברת החשמל מה צריך להיות מצב הנורות בזמןt=0 ?

1.הנורות תהיינה דלוקות באופן קבוע.
2.הנורות ירצדו בתדר של50.הרץ.
3.הנורות תהיינה כבויות באופן קבוע.
4.הנורות תידלקנה בסדר הפאזותL1, L2, L3 (כלומרT - S - R ).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
14

במתקן קיים חיבור חשמל בגודל שלA400X3 .המוזן משנאי המותקן בתוך המבנה למתקן נדרש להתקין גנרטור לאספקה.חלופית ולצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה. הגנרטור החדש ימוקם בחדר ייעודי בתוך המבנה המתכנן דרש הארקת שיטה ייעודית לגנרטור שתבוצע באמצעות מוליך המחבר בין פס אפס של הגנרטור לבין פס השוואת פוטנציאלים.בחדר הגנרטור איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?

1.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S.בהזנת ח"ח שיטת ההגנה במתקן היאTN-S.בהזנת גנרטור במקרה המתואר נדרשת מערכת החלפה- )שלושה מופעים (תלת קוטבי.
2.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S.בהזנת ח"ח שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S.בהזנת גנרטור במקרה המתואר נדרשת מערכת החלפה- )שלושה מופעים (תלת קוטבי.
3.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S.בהזנת ח"ח שיטת ההגנה במתקן היאTN-S.בהזנת גנרטור במקרה המתואר נדרשת מערכת החלפה- )ארבעה מופעים (ארבע קוטבי.
4.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S.בהזנת ח"ח שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S.בהזנת גנרטור במקרה המתואר נדרשת מערכת החלפה- )ארבעה מופעים (ארבע קוטבי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
15

למבנה קיים חיבור של חברת החשמל בגודל3 × 200A.המוזן משנאי על עמוד המרוחק מהמבנה.תשתית הארקה במבנה מבוססת על אלקטרודות ולא קיימת השוואת פוטנציאלים במבנה.במסגרת שיפוץ המבנה, כל תשתית החשמל בו הוחלפה לחדשה הותקן לוח ראשי חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-.קוטבי.הגנרטור החדש ימוקם בחדר חדש שנבנה בצמוד לקיר המבנה הקיים.בתכנון נדרש להתקין הארקת שיטה לגנרטור שיחובר לפס ההארקה הראשי של המבנה ?איזה מבין המשפטים הבאים נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה

1.במצב המתואר- שיטת ההגנה שתיווצר במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח ו- TT בהזנת גנרטור. יש להחליף את המפסק המחלף לסוג ארבע-.קוטבי וגם להרחיק את הגנרטור עצמו אל מחוץ להשפעת הארקת המבנה.
2.במצב המתואר- שיטת ההגנה שתיווצר במתקן היאTT בהזנת ח"ח ו- TN-S בהזנת גנרטור. נית ן להשאיר את המפסק.המחלף מסוג תלת קוטבי אך יש להתקין הארקה עצמאית, המופרדת מהמבנה, עבור השיטה של הגנרטור.
3.במצב המתואר- שיטת ההגנה שתיווצר במתקן היאTT בהזנת ח"ח ו- TT בהזנת גנרטור. יש להחליף את המפסק המחלף לסוג ארבע-קוטבי וגם להרחיק את הגנרטור עצמו אל מחוץ.להשפעת הארקת המבנה.
4.במצב המתואר- שיטת ההגנה שתיווצר במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח ו- TN-S בהזנת גנרטור. יש להחליף את המפסק המחלף לסוג ארבע-.קוטבי וגם להתקין הארקה עצמאית, המופרדת מהמבנה, עבור השיטה של הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
16

.על גג מבנה הותקן גנרטור חדש לאספקה חלופית לוח החשמל במבנה כולל מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף ארבע-.קוטבי.הארקת הגוף של הגנרטור חוברה לפס הארקה הראשי של המבנה הנמצא בחדר חשמל שבקומת קרקע כמו כן ,הותקן מוליך המחבר בין פס האפס על גבי הגנרטור.לבין פס השוואת פוטנציאלים הקיים המותקן על הגג מה שיטת ההגנה בפני חישמול בהזנת גנרטור?

