שאלה 1086

שאלה 1086 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

בודק הגיע בשנת 2026 לבדיקה 5 שנתית של המתקן החקלאי המופיע בשרטוט.
תרשים המצורף לשאלה 1086
האם המתקן תקין?

אפשרויות תשובה

1.לא. יש להחליף את מפסק מגן 2 ל-0.03 אמפר, את 3 ל-0.1 אמפר ואת 4 ו-5 ל-0.3 אמפר.
2.לא. יש להתאים את הזרם הנומינלי של מפסקי מגן 2 ו-4 למפסקים המתאימים.
3.כן. המתקן תוכנן לפי התקנות הישנות ואין חובה להתאימו.
4.לא. מפסקי מגן מדגם AC אינם בתקן.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.