מתקנים חקלאיים

32 שאלותתשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 38 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 38
לקוח עם משק חקלאי גדול מוזן מרשת חברת החשמל ע"י חיבור במתח נמוך בגודל של 3X630A.
הלקוח מבצע הגדלת חיבור מאחר וברצונו לבנות סככה חקלאית נוספת במשק.
משיקולים טכנו כלכליים, הציע המתכנן ללקוח, לבצע את הגדלת החיבור-לחיבור במתח גבוה של 630kVA (שווה ערך ל-3X910A).
המתכנן הגיש תוכנית לפיה יתקין את לוח המתח הגבוה והשנאי בחדר ייעודי למתח גבוה, שיבנה בתוך מבנה הרפת החדשה.
הרפת החדשה תכלול הארקת יסוד והארקת השיטה של השנאי תחובר לפה"פ של הרפת.
מה נכון לומר על צורת תכנון זו?
1.יש לקחת בחשבון שקיים חשש מוגבר למתח מגע ולמתח צעד באתר חקלאי ולכן יש לבצע השוואת פוטנציאלים בכל המשק.
2.בתקנות החשמל-מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים, מוגדרות שיטות הגנה אפשריות, תצורה זו שהציע המתכנן אסורה בכל מקרה באתר חקלאי.
3.במשק חקלאי נדרשת גם הגנה ע"י מפסק מגן אחד לפחות (בעל זרם הפעלה של 0.5 אמפר), במקרה שהשנאי נמצא בתוך המבנה, הגנת פחת כאמור לא תהיה יעילה.
4.מאחר והשנאי מותקן בתוך המבנה, יידרש כושר ניתוק גבוה, במקרה זה לא יידרש להשתמש בלוחות פלסטיק (סוג II).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 99 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 99
בחממה לגידול ירקות הוחלט להגן על המתקן במפסק מגן לזרם דלף עם זרם הפעלה 0.5A .המפסק המגן משמש כהגנה בלעדית.
מהו ערך ההתנגדות של האלקטרודה כלפי המסה הכללית של האדמה הדרוש במתקן זה?
1.48 אוהם.
2.100 אוהם.
3.1667 אוהם.
4.אין צורך באלקטרודה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 168 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 168
האם במעגלים סופיים במתקן חקלאי, נדרש מוליך הארקה גם כאשר ההזנה היא במתח נמוך למכשירים מסוג II?
1.במתקן קבוע המוגן בשיטת TN-C-S או TT אסורה הארקה של מכשירים מסוג I.
2.בכל מקרה אסור שיהיה מוליך הארקה במעגל המזין מכשירים מסוג II.
3.רק לציוד נייח וקבוע חייבים הארקה הגנה נגד התחשמלות, אסורה הארקה בציוד ומכשור חשמלי בהם קיימת הגנה נגד התחשמלות מסוג II.
4.במיתקן קבוע המוגן באמצעי הגנה איפוס או הארקת הגנה יותקן מוליך הארקה גם אם כל המכשירים הם מסוג II.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 169 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 169
איזו מבין התשובות הבאות מתארת את הדרישות לתאורה במתקן הנמצא בחצר חקלאי?
1.מעגלי תאורה בלבד יתוכננו לזרמים עד 16 אמפר , במקומות בהם תיתכן נגיעה בגופי תאורה הם יהיו מסוג II , ובמקומות שקיימת רטיבות הן יהיו בדרגת הגנה IP54X.
2.מעגלי תאורה בלבד יתוכננו לזרמים עד 10 אמפר, במקומות שיש בהם נגיעה בגופי תאורה תהיו מסוג II, ובמקומות שקיים לחות גבוהה או התזת מים הם יהיו בדרגת הגנה IP44X.
3.מעגלי תאורה יתוכננו לזרמים עד 16 אמפר, ויוזנו במתח נמוך מאוד דרך שנאי ייעודי מתאים.
4.מעגלי תאורה בלבד יתוכננו לזרמים עד 10 אמפר, במקומות שיש בהם נגיע בגופי תאורה תהיינה מסוג III, ובמקומות שקיים לחות גבוהה או התזת מים ואבק הם יהיו בדרגת הגנה מוגני התפוצצות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 391 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 391
ברפת נדרש להתקין מאוורר חדש נוסף שיותקן באופן קבוע בתקרת הרפת.
כיצד יש להזין מאוורר זה?
1.רק באמצעות פתיל.
2.רק באמצעות מוליכים.
3.באמצעות כבלים או מוליכים בהתאם לתקנות העמסת מוליכים.
4.רק באמצעות כבל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 392 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 392
באתר חקלאי נדרש להזין רפת חדשה באמצעות כבל העובר בתוואי שטח המיועד למעבר של כלי רכב חקלאיים.
באיזו תצורה מבין הבאות ניתן להתקין את הכבל?
1.אך ורק באמצעות כבל המותקן בתוך האדמה, במובל עם שוחות ובעומק מתאים.
2.אך ורק באמצעות כבל המותקן מעל פני האדמה, במובל המוגן מפני פגיעה מכנית.
3.באמצעות התקנת כבל באוויר בגובה העולה על 3 מטרים לפחות.
4.באמצעות התקנת כבל באוויר בגובה העולה על 5 מטרים לפחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 393 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 393
איזה מבין המשפטים מתאר באופן נכון את מיקום ההגנות הנדרשות במתקן חשמל בחצר חקלאי?
1.הגנה בפני זרם קצר תותקן תמיד בתחילתו של המעגל בלוח.
2.הגנה בפני זרם קצר תותקן בתחילתו או בסופו של המעגל.
3.הגנה בפני זרם יתר תותקן בתחילתו או בסופו של.המעגל.
4.הגנה בפני זרם יתר תותקן תמיד בתחילתו של המעגל בלוח.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 394 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 394
לאיזה מהצרכנים הבאים המותקנים באתר חקלאי נדרשת במפורש הגנה בפני מתחי יתר, העלולים להיווצר מברקים?
1.למכונות המותקנות תחת כיפת השמיים.
2.למנורות המותקנות על רשת עילית.
3.למכשיר חימום.רצפה או קרקע.
4.לגדר חשמלית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 404 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 404
במתקן החשמל במשק חקלאי, יש צורך בהוספת מעגל סופי חדש להזנת מכשיר תלת-מופעי עם זרם עבודה של 55 אמפר.
האם ניתן להגן על המעגל החדש באמצעות מא"ז?
1.אסור, יש להשתמש במפסק אוטומטי.
2.ניתן להתקין מא"ז תלת- מופעי לזרם נקוב של 63 אמפר.
3.ניתן להתקין מא"ז תלת- מופעי לזרם נקוב של 63 אמפר ובתנאי שיותקן במעגל גם מפסק מגן לזרם דלף.
4.אסור להתקין מעגל סופי תלת מופעי בזרם עבודה העולה על 50 אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 409 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 409
באתר חקלאי הוחלט ליישם שיטת הגנה ‎TT‏ כאמצעי הגנה בפני חישמול על קו המזין לוח משנה.
כמו כן, הותקן גם מפסק מגן הפועל בזרם דלף.
מהו זרם ההפעלה הנומינלי הנדרש עבור המפסק מגן, בהתאם לתקנות החשמל?
1.זרם הפעלה שלא עולה על ‎1 אמפר‏.
2.זרם הפעלה שלא עולה על ‎0.3 אמפר‏.
3.זרם הפעלה שלא עולה על ‎0.5 אמפר‏.
4.בשיטת ‎TT‏, בה לולאת התקלה מתאימה, אין צורך בהתקנת מפסק מגן.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 410 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 410
חשמלאי נדרש לחבר מאוורר נייח לתקרת רפת באתר חקלאי.
המאוורר הינו חד מופעי, המוזן בפתיל עם בידוד גומי שרמת הבידוד בין המוליכים היא 450 וולט.
האם רמת הבידוד של הפתיל תואמת לדרישות בתקנות החשמל?
