תוכן השאלה
בלוח ראשי מותקן מפסק עם זרם נומינלי של 3X630A המגן על לוח משנה. המפסק כולל הגנות אלקטרוניות מסוג LSI ועכבת לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה היא 92mΩ.
כיצד יש לכוון את ההגנות בכדי שמפסק הזרם יגן על לוח המשנה בפני זרם קצר צפוי לאדמה?
אפשרויות תשובה
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.