שאלה 939

שאלה 939 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

בבניין מגורים בן 5 קומות הותקן בפיר החשמל העובר בין הקומות מוליך הארקה אנכי מנחושת.
האם במקרה זה נדרשת התקנה של מוליך הארקה אנכי נוסף?

אפשרויות תשובה

1.מוליך הארקה אנכי נוסף נדרש רק בבניין רב קומות עפ"י הגדרתו בחוק התכנון והבניה. במקרה הנ"ל לא צוין גובהו של המבנה ולכן לא ניתן להסיק אם מדובר בבניין רב קומות. לכן לא ניתן לדעת במקרה זה.
2.נדרש מוליך נוסף זהה העשוי מנחושת בלבד, בחתך 10 ממ"ר לפחות ושלם לכל אורכו.
3.לא נדרש מוליך נוסף במקביל למוליך הראשי. בכל קומה ניתן לחבר את פס השוואת הפוטנציאלים הקומתי לקוץ פלדה המרותך לזיון המבנה באותה הקומה.
4.נדרש מוליך נוסף במקביל למוליך הראשי. יכול שמוליך זה יהיה עשוי מנחושת בעל שטח חתך השווה לפחות לזה של המוליך הראשי, או מוליך פלדה אנכי הטמון בבטון המהווה חלק מזיון המבנה ועונה על הדרישות הקיימות לגבי טבעת גישור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.