שאלה 1061

שאלה 1061 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

במהלך תכנון מתקן פוטו־וולטאי בהספק של 500 ק"ו, פונה ספק המודולים ליזם ומציע אספקה מיידית של מודולים שעומדים
בתקן ישראלי 61215 בלבד, אך עדיין ללא תו התקן הישראלי 61730.
היזם פונה למתכנן ומבקש להאיץ את הפרויקט ולאשר את המודולים מיד, בטענה כי מדובר בתקן זהה.
תרשים המצורף לשאלה 1061
מהם השיקולים בהבדל הנדרש בין התקנים הרלוונטיים למתכנן המתקן?

אפשרויות תשובה

1.שני התקנים זהים בתכליתם. שניהם מוודאים גם אמינות ארוכת־טווח וגם בטיחות חשמלית, ולכן אישור אחד מספיק.
2.תקן 61215 בודק את הכשירות התכנונית ואת העמידות התפקודית, בעוד תקן 61730 עוסק בבטיחות חשמלית וסיכוני
האש - מכאן ששניהם דרושים; אישור רק על בסיס 61215 אינו מחליף דרישות בטיחות.
3.תקן 61215 מתמקד אך ורק ביעילות החשמלית של התא־סולרי; דרישות המודול למערכת חשמלית ועמידות לא נבדקות בו. לכן מספיק להסתמך על תקן 61730 בלבד.
4.תקן 61730 מבטיח עמידות מול תנאי שטח ונסיבות תפקוד ארוכות טווח ולכן אם יש 61730 אין צורך ב־.61215.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.