1.כן, מתח העבודה של המאוורר מתאים לרמת הבידוד של הפתיל.
2.לא, רמת הבידוד של הפתיל תהיה 750 וולט לפחות.
3.כן, בתנאי שהפתיל מוגן מכנית לכל אורכו.
4.לא, רמת הבידוד של הפתיל תהיה 500 וולט לפחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 411 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 411
חשמלאי מתקין מעגל סופי למתקן חליבה ברפת זרם העבודה של המעגל הוא 63 אמפר.
האם מותר להתקין מפסק אוטומטי זעיר מסוג C80 (זרם נקוב של 80 אמפר עם אופיין מסוג C)?
1.כן, התנאי של זרם נומינלי גבוה מזרם עבודה נשמר במקרה הזה.
2.לא, נדרש שהזרם הנקוב של המא"ז יתאים לזרם העבודה של המעגל.
3.לא, מעגלים סופיים מעל 50 אמפר יוגנו באמצעות מפסקים אוטומטיים.
4.כן ובתנאי של שמירה על סלקטיביות מול המפסק הראשי של הלוח.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 412 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 412
חשמלאי מתקין מכונה חקלאית חדשה.
מהי דרגת ההגנה הנדרשת עבור סוג זה של מכשיר?
1.מכונות חקלאיות יהיו בעלות דרגה של ‎IP44X‏ לפחות.
2.מכונות חקלאיות יהיו בעלות דרגה של ‎IP20X‏ לפחות.
3.מכונות חקלאיות יהיו בעלות דרגה של ‎IP43X‏ לפחות.
4.מכונות חקלאיות יהיו בעלות דרגה של ‎IP22X‏ לפחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 423 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 423
האם מותר להעביר פתיל זינה למכשיר דרך קיר של סככה חקלאית?
1.אסור על פי קביעה מפורשת של תקנות בדבר מעגלים סופיים.
2.מותר בתנאי שהפתיל יוגן באמצעות אבזר מעבר (מכפש) מחומר מבדד הבולט משני צדי הקיר.
3.מותר בתנאי שמדובר בזינה של מכשיר חד-מופעי בלבד.
4.אסור בגלל הסכנה של פגיעה בבעלי חיים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 424 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 424
על גג סככה חקלאית המשמשת כרפת, מתוכננת התקנה של מערכת פוטו- וולטאית בהספק 50 קו"ט.
מתקן החשמל של הצרכן ברפת מוגן מפני חישמול בשיטת TN-C-S ובכניסת הזינה למתקן קיים מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על500 מיליאמפר. חשמלאי טוען שבמערכות פוטו-וולטאיות נרשם בשגרה זרם זליגה גבוה יחסית , ולכן נדרש לחבר את המערכת לפני המפסק המגן.
בנוסף ,טוען שהמערכת נמצאת על גג הסככה ואין בעלי חיים בסביבתה ולכן יש להתייחס אליה בהתאם.
האם מותר להפעיל את המערכת הפוטו-וולטאית הנ"ל ללא הגנה על ידי המפסק המגן?
1.אסור. חובה להגן גם על המתקן הפוטו-וולטאי באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על 0.5 אמפר, מפני שקיימת אפשרות של העברת מתח בין המתקן הפוטו-וולטאי לבין המתקן החקלאי. המתקן הפוטו- וולטאי מותקן על גג הסככה והארקת המתקן החקלאי מחוברת להארקת המתקן הפוטו- וולטאי (דרך הקונסטרוקציה של הסככה).
2.מותר. מדובר במתקן עצמאי שאין בסביבתו בעלי חיים.
3.מותר בתנאי שהמפסק הראשי כולל התקן הגנה מפני זרם העמסת יתר.
4.מותר, מפני שחיבור המערכת אחרי המפסק המגן עלולה לגרום להפסקות תדירות של המתקן ולנזקים (עקב הפסקת הפעולה של מערכות קירור החלב לדוגמה).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 717 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 717
בחממה לגידול ירקות הוחלט להגן על המתקן במפסק מגן לזרם דלף עם זרם הפעלה של ‎0.1A‎.
המפסק המגן משמש כהגנה בלעדית.
מהו ערך ההתנגדות המרבי האפשרי עבור האלקטרודה כלפי המסה הכללית של האדמה במתקן זה?
1.‎48‎ אוהם.
2.‎100‎ אוהם.
3.‎1667‎ אוהם.
4.‎240‎ אוהם.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 771 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 771
במסגרת הגדלת חיבור ברפת, הותקן בלוח ראשי מתכתי אשר מזין לוחות משנה בלבד, מפסק זרם אלקטרוני ‎3x160A‏ משולב מפסק מגן לזרם דלף עם אפשרות כוונון ‎0-10A‏.
בודק המתקן מדד עכבת לולאה של ‎2.3Ω‏ בלוח המשנה (מתכתי) המזין צרכנים ברפת.
מהו ערך כוונון זרם הקצר שהבודק כוונן את מפסק הזרם המזין בהתאם לתקנות החשמל?
1.זרם הפעלה שלא עולה על ‎1 אמפר‏.
2.זרם הפעלה שלא עולה על ‎0.3 אמפר‏.
3.זרם הפעלה שלא עולה על ‎0.5 אמפר‏.
4.בשיטת ‎TT‏, בה לולאת התקלה מתאימה, אין צורך בהתקנת מפסק מגן.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 795 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 795
במקומות שבהם קיימת אפשרות של נגיעה בגוף תאורה תוך כדי תהליך העבודה החקלאית הרגילה במתקן חקלאי, גוף התאורה יהיה:
1.עם בידוד מסוג I.
2.עם בידוד מסוג II.
3.עם בידוד מסוג III.
4.על גוף התאורה להיות משוריין ומוארק (במידה ועשוי ממתכת).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 815 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 815
חשמלאי נדרש להתקין מתקן לחימום רצפות בלול תרנגולים, המתקן הוא מתכתי.
באיזו מבין האפשרויות הבאות עליו להזין את מערכת החימום?
1.באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף שאינו עולה על ‎0.5‎ אמפר.
2.באמצעות הפרד מגן.
3.באמצעות מתח נמוך.
4.באמצעות מקור זינה נפרד במתח שאינו עולה על ‎24‎ וולט.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 853 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 853
במתקן החשמל במשק חקלאי יש צורך בהוספת מעגל סופי חדש להזנת מכשיר תלת-מופעי עם זרם עבודה של ‎33‎ אמפר.
האם ניתן להגן על המעגל החדש באמצעות מא"ז?
1.אסור, יש להשתמש במפסק אוטומטי.
2.ניתן להתקין מא"ז תלת-מופעי לזרם נקוב של ‎40‎ אמפר.
3.ניתן להתקין מא"ז תלת-מופעי לזרם נקוב של ‎63‎ אמפר ובתנאי שיותקן במעגל גם מפסק מגן לזרם דלף.
4.אסור להתקין מעגל סופי תלת-מופעי בזרם עבודה העולה על ‎16‎ אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 912 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 912
במשק חקלאי , יש צורך בהתקנת 30 גופי תאורה בהספק של 140W כ"א הפועלות במתח של 230V.
כיצד ניתן לתכנן מתקן התאורה במשק?
1.לא ניתן לתכנן מעגל תאורה באמצעות גופים אלו. במשק חקלאי ניתן להתקין גופי תאורה המוזנים במתח נמוך מאוד בלבד.
2.ניתן לחבר את כל גופי התאורה במעגל סופי אחד, באמצעות כבל נחושת בעל שטח חתך של 2.5 ממ"ר ומא"ז בעל זרם נומינלי של 25A.
3.יש לפצל את מתקן התאורה לשני מעגלי מאור לפחות כאשר כל אחד מהם מוגן באמצעות מא"ז בעל זרם נומינלי שאינו עולה על 16A.
4.ניתן לחבר את כל גופי התאורה במעגל סופי אחד, באמצעות כבל בעל שטח חתך של 4 ממ"ר ומא"ז בעל זרם נומינלי של 32A.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 913 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 913
חשמלאי נדרש להתקין גופי תאורה ברפת של מתקן חקלאי. החשמלאי מעוניין להזין באמצעות מעגל יחיד 10 גופי תאורה בעלי מתח נומינלי של 230V והספק של 500W (כל אחד).
מהי התשובה הנכונה מבין הבאות בעניין זה?
1.נדרש שכל מעגל המשמש לתאורה יתוכנן ויותקן לזרם שלא עולה על 10 אמפר.
2.במעגל המשמש לתאורה, ניתן לרדת בחתך המוליך ובתנאי שהזרם בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.
3.במעגל המשמש לתאורה, ניתן לרדת בחתך המוליך ובתנאי שיותקן בתחילת המעגל, מבטח בעל זרם נקוב המתאים לכושר העמסה של המוליך המזערי במעגל.
4.נדרש שכל מעגל המשמש לתאורה יתוכנן ויותקן לזרם שלא עולה על 16 אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1083 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1083
בלול תרנגולות, המתכנן בחר בשיטת הגנה מסוג "איפוס". מהי הדרישה לגבי התקנת מפסק פחת?
1.יש להתקין מפסק פחת עם זרם הפעלה מרבי של ‎0.03 אמפר‏ למעגלים סופיים המזינים בתי תקע עד ‎32 אמפר‏.
2.אין צורך במפסק פחת אם כל הציוד מסוג ‎II‏.
3.יש להתקין מפסק פחת עם זרם הפעלה מרבי של ‎0.3 אמפר‏ למעגלים סופיים עד ‎32 אמפר‏.
4.יש להתקין מפסק פחת עם זרם הפעלה של ‎0.5 אמפר‏ בכל מקרה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1084 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1084
מתכנן של מערכת פוטו-וולטאית משולבת אגירה המותקנת על גג של רפת, תכנן מתקן ללא מפסק פחת בקו בין הלוח הראשי למהפך.
האם המתכנן צודק בקביעתו?
1.כן, אין צורך במפסק פחת אם כל הציוד מסוג II.
2.כן, בתנאי שסך זרמי הזליגה בעבודה תקינה עולה על 0.3 אמפר והקו מותקן בתעלת כבלים נפרדת ומוגנת.
3.לא, נדרש מפסק פחת עם זרם הפעלה של 0.5 אמפר.
4.כן, בתנאי שהמהפך מוזן ממעגל נפרד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1085 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1085
כיצד יש להתייחס לקרון מגורי עובדים הנמצא בצמוד לדיר עיזים?
1.מבנים אינם מתקן חקלאי. לא נדרשת התייחסות מיוחדת.
2.יש להתקין מפסק מגן עם זרם הפעלה של 0.03 אמפר על בתי התקע, רק אם קיימת אפשרות להעברת מתח בין הקרון לדיר.
3.חובה להגן על הקרון בשיטת הגנה "זינה צפה" בגלל חשש שלולאת התקלה לא תתאים לתקנות.
4.יש להתקין מפסק מגן עם זרם הפעלה 0.03 אמפר על בתי התקע.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1086 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1086
בודק הגיע בשנת 2026 לבדיקה 5 שנתית של המתקן החקלאי המופיע בשרטוט.
תרשים המצורף לשאלה 1086 בנושא מתקנים חקלאיים
האם המתקן תקין?
1.לא. יש להחליף את מפסק מגן 2 ל-0.03 אמפר, את 3 ל-0.1 אמפר ואת 4 ו-5 ל-0.3 אמפר.
2.לא. יש להתאים את הזרם הנומינלי של מפסקי מגן 2 ו-4 למפסקים המתאימים.
3.כן. המתקן תוכנן לפי התקנות הישנות ואין חובה להתאימו.
4.לא. מפסקי מגן מדגם AC אינם בתקן.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1087 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1087
בודק הגיע לבדיקה 5 שנתית של המתקן החקלאי המופיע בשרטוט:
תרשים המצורף לשאלה 1087 בנושא מתקנים חקלאיים
אין במתקן מפסקי מגן נוספים על אלו שבשרטוט.
האם המתקן תקין?
1.לא. המתקן תוכנן בזמן שהתקנות הקודמות היו בתוקף, בהן הייתה חובה למפסק מגן על כל מעגל.
2.כן. בתנאי שהקווים המזינים את לוח המשנה והמערכת הסולארית עומדים בתנאים הרלוונטיים.
3.לא. נדרש להחליף את RCD3 ל-0.03 אמפר.
4.לא. נדרש להוסיף מפסק מגן לקו המזין את לוח המשנה לזרם של 0.3 אמפר לכל היותר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1088 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1088
השרטוט מציג תכנון של רפת חדשה:
תרשים המצורף לשאלה 1088 בנושא מתקנים חקלאיים
האם המתקן תקין?
1.לא. כל יום בצהריים, כאשר הייצור הסולארי יהיה בשיא, המפסק הראשי יפעל. זה ייצור עליו בלאי בלתי סביר.
2.לא. יש להחליף את RCD3 ל-0.3 אמפר.
3.לא. נדרש להחליף את RCD2 לדגם A, או את RCD3 ו-RCD4 לדגם B.
4.כן. בתנאי שמהנדס אישר שיש זליגה של לפחות 0.3 אמפר מהמערכת הסולארית והקו אליה מוטמן באדמה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1089 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1089
**במהלך תחזוקה שנתית של מתקן חשמלי בחצר חקלאית, מתגלה ליקוי שאינו מהווה סכנה מיידית לנפש או לרכוש.
מה יש לבצע לפי התקנות?**
1.יש לתקן את הליקוי בהקדם האפשרי.
2.יש לנתק את המתקן מיידית מהזינה.
3.אין צורך בטיפול אם הליקוי אינו משפיע על תפקוד המתקן.
4.יש לדווח למנהל החשמל ולחכות להנחיות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1090 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1090
במהלך סיור בחדר החשמל של החשמלאי עם בעלי הרפת, מתגלה פגם מהותי המהווה סכנה מיידית לרכוש.
1.לנתק את המתקן מיידית מהזינה ולבצע בדיקה על ידי חשמלאי בודק מתאים לאחר תיקון.
2.במידה והלוח 100 אמפר ומעלה, יש להחליף אותו באופן מיידי.
3.לתקן את הליקוי באופן מיידי ולהחזיר את המתקן לתפקוד ע"מ למנוע פגיעה בפרות.
4.להמתין לבדיקה התקופתית הקרובה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1091 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1091
מה דרישות הבדיקות התקופתיות מחווה להצלת בעלי חיים בעלת גודל חיבור של 315 אמפר?
1.יש לבצע בדיקה אחת לחמש שנים לפחות, ע"י חשמלאי בעל רישיון מהנדס.
2.מומלץ לבצע בדיקה כל שנה, אולם אין חובה בתקנות.
3.יש לבצע בדיקה אחת לחמש שנים לפחות, ע"י בודק סוג 2.
4.יש לבצע בדיקה אחת לחמש שנים לפחות, ע"י בודק סוג 3.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1092 בנושא מתקנים חקלאיים

שאלה 1092
חווה להצלת בעלי חיים הוקמה בשנת 2016 בעלת גודל חיבור של 250 אמפר. עקב קורוזיה שהתגלתה לאחרונה, הוחלף לוח משנה בעל מפסק ראשי של 80 אמפר בלוח זהה.
מה דרישות הבדיקות לפי התקנות?
1.אין חובת בדיקה, מכיוון שהמתקן הוקם כאשר התקנות הישנות היו בתוקף.
2.נדרש לבדוק את הלוח החדש ע"י בודק סוג 1 לפחות. אין חובה נוספת לבדיקות.
3.נדרש לבדוק את כל המתקן ע"י בודק סוג 2 לפחות, וכן כל 5 שנים בבדיקה תקופתית.
4.נדרש לבדוק את הלוח החדש ע"י בודק סוג 1 לפחות, וכל 5 שנים לבדוק ע"י בודק סוג 2 לפחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.