שאלה 154

שאלה 154 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

מערכת אל-פסק מחוברת לשדה חיוני בלוח המוזן ממערכת החלפה בין הזנת חברת החשמל ובין הזנת הגנרטור. המפסק המחלף בלוח הוא 4 קוטבי.
איזו מהבאות היא הטענה הנכונה?

אפשרויות תשובה

1.החיבור המתואר תקין כי במקרה של קצר לאדמה, זרם הקצר יעבור דרך נקודת הכוכב של מערכת אל-פסק.
2.החיבור אינו תקין מאחר ורציפות מוליך האפס של מערכת האל פסק עלולה להיפסק.
3.החיבור המתואר תקין מאחר ומותר להתקין מפסק 4 קוטבי לגנרטור בכל מקרה.
4.החיבור אינו תקין מאחר ובהזנת גנרטור לא קיימת רציפות של מוליך האפס הדרושה למערכת האל פסק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.