שאלה 595

שאלה 595 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

שני שנאים המיועדים לעבוד במקביל מותקנים בחדרים שונים המרוחקים זה מזה.
שני השנאים הם זהים )בעלי אותם מאפיינים חשמליים( ומתאימים מבחינת סדר הפאזות.
מהו התנאי הנוסף המומלץ למקבילות בין שני שנאים במקרה זה?

אפשרויות תשובה

1.יחס העמסת השנאים יהיה קטן מ-2.
2.המרחק בין שתי תחנות ההשנאה יהיה קטן מ-100 מטר.
3.עכבות הקטע במתח נמוך, שבין כל אחד מהשנאים לבין לוח החשמל שבו בוצע המקבילות בין השנאים, יהיו בעל ערך זהה.
4.שני השנאים זהים ומתאימים לעבודה במקביל. לא נדרש אף תנאי נוסף לעבודה במקביל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.