התקנת מוליכים

23 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא התקנת מוליכים

שאלה 1 בנושא התקנת מוליכים

01
מהו צבע הבידוד של מוליך PEN עפ"י הנדרש בתקנות החשמל?
1.צהוב/ירוק לכל אורכו.
2.כחול לכל אורכו.
3.צהוב/ירוק לכל אורכו, עם סימון באמצעות שרוול בצבע כחול בכל קצה.
4.כחול לכל אורכו, עם סימון באמצעות שרוול בצבע צהוב/ירוק בכל קצה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 2 בנושא התקנת מוליכים

02
חשמלאי התבקש על ידי בעל הדירה להחליף בתי תקע ומפסקי מאור ישנים בחדשים בדירה ישנה שנבנתה בשנות ה-60. עם תחילת ביצוע העבודה התברר לחשמלאי כי המוליכים הקיימים במעגלים המזינים את בתי התקע והמפסקים הם בצבעים:
• מוליך המופע-אדום.
• מוליך המופע לתאורה אחרי המפסק-כחול.
• מוליך האפס-שחור.
• מוליך ההארקה-לבן.
האם התקנות מחייבות במקרה זה להחליף את המוליכים הקיימים במוליכים עם צבעים תקניים?
1.במקרה זה אין חובה להחליף את המוליכים הקיימים במוליכים חדשים עם צבעי בידוד הנדרשים בתקנות.
2.במקרה זה חובה להחליף את המוליכים הקיימים במוליכים חדשים עם צבעי בידוד הנדרשים בתקנות.
3.במקרה זה חובה להחליף רק את מוליך הארקה הקיים שבצבע לבן, במוליך חדש עם צבע בידוד צהוב-ירוק.
4.במקרה זה חובה להחליף רק את מוליך הכחול הקיים במוליך בצבע בידוד אחר, כדי למנוע טעות בזיהוי מוליך האפס (כחול הוא צבע מוליך האפס לפי הנדרש כיום בתקנות).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 3 בנושא התקנת מוליכים

03
בתרשים מופיעה התקנה של כבל מתח נמוך בתוך מובל מסוג צינור, שהותקן ישירות באדמת חול שאינה מכוסה באספלט או באריחים.
תרשים המצורף לשאלה 3 בנושא התקנת מוליכים
מהו עומק ההתקנה המזערי הנדרש בהתאם לתקנות החשמל?
1.העומק המזערי יהיה 80 ס"מ.
2.העומק המזערי יהיה 70 ס"מ.
3.העומק המזערי יהיה 40 ס"מ.
4.העומק המזערי יהיה 100 ס"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 4 בנושא התקנת מוליכים

04
בחנות קיימת הוזמנה הגדלת חיבור מ-3X40A ל-3X80A. הגדלת החיבור נועדה על מנת לאפשר את הזנת הקומה השנייה בחנות שהוסבה ממחסן לסביבת משרדים. לוח החשמל החדש של המשרדים יוזן מהלוח הראשי של החנות.
חשמלאי שהכין את המתקן לבדיקה לצורך הגדלת החיבור, בדק את ערך התנגדות הבידוד בין מוליכי המעגלים לבין פס הארקה בלוח המשרדים וקיבל תוצאה של 1.6MΩ.
האם תוצאת המדידה תואמת לדרישות תקנות החשמל?
1.כן, המינימום הנדרש הוא ערך של 1MΩ.
2.כן, המינימום הנדרש הוא ערך של 1.5MΩ.
3.כן, המינימום הנדרש הוא ערך של 0.25MΩ.
4.לא, המינימום הנדרש הוא ערך של 2MΩ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 5 בנושא התקנת מוליכים

05
האם מותר להתקין באותו צינור מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים במתח נמוך?
1.חל איסור מוחלט על התקנה בצינור אחד של מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים.
2.ניתן לבצע התקנה מסוג זה, בתנאי שקוטרו הפנימי של הצינור מאפשר התקנה והחלפה של המוליכים מבלי שיגרם נזק לבידודו של המוליך.
3.ניתן לבצע התקנה מסוג זה, בתנאי שהקווים או המעגלים השונים משולבים בפעולתם ובפיקוד שלהם.
4.ניתן לבצע התקנה מסוג זה, רק במתקנים בהם קיימת אחזקה נאותה על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 6 בנושא התקנת מוליכים

06
עפ"י תקנות החשמל, מהו צבע הבידוד הנדרש למוליכי הקטבים המזינים מכשיר בזרם ישר?
1.צבע כלשהו.
2.חום בלבד.
3.צבע כלשהו למעט כחול.
4.צבע כלשהו למעט צהוב/ירוק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 7 בנושא התקנת מוליכים

07
במהלך בדיקת מתקן קיים לקראת חידוש רישיון עסק, בוצעה מדידה של התנגדות הבידוד באמצעות מכשיר מתאים.
מדידת הבידוד בין שני מוליכי מופע, המזין מנוע תלת מופעי 400/230V, הראתה תוצאה של [MΩ] 0.3 לאחר ניתוקו של המנוע מהמעגל.
האם לאור תוצאת הבדיקה כאמור, מותר להמשיך ולהפעיל את המעגל במצבו הקיים?
1.מותר. התנגדות הבידוד המינימלית הנדרשת בתקנות החשמל במקרה זה היא [MΩ] 0.25.
2.אסור כי הבידוד פגום. התנגדות הבידוד צריכה להיות קרובה לאין סופית (סימון ∞ במכשיר מדידה).
3.מותר. מדובר במעגל זינה למנוע ותקנות החשמל מתירות במקרה זה התנגדות הבידוד בשיעור [MΩ] 0.1.
4.אסור. התנגדות הבידוד המינימלית הנדרשת במקרה זה היא [MΩ] 1.5.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 8 בנושא התקנת מוליכים

08
חשמלאי, בעל רישיון מתאים לגודל המתקן במתח נמוך, עומד לבצע בדיקה של מוליכים, תיבות ואבזרים במתקן חשמלי חדש לאחר השלמתו.
מהו המתח הנומינלי של מכשיר המדידה בו החשמלאי ישתמש לצורך מדידת התנגדות הבידוד של המוליכים?
1.עד 1000 וולט בזרם ישר.
2.עד 1000 וולט בזרם חילופין.
3.עד 500 וולט בזרם ישר.
4.בדיקה זו מותרת אך ורק לחשמלאי בעל רישיון בודק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 9 בנושא התקנת מוליכים

09
חלק ממכשירי החשמל המיובאים לישראל מצוידים בפתיל זינה עם תקע. צבעי המוליכים בפתילי הזינה במכשירים אלה נקבעים על ידי יצרן המכשיר והם שונים לעיתים מאלה הנדרשים בתקנות החשמל.
האם צבעי הבידוד של המוליכים בפתיל הזינה למכשיר חשמלי תקני, המתחבר לזינה באמצעות תקע ובית תקע, חייבים להתאים לנדרש בתקנות החשמל? בחר את התשובה הנכונה בהקשר זה:
1.פתיל הזינה של המכשיר הוא חלק ממתקן החשמל ולכן חלות עליו תקנות החשמל המגדירות את צבעי הבידוד של המוליכים גם אם בתקן שחל על המכשיר כתוב אחרת.
2.תקנות החשמל חלות על צבעי המוליכים בקווי הזינה ובמעגלים סופיים. פתיל הזינה עם תקע איננו חלק ממעגל סופי אלא חלק ממכשיר ולכן מותר שבתקן הרלבנטי למכשיר ייקבעו גם צבעים שונים מאלה הנדרשים בתקנות.
3.פתיל זינה של מכשיר עם תקע הוא חלק מהמעגל הסופי ולכן צבעי המוליכים חייבים להתאים לנדרש בתקנות בדבר התקנת מוליכים.
4.אם התקן שחל על המכשיר הוא תקן ישראלי רשמי כמוגדר בחוק התקנים, אזי הדרישות לצבעי המוליכים בפתיל הזינה המוגדרות בתקן גוברות על אלה שבתקנות החשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 10 בנושא התקנת מוליכים

10
האם מותר להתקין מוליך ללא מובל בהתקנה סמויה או חשיפה?
1.מותר, פרט למקרה שבו החומר המכסה את המוליך עלול לפגוע בבידוד.
2.אסור, אלא אם מדובר במוליך הארקה או אלקטרודה המותקנים בהתאם לתקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול.
3.מותר, רק בהתקנה זמנית.
4.מותר, רק במתקנים בהם קיימת אחזקה נאותה ואין סכנה של פגיעה מכנית במוליך.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 11 בנושא התקנת מוליכים

