שאלה 940

שאלה 940 – מבחן רישוי חשמל

תוכן השאלה

בבניין מגורים בן 6 קומות תוכנן במקביל למוליך ההארקה ראשי, מוליך הארקה נוסף (מוליך מקביל) העשוי מפס פלדה בעל עובי של 2 מ"מ ורוחב של 6 מ"מ המותקן על גבי הטיח.
האם תכנון זה עונה על הנדרש בתקנות החשמל?

אפשרויות תשובה

1.מוליך הארקה אנכי נוסף נדרש רק בבניין רב קומות עפ"י הגדרתו בחוק התכנון והבניה. במקרה הנ"ל לא צוין גובהו של המבנה ולא ניתן להסיק אם מדובר בבניין רב קומות. ניתן להניח שגובהו נמוך מ-30 מ' ולכן לא נדרש מוליך הארקה נוסף.
2.התכנון אינו עונה על הנדרש בתקנות החשמל. נדרש מוליך נוסף זהה העשוי מנחושת בלבד, בחתך 10 ממ"ר לפחות ושלם לכל אורכו.
3.התכנון עונה על הנדרש בתקנות החשמל. ניתן להתקין מוליך הארקה נוסף שאינו עשוי נחושת, ובלבד שעונה על הדרישות המופיעות בתקנה 25 (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול).
4.התכנון אינו עונה על הנדרש בתקנות החשמל מאחר ומוליך הארקה אנכי העשוי פלדה ניתן להתקין רק כאשר הוא טמון בבטון המבנה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים למנויים בלבד.

רוצה לדעת מה התשובה הנכונה?

קבל גישה לתשובה, להסבר המלא ולתרגול חכם שיעזור לך להגיע מוכן לבחינה.