1.TT.
2.IT.
3.TN-C-S.
4.TN-S.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
17

יועץ חשמל תכנן מתקן המוזן משנאי שמותקן בתוך המבנה. הארקת השיטה של השנאי בוצעה ע"י חיבור לפס השוואת הפוטנציאלים שבתוך חדר השנאי. בתוך המבנה מותקן גנרטור באספקה חלופית מלאה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. **מה יכול המתכנן לשנות בתוכניות המתקן על מנת שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?**

1.להסיר את הארקת שיטה של הגנרטור.
2.להסיר את הארקת השיטה של השנאי.
3.להתקין איפוס בלוח הראשי.
4.להתקין הארקת שיטה לגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
18

במבנה הותקן גנרטור לאספקה חלופית. בלוח הראשי קיימת מערכת החלפה הכוללת שני מגענים נפרדים (קונטקטורים), הבוררים בין האספקה מצד רשת חברת החשמל לבין האספקה מצד הגנרטור. **מהן הדרישות בתקנות החשמל לפיהן ניתן להבטיח שלא יתרחש חיבור במקביל של שני מקורות הזינה?**

1.נדרש להתקין שני שולבים , חשמליים או מכני ים או.צירוף של שניהם.
2.נדרש להתקין שני שולבים מכני.ים.
3.נדרש להתקין אך ורק שני שולבים חשמליים.
4.נדרש להתקין אך ורק שולב מכני.אחד משותף.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
19

במבנה חדש נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית על גג מבנה. חשמלאי א' טוען: חובה להתקין את הגנרטור בחופה מושתקת )מעטה ייעודי של היצרן המתאים להגנה בפני נגיעה ובפני חדירת מים( כאשר הוא מותקן על הגג תחת כיפת השמים. חשמלאי ב' טוען: חובה להתקין את הגנרטור בחדר הבנוי במיוחד עבורו )או בחדר המיועד למטרות טכניות נוספות כגון אולם מכונות או חדר חשמל( כאשר הוא מותקן בתוך המבנה. **מי מהשניים צודק בעניין זה?**

1.רק חשמלאי א' צודק.
2.רק חשמלאי ב' צודק.
3.שניהם לא צודקים.
4.שניהם צודקים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
20

יועץ חשמל תכנן מתקן המוגן ב- TN-C-S ומוזן משנאי על עמוד הממוקם מחוץ למבנה. במבנה קיים גנרטור המותקן בתוך המבנה באספקה חלופית מלאה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. **מה יכול המתכנן לשנות בתוכניות המתקן על מנת שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?**

1.להתקין הארקת שיטה לגנרטור.
2.להסיר את הארקת השיטה של השנאי.
3.להתקין איפוס בלוח הראשי.
4.להסיר את הארקת השיטה של הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
21

במבנה חדש נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית ,.בחדר המיועד עבורו בגלל מגבלות בניה (ולצורך שמירה על מרווחים מתאימים.מסביב לגנרטור) הותקנה דלת הזזה ממתכת לחדר הגנרטור מהן הדרישות להתקנת הדלת לחדר במקרה זה?

1.אין מניעה להתקנת דלת הזזה ובלבד שפתיחתה מבפנים תהיה אפשרית ללא מפתח.
2.אסור להתקין דלת הזזה אלא דלת שפתיחתה מבפנים כלפי חוץ תהיה אפשרית ,בכל עת ,.ללא צורך במפתח.
3.אין.מניעה להתקנת דלת הזזה ובלבד שפתיחתה מבחוץ תהיה אפשרית ללא מפתח.
4.אסור להתקין דלת הזזה אלא דלת שפתיחתה מבחוץ כלפי פנים תהיה אפשרית ,בכל עת ,.ללא צורך במפתח.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
22

במבנה חדש הותקן דיזל-.גנרטור לאספקה חלופית בעקבות מגבלות בניה , החליט הקבלן.להתקין את הגנרטור בחדר סגור ולא על גג המבנה כפי שתוכנן מהן הדרישות לפי תקנות החשמל בנושא אוורור לחדר הגנרטור במקרה זה?