11
חשמלאי ביצע עבודה בדירה שבה נדרש להחליף מוליכים במעגל קיים.
החשמלאי ראה שבלוח החשמל מתחברים מוליכי מופע עם בידוד בצבע כחול.
מה נדרש מהחשמלאי לבצע במקרה זה בהתאם לתקנות החשמל?
1.על החשמלאי להתקין מוליכים עם בידוד בצבע תיקני למעגל החדש ואינו נדרש לבצע שום שינוי במתקן הקיים.
2.אם המתקן הקיים הותקן לפני מועד פרסום התקנות אין צורך לבצע שום שינוי במתקן הקיים.
3.על החשמלאי להעיר את תשומת ליבו של בעל הדירה ולדרוש ממנו להחליף את כל המוליכים בדירה למוליכים חדשים עם בידוד בצבע תיקני.
4.על החשמלאי להתקין שרוול בצבע תקני על קצוות בידוד המוליכים ובנוסף יתקין שלטי אזהרה בהם כתוב שבידוד בצבע כחול יכול להיות של מוליך אפס או של מוליך מופע.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 12 בנושא התקנת מוליכים

12
בתקנות החשמל מוגדר שמוליך יכול להיות חד גידי או רב גידי (שזור).
באיזה מבין המקרים הבאים נדרש שמוליך יהיה שזור?
1.כאשר הוא מבודד ומושחל בצינור, וחתכו 2.5 ממ"ר או יותר.
2.כאשר הוא חשוף, וחתכו 10 ממ"ר או יותר.
3.כאשר הוא מבודד ומושחל בצינור, וחתכו 6 ממ"ר או יותר.
4.כאשר הוא חשוף, וחתכו 25 ממ"ר או יותר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 13 בנושא התקנת מוליכים

13
בתעלה קיימת ללא מחיצות פנימיות שהותקנה כנדרש בתקנות החשמל, מותקנים מוליכים מבודדים להזנת מכונה במתח נמוך.
בצמוד למכונה האמורה עומדים להתקין מכונה חדשה זהה.
האם מותר להתקין בתעלה הנ"ל מוליכים מבודדים נוספים עבור מעגל סופי נוסף עבור המכונה החדשה?
1.לפי התקנות, אסור להתקין מוליכים מבודדים למעגלים סופיים שונים בתעלה משותפת.
2.לפי התקנות, מותר להתקין בתעלה משותפת מוליכים מבודדים למעגלים שונים רק אם הם משולבים בפעולתם.
3.לפי התקנות, מותר להתקין בתעלה משותפת מוליכים מבודדים למעגלים שונים אם הם מאוגדים ביחד ומצוידים בסימון המאפשר זיהוי המעגל בנקל.
4.לפי התקנות, חל איסור מוחלט על התקנת מוליכים מבודדים למעגלים סופיים או קווים שונים בתעלה ללא מחיצות להפרדת המעגלים או הקווים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 14 בנושא התקנת מוליכים

14
מהו הערך המינימלי של התנגדות הבידוד הנדרש בין שני מוליכים או בין מוליך מופע לבין גוף מוארק במתקן מתח נמוך?
1.[‎1.5[MΩ כאשר הבדיקה היא בדיקת הפעלה, [‎0.25[MΩ כאשר הבדיקה היא תקופתית.
2.[‎10 [MΩ במתקן ביתי, [‎5[MΩ במתקנים אחרים.
3.התנגדות הבידוד התקין של המוליך היא מאות מגה-אוהם, אך בכול מקרה הערך הנדרש הוא [‎100[MΩ לפחות.
4.בבדיקת הפעלה ראשונה של המתקן - [‎.10[MΩ בדיקה במתקן קיים - [‎5 [MΩ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 15 בנושא התקנת מוליכים

15
במפעל קיים הוזמנה הגדלת חיבור מ-‏‎3X160A ל- ‎3X250A הגדלת החיבור נועדה על מנת לאפשר הזנה של מחסן חדש שהוקם בשטח המפעל. לוח החשמל של המחסן יוזן מהלוח הראשי הקיים במפעל.
חשמלאי שהכין את המתקן לבדיקה לצורך הגדלת החיבור, בדק את ערך התנגדות הבידוד בין מוליכי המעגלים לבין פס הארקה בלוח המחסן וקיבל תוצאה של ‎.0.9M‎Ω‎
האם תוצאת המדידה תואמת לדרישות בתקנות החשמל?
1.כן, המינימום הנדרש הוא ערך של MΩ ‎‎‏0.5.
2.לא, המינימום הנדרש הוא ערך שלMΩ ‎‎‏1.5.
3.כן, המינימום הנדרש הוא ערך של MΩ ‎‎‏0.25.
4.לא, המינימום הנדרש הוא ערך של MΩ ‎‎‏1.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 16 בנושא התקנת מוליכים

16
במתקן חשמלי קיים, אין אפשרות סבירה להוספת צינור חדש למוליכי מעגל המתוכנן עבור ציוד חשמלי חדש.
החישובים מראים שקוטרו הפנימי של אחד הצינורות שבתוכו מוליכי מעגל קיים, מתאים להוספת מוליכי המעגל החדש, בתנאי שחתך המוליך לא יעלה על 8.5 ממ"ר.
האם מותר להשתמש במוליך בחתך 8 ממ"ר להוספת המעגל החדש כאמור?
1.אסור, מפני ששטח חתך המוליך לא מופיע בין חתכי המוליכים המוזכרים בתקנות.
2.מותר, בתנאי שזרם ההעמסה המתמיד המרבי של המוליך מתאים לזרם העבודה במעגל החדש.
3.אסור, על פי התקנות בכל במקרה אסור להתקין 2 מעגלים שונים בצינור אחד.
4.מותר, בתנאי שאורך הצינור לא עולה על 25 מטר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 17 בנושא התקנת מוליכים

17
**האם מותר להתקין באותו צינור מוליכים מבודדים המשמשים מעגל זינה למנוע תלת מופעי במתח נמוך ולמעגל
פיקוד שלו במתח נמוך מאוד?**
1.מותר רק אם במתקן זה קיימת אחזקה נאותה על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.
2.מותר אך ורק במתקן חשמלי קיים כאשר לא קיימת אפשרות סבירה להוספת צינור נוסף.
3.בכל מקרה חל איסור מוחלט על התקנה בצינור אחד של מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים.
4.מותר בתנאי שבידוד המוליכים במעגל הפיקוד מותאם למתח נמוך.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 18 בנושא התקנת מוליכים

18
חשמלאי נדרש להעתיק את מיקומו של בית תקע תלת מופעי למיקום חדש, בבית מלאכה ישן שנבנה בשנות ה-6 במסגרת העבודות הנדרשות, יש לקצר את אורך תוואי המוליכים ואת הצינור שבו הם מושחלים.
המוליכים הקיימים במעגל הם בצבעים ישנים שלא תואמים את הצבעים הנדרשים כיום בתקנות החשמל.
האם בהתאם לתקנות החשמל חובה להחליף את המוליכים הקיימים למוליכים חדשים עם צבעים תקניים?
1.במקרה זה חובה להחליף את המוליכים הקיימים במוליכים חדשים עם צבעי בידוד הנדרשים בתקנות כי מדובר במעגל
תלת-מופעי.
2.במקרה זה חובה להחליף רק את מוליך הארקה הקיים שבצבע לבן, במוליך חדש עם צבע בידוד צהוב-ירוק.
3.במקרה זה אין חובה להחליף את המוליכים הקיימים במוליכים חדשים עם צבעי בידוד הנדרשים בתקנות.
4.במקרה זה חובה להחליף רק את מוליך האפס הקיים במוליך בצבע בידוד כחול, כדי למנוע טעות בזיהוי מוליך האפס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 19 בנושא התקנת מוליכים

