מעגל מזין משאבת כיבוי אש (ספרינקלרים) באמצעות כבל חסין אש בבניין רב קומות. הספק מנוע המשאבה הוא 100kW עם מקדם הספק של 0.9. לולאת התקלה שנמדדה בלוח היא 0.07 אוהם. המעגל הנ"ל, מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון.
איזו מבין האפשרויות תתאים לשימוש כהגנה על מעגל זה?
בבניין רב קומות הותקנה בדרך המילוט הנמכת תקרה מגבס שאינה פריקה. מתכנן החשמל מעוניין להתקין מעל תקרת הגבס הנ"ל תשתית חשמל. איזו מבין התשובות הבאות נכונה בעניין זה?
1.אסור להתקין תשתית חשמל בדרכי מילוט באף מקרה.
2.מותר להתקין תשתית חשמל בתנאי שתקרת הגבס תהיה עמידה לאש למשך 90 דקות לפחות.
3.מותר לתכנן תשתית חשמל בתנאי שתקרת הגבס תהיה עמידה לאש למשך 30 דקות לפחות.
4.מותר לתכנן תשתית חשמל בתנאי שתקרת הגבס תהיה עמידה לאש למשך 120 דקות לפחות.
חשמלאי נדרש להתקין מובל העובר בדרך מילוט בבניין רב קומות. מהן הדרישות בתקנות החשמל להתקנת מובל זה?
1.המובל יותקן בחריץ , שלאחר ההתקנה יכוסה בשכבת טיח של 15 מ"מ לפחות. כמו כן , מותר להתקין כבל בהתקנה גלויה אם הוא משרת את דרך המילוט ועמיד באש ל-30 דקות לפחות.
2.המובל חייב להיות טמון ביציקה בעומק של 15 מ"מ לפחות. התקנה זו צריכה להבטיח עמידה באש למשך 90 דקות.
3.מובל יותקן בהתאם לתקנות החשמל-התקנת מובלים, הכבלים יהיו עמידים באש ל- 30 דקות לפחות כנדרש בתקנות החשמל-מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות.
4.ככלל, אין להתקין מובלים בדרך מילוט אלא אם ההזנה משרתת את אותה דרך מילוט, במקרה זה חובה שהכבל יהיה עמיד באש למשך ל- 90 דקות.
מעגל מזין משאבת כיבוי אש (ספרינקלרים) באמצעות כבל חסין אש בבניין רב קומות. הספק מנוע המשאבה הוא 140kW עם מקדם הספק של 0.9. זרם הקצר המזערי הצפוי במעגל הוא 4kA. המעגל הנ"ל מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון.
איזו מבין האפשרויות הבאות תתאים לשימוש כהגנה למעגל זה?
במקטע המוגדר כדרך המילוט בבניין מגורים רב-קומות, תותקן תקרת מגשים פריקים מפח פלדה, אשר מעליה יונחו כבלי חשמל המזינים את השטח הציבורי ואת דירות המגורים שבבניין.
האם מותרת התקנת כבלים בדרך מילוט על גבי סולם כבלים סטנדרטי, בחלל שבין התקרה הקונסטרוקטיבית
לתקרת המגשים המונמכת?
1.אסור. יש להתקין את כל הכבלים במובל בתוך היציקה או בחריץ, שלאחר ההתקנה יכוסה בטיח בעובי 15 מ"מ, או בתעלות העשויות פח פלדה עם כיסוי מפח פלדה או בצנרת פלדה.
2.מותר. תקרת המגשים המונמכת מפח פלדה מהווה הגנה מספקת בפני אש ולכן אין צורך בעמידה בדרישות נוספות לגבי הכבלים והמובלים.
3.מותר רק אם כל הכבלים וסולם הכבלים יתפקדו בשרפה למשך 90 דקות כנדרש בתקן הגרמני DIN 4102/12.
4.מותר רק לגבי הכבלים המשרתים את דרך המילוט שעמידים באש למשך 30 דקות ולגבי הכבלים המהווים חלק ממתקן החירום שעמידים באש למשך 90 דקות. יתר הכבלים יותקנו במובל בתוך היציקה או בחריץ, שלאחר ההתקנה יכוסה בטיח בעובי 15 מ"מ, או בתעלות העשויות פח פלדה עם כיסוי מפח פלדה או בצנרת פלדה.
חדר חשמל המשמש גם להתקנת שנאים בעלי בידוד אפוקסי )יבשים(, נבנה על גג בניין רב-קומות.
קירות החדר והתקרה שלו פונים אל מחוץ למבנה, כך שאינם מהווים הפרדת אש בין חדר החשמל לבין אזור אחר במבנה .
בקירות החדר מותקנים פתחי אוורור ושחרור עשן.
מהן הדרישות לגבי מבנה החדר והאם נדרשת עמידות אש של הקירות והגג למשך שעתיים לפחות?
1.חדר השנאים הינו חדר חשמל ועליו לעמוד אך ורק בדרישות שבתקנה 6 בתקנות החשמל (מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב-קומות) התשס"ג-2003, לרבות קירות, רצפה ותקרה העמידים באש במשך 120 דקות.
2.מאחר והחדר נמצא על גג המבנה ולא בתוכו, אין צורך בכך שהקירות, הרצפה והתקרה יעמדו באש במשך 120 דקות. ניתן לבנות חדר רגיל המתאים למקום שבו הוא נמצא.
3.מבנה החדר יעמוד בכל הדרישות לחדר חשמל המשמש להתקנת שנאי, לפי תקנה 8 בתקנות החשמל (מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב-קומות) התשס"ג-2003, לרבות קירות, רצפה ותקרה העמידים באש במשך 120 דקות.
4.מאחר שהחדר נמצא על גג המבנה ולא בתוכו, אין צורך בכך שהקירות, הרצפה והתקרה יעמדו באש במשך 120 דקות. דלת החדר תותקן כך שפתיחתה היא כלפי חוץ, הדלת תיסגר אוטומטית, הכניסה אל החדר תהיה באמצעות מפתח ואילו היציאה מהחדר תהיה חופשית.
במסגרת תכנון מבנה רב קומות יוקרתי, קיימים אישורים להוספת קומות בעתיד. בבניין תוכנן חדר שנאים לצורך הזנתו. המתכנן בחר, בהתאם לעומס הנדרש, התקנת שלושה שנאים בגודל של 400kVA. איזו מבין התשובות מהווה אפשרות נכונה להגדלת ההספק בבניין?
1.ניתן להתקין עוד שנאי אחד בחדר.
2.ניתן להתקין עוד שני שנאים בחדר.
3.ניתן להתקין עוד שנאי אחד בהספק הקטן מ-400kVA.
4.יש להחליף את השנאים הקיימים לשנאים בהספק גדול יותר.