1.בחדר הגנרטור יותקן מזגן לשמירה על הרכיבים הרגישים של ערכת הגנרטור.
2.אין צורך להבטיח אוורור אם קיים צינור השלם לכל אורכו , הפולט את הגזים.אל מחוץ לחדר.
3.בחדר הגנרטור יובטח האוורור הדרוש ,לאספקת אויר למנוע הראשוני ולמניעת הצטברות גזים.
4.אין צורך להבטיח אוורור אם מיכל הסולר של הגנרטור מותקן מחוץ לחדר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
23

יועץ חשמל תכנן מתקן חדש המוגן בשיטת איפוס TN-C-S , ומוזן משנאי על עמוד מחוץ למבנה. בתוך המבנה יותקן גנרטור לאספקה חלופית מלאה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. **מה יוכל המתכנן לשנות בתוכניות המתקן בכדי שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?**

1.להסיר את הארקת שיטה של הגנרטור.
2.להסיר את הארקת השיטה של השנאי.
3.להתקין איפוס בלוח הראשי.
4.להתקין הארקת השיטה לגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
24

לצורך רישום הגנרטור נדרש למסור למנהל לענייני החשמל פרטים שונים כגון טופס בקשה למתן היתר הכולל פרטים טכניים.של הגנרטור ?באילו מהמקרים נדרש לבצע רישום עבור הגנרטור

1.רק כאשר מדובר בגנרטור קבוע שאינו ניתן להעברה אלא על ידי שימוש בכלים ,.ומיועד לשרת את המתקן לאורך ימים.
2.רק כאשר.מדובר בגנרטור לאספקה מקבילה הפועל בסנכרון עם רשת החשמל.
3.בכל מקרה שבו הגנרטור הוא תלת מופעי ובהספק של מעל5.קו"א.
4.בכל מקרה שמדובר בגנרטור ארעי הניתן להעברה בנקל ומובא אל מתקן חשמל לשם אספקה במקום שאין בו תשתית.חשמל ציבורית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
25

.בשרטוט מופיע שנאי המותקן על עמוד ומזין שני צרכנים שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה של צרכן1 ובמבנה של צרכן2 ( היא הארקת הגנהTT.) במבנה של צרכן2 נדרש להתקין גנרטור חדש לאספקה.חלופית לצורך כך , הוחלף הלוח הראשי של צרכן2 ללוח חדש הכולל מערכת החלפה תלת-.קוטבית איזו מבין התשובות הבאות מתארת נכונה את הדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?

1.לא ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית מפני שמתקן הצריכה לא מוזן משנאי בלעדי.
2.ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית רק אם במתקן של צרכן1 מיושם איפוס.כאמצעי הגנה בפני חישמול.
3.לא ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית מפני שההזנה היא משנאי על עמוד ולא משנאי במבנה.
4.ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית ובלבד שחתך המוליך להארקת השיטה של השנאי יהיה גדול מחתך המוליך.להארקת השיטה של הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
26

.מבנה חדש מוזן משנאי על עמוד בתכנון נדרש מוליך המחבר.בין פס האפסים בלוח הראשי לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי.באותו מבנה נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית לצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-.קוטבי הגנרטור החדש ימוקם בתוך המבנה ,בחדר ייעודי עבורו , הכולל פס השוואת פוטנציאלים.נוסף בחדר הגנרטור בתכנון נדרשת הארקת שיטה ייעודית לגנרטור שתבוצע בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר.הגנרטור איזה מבין המשפטים הבאים נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?

1.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת ח"ח ו- TN-C-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת השיטה הייעודית של הגנרטור.ולהחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
2.שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח ו- TN-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת השיטה הייעודית של הגנרטור.ולהחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
3.ש יטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת ח"ח. ו- TN-C-S.בהזנת גנרטור יש להחליף את המפסק.המחלף לארבע קוטבי.
4.שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח ו- TN-S.בהזנת גנרטור.יש להסיר את הארקת השיטה הייעודית של הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
27

.בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין שני צרכנים אמצעי ההגנה בפני חישמול המיושם בכל אחד מהמבנים הוא איפוס מסוג TN-C-S. במבנה של צרכן-1 נדרש להתקין גנרטור חדש לאספקה חלופית ולצורך כך ,הוחלף הלוח הראשי של צרכן-1 ללוח חדש הכולל מפסק מחלף תלת-.מופעי איזו מבין התשובות הבאות תואמת את הדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?

