שאלה 608

שאלה 608 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

תחנת משנה A , מזינה קו מתח גבוה 22kV עילי הכולל מספר צרכנים.
הגנות הקו מותקנות במפסק הזרם A .
בכניסה לצרכן מ.ג, מותקן מנתק בעומס 12A על עמוד השייך לחברת החשמל.
ההגנות של הצרכן מותקנות במפסק הזרם Y1.
תרשים המצורף לשאלה 608
במקרה של קצר חד מופעי לאדמה ברשת החשמל הפרטית, איזו הגנה תפעל לצורך סילוק תקין (ללא נזק ליתר
הצרכנים) של התקלה מהרשת?

אפשרויות תשובה

1.הגנת יתרת זרם מידית של המפסק A12.
2.הגנה וואטמטרית של המפסק A1.
3.הגנת פחת כיוונית המותקנת במתקן הפרטי במפסק Y1.
4.הגנת יתרת זרם מידית של המפסק Y1.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.