שאלה 502 בנושא גנרטורים

שאלה 502
בשרטוט מופיע שנאי המותקן על עמוד ומזין שני צרכנים.
שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה של צרכן 1 ובמבנה של צרכן 2 היא הארקת הגנה (TT).
במבנה של צרכן 2 נדרש להתקין גנרטור חדש לאספקה חלופית.
לצורך כך, הוחלף הלוח הראשי של צרכן 2 ללוח חדש הכולל מערכת החלפה תלת-קוטבית.
תרשים המצורף לשאלה 502 בנושא גנרטורים
איזו מבין התשובות הבאות מתארת נכונה את הדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?
1.לא ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית מפני שמתקן הצריכה לא מוזן משנאי בלעדי.
2.ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית רק אם במתקן של צרכן 1 מיושם איפוס כאמצעי הגנה בפני חישמול.
3.לא ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית מפני שההזנה היא משנאי על עמוד ולא משנאי במבנה.
4.ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית ובלבד שחתך המוליך להארקת השיטה של השנאי יהיה גדול מחתך המוליך להארקת השיטה של הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 503 בנושא גנרטורים

שאלה 503
נדרש להתקין גנרטור חירום לאספקה חלופית לצרכן המוגן באמצעות "הארקת הגנה (TT)".
לצורך כך, הוחלף הלוח הראשי של הצרכן ללוח חדש הכולל מפסק מחלף תלת-קוטבי.
תרשים המצורף לשאלה 503 בנושא גנרטורים
איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת את אחת מהדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?
1.נדרש להסב את אמצעי ההגנה בפני חישמול לאיפוס (TN-C-S) כתנאי להתקנת מפסק מחלף תלת-מופעי.
2.נדרש להבטיח שאורכם המרבי של כל אחד ממוליכי הארקת השיטה (הארקת השיטה של השנאי והארקת השיטה של הגנרטור) לא יעלה על 80 מטרים.
3.נדרש להבטיח ששטח חתך מוליך האפס של הגנרטור קטן משטח חתך מוליך האפס של השנאי.
4.נדרש להבטיח ששטח חתך המוליך להארקת השיטה של הגנרטור לא יהיה קטן משטח חתך המוליך להארקת השיטה
של השנאי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 504 בנושא גנרטורים

שאלה 504
בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין שני צרכנים.
אמצעי ההגנה בפני חישמול המיושם בכל אחד מהמבנים הוא איפוס מסוג S - C - TN .
במבנה של צרכן- 1 נדרש להתקין גנרטור חדש לאספקה חלופית ולצורך כך, הוחלף הלוח הראשי של צרכן- 1 ללוח חדש
הכולל מפסק מחלף תלת-מופעי.
תרשים המצורף לשאלה 504 בנושא גנרטורים
איזו מבין התשובות הבאות תואמת את הדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?
1.לא ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית מפני שלא ניתן להבטיח את רציפותו של מוליך האפס.
2.ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית רק אם שיטת ההגנה במבנה של צרכן-1 תוסב ל-"TT."
3.ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית ,כאשר הוא מחובר ללוח הראשי של המבנה , שבצמוד לו בוצע איפוס.
4.לא ניתן להתקין מערכת החלפה תלת קוטבית מפני שההזנה לצרכן היא לא משנאי בלעדי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 505 בנושא גנרטורים

שאלה 505
נדרש להתקין גנרטור חירום לאספקה חלופית לצרכן המוגן באמצעות "הארקת הגנה (TT)".
לצורך כך, הוחלף הלוח הראשי של הצרכן ללוח חדש הכולל מפסק מחלף תלת-קוטבי.
תרשים המצורף לשאלה 505 בנושא גנרטורים
איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת את אחת מהדרישות בתקנות החשמל במקרה זה?
1.נדרש להסב את אמצעי הגנה בפני חישמול לאיפוס (TN-C-S) כתנאי להתקנת מפסק מחלף תלת-מופעי.
2.נדרש להבטיח שאורכם המרבי של כל אחד ממוליכי הארקת השיטה (הארקת השיטה של השנאי והארקת השיטה של הגנרטור) לא יעלה על 100 מטרים.
3.נדרש להבטיח ששטח חתך מוליך האפס של הגנרטור יהיה באותו שטח חתך של מוליך האפס של השנאי.
4.נדרש להבטיח ששטח חתך מוליך הארקת השיטה של השנאי יהיה גדול משטח חתך המוליך להארקת השיטה של הגנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 809 בנושא גנרטורים

שאלה 809
בתרשים מתואר גנרטור, לוח חלוקה וצרכנים חד-מופעיים.
תרשים המצורף לשאלה 809 בנושא גנרטורים
בהתאם לנתונים המופיעים בשרטוט, כמה מהצרכנים ניתן לחבר בו זמנית לגנרטור?
1.0
2.1
3.2
4.3
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1014 בנושא גנרטורים

שאלה 1014
מהי ההגדרה של קבוע אינרציית יחידת ייצור קונבנציונלית?
1.תרומת הספק אקטיבי הגלום בציר סיבוב הגנרטור ב-MWs.
2.תרומת הספק אקטיבי המחושב בהספק המותקן של הגנרטור ב- MW.
3.תרומת הספק ראקטיבי הגלום בציר סיבוב גנרטור ב- MVAr.
4.תרומת הספק מדומה המחושב בהספק הסובב של הגנרטור ב-MVA.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1015 בנושא גנרטורים

