תוכן השאלה

יש לתכנן כבל להזנת לוח משנה עם זרם עבודה מרבי של ‎‏. ביציאה מהלוח הראשי הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, מהכניסה למבנה ועד להתחברות עם לוח המשנה, הכבל יונח בתעלת כבלים משוקעת ברצפה של חדר החשמל, עם מכסה ללא פתחי אוורור. הטמפרטורה האופפת באדמה היא ‎30°C‏. ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא ‎2.5 מעלות צלסיוס·מ'/וואט‏. הטמפרטורה האופפת של האוויר בתעלת הכבלים שברצפה היא ‎35°C‏.
האם כבל בחתך ‎150 ממ״ר‏ עם מוליכי נחושת בעלי בידוד ‎90°C‏, ומפסק אוטומטי עם כוונון ‎‏ בלוח הראשי מקיימים את דרישות התקנות להגנה בפני זרם העמסת יתר?

אפשרויות תשובה

1.לא, מפני שלא מתקיימת סלקטיביות הגנות בפני זרם העמסת יתר בין המפסק הראשי הניתן לכוונון בלוח המשנה הנדרש בהתאם לתקנות.
2.לא, יש להגדיל את חתך הכבל ל-185 ממ״ר.
3.כן, ובתנאי שבלוח המשנה יותקן מפסק זרם ללא הגנה בפני זרם העמסת יתר.
4.לא, יש להגדיל את כוונון המפסק בלוח הראשי ל-‎‏.