שאלה 73

שאלה 73 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

במבנה מסחרי קיים נבנתה קומה נוספת חדשה.
הקומה החדשה תוזן מחיבור חדש של חברת החשמל בגודל 3X200A משנאי הקיים במבנה.
השוכר החדש דרש מהמתכנן להתקין גנרטור לאספקה חלופית.
לצורך כך תוכנן לוח חשמל חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-קוטבי.
הגנרטור החדש ימוקם על גג המבנה, בחדר ייעודי הכולל פס השוואת פוטנציאלים.
בתכנון נדרש מוליך המחבר בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר הגנרטור.
מה מבין המשפטים הבאים נכון בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?

אפשרויות תשובה

1.שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היא TN-C-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת השיטה של הגנרטור.
2.שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת גנרטור. יש להסיר את הארקת השיטה של הגנרטור ולהחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
3.שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היא TN-C-S בהזנת גנרטור. יש להחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
4.שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת גנרטור. יש להחליף את המפסק המחלף לארבע קוטבי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.