התקנת כבלים

19 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא התקנת כבלים

שאלה 1 בנושא התקנת כבלים

01
האם מותר להוסיף כבל מתח נמוך נוסף, לכבל מתח נמוך קיים המושחל בצינור?
1.מותר בתנאים הבאים: הכבל הנוסף משמש את אותה המערכת ושניהם משולבים בפעולתה, אין דרך אחרת להתקנתו של הכבל הנוסף, ומובטח שלא ייגרם נזק לשני הכבלים בעת ההשחלה או עקב צפיפות בצינור.
2.מותר בתנאי שרמת הבידוד של הכבל המזין את המעגל הנוסף זהה לזו של הכבל הקיים או גבוהה ממנו.
3.אסור בשום מקרה להתקין שני כבלי מתח נמוך במובל אחד.
4.מותר, בתנאי שהכבל הנוסף משמש להזנת מעגלי מאור בלבד במתקן ביתי ושלא ייגרם נזק לשני הכבלים בעת ההשחלה או עקב צפיפות בצינור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 2 בנושא התקנת כבלים

02
חשמלאי התקין כבל רב גידי מסוג N2XY בעל ארבעה מוליכים לשם הזנת מנוע תלת-מופעי.
צבעי בידוד המוליכים בכבל הם חום, חום-כתום, חום-שחור וכחול.
האם מותר לחשמלאי להשתמש במוליך הכחול כמוליך הארקה?
1.כן. סימון המוליך הכחול כמוליך הארקה מותר בתנאי שיולבש עליו, בכל קצה של הכבל, שרוול מתכווץ בעל צבע צהוב ירוק המהודק לבידוד המקורי.
2.כן. סימון המוליך הכחול כמוליך הארקה מותר תמיד.
3.כן. בתנאי שיותקן במקביל לכבל הזינה מוליך הארקה נוסף בחתך 10 ממ"ר לפחות.
4.לא. אסור להשתמש במוליך הכחול בכל מקרה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 3 בנושא התקנת כבלים

03
שני חשמלאים התווכחו לגבי השלבים הנדרשים להנחת כבל בתעלה חפורה.
החשמלאי הצעיר טען: "מדובר בקרקע סלעית ולכן העומק הדרוש הוא 60 ס"מ, בתחתית החפירה יש לרפד בשכבת חול של 5 ס"מ לפחות, בתום הנחת הכבל יש לכסות את הכבל בשכבת חול נוספת בעובי של 5 ס"מ לפחות. לאחר מכן יש לכסות את התעלה באדמה עד לגובה פני הקרקע".
החשמלאי הוותיק טען: " יש להתקין סרט אזהרה לכל אורך החפירה בעומק של 35 ס"מ מפני הקרקע, אם התעלה תהיה רחבה יותר מ-40 ס"מ, יש להתקין סרט אזהרה נוסף לכל 40 ס"מ נוספים או חלק מהם".
מי מהחשמלאים צודק בטיעוניו?
1.רק החשמלאי הצעיר צודק.
2.רק החשמלאי הוותיק צודק.
3.שני החשמלאים צודקים.
4.שני החשמלאים טועים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 4 בנושא התקנת כבלים

04
מהו צבע הבידוד הנדרש בתקנות למוליך הארקה בכבל במעגל לזרם ישר במערכת סולארית?
1.במתקן לזרם ישר אסור להשתמש בהארקה.
2.שילוב הצבעים צהוב/ירוק.
3.אדום.
4.שילוב של לבן עם אדום כדי להבדיל בין הארקה של מתקן AC להארקה של מתקן DC.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 5 בנושא התקנת כבלים

05
עפ"י הנדרש בתקנות החשמל, מהו שטח החתך המזערי של כבל במתח נמוך?
1.6 ממ"ר למוליך מנחושת ו-25 ממ"ר למוליך מאלומיניום.
2.החתך יהיה כנדרש בתקנות בדבר העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך, אך כאשר מדובר בכבל עילי-לא פחות מ-4 ממ"ר למוליך מנחושת ו-16 ממ"ר למוליך מאלומיניום.
3.החתך יהיה כנדרש בתקנות בדבר העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך, אך כאשר מדובר בכבל הטמון במישרין באדמה-לא פחות מ-6 ממ"ר למוליך מנחושת ו-25 ממ"ר למוליך מאלומיניום.
4.4 ממ"ר למוליך מנחושת ו-16 ממ"ר למוליך מאלומיניום.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 6 בנושא התקנת כבלים

06
תרשים המצורף לשאלה 6 בנושא התקנת כבלים
קבלן חשמל מניח כבל בעל שטח חתך של 4 × 240 מדגם NA2XY (כמופיע בתמונה) שקוטרו החיצוני הוא 65 מ"מ. הוראות היצרן אינן בנמצא.
מהו רדיוס הכיפוף הפנימי המזערי, לפיו הקבלן צריך להניח את הכבל?
1.אין להניח כבל מדגם זה ללא הוראות יצרן ברורות.
2.רדיוס הכיפוף הפנימי המזערי לכבל זה הוא 78 ס"מ.
3.הקבלן רשאי לכופף את הכבל כל עוד לא נראה עיוות ויזואלי.
4.רדיוס הכיפוף הפנימי המזערי לכבל זה הוא 97.5 ס"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 7 בנושא התקנת כבלים

07
לצורך התקנה גלויה של כבל (לא משוריין) על פני קיר בצורה אופקית, נדרש לעגנו לקיר בחבקים מתאימים התואמים את קוטרו החיצוני.
אם קוטרו החיצוני של הכבל הוא 6 ס"מ, מהו מרחק ההתקנה המרבי המותר בין חבקים סמוכים לאורכו של הכבל?
1.המרחק בין החבקים יהיה 80 ס"מ.
2.המרחק בין החבקים יהיה 100 ס"מ.
3.המרחק בין החבקים יהיה 120 ס"מ.
4.המרחק בין החבקים יהיה 180 ס"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 8 בנושא התקנת כבלים

08
לצורך הזנת מבנה חדש בבית ספר, נדרש להניח באדמה כבל מתח נמוך חדש.
החשמלאי הנחה את הקבלן כיצד לבצע את החפירה, ורק לאחר שהיה בטוח שהקבלן הבין את הוראותיו, עזב החשמלאי את המקום. הקבלן ביצע את החפירה כמתוכנן, הניח את הכבל וכיסה את החפירה.
בהתאם לתקנות החשמל, האם החופר מוסמך לבצע את עבודת החפירה וההנחה של הכבל?
1.כן, רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע עבודות מכניות כגון חפירה והנחה של כבל, ובתנאי שהוא פועל לפי תוכנית כתובה (החתומה ע"י חשמלאי עם רישיון מתאים).
2.כן, רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע עבודות מכניות כגון חפירה והנחה של כבל, ובתנאי שמדובר בכבל בודד (לא דרוש מרווח בין הכבלים לצורך מקדמי תיקון).
3.לא, רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע עבודות מכניות כגון חפירה והנחה של כבל, ובתנאי שהוא פועל לפי הוראות החשמלאי ובפיקוחו הצמוד (חייב להיות נוכח בשלב שלפני כיסוי הכבלים).
4.כן, רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע עבודות מכניות כגון חפירה והנחה של כבל, ובתנאי שהוא פועל לפי הוראות החשמלאי ובפיקוחו הצמוד (חייב להיות נוכח בכל שלב של העבודה).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 9 בנושא התקנת כבלים

09
נדרש להתקין כבל עילי להזנת גופי תאורה המותקנים על עמודים בהספק כולל של 1kW.
מה שטח חתך הכבל הנדרש במקרה זה?
1.יש להתקין כבל נחושת בעל שטח חתך של 1.5 ממ"ר.
2.יש להתקין כבל נחושת בעל שטח חתך של 2.5 ממ"ר.
3.יש להתקין כבל נחושת בעל שטח חתך של 4 ממ"ר.
4.יש להתקין כבל אלומיניום בעל בשטח חתך של 10 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 10 בנושא התקנת כבלים

10
תרשים המצורף לשאלה 10 בנושא התקנת כבלים
קבלן חשמל מניח כבל בעל שטח חתך של 3 × 70 + 35 מדגם N2XBY (המופיע בתמונה), שקוטרו החיצוני הוא 29 מ"מ. בהוראות היצרן מצוין כי רדיוס הכיפוף המזערי הוא פי 12 מקוטרו החיצוני.
מהו רדיוס הכיפוף הפנימי המזערי, לפיו הקבלן צריך להניח את הכבל?
1.הנחת הכבל תתבצע עפ"י הוראות היצרן, עם רדיוס כיפוף פנימי מזערי של 34.8 ס"מ.
2.התקנות מחייבות במקרה זה רדיוס כיפוף פנימי מזערי של פי 15 מקוטרו החיצוני של הכבל.
3.הקבלן רשאי לכופף את הכבל כל עוד לא נראה עיוות ויזואלי, כלל אצבע לכיפוף כבל מסוג זה הוא רדיוס מזערי של 60 ס"מ.
4.הנחת הכבל תתבצע עפ"י הנדרש בתקנות החשמל, עם רדיוס כיפוף פנימי מזערי של 78 ס"מ (רדיוס הכיפוף האחיד לכבלי מתח נמוך).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 11 בנושא התקנת כבלים

11
במסגרת הרחבה של מפעל תעשייתי, התווספו מכונות חדשות לקו הייצור.
לצורך הפעלה של קו הייצור החדש, הוחלף הלוח הראשי ללוח חדש שיזין גם את המכונות החדשות.
ההזנה למכונות החדשות, נעשתה באמצעות מעגלים חדשים שהותקנו בסמוך למעגלים הקיימים.
המכונות הקיימות מוזנות בכבלים ובהם מוליכים עם צבעי בידוד שלא תואמים את הצבעים הנדרשים כיום בתקנות החשמל.
לאור העובדה שצבעי בידוד המוליכים בכבלים הקיימים, אינו תואם לנדרש בתקנות החשמל, האם נדרשת החלפת הכבלים הקיימים ובאילו תנאים?
1.אסור להמשיך להשתמש בכבלים הקיימים, יש להחליפם לכבלים חדשים ובהם מוליכים עם צבע בידוד הנדרשים בתקנות.
2.ניתן להמשיך להשתמש בכבלים הקיימים ללא צורך בפעולות מיוחדות מלבד חיבורם ללוח החדש.
3.ניתן להמשיך להשתמש בכבלים הקיימים ובלבד שיסומנו בסימוני זיהוי, כגון שרוולים, בצבעים הנדרשים בתקנות ובנוסף יותקן שלט בלוח הראשי: "זהירות-הצבע הכחול יכול שמסמן מוליך אפס (N) או מוליך מופע".
4.ניתן להמשיך להשתמש בכבלים הקיימים. הפעולה היחידה הנדרשת במקרה זה היא התקנת שלט בלוח הראשי בנוסח: "זהירות-הצבע הכחול יכול שמסמן מוליך אפס (N) או מוליך מופע".
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 12 בנושא התקנת כבלים

12
למפעל תעשייתי הגיע מחו"ל מכשיר ייעודי תלת-מופעי חדש עם פתיל זינה בעל מוליכים עם בידוד בצבעים שונים מאלה הנדרשים בתקנות החשמל בפרק התקנת כבלים במתח נמוך.
פתיל הזינה הוא בעל מאפיינים ייחודיים (מבחינת גמישות, חוזק וכדומה) ובמידה ונפגע במהלך העבודה עם המכשיר, יהיה ניתן להחליפו בפתיל חדש שיסופק על ידי היצרן במסגרת חוזה השירות.
האם על פתיל הזינה חלות הדרישות בתקנות החשמל, לגבי צבעי המוליכים בכבל למתח נמוך?
1.פתיל הזינה, המורכב על ידי היצרן של המכשיר החשמלי, הוא חלק מהמכשיר ולכן הכתוב בתקנות בדבר התקנת כבלים במתח נמוך אינו חל על הפתיל.
2.פתיל הזינה האמור הוא כבל מתח נמוך לכל דבר ועניין ולכן חלות עליו הדרישות של התקנות בעניין צבעים של בידוד המוליכים. יש להחליף את פתיל הזינה לכבל מסוג מתאים עם מוליכים בצבעים תקניים.
3.פתיל הזינה האמור הוא כבל מתח נמוך לכול דבר ועניין. בגלל ייחודיות פתיל הזינה האמור יש לקיים את הנדרש בתקנות על ידי התקנת שרוולי בידוד בצבעים מתאימים בקצוות המוליכים בפתיל הזינה.
4.במקרה שלפנינו התקנות חלות על פתיל הזינה למכשיר. התקנות אינן חלות על פתילי זינה רק במכשירים לשימוש ביתי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 13 בנושא התקנת כבלים

13
חשמלאי התקין כבל רב גידי מסוג N2XY בעל שלושה מוליכים לצורך התקנת מפסק מאור.
בידוד המוליכים המקורי בכבל הוא חום, כחול וצהוב-ירוק.
החשמלאי ניצל את המוליך בעל הבידוד בצבע כחול כך שישמש כמוליך מופע חוזר (המוליכים שבין מפסק המאור לגוף התאורה).
לצורך כך התקין על המוליך הכחול שרוול מתכווץ בצבע חום כתום.
האם החשמלאי פעל בהתאם לתקנות?
1.כן. סימון המוליך הכחול כמפורט בשאלה בוצע בצורה נכונה.
2.כן. סימון המוליך הכחול כמפורט בשאלה הוא תקני אבל רק אם יבוצע בשני קצוות הכבל.
3.לא. אסור להשתמש במוליך הכחול כמוליך המופע בכל מקרה.
4.לא. סימון המופע החוזר כמפורט בשאלה צריך להתבצע על המוליך בצבע צהוב-ירוק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 14 בנושא התקנת כבלים

14
ארון מונים של חברת החשמל הותקן כמתואר בתרשים בגבול המגרש, ובסמוך אליו, הותקן לוח חשמל עם מפסק ראשי המוזן מארון המונים.
כבל הזינה למפעל יורד במאונך בסמוך ללוח המותקן מגובה 2.20 מ' ועד אל מתחת לקרקע.
איזה מבין המשפטים הבאים מתאר את ההגנה המכנית הנדרשת לכבל אנכי בהתאם לתקנות החשמל?
תרשים המצורף לשאלה 14 בנושא התקנת כבלים
1.הכבל יוגן בפני פגיעות מכנית באמצעות כיסוי מגן קשיח עד לגובה של 2.4 מטר מהקרקע.
2.הכבל יוגן בפני פגיעות מכנית באמצעות כיסוי מגן קשיח עד לגובה של 2.2 מטר מהקרקע.
3.הכבל יוגן בפני פגיעות מכנית באמצעות כיסוי מגן קשיח עד לגובה של 2.0 מטר מהקרקע.
4.הכבל יוגן בפני פגיעות מכנית באמצעות כיסוי מגן קשיח עד לגובה של 1.8 מטר מהקרקע.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 15 בנושא התקנת כבלים

15
בעקבות ביקוש גדול לחדרים בבית הארחה, הוחלט להציב מספר מבנים יבילים באופן ארעי על הדשא שמסביב למבנה הקבע של בית ההארחה.
הזנת המבנים היבילים מלוח החשמל הראשי של מבנה הקבע, בוצעה בהתאם לתקנות החשמל באמצעות כבל בהתקנה גלויה.
האם מותר לחזק את הכבל למבנה הארעי?
1.אסור, על פי התקנות הכבל יחוזק אך ורק למבנה יציב (במקרה הנדון-מבנה קבע).
2.מותר ובלבד שהכבל המזין את המבנה היביל יחובר באמצעות תקע ובית תקע מתאים, שיותקן על מבנה הקבע ובטווח ראיה ממנו.
3.אסור. מדובר במבנה ארעי ולכן חובה להזין אותו רק באמצעות כבל שהותקן באדמה כנדרש בתקנות החשמל.
4.מותר ובלבד שיזין אך ורק את המבנה שאליו הוא יחוזק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 16 בנושא התקנת כבלים

16
שני חשמלאים העלו טענות בהתאם לתקנות החשמל, לגבי הנחת כבל בתעלה חפורה.
החשמלאי הצעיר טען: "מדובר בקרקע סלעית ולכן העומק הנדרש הוא 60 ס"מ, את תחתית החפירה יש לרפד בשכבת חול בעובי של 5 ס"מ לפחות, בתום הנחת הכבל יש לכסות בשכבת חול נוספת בעובי של 5 ס"מ לפחות. לאחר מכן יש לכסות את התעלה באדמה עד לגובה פני הקרקע".
החשמלאי הוותיק טען: " יש להתקין סרט אזהרה לכל אורך החפירה בעומק של 25 ס"מ מפני הקרקע, אם התעלה תהיה רחבה יותר מ-40 ס"מ, יש להתקין סרט אזהרה נוסף לכל 40 ס"מ נוספים או חלק מהם".
מי מהחשמלאים צודק בטיעוניו?
1.רק החשמלאי הצעיר צודק.
2.רק החשמלאי הוותיק צודק.
3.שני החשמלאים צודקים.
4.שני החשמלאים טועים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 17 בנושא התקנת כבלים

17
למפעל חדש הוזמן חיבור של חברת החשמל בגודל 3X160A.
כמתואר בתרשים, בגבול המגרש הותקן ארון מונים של חברת החשמל.
לוח חשמל עם מפסק ראשי מוזן מארון המונים הצמוד.
לוח המפעל מוזן מלוח החשמל הראשי באמצעות כבל מאונך היוצא מעל הלוח המותקן בגובה 2.00 מ'.
תרשים המצורף לשאלה 17 בנושא התקנת כבלים
בהתאם לתקנות החשמל, איזה מבין המשפטים הבאים מפרט את ההגנה המכנית הנדרשת למקטע האנכי של הכבל?
1.כבל הנדרש בהגנה מכנית, יוגן באמצעות צינור העשוי ממתכת בלבד. הגנה זו תוצב עד לגובה של 2.0 מטר מהקרקע.
2.כבל הנדרש בהגנה מכנית, יוגן באמצעות כיסוי מגן קשיח, העשוי מחומר העמיד לקרינה אולטרה סגולית. הגנה זו תוצב עד לגובה של 2.0 מטר מהקרקע.
3.כבל הנדרש בהגנה מכנית, יוגן באמצעות כיסוי מגן העשוי ממתכת בלבד. הגנה זו תוצב עד לגובה של 1.8 מטר מהקרקע.
4.כבל הנדרש בהגנה מכנית, יוגן באמצעות צינור מתכת או כיסוי מגן או צינור פלסטיק קשיח, העשוי מחומר העמיד לקרינה אולטרה סגולית. הגנה זו תוצב עד לגובה של 1.8 מטר מהקרקע.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 18 בנושא התקנת כבלים

18
שני חשמלאים נדרשים להניח כבל בחפירה חדשה לצורך חיבור חדש של משק חקלאי בקיבוץ הממוקם על שפת הים התיכון.
שני החשמלאים ניסו להיזכר בדרישות תקנות החשמל, וטענו כמפורט:
החשמלאי הצעיר טען: "מדובר בקרקע חולית ולכן העומק הדרוש הוא 60 ס"מ, את תחתית החפירה יש לרפד בשכבת חול בעובי של 5 ס"מ לפחות, בתום הנחת הכבל יש לכסות את הכבל בשכבת חול נוספת בעובי של 5 ס"מ לפחות. לאחר מכן יש לכסות את התעלה באדמה עד לגובה פני הקרקע."
החשמלאי הוותיק טען: "יש להתקין סרט אזהרה לכל אורך החפירה בעומק של 25 ס"מ מפני הקרקע, אם התעלה תהיה רחבה יותר מ-40 ס"מ, יש להתקין סרט אזהרה נוסף לכל 40 ס"מ נוספים או חלק מהם."
מי מהחשמלאים צודק בטיעוניו?
1.רק החשמלאי הצעיר צודק.
2.רק החשמלאי הוותיק צודק.
3.שני החשמלאים צודקים.
4.שני החשמלאים טועים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 19 בנושא התקנת כבלים

19
כבל תת-קרקעי מתוכנן להתקנה בתוך מובל מסוג צינור שהותקן באדמה.
תוואי הצינור שבו יושחל הכבל, חוצה כביש אספלט קיים.
לצד הכביש קיימת תעלת ניקוז בעומק 40 ס"מ.
מהו עומק ההטמנה המזערי של הצינור בהתאם לתקנות החשמל?
1.80 ס"מ לפחות.
2.100 ס"מ לפחות.
3.120 ס"מ לפחות.
4.20 ס"מ לפחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.