מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

9 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 101 בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 101
בכיכר דיזינגוף בת"א בוצעו עבודות תשתית שבמסגרתן הוחלפה הכיכר הקיימת בצומת חדשה הכוללת רמזורים קבועים.
מהי שיטת ההגנה בפני חשמול המותרת בהתאם לתקנות במתקן זה?
1.איפוס TN-C-S , איפוס TN-S ,מתח נמוך מאוד , זינה צפה.
2.איפוס TN-C-S , הארקת הגנה TT ,מתח נמוך מאוד , זינה צפה.
3.איפוס TN-C-S , איפוס TN-S , הארקת הגנה TT , זינה צפה.
4.הארקת הגנה TT ,מתח נמוך מאוד , זינה צפה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 102 בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 102
מהנדס החשמל של עירייה כלשהי ערך סקר בדיקות תקופתיות של עכבת לולאת התקלה במרכזיות רמזורים. המהנדס מצא
שקיימת מרכזיית רמזורים בה עכבת לולאת התקלה, נבדקה בפעם האחרונה לפני שנה וחצי.
עפ"י הנדרש בתקנות החשמל, כמה זמן עוד נותר עד לביצוע בדיקת לולאת התקלה במרכזיה זו?
1.עוד שנה.
2.עוד חצי שנה.
3.עוד שלוש וחצי שנים.
4.אין צורך בבדיקה כל עוד לא בוצע שינוי במתקן.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 103 בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 103
כתוצאה מתקלה במערכת רמזורים קבועה, הותקנה מערכת רמזורים מיטלטלת.
מערכת הרמזורים הזמניים חוברה באמצעות מחבר חיצוני.
איזו דרגת אטימות מזערית נדרשת למחבר זה בהתאם לתקנות החשמל?
1.IP44 לפחות.
2.IP20 לפחות.
3.IP55 לפחות.
4.IP67 לפחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 104 בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 104
לצורך הכוונת תנועה של רכבים בזמן עבודות המבוצעות בכביש ראשי, הותקן רמזור נייד.
באיזה מהמתחים הנתונים ניתן להפעיל את הרמזור בהתאם לדרישה בתקנות החשמל?
1.230 וולט בזרם חילופין.
2.230 וולט בזרם ישר.
3.50 וולט בזרם חילופין.
4.50 וולט בזרם ישר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 979 בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 979
בעת תכנון לוח חשמל למערכת רמזורים, הותקן ממסר תת מתח המכויל להפסקת זינה במתח מופעי הנמוך מ- 200V .
האם כיול הממסר בוצע בהתאם לנדרש בתקנות החשמל?
1.לא. במקרה זה נדרש לכייל את הממסר לתת מתח של 15%, כלומר ל-195.5V או לערך נמוך יותר.
2.לא. במקרה זה נדרש לכייל את הממסר לתת מתח של 10%, כלומר ל- 207V.
3.מערכת רמזורים אינה מתפקדת במתח הנמוך ב- 5% ממתח ההפעלה הנומינלי. יש לכייל את הממסר לתת מתח של 218.5V או לערך גבוה יותר.
4.כן, הכיול מתאים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 980 בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 980
בעת תכנון לוח חשמל למערכת רמזורים, הותקן ממסר למניעה של חדירת מתח דורבן (Voltage Spike) המכויל למתח מופעי
של 253V .
האם כיול הממסר בוצע בהתאם לנדרש בתקנות החשמל?
1.לא. במקרה זה נדרש לכייל את הממסר למתח 650V לפחות.
2.כן. אך נדרש להוסיף אמצעי חיווי קולי וחזותי המתריע בפני מתח לא תקין במערכת.
3.לא. אין להתקין ממסר כזה במערכת רמזורים, בכדי למנוע הפסקת פעילותה.
4.כן, הכיול מתאים למתח יתר של 10%.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 989 בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 989
בצומת גלילות הוסיפו רמזור חדש המותקן על עמוד מתכת.
הרמזור מוזן מלוח ייעודי באמצעות כבל בחתך 4 ממ"ר הכולל מוליכי מופע, אפס והארקה.
המתקן החשמל מוגן בשיטת הגנה בפני חשמול מסוג הארקת הגנה (TT).
מבין התשובות הבאות, בחר את המתאימה ביותר:
1.המתקן תקין. לא נדרש שינוי נוסף.
2.נדרש להאריק את העמוד באמצעות מוליך הארקה מנחושת בחתך 10 ממ"ר לפחות, נוסף על מוליך הארקה הכלול בכבל הזינה.
3.נדרש להאריק את העמוד באמצעות מוליך הארקה מנחושת בחתך 35 ממ"ר לפחות, נוסף על מוליך הארקה הכלול בכבל הזינה.
4.נדרש להאריק את העמוד באמצעות מוליך הארקה מנחושת בחתך 35 ממ"ר לפחות, נוסף על מוליך הארקה הכלול בכבל הזינה וגם לבצע השוואת פוטנציאלים מסביב לעמוד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1008 בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 1008
על פי תקנות החשמל, באיזה מהמיתקנים הבאים קיים היתר להתחבר לפני המפסק הראשי, באמצעות מבטח (מא"ז) נפרד ושילוט מתאים, לצורך הזנת מעגל סופי לתאורה או שירות בלוח?
1.משאבות לכיבוי אש.
2.מעלית לשירות כבאים.
3.מנורה במיתקן תמרורי הוריה (תהר"ם).
4.מערכת מפוחים לסילוק עשן.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1069 בנושא מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים)

שאלה 1069
המפסק הראשי למערכת תמרורי הוריה (רמזורים) חד-פאזית, יהיה מסוג:
1.נתיך HRC.
2.נתיך רגיל.
3.מפסק חד-קוטבי.
4.מפסק דו-קוטבי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.