שאלה 78

שאלה 78 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

נדרש לתכנן הוספת גנרטור חדש למבנה ישן קיים, שהארקה שלו מבוססת על אלקטרודות. בתכנון שהוצע, הגנרטור ימוקם מחוץ למבנה (מחוץ תחום השפעת הארקת המבנה). יותקן לוח ראשי חדש הכולל מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף תלת-קוטבי. הארקת השיטה והארקת הגוף של הגנרטור יחוברו כל אחד בנפרד לפס הארקות הראשי של המבנה הקיים. אילו מבין שלושת הטענות הבאות הן נכונות?
1) נדרש להחליף את המפסק המחלף לארבע-קוטבי בכל מקרה.
2) נדרש להתקין הארקת שיטה עצמאית הנפרדת מהמבנה עבור הגנרטור.
3) נדרש לבצע השוואת פוטנציאלים סביב הגנרטור.

אפשרויות תשובה

1.רק טענה מס' 1.
2.טענה מס' 2 + טענה מס' 3.
3.טענה מס' 1 + טענה מס' 2.
4.רק טענה מס' 3.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.