שאלה 686

שאלה 686 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

במפעל למזון מקורר הממוקם בדרום הארץ יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של . תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים ובקטע השני הכבל מותקן על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 6 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא 40°C ובחדר הייצור היא 20°C.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד 70°C הנדרש להזנת הלוח ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?

אפשרויות תשובה

1.כבל בחתך [mm²]I𝑛=200[A] ; S=150.
2.כבל בחתך [mm²]I𝑛=250[A] ; S=185.
3.כבל בחתך [mm²]I𝑛=300[A] ; S=240.
4.כבל בחתך [mm²]I𝑛=250[A] ; S=150.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.