תוכן השאלה
בלוח ראשי מותקן מבטח המזין לוח משנה על גג המבנה. סוג כבל ההזנה ללוח המשנה הוא 2X(3X150+70)N2XY.
• לולאת התקלה שנמדדה בלוח הראשי: 0.06Ω
• לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה על הגג: 0.2Ω

איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להוות הגנה מתאימה למעגל?