19
בבדיקת מתקן חדש לפני הפעלתו הראשונה, בוצעה מדידה של התנגדות הבידוד באמצעות מכשיר מתאים.
מדידה של התנגדות הבידוד בין שני מוליכי מופע, המיועדים להזין מעגל למנוע תלת מופעי ‎400/230 V, הראתה תוצאה של 1.3‎[MΩ]‎.
האם מותר לחבר את המעגל למתח הרשת, לאור תוצאת הבדיקה כאמור?
1.מותר. התנגדות הבידוד המינימלית הנדרשת בתקנות החשמל במקרה זה היא ‎ [MΩ]‏0.25.
2.אסור. מדובר במתקן חדש ולכן התנגדות הבידוד צריכה להיות קרובה לאין סופית (סימון ∞ במכשיר מדידה).
3.מותר. מדובר במעגל זינה למנוע ותקנות החשמל מתירות במקרה זה התנגדות הבידוד בשיעור של ‎ [MΩ]‏1.0.
4.אסור. התנגדות הבידוד המינימלית הנדרשת במקרה זה היא ‎ [MΩ]‏1.5.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 20 בנושא התקנת מוליכים

20
בתקנות החשמל מוגדר שמוליך יכול להיות חד גידי או רב גידי (שזור).
באיזה מבין המקרים הבאים נדרש שהמוליך יהיה שזור?
1.כאשר הוא חשוף, ושטח החתך שלו 6 ממ"ר או יותר.
2.כאשר הוא מבודד, מושחל בצינור, ושטח החתך שלו 2.5 ממ"ר או יותר.
3.כאשר הוא חשוף, ושטח החתך שלו 16 ממ"ר או יותר.
4.כאשר הוא מבודד, מושחל בצינור, ושטח החתך שלו 10 ממ"ר או יותר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 21 בנושא התקנת מוליכים

21
במהלך הקמה של מפעל תעשייתי חדש הותקנו מספר קווי ייצור שכל אחד מהם תוכנן והותקן כיחידה אינטגרלית אחת על ידי חברות אירופאיות.
קו הייצור מוזן מלוחות חשמל ייעודיים הכוללים פיקוד ובקרה, השולטים על מנועים בקו הייצור.
המעגלים בין לוחות החשמל לציוד החשמלי בקווי הייצור נעשה באמצעות מוליכים וכבלים שצבעי מוליכי המופעים בהם הוא שחור ולא חום כנדרש בתקנות החשמל.
על המוליכים הללו הוטבע הסימון L1, L2, L3.
בחר את התשובה המתאימה ביותר:
1.חובה להתקין בקצוות המוליכים שרוול בידוד בצבע חום עם טבעת סימון למופעים L1,L2,L3.
2.לוח הבקרה, המוליכים והכבלים הם חלק ממכונה (קו הייצור) ולכן הסימון המתואר מאפשר זיהוי חד משמעי ועונה על הדרישות בתקנות.
3.חובה להחליף את המוליכים והכבלים לכאלה עם בידוד בצבע הנדרש בתקנות החשמל מפני שמדובר במתקן חדש שהוקם לאחר פרסום התקנות.
4.התקנה זו מקובלת מכיוון שעל פי תקנות החשמל בידוד בצבע שחור מסמן מופע.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 22 בנושא התקנת מוליכים

22
עפ"י תקנות החשמל, מה יהיה צבע הבידוד של מוליכי הקטבים בכבל, במעגלים לזרם ישר במערכת סולארית?
1.כל צבע למעט צהוב ,ירוק ושילוב של שניהם.
2.קוטב "+" יהיה בצבע צהוב, קוטב "-" יהיה בצבע ירוק.
3.קוטב "+" יהיה בצבע אדום, קוטב "-" יהיה בצבע צהוב.
4.קוטב "+" יהיה בצבע אדום, קוטב "-" יהיה בצבע ירוק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 23 בנושא התקנת מוליכים

23
האם בהתאם לתקנות החשמל, ניתן להתקין בתוך צינור תיל מבודד בחתך של 16 ממ"ר העשוי ממוליך יחיד, או שעליו להיות שזור ממספר מוליכים?
1.התיל הנתון יכול להיות ממוליך יחיד וחייב להיות שזור רק כאשר החתך הוא סקטורלי.
2.התיל הנתון חייב להיות שזור הן כאשר החתך עגול והן כאשר החתך סקטורלי.
3.התיל הנתון יכול להיות ממוליך יחיד מפני שהוא מושחל בתוך צינור וחייב להיות שזור רק כאשר הוא חשוף ללא בידוד.
4.התיל יכול להיות ממוליך יחיד וחייב להיות שזור רק כאשר חתכו הוא מעל 25 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.