שאלה 207

שאלה 207 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

בתרשים שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ שהוקם בשנת 1992 ומאז לא נעשו בו שינויים. במסמכים הטכניים שנשמרו מאז צוין שמתכנן המתקן המתואר החליט לאור הנתונים הקיימים בשטח, על יישום "הארקת הגנה" (TT) כאמצעי הגנה מפני חשמול.
להלן מאפיינים נוספים של המתקן:
• הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה: [A] In = 40
• הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר להגנה על מעגל המזין את עמודי התאורה שבאיור: [A] In = 32
• לוח מרכזיית התאורה הוא לוח מתכתי. מעגל הזינה ללוח מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך: [A] In = 63
• עמודי התאורה הם מתכתיים ובהם מותקנים גופי תאורה בהספק של 250 וואט (בכל עמוד).
תרשים המצורף לשאלה 207
לפי הנדרש בתקנות החשמל, מהו הערך המזערי של עכבת לולאת תקלה בעמודי התאורה במתקן הנתון?

אפשרויות תשובה

1.ערך עכבת לולאת התקלה יאפשר פיתוח זרם קצר חד מופעי של 450 אמפר לפחות במעגל המזין את עמודי התאורה.
2.ערך עכבת לולאת התקלה יאפשר פיתוח זרם קצר חד מופעי של 360 אמפר לפחות במעגל המזין את עמודי התאורה.
3.ערך עכבת לולאת התקלה יאפשר פיתוח זרם קצר חד מופעי של 164 אמפר לפחות במעגל המזין את עמודי התאורה.
4.עכבת לולאת התקלה תהיה 1.12 אוהם לכל היותר.