1.לא ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית מפני שלא ניתן להבטיח את רציפותו של מוליך האפס.
2.ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית רק אם שיטת ההגנה במבנה של צרכן-1 תוסב ל-"TT."
3.ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית ,כאשר הוא מחובר ללוח הראשי של המבנה ,.שבצמוד לו בוצע איפוס.
4.לא ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית מפני שההזנה לצרכן היא לא משנאי בלעדי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
28

נ( דרש להתקין גנרטור חירום לאספקה חלופית לצרכן המוגן באמצעות "הארקת הגנהTT.") לצורך כך ,הוחלף הלוח הראשי של הצרכן ללוח חדש הכולל מפסק מחלף תלת-.קוטבי איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת את אחת מהדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?

1.( נדרש להסב את אמצעי הגנה בפני חישמול לאיפוסTN-C-S ) כתנאי להתקנת מפסק מחלף תלת-מופעי.
2.נדרש להבטיח שאורכם המרבי של כל אחד ממוליכי הארקת השיטה (הארקת השיטה של השנאי והארקת השיטה של הגנרטור) לא יעלה על100 מטרים.
3.נדרש להבטיח ששטח חתך מוליך האפס של הגנרטור יהיה באותו שטח חתך של מוליך האפס של השנאי.
4.נדרש להבטיח ששטח חתך מוליך הארקת השיטה של השנאי יהיה גדול משטח חתך המוליך להארקת השיטה של.הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
29

מהנדס חשמל נדרש לתכנן הגדלת חיבור מ- 3X200A ל- 3X400A.בבניין משרדים חדש.במבנה קיים מוליך המחבר בין פס האפסים בלוח הראשי לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי.כחלק מדרישות היזם הותקן גנרטור חדש לאספקה חלופית במבנה הותקן לוח ראשי חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף ארבע-.קוטבי הגנרטור.החדש ימוקם בחדר חדש שנבנה בצמוד לקיר המבנה הקיים הותקן.מוליך המחבר בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי.הארקת גוף הגנרטור מחוברת לפס השוואת פוטנציאלים בחדר חשמל ראשי איזה מבין המשפטים הבאים הוא הנכון?

1.יש.להסיר את החיבור בין פס האפס של הגנרטור לבין הפה"פ על מנת להבטיח איפוס יחיד.
2.יש.להסיר את החיבור בין האפסים בלוח הראשי לבין הפה"פ על מנת להבטיח איפוס יחיד.
3.יש להוציא את הגנרטור עצמו אל מחוץ לתחום השפעת הארקת המבנה.
4.ניתן להשאיר את כל החיבורים כפי שהציע המתכנ.ן.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
30

בתרשים שלהלן מוצגת סכמת הזנה למבנה משרדים. המבנה מקבל הזנה משנאי המשמש כמקור זינה עיקרי, ומגנרטור חירום לאספקה חלופית. גם השנאי וגם הגנרטור מותקנים בתוך המבנה. **האם קיימת טעות בתרשים? אם כן, מהי הטעות?**

1.יש טעות. אסור להשתמש במפסק מחלף ארבע-מופעי.
2.אין טעות. תצורת הארקה מותרת.
3.יש טעות. נדרש להשתמש במפסק מחלף ארבע-קוטבי.
4.יש טעות. נדרש לנתק את חיבור נקודת הכוכב של הגנרטור והשנאי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
31

במבנה הותקן גנרטור לאספקה חלופית. בלוח הראשי קיימת מערכת החלפה הכוללת שני מגענים נפרדים (קונטקטורים), הבוררים בין האספקה מצד רשת חברת החשמל לבין האספקה מצד הגנרטור. **מהו המשטר התפעולי הנדרש בהתאם לתקנות החשמל?**

1.יש להתקין ממסרי השהיית זמן בהחלפת האספקה מח"ח לגנרטור וגם בהחלפת האספקה מגנרטור לח"ח.
2.יש.להתקין ממסרי השהיית זמן רק בהחלפת האספקה מח"ח לגנרטור.
3.יש להתקין ממסרי השהיית זמן רק בהחלפת האספקה מגנרטור לח"ח.
4.( יש להתקין ממסרי השהיית זמן רק כאשר הגנרטור עובד במקביל לרשת החשמל בסנכרון.).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
32

.במבנה חדש הותקן דיזל גנרטור בחדר חשמל שיועד במיוחד עבורו בגלל אילוצי בנייה ,.הותקנה צנרת לניקוז מי גשמים בתוך חדר הגנרטור מה נדרש בהתאם לתקנות החשמל במקרה זה?

