תאורה

14 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא תאורה

שאלה 1 בנושא תאורה

01
**מהי עוצמת ההארה המינימלית של תאורת החירום, הנדרשת למשך 60 דקות בנתיבי המילוט בבניין, בהתאם
לתקנות התכנון והבניה?**
1.עוצמה מינימלית של 10 לוקס בכל נקודה של נתיב המילוט.
2.עוצמה של 10 לוקס בממוצע לאורך נתיב המילוט.
3.עוצמה מינימלית של 1 לוקס בכל נקודה של נתיב המילוט.
4.עוצמה מינימלית של 3 לוקס בכל נקודה של נתיב המילוט.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 2 בנושא תאורה

02
חשמלאי נדרש להתקין גוף תאורה שנרכש בחנות תאורה.
גוף התאורה (בהספק של 100 וואט) כולל כבל קבוע ובו מוליכים של 1 ממ"ר.
האם מותרת התקנת גוף התאורה עם חתך המוליכים המתואר?
1.אסור להתקין את גוף התאורה שבו חתך המוליכים קטן מהנדרש בתקנות החשמל.
2.מותר , בתנאי שיותקן מבטח המתאים לחתך המוליכים של גוף התאורה.
3.מותר , בתנאי.שיוחלפו המוליכים של גוף התאורה למוליכים בחתך הזהה לזה של מוליכי המעגל המזין.
4.מותר , הכבל הוא חלק מהמנורה וחלים עליו הוראות התקן של המנורה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 3 בנושא תאורה

03
נדרש לתכנן תאורה מלאכותית (תאורת חוץ) לחניון ציבורי לא מקורה הנמצא בצמוד לבניין משרדים ציבורי.
לפי איזה תקן יש לקבוע את רמת ההארה ודרישות מערכת התאורה?
1.תקן ישראלי 20 חלק 2.22.
2.תקן ישראלי 12464 חלק 2.
3.תקן ישראלי 61439-2.
4.תקנות החשמל, מעגלים סופיים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 4 בנושא תאורה

04
בעת ביצוע חישובי תאורה, מהו הקשר בין עוצמת המאור (בקנדלה Cd) לבין עוצמת ההארה (ב- LUX) ?
1.הקשר נקבע באמצעות הארה על משטח בזווית מרחבית ( apex angle ), כאשר בנוסחת ההמרה בין היחידות מופיעה הזווית α והעקום הפולרי נקבע עפ"י הזווית והמרחק.
2.הקשר נקבע ע"י הזווית המאפיינת את עוצמת המאור המוחזרת.מהמשטח המואר.
3.הקשר נקבע ע"י המרחק בין המשטח המואר לבין הצד האפל יותר.
4.הקשר נקבע ע"י הזווית המציינת את מקדם ההפחתה ו-EP המציין את שטף ההארה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 5 בנושא תאורה

05
בתרשים המצורף מתואר גוף תאורה הכולל מפסק מובנה בתוכו.
גוף התאורה הותקן על הקיר וחובר ישירות למעגל המוזן מלוח החשמל.
תרשים המצורף לשאלה 5 בנושא תאורה
מהן הדרישות בתקנות החשמל לגבי אופן חיבור גוף התאורה?
1.גוף התאורה אינו חלק ממתקן החשמל ולכן דרישות תקנות החשמל לא רלוונטיות לאופן חיבורו.
2.אסור להזין ישירות את גוף התאורה כמתואר ונדרש להתקין מפסק קבוע מחוצה לו.
3.מותר להזין ישירות את גוף התאורה כמתואר ובתנאי שהמפסק המובנה בגוף יוחלף לדו-קוטבי (מפסק המנתק את מוליך המופע ואת מוליך האפס).
4.מותר להזין ישירות את גוף התאורה כמתואר מפני שקיים מפסק מובנה בגוף התאורה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 6 בנושא תאורה

06
נדרש לתכנן תאורה מלאכותית לשטחים משותפים בבניין משרדים ציבורי.
לפי איזה תקן יש לקבוע את רמת ההארה ודרישות מערכת התאורה?
1.תקן ישראלי 20 חלק 2.22.
2.תקן ישראלי 12464 חלק 1.
3.תקן ישראלי 61439-2.
4.תקנות החשמל, מעגלים סופיים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 7 בנושא תאורה

תרשים המצורף לשאלה 7 בנושא תאורה
07
נתון: עוצמת האור בזווית הינה [Lum] 5000.
חשב את רמת ההארה בנקודה X , המוארת ע"י גוף תאורה המותקן כמתואר בשרטוט בגובה של 3 מטר ובמרחק אופקי של מטר:
1.360 Lux.
2.432 Lux.
3.285 Lux.
4.אף תשובה אינה נכונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 8 בנושא תאורה

08
**איזו מהאפשרויות הבאות מתארת את הדרישות המופיעות בתקנות החשמל,
כתנאי להתקנת גופי תאורה על עמודי חברת החשמל?**
1.גופי תאורה עם מעטפת בעלת דרגת הגנה מזערית של IP65.
2.גופי תאורה הכוללים נורות פריקה בלבד.
3.גופי תאורה המוגנים בבידוד מסוג- II בלבד.
4.גופי תאורה המוגנים בבידוד מסוג-I בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 9 בנושא תאורה

09
איזו מבין האפשרויות הבאות, מתארת נכונה את ההשוואה בין נורה מסוג לד (LED) לבין נורת ליבון?
1.נורת לד (LED) רגישה יותר לטלטולים מאשר נורת ליבון.
2.אורך החיים של נורת ליבון גבוה יותר מאשר אורך החיים של נורת לד (LED).
3.מקדם מסירת הצבע (CRI) של נורת לד (LED) גבוה יותר מאשר של נורת ליבון.
4.הנצילות האורית של נורת לד (LED) גבוהה יותר מאשר של נורת ליבון.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 10 בנושא תאורה

10
אולם ספורט שגודלו 40X40 מטר וגובהו 10 מטר, מואר ע"י מנורה בעלת שטף של lum 40,000 .
מקדם הפחתה הוא 0.6
מקדם הנצילות הוא 80% .
נדרשת עוצמת הארה ממוצעת של LUX 800 .
כאשר הנוסחה לחישוב מספר גופי תאורה הוא:
1.40.
2.54.
3.66.
4.אף תשובה אינה נכונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 11 בנושא תאורה

11
נדרש לתכנן התקנה קבועה וסימטרית של גופי תאורה זהים בתקרת אולם עגול שרדיוס שלו הינו 5 מטר.
גובה האולם 3.5m.
עוצמת ההארה הממוצעת היא 80lux ברצפת האולם.
ארבעת גופי התאורה ממוקמים לאורך היקף עגול ברדיוס 2.5 מטרים בתקרת האולם.
נצילות מתקן התאורה ומקדם ההפחתה יחד מהווים (Cu.k)=63%, ונצילות מקור האור 100 Lm/W.
היעזר בנוסחאות הבאות:
כאשר ‎‏ — רמת הארה ממוצעת, ו-‎‏ — נצילות מקור האור.
הספק הנורות בהתאם לנתונים יהיה:
1.15W
2.20W
3.25W
4.30W
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 12 בנושא תאורה

12
איזו מהאפשרויות הבאות מתארת נכונה את ההשוואה בין נורות פלורסנט קומפקטיות (CFL-Compact Fluorescent Lamp) לבין נורות ליבון?
1.על עוצמת ההארה של נורת CFL אפשר לשלוט בצורה פשוטה יותר ביחס לנורת ליבון.
2.אורך החיים של נורת ליבון גבוה יותר מאשר אורך החיים של נורת CFL.
3.מקדם מסירת הצבע (CRI) של נורת CFL גבוה יותר מאשר של נורת ליבון.
4.הנצילות האורית של נורת CFL גבוהה יותר מאשר של נורת ליבון.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 13 בנושא תאורה

13
מתכנן תאורה נדרש לבצע התאמת תאורת כביש בהתאם לת"י 13201 – על פי דרגה ME5, כמוצג בטבלה.
תרשים המצורף לשאלה 13 בנושא תאורה
על פי הנתונים לעיל, מה ערך עוצמת אחידות הארה מינימלית שיש למתכנן לבחור עבור דרגה ME5?
1.0.35
2.0.5
3.0.4
4.15
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 14 בנושא תאורה

14
בבית מלאכה בגודל 10X15 מטר נדרשת רמת הארה ממוצעת של 700lux . להלן נתונים של גוף התאורה, עמו יש לתכנן את
תאורת הפנים.
שטף של lum 3300 .
מקדם הפחתה 0.7
מקדם הנצילות 60%
כאשר הנוסחה לחישוב מס' גופי תאורה נתונה ע"י:
מהו המספר המזערי של גופי תאורה הנדרשים להתקנה כדי להגיע לרמת ההארה הנדרשת?
1.20.
2.50.
3.36.
4.אף תשובה אינה נכונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.