שאלה 204

שאלה 204 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

במתקן חשמל הקרוב לשנאי אספקה המזין אותו, זרם הקצר התלת-מופעי המחושב על הדקי המא"זים בלוח המשנה (ראה תרשים שלהלן) הוא 11[kA].
בדיאגרמה שלהלן מובאים אופייני "זרם-זמן" של המא"זים:
• 4 - אופיין המפסק האוטומטי הניתן לכוונון המגן על מעגל הזינה ללוח המשנה.
• 1, 2, 3 - אופיינים של המא"זים בלוח המשנה.
תרשים המצורף לשאלה 204
בהתחשב בזרם הקצר המחושב לעיל, האם מותר להשתמש במא"זים בלוח המשנה?

אפשרויות תשובה

1.אסור. יש להחליף את המא"זים בלוח המשנה לכאלו עם כושר ניתוק מתאים.
2.אסור. יש להחליף את המא"זים בלוח המשנה לנתיכים. נתיך הוא מבטח בעל כושר ניתוק הגבוה מהמינימום הנדרש במקרה זה.
3.מותר. המא"זים בלוח המשנה הם בעלי כושר ניתוק מתאים.
4.מותר. בתנאי שעמידות המא"זים לזרם הקצר בלוח המשנה, מתאימה לזרם הקצר שעשוי להתפתח עד לניתוקו על ידי המפסק הראשי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.