1.לא נדרשות פעולות נוספות ובתנאי שהצנרת שלמה לכל אורכה ולא כוללת נקודות ביקורת.
2.אסור להעביר צנרת זרה בחדר הגנרטור והפעולה היחידה הנדרשת היא להוציא את הצנרת מהחדר.
3.ניתן להשאיר את הצנרת בחדר ובלבד שננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת דליפה לתוך החדר ושהצנרת צבועה בצבע.מתאים.
4.צנרת המים הינה חלק מתשתית המבנה הקונסטרוקטיבי ולא החשמלי , לכן במקרה זה חלות על החדר תקנות התכנון.והבניה ולא תקנות החשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
33

איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת נכונה את הדרישות בתקנות החשמל בעניין התקנה של אמצעי הגנה בפני ברקים לגנרטור?

1.הגנה בפני ברקים נדרשת אך ורק אם הגנרטור מותקן על הגג.
2.אמצעי הגנה בפני ברקים יותקנו בהתאם לדרישות ת"י50160.
3.אין צורך באמצעי הגנה בפני ברקים אם הגנרטור מותקן.בחדר חשמל.
4.אמצעי הגנה בפני ברקים יותקנו בהתאם לדרישות ת"י1173.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
34

מבנה מוזן משנאי על עמוד המרוחק מהמבנה. במבנה קיים "מוליך המחבר" בין פס האפסים בלוח הראשי לבין פס השוואת.הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי.במבנה נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית לצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-.קוטבי הגנרטור החדש ימוקם בתוך המבנה , בחדר ייעודי הכולל.פס השוואת פוטנציאלים עצמאי בחדר בתכנון נדרשת הארקת שיטה ייעודית לגנרטור (שתבוצע באמצעות "מוליך המחבר" בין פס אפס של הגנרטור לבין פס השוואת.)פוטנציאלים בחדר גנרטור איזה משפט מבין הבאים ,נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?

1.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת ח"ח ו- TN-C-S.בהזנת גנרטור יש להסיר את הארקת השיטה הייעודית של הגנרטור.ולהחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
2.שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח ו- TN-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת השיטה הייעודית של הגנרטור ולהחליף.את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
3.שיטת ההגנה במתקן היאTN-S בהזנת ח"ח ו- TN-C-S.בהזנת גנרטור.יש להחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
4.שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח ו- TN-S.בהזנת גנרטור יש להחליף את המפסק.המחלף לארבע קוטבי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
35

.במבנה חדש נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית הגנרטור הותקן בהתאם לתכנון בחדר המיועד עבורו , כך שהמעברים מסביבו הם ברוחב של100 ס"מ אך מעבר אחד ברוחב של60.ס"מ מהקיר מהי התשובה הנכונה בנושא המעברים הנדרשים מסביב לגנרטור?

1.אין מניעה להתקנת הגנרטור במרווחים שצוינו ובלבד שהספקו קטן מ-50 kVA ומובטחת גישה נוחה לתחזוקה.
2.גנרטור יותקן כך שכל המעברים סביבו יהיו ברוחב של100 ס"מ לפחות.
3.המרווח המזערי הנדרש לכל המעברים מסביב לגנרטור בהספק קטן מ-50 kVA הוא 60 ס"מ.
4.אין מניעה להתקנת הגנרטור במרווחים שצוינו ובלבד שהספקו קטן מ-100 kVA ומובטחת גישה נוחה לתחזוקה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו
36

במבנה קיים גנרטור חירום ללא שינוי בחיבור ולצרכי תחזוקה בלבד, הוחלף הלוח הראשי ללוח חדש הכולל שדה בלתי חיוני ומערכת החלפה לשדה חירום. **איזו מבין התשובות הבאות היא הנכונה בהקשר זה?**

1.נדרשת בדיקה גם לגנרטור וגם למערכת ההחלפה ע"י בודק בעל רישיון מתאים.
2.נדרשת בדיקה של הגנרטור ע"י בודק מוסמך ומערכת ההחלפה תיבדק במסגרת בדיקת הלוח כחלק מהמתקן שעבר שינוי.יסודי.
3.נדרשת בדיקה של הלוח ע"י בודק מוסמך ובדיקה של מערכת ההחלפה שתבוצע על ידי בודק של חברת החשמל.
4.נדרשת בדיקת מתקן מלאה שתבוצע רק על ידי בודק של חברת החשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו