שאלה 70

שאלה 70 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

מבנה חדש מוזן משנאי על עמוד.
בתכנון נדרש מוליך המחבר בין פס האפסים בלוח הראשי לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי.
באותו מבנה נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית.
לצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-קוטבי.
הגנרטור החדש ימוקם בתוך המבנה, בחדר ייעודי עבורו, הכולל פס השוואת פוטנציאלים נוסף בחדר הגנרטור.
בתכנון נדרשת הארקת שיטה ייעודית לגנרטור שתבוצע בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר
הגנרטור.
איזה מבין המשפטים הבאים נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?

אפשרויות תשובה

1.שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח ו- TN-C-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת השיטה הייעודית של הגנרטור ולהחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
2.שיטת ההגנה במתקן היא TN-C-S בהזנת ח"ח ו- TN-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת השיטה הייעודית של הגנרטור ולהחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
3.ש יטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח. ו- TN-C-S בהזנת גנרטור. יש להחליף את המפסק.המחלף לארבע קוטבי.
4.שיטת ההגנה במתקן היאTN-C-S בהזנת ח"ח ו- TN-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת השיטה הייעודית של הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.