שאלה 1015
לפניכם נתוני מהירות סנכרונית של גנרטורים מאתרים שונים לתדר מערכת:
גנרטור :1 בעל מהירות סיבוב 750 rpm מס' זוגות קטבים: 4
גנרטור :2 בעל מהירות סיבוב 3,000 rpm מס' זוגות קטבים: 1
מהו היישום האופייני המתאים לכל אחד מהגנרטורים הנ"ל?
1.גנרטור 1 מיועד לאתר אגירה שאובה (storage pump), גנרטור 2 מיועד לאתר ייצור אנרגיית גז בלבד.
2.אין הבדל בהתאמת מספר הקטבים של הגנרטורים לסוג האתר.
3.גנרטור 2 מיועד לאתר אגירה שאובה(storage pump), גנרטור 1 מיועד לאתר ייצור באנרגיית גז בלבד.
4.גנרטור 1 מיועד לאתר אגירה שאובה (storage pump), גנרטור 2 מיועד לאתר ייצור באנרגייה פוסילית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1055 בנושא גנרטורים

שאלה 1055
מהו מספר השולבים (Interlocks) המינימלי הנדרש במפסק-מחלף כאשר במתקן למתח נמוך מותקנים כמה גנרטורים הפועלים בסינכרון מול הרשת ולכל אחד מהם שולב ייעודי?
1.שני שולבים לפחות, בלתי תלויים זה בזה.
2.שולב אחד הכולל מערכת מכנית וחשמלית. תשובה שאין חובה בכלל לשולב.
3.שולב אחד בלבד במפסק המחלף.
4.3 שולבים, אחד לכל פאזה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1101 בנושא גנרטורים

שאלה 1101
במהלך בדיקת אינטגרציה במתקן עם גנרטור חירום ובקר החלפה ‎(ATS)‏, הופעלו הגנרטור והמפוחים לסילוק עשן. לאחר לחיצה על מפסק הפטרייה ‎(עצירת חירום)‏, המפוחים פסקו, אך החשמל לא חזר להזנה מצד חח"י דרך בקר ההחלפה ‎ATS‏. גם לאחר החלפת הבקרים, בקר בידוד ‎ISO‏ ובקר החלפה ‎ATS‏, התקלה נמשכה, ורק בהפעלה ידנית חזרה ההזנה מחח"י.
מה היה על הבודק לעשות בסיום הבדיקה כדי לאפשר חזרה להזנת חח"י?
1.להעביר את הבקר מעבר למצב אוטומטי ואת הגנרטור למצב מקומי.
2.ללחוץ על לחצן שחרור נעילה על מנת לאפשר החלפת הזנה מצד חח"י.
3.להעביר את מפוחי אוויר למצב ידני.
4.לפנות לפיקוח של הכבאות שיבצעו שחרור מרחוק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1109 בנושא גנרטורים

שאלה 1109
חברת מים משתמשת לשאיבת מים במשאבה עם מנוע חשמלי אסינכרוני בהספק של ‎120 kW‏, מתכננת להתקין גנרטור חרום להפעלת משאבה זו בהפסקת החשמל.
זרם התנעה של מנוע אסינכרוני הוא:
החברה בחרה גנרטור ולפי נתוני הגנרטור, בקצר על הדקי הגנרטור מתפתח זרם:
מקדם הספק הגנרטור ‎0.8‏.
איזה הספק גנרטור החברה צריכה לבחור עבור מנוע זה?
נוסחת עזר:
1.400 kVA.
2.250 kVA.
3.250 kW.
4.300 kVA.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1110 בנושא גנרטורים

שאלה 1110
חברה קבלנית בונה חניון תת קרקעי קרוב לחוף הים. החברה התקינה ‎48‏ משאבות מים ליניקת מים מאדמה, כדי למנוע הצפה של מי ים. כל משאבה בהספק של kW ‏15 ‏A ‏27*3‏ ‏‏, נצילות ‎89%‏, מקדם הספק ‎0.88‏ והיחס בין זרם התנעה לזרם נומינלי של המנוע הוא ‎7.2‏. משאבות מוזנות דרך לוח חשמל ובהפסקת הזנה מרשת החשמל או בהפסקת החשמל נכנס גנרטור לעבודה ומפעיל מחדש את המשאבות.
הפעלת ‎48‏ משאבות בו זמנית גורם לזרם התנעה גבוה, לכן חילקו את המשאבות ל-‎3‏ קבוצות הנכנסות לעבודה בזה אחר זה כל ‎10‏ שניות. לחברת גנרטורים ישנם גנרטורים בהספקים שונים עם יחס זרם קצר לזרם נומינלי של ‎3.0‏ ומקדם הספק ‎0.8‏.
תרשים המצורף לשאלה 1110 בנושא גנרטורים
בחר גנרטור מתאים להזנת משאבות?
1.800 kVA.
2.1000 kVA.
3.1250 kVA.
4.2000 kVA.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו