שאלה 1117

שאלה 1117 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

התמונה שלפניך צולמה במהלך שיפוץ של חדר אמבטיה ושירותים.
תרשים המצורף לשאלה 1117
בשיפוץ הותקנו מספר גופי תאורה בעלי דרגת אטימות ‎IP20‏ וכן מאוורר פליטה (ונטה) הסמוכה למקלחת.
מהנדס המתקן סרב לאשר את מיקום גופי התאורה ומאוורר הפליטה (ונטה) בטענה שאינם עומדים בתקנים הרלוונטיים.
לעומתו, מנהל הפרויקט טען שאין כל בעיה, משום שהותקן מפסק מגן ‎(RCD)‏ וכל החיבורים החשמליים בוצעו כראוי, ואישר לקבלן המבצע להמשיך בעבודתו.
בהתאם לחוק החשמל ולתקנים הרלוונטיים:
א. מי לדעתך צודק?
ב. לאיזה אזור שייך כל אביזר?
ג. מהו המיקום התקני והבטוח יותר להתקנה של כל אביזר?

אפשרויות תשובה

1.מנהל הפרויקט צודק - מפסק המגן מספק הגנה מספקת ולכן ניתן להשאיר את גופי התאורה והונטה במיקומם הנוכחי, גם אם דרגת האטימות היא ‎IP20‏.
2.מהנדס המתקן צודק - גופי התאורה מעל המקלחת ממוקמים באזור ‎1‏ והונטה באזור ‎2‏, שניהם נחשבים אזורים רטובים; יש למקם את הגופים מחוץ לטווח ההתזה (לפחות ‎60 ס"מ‏ ממקור מים ובגובה מעל ‎2.25 מ'‏), ולבחור גופי תאורה וונטה בדרגת אטימות ‎IPX4‏ ומעלה (או לחלופין להשתמש בגופי תאורה במתח ‎SELV‏ במתח עד ‎12VAC‏.
3.שניהם צודקים - ניתן להשאיר את התאורה מעל המקלחת כל עוד היא מחוברת במתח נמוך מאוד (‎SELV‏), ואת הונטה יש להצמיד לתקרת המקלחת לשיפור יניקת האדים, ללא צורך בדרגת אטימות מיוחדת.
4.מהנדס המתקן טועה - אין חובה לעמוד בתקני אזורי רטיבות כאשר כל הציוד חשמלי מוגן בתוך התקרה, מאחר שהתקרה מהווה שכבת בידוד בין האדים למוליכים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.