עמדות טעינה

23 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא עמדות טעינה

שאלה 1 בנושא עמדות טעינה

01
בחר את התשובה הנכונה:
1.מפסק מגן של עמדת טעינה יותקן תמיד בתחילת הקו.
2.מפסק מגן של עמדת טעינה יותקן תמיד בעמדת הטעינה.
3.מפסק מגן לזיהוי זליגה בזרם ישר יכול להיות מותקן כחלק אינטגרלי מעמדת הטעינה.
4.מפסק מגן לזיהוי זליגה בזרם ישר יותקן תמיד בתחילת הקו.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 2 בנושא עמדות טעינה

02
בחר את התשובה הנכונה:
1.אסור להזין עמדת טעינה הניזונה מלוח ראשי אחד ונמצאת בשטח הניזון מלוח ראשי אחר.
2.ניתן להזין עמדת טעינה הניזונה מלוח ראשי אחד ונמצאת בשטח הניזון מלוח ראשי אחר בתנאי והמעגל הסופי יותקן בהתקנה סמויה.
3.ניתן להזין עמדת טעינה הניזונה מלוח ראשי אחד ונמצאת בשטח הניזון מלוח ראשי אחר בתנאי והמעגל הסופי ישולט בשילוט בר קיימא כל 2 מטר.
4.ניתן להזין עמדת טעינה הניזונה מלוח ראשי אחד ונמצאת בשטח הניזון מלוח ראשי אחר בתנאי ועמדת הטעינה תהיה חד מופעית בזרם עד 16 אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 3 בנושא עמדות טעינה

03
התרשים שלהלן מציג תצורת הגנה בפני זרמי פחת של נק' חיבור לרכבים חשמליים.
במעלה הזרם מותקן מפסק פחת מסוג A. במורד הזרם מותקן מפסק פחת מסוג B כמתואר בתרשים.
תרשים המצורף לשאלה 3 בנושא עמדות טעינה
האם תצורת ההזנה המופיעה בתרשים תקינה?
1.תקין, מקבלים הגנה כפולה בעזרת שני מפסקי מגן.
2.לא תקין, מפסק מגן מסוג A עלול שלא לפעול כראוי בזרמי זליגה מסוג DC.
3.לא תקין , מפסק מגן מסוג B אסור בשימוש במתקנים ביתיים.
4.תקין, מפסק מסוגA ומסוג B מוגנים ומתואמים ביניהם כהגנה עורפית ולסלקטיביות מלאה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 4 בנושא עמדות טעינה

04
בחר את שיטת הגנה בפני חשמול לעמדת טעינה הניזונה ממבנה המוגן בשיטת הארקת הגנה TT וממוקמת מחוץ למבנה במרחק עד 5 מטר מהמבנה:
1.איפוס TN-C-S.
2.מפסק מגן כהגנה בלעדית.
3.הארקת הגנה TT.
4.זינה צפה IT.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 5 בנושא עמדות טעינה

05
להלן תמונה של עמדת טעינה ושרטוט חד קווי של לוח הטעינה לעמדה. העמדה כוללת התקן זיהוי זליגה בזרם ישר בהתאם לתקן IEC-62955.
תרשים המצורף לשאלה 5 בנושא עמדות טעינה
תרשים המצורף לשאלה 5 בנושא עמדות טעינה
בחר את האפשרות הנכונה:
1.ההתקנה תואמת את הנחיות רשות החשמל.
2.שטח החתך למפסק הראשי קטן.
3.ההתקנה אינה תואמת את הנחיות הרשות, נדרש להוסיף מפסק ראשי לכל עמדה.
4.שטח חתך הכבל המזין את העמדות קטן ונדרש להגדיל לשטח חתך 5x4 N2XY.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 6 בנושא עמדות טעינה

06
מתי נדרש להגן על נקודת חיבור של עמדת טעינה באמצעות מפסק מגן?
1.בכל נקודת חיבור בזרם חילופין למעט מערכות המוגנות בזינה צפה.
2.בכל נקודת חיבור בזרם חילופין או ישר למעט מערכות המוגנות בזינה.צפה.
3.בכל נקודת חיבור הנמצאת מחוץ למבנה במרחק של עד5.מטר ממנו.
4.בכל נקודת חיבור הנמצאת מחוץ למבנה במרחק של יותר מ-5 מטר ממנו.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 7 בנושא עמדות טעינה

07
מתי נדרש להגן בפני מתחי יתר על עמדת טעינה לרכב חשמלי?
1.לפי החלטת המתכנן ותנאי הסביבה.
2.בעמדת טעינה המותקנת מחוץ למבנה.
3.בעמדת טעינה לשימוש בעל אופי ציבורי.
4.אין חובה להגן בפני מתחי יתר על עמדת טעינה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 8 בנושא עמדות טעינה

08
בחצר בית פרטי הותקנה עמדת טעינה לרכב החשמלי.
בשל מרחק החניה מעמדת הטעינה נדרש כבל טעינה באורך 9 מטר.
האם מצב זה תקין?
1.לא. אורכו של כבל הטעינה לא יעלה בשום אופן על 8 מ'.
2.כן, ובתנאי שכבל הטעינה יהיה שלם לכל אורכו ויהא בעל דרגת הגנה IP44 לפחות.
3.כן, ובתנאי שהרכב ועמדת הטעינה נמצאים תחת אותו תחום השפעה של הארקת יסוד.
4.כן. בתנאי שעמדת הטעינה תכלול מערכת ניהול כבילה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 9 בנושא עמדות טעינה

09
מערכת טעינה לרכב תוזן באופן הבא:
1.מעגל סופי לטעינה יהא עשוי מכבל בלבד. כניסת הכבל לעמדת הטעינה תתבצע באמצעות התקן מבודד.
2.עמדת טעינה לרכב תוזן מלוח ציבורי ובלבד שתהיה מחוברת למעגל סופי עם מפסק מגן מדגם B.
3.מעגל סופי לטעינה יותקן בהתקנה סמויה בלבד, באמצעות כבל או מוליכים המתאימים לזרם העבודה.
4.עמדת טעינה לרכב תוזן מהלוח הציבורי, עם אמצעי להגנת המעגל בפני מתח יתר בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 10 בנושא עמדות טעינה

10
בחניון של בניין מגורים הוסיפו חיבור מצד חברת החשמל עבור טעינת רכבים. אחד מדיירי הבניין התקין עמדת טעינה
והשתמש בתעלות הכבלים הקיימות בחניון.
בחרו באפשרות הנכונה:
1.ניתן להשתמש בתשתית הקיימת בתנאי שכבל ההזנה לעמדה יהיה בצינור בהתקנה סמויה.
2.לא ניתן להשתמש בתעלת רשת, זו לא התקנה סמויה.
3.ניתן להניח את תשתית הכבל ולדאוג לשילוט כל 2 מטר.
4.ניתן להשתמש בתעלות כבלים, אין עירוב הזנות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 11 בנושא עמדות טעינה

11
האם ניתן להשתמש במפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חשמול, במתקן לעמדת טעינה לכלי רכב חשמלי, המוזן מחיבור נפרד?
1.אסור בשום מקרה.
2.מותר רק אם עמדת הטעינה מותקנת באתר בניה.
3.מותר בהתאם לתקנה 68(5), "במתקנים אחרים שהתיר המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר".
4.מותר רק אם המתקן מוגן על ידי TT בהתאם לתקנה 68(2), או מוגן על ידי איפוס בהתאם לתקנה 68(3).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 12 בנושא עמדות טעינה

12
בעמדת טעינה המוגנת בזינה צפה, האם נדרש להתקין גם מפסק מגן?
1.כן, תמיד צריך להתקין גם מפסק מגן לעמדת טעינה ללא קשר לשיטת ההגנה בפני חשמול של עמדת הטעינה.
2.לא, בעמדת טעינה המוגנת בזינה צפה אין צורך להתקין מפסק מגן.
3.לא, בתנאי וקיימת התראה כאשר ערך הבידוד יורד מתחת ל- 69kΩ וניתוק כאשר ערך הבידוד יורד מתח ל- 23kΩ.
4.לא, בתנאי וקיימת התראה כאשר ערך הבידוד יורד מתחת ל- 120kΩ וניתוק כאשר ערך הבידוד יורד מתח ל- 40kΩ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 13 בנושא עמדות טעינה

13
מפסק מגן של מערכת טעינה לרכב חשמלי, שאינו נמצא בתוך עמדת הטעינה, ושאינו משמש כהגנה בלעדית בפני חשמול ייבדק בתדירות הבאה:
1.אחת לשנה באמצעות לחיצה על לחיץ הבדיקה במפסק מגן, ואחת לשלוש שנים באמצעות מכשיר מדידה מתאים על ידי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות.
2.אחת לשלוש שנים באמצעות מכשיר בדיקת למפסק מגן על ידי בעל רישיון הנדסאי לפחות.
3.בדומה למפסק מגן ביתי, החוק אינו מחייב בדיקה תקופתית אלא קיימת המלצה בלבד לבדיקה לפי הוראות היצרן.
4.לפני הפעלה ראשונה בלבד, ואחת ל-5 שנים ע"י חשמלאי בעל רישיון בודק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 14 בנושא עמדות טעינה

14
בעל רכב חשמלי, המתגורר בבניין מגורים משותף, יש לוח ציבורי בחניון וממנו מזינים לוח לעמדות טעינה. עמדת טעינה של בעל הרכב מוזנת מלוח עמדות הטעינה.
העמדה מוגנת באמצעות סיסמת כניסה.
בלוח החניון הראשי קיימת הגנת מתח יתר. המרחק בין לוח חניון ללוח עמדות טעינה הינו 20 מטר.
האם נדרשת הגנת מתח יתר גם בסמוך לעמדה?
1.נדרש מאחר והעמדה מרוחקת מעל 10 מ'.
2.לא נדרש, העמדה היא עמדה פרטית ניתן להפעילה רק באמצעות סיסמא.
3.העמדה כוללת מגן מתח יתר ולכן לא נדרש בנוסף לכך.
4.נדרש מאחר וכל עמדה בבניין מגורים נחשבת לעמדה ציבורית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 15 בנושא עמדות טעינה

15
באיורים להלן נתונות שלוש שיטות טעינה לרכב חשמלי.
תרשים המצורף לשאלה 15 בנושא עמדות טעינה
התאם את שיטת הטעינה המופיע בתמונה 1 , 2 , 3 למצב פעולה כמוגדר בהוראות מנהל החשמל:
1.תמונה 1 - מצב פעולה 1, תמונה 2 - מצב פעולה 2, תמונה 3 - מצב פעולה 3.
2.תמונה 1 - מצב פעולה 2 , תמונה 2 - מצב פעולה 3 , תמונה 3 - מצב פעולה 4.
3.תמונה 1 - מצב פעולה 4 , תמונה 2 - מצב פעולה 3 , תמונה 3 - מצב פעולה 1.
4.תמונה 1 - מצב פעולה 3 , תמונה 2 - מצב פעולה 1 , תמונה 3 - מצב פעולה 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 16 בנושא עמדות טעינה

16
בחר את שיטת הגנה בפני חשמול לעמדת טעינה הניזונה ממבנה המוגן בשיטת
איפוס TN-C-S , ומוקמת מחוץ למבנה במרחק עד 5 מטר מהמבנה:
1.איפוס TN-C-S.
2.מפסק מגן כהגנה בלעדית.
3.הארקת הגנה TT.
4.זינה צפה IT.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 17 בנושא עמדות טעינה

17
היכן יש להתקין הגנה בפני מתחי יתר לעמדת טעינה המיועדת לשימוש בעל אופי ציבורי?
1.בלוח המזין.
2.תמיד בעמדת הטעינה או בצמוד אליה.
3.תמיד בעמדת הטעינה או בצמוד אליה וגם בלוח המזין.
4.בעמדת הטעינה או בצמוד אליה אלא אם מותקן התקן כזה במעלה הזינה ובמרחק שאינו עולה על 10 מ'.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 18 בנושא עמדות טעינה

