שאלה 114

שאלה 114 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

מבנה משרדים ומבנה בית מלאכה תחת אותה בעלות נמצאים בסמיכות כאשר בין שני המבנים קיימת דלת מקשרת. מבנה המשרדים מוזן ממונה חשמל א' ומבנה בית המלאכה מוזן ממונה חשמל ב'.
במבנה המשרדים לא מותקנים מעגלים סופיים המוזנים מלוח בית המלאכה.
במבנה בית המלאכה לא מותקנים מעגלים סופיים המוזנים מלוח המשרדים.
האם המתקן עומד בנדרש בתקנות החשמל?

אפשרויות תשובה

1.לא, משום שלפי תקנות החשמל "מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000V", במתקן לא ימצא חלק של מעגל סופי הניזון מלוח ראשי אחד בשטח הניזון מלוח ראשי אחר.
2.לא, חייב להיות קיר הפרדה בין שני המבנים.
3.כן, ובתנאי שבשטח בית המלאכה מותקן לחצן תאורה שאחראי על תאורת המשרדים.
4.כן, היות וקיימת הפרדה ברורה באמצעות הדלת המקשרת, בין המעגלים השייכים לבית המלאכה לאלו השייכים למשרדים. יש צורך לשלט את המקום בסמיכות לדלת. מצידה הראשון: "זהירות: מתקן החשמל עד לדלת זו ניזון מלוח ראשי הממוקם במבנה המשרדים, מתקן החשמל מעבר לדלת זו מוזן מלוח ראשי הממוקם במבנה בית המלאכה", ולהיפך מצידה השני של הדלת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.