18
באיור להלן מוצגת מערכת טעינה לרכב חשמלי.
זהה את מצב הפעולה באיור, ובחר את סוג המחבר המתאים לו בצד המקור:
תרשים המצורף לשאלה 18 בנושא עמדות טעינה
1.מצב פעולה 1, מחבר העונה לתקן IEC 62196 מטיפוס 1.
2.מצב פעולה 2, מחבר העונה לתקן ישראלי 60309.
3.מצב פעולה 1, מחבר העונה לתקן IEC 62196 מטיפוס 2.
4.מצב פעולה 2, מחבר העונה לתקן IEC 62196 מטיפוס 1 או מטיפוס 2.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 19 בנושא עמדות טעינה

19
בחר את הנכונה מבין האפשרויות הבאות:
1.שיטת הגנה בפני חשמול בעמדת טעינה הנמצאת מחוץ למבנה במרחק של עד 5 מטר תהיה זהה לזו של המבנה המזין.
2.שיטת הגנה בפני חשמול בעמדת טעינה הנמצאת מחוץ למבנה במרחק הגדול מ-5 מטר תהיה זהה לזו של המבנה המזין.
3.שיטת הגנה בפני חשמול בעמדת טעינה הנמצאת מחוץ למבנה במרחק של עד 5 ( מטר תהיה הארקת הגנה TT ) או מפסק מגן ללא קשר לשיטת ההגנה של המבנה המזין.
4.שיטת הגנה בפני חשמול בעמדת טעינה הנמצאת מחוץ למבנה במרחק הגדול מ-5 מטר תהיה תמיד מפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חשמול.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 20 בנושא עמדות טעינה

20
באיור להלן מוצגת עמדת טעינה לרכב חשמלי.
תרשים המצורף לשאלה 20 בנושא עמדות טעינה
זהה את מצב הפעולה באיור, ובחר את סוג המחבר המתאים לו:
1.מצב פעולה 2, תקע העונה לתקן IEC 62196 מטיפוס 1.
2.מצב פעולה 3, תקע העונה לתקן ישראלי 60309.
3.מצב פעולה 3, תקע העונה לתקן IEC 62196 מטיפוס 2.
4.מצב פעולה 4, תקע העונה לתקן IEC 62196 מטיפוס 2.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 21 בנושא עמדות טעינה

21
היכן יש להתקין הגנה בפני מתחי יתר לעמדת טעינה המיועדת לשימוש פרטי (שאינו ציבורי)?
1.בלוח המזין.
2.תמיד בעמדת הטעינה או בצמוד אליה.
3.בעמדת הטעינה או בצמוד אליה אלא אם מותקן התקן כזה במעלה הזינה ובמרחק שאינו עולה על 10 מ'.
4.אין חובה להגן בפני מתחי יתר במקרה זה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 22 בנושא עמדות טעינה

22
באמצעות איזה מפסק פחת ניתן להגן על עמדת טעינה לרכב חשמלי?
1.כל מפסק פחת מדגם A.
2.מפסק פחת מדגם B המופעל בזרם דלף העולה על 300mA.
3.מפסק פחת מדגם A המופעל בזרם דלף העולה על 30mA יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר.
4.לא ניתן להגן על עמדת טעינה לרכב חשמלי באמצעות מגן פחת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 23 בנושא עמדות טעינה

23
כיצד ניתן להזין עמדת טעינה לרכב חשמלי המוזנת מלוח ראשי אחד ונמצאת בשטח הניזון מלוח ראשי אחר?
1.לא ניתן. התקנה כזו אסורה לפי התקנות.
2.בהתקנה סמויה בלבד.
3.באמצעות שילוט בר קיימא כל 2 מטר בשטח הניזון מהלוח האחר.
4.מותר רק במקרה של עמדת טעינה חד מופעית עד 16 אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו