לוחות חשמל

75 שאלותעמוד 2 מתוך 2תשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא לוחות חשמל

שאלה 797 בנושא לוחות חשמל

שאלה 797
תרשים המצורף לשאלה 797 בנושא לוחות חשמל
מגעים המופיעים בתמונה מוגדרים כמגעים של:
1.מגענים (קונטקטור).
2.ממסר עומס יתר.
3.מפסק עם הגנות.
4.מנתק בעומס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 820 בנושא לוחות חשמל

שאלה 820
באופיין התגובה של המפסק הנתון התחום האדום מייצג הפסקה חמה, והתחום הכחול מייצג הפסקה קרה.
תרשים המצורף לשאלה 820 בנושא לוחות חשמל
פעולת ההפסקה בעומס יתר תתרחש:
1.בעומס יתר של כ-160 אמפר, בזמן בין 6 ל-30 שניות בהפסקה חמה, ובין 30 ל-100 שניות בהפסקה קרה.
2.בעומס יתר של כ-160 אמפר, בזמן בין 6 ל-30 שניות בהפסקה קרה, ובין 30 ל-100 שניות בהפסקה חמה.
3.בעומס יתר של כ-600 אמפר, בזמן בין 6 ל-30 שניות בהפסקה חמה, ובין 30 ל-100 שניות בהפסקה קרה.
4.בעומס יתר של כ-600 אמפר, בזמן בין 6 ל-30 שניות בהפסקה קרה, ובין 30 ל-100 שניות בהפסקה חמה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 822 בנושא לוחות חשמל

שאלה 822
בטבלה להלן מוצגים זמני תגובה של שני מפסקי מגן ‎1‏.
תרשים המצורף לשאלה 822 בנושא לוחות חשמל
האם ניתן להשתמש במפסק ‎2‏ בדירת מגורים?
1.מותר בתנאי שיעמוד בזרם קצר הצפוי.
2.אסור, בגלל שבזרם של פי ‎5‏ מהזרם הנומינלי המפסק לא יגיב תוך ‎40‏ מילי-שניות כמתחייב בתקנות.
3.מותר, מפני שמפסק מגן מס' ‎2‏ מגיב בתחום ‎60-200‏ מילי-שניה ב-‎‏ כמתחייב בתקנות.
4.אסור, מפני שזמן ההשהיה המינימלי שלו (‎40‏ מילי-שניות) קצר מדי ביחס להשהיה הנדרשת לפי התקנות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 834 בנושא לוחות חשמל

שאלה 834
מדוע נדרש לקצר את הדקיו של משנה זרם לפני פירוקו ממעגל מדידה?
1.בכדי למנוע שינוי פתאומי של שטף בזמן, הגורם לעליה גדולה של המתח בין ההדקים ולפריצת הבידוד הפנימי של משנה הזרם.
2.בכדי לאפס זרמים תועים בליבה של משנה הזרם וע"י כך למנוע התחשמלות.
3.לא נדרש לקצר את הדקי משנה הזרם לפני פירוקו אלא יש לבודד אותם.
4.אין משמעות בקיצור או בבידוד הדקי משני הזרם, מאחר ומעגל המדידה פועל במתח נמוך מאוד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 871 בנושא לוחות חשמל

שאלה 871
איזו פונקציית הגנה מהתשובות הבאות מסמנת הגנה בפני עומס יתר תרמי?
1.ANSI 49.
2.ANSI 50.
3.ANSI 51.
4.ANSI 67N.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 905 בנושא לוחות חשמל

שאלה 905
נתון משנה זרם עם הנתונים הבאים:
‎400/5 5p20, 20VA‏.
איזו מבין האפשרויות הבאות נכונה לגבי משנה הזרם?
1.סף הרוויה מבטיח שגיאה של עד 5% בזרם 8,000 אמפר.
2.סף הרוויה מבטיח שגיאה של עד 20% בזרם 2,000 אמפר.
3.סף הרוויה מבטיח שגיאה של עד 5% בעומס ‎20VA‏.
4.סף הרוויה מבטיח שגיאה של עד 10% בזרם 400 אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 906 בנושא לוחות חשמל

שאלה 906
להלן אופיין זרם-זמן של מפסק אוטומטי עם הגנות אלקטרוניות הניתן לכוונון.
תרשים המצורף לשאלה 906 בנושא לוחות חשמל
מהו התחום המיוצג באות ‎A‏?
1.Long Time delay - תחום הגנת יתרת זרם. הגנה המגדירה את ערכי הזרם וזמני התגובה במקרה של זרמי עומס יתר.
2.Instantaneous - תחום הגנה מידית של מפסק הזרם. מתוכננת להפסקה מידית של הזרם בעת זרמי קצר בעוצמה העולה על הערך המכוונן בהגנה.
3.Short time delay - תחום השהיית המפסק בעת זרם יתר על פי ערכי הזרם והזמן המכווננים בהגנה.
4.(Ics) - יכולת הפסקה מחזורית של זרם קצר. מוגדר כאחוזים מ-‎Icu‏ ומהווה מדד ליכולת שרידות המפסק להמשיך לתפקד לאחר קצר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 907 בנושא לוחות חשמל

שאלה 907
להלן אופיין זרם-זמן של מפסק אוטומטי עם הגנות אלקטרוניות הניתן לכוונון.
תרשים המצורף לשאלה 907 בנושא לוחות חשמל
מהו התחום המיוצג באות ‎B‏?
1.Long Time delay - תחום הגנת יתרת זרם. הגנה המגדירה את ערכי הזרם וזמני התגובה במקרה של זרמי עומס יתר.
2.Instantaneous - תחום הגנה מידית של מפסק הזרם. מתוכננת להפסקה מידית של הזרם בעת זרמי קצר בעוצמה העולה על הערך המכוונן בהגנה.
3.Short time delay - תחום השהיית המפסק בעת זרם יתר על פי ערכי הזרם והזמן המכווננים בהגנה.
4.(Ics) - יכולת הפסקה מחזורית של זרם קצר. מוגדר כאחוזים מ-‎Icu‏ ומהווה מדד ליכולת שרידות המפסק להמשיך לתפקד לאחר קצר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 921 בנושא לוחות חשמל

שאלה 921
מהו המרווח המזערי החופשי בין לוח חשמל במתקן דירתי לבין הקיר ממול?
1.1 מטר כאשר הוא משמש גם כמעבר.
2.80 ס"מ כאשר הוא משמש לתפעול בלבד.
3.70 ס"מ.
4.60 ס"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 922 בנושא לוחות חשמל

שאלה 922
במפעל מזון בו קיימת תנועה רבה של מלגזות הוחלט להתקין את לוח החשמל בגובה כמתואר באיור הבא:
תרשים המצורף לשאלה 922 בנושא לוחות חשמל
האם התקנת הלוח בגובה כמפורט האיור תקנית?
1.כן. בתנאי וגובה אמצעי הפעלה ידניים בלוח יותקנו בגובה שלא יעלה על 2 מטר.
2.כן. בתנאי והמפסק הראשי יותקן בגובה שלא יעלה על 2 מטר לכל היותר.
3.לא. לוח החשמל יותקן בגובה מרבי של 2.1 מטר לכל היותר.
4.לא. לוח החשמל יותקן בגובה מרבי של 2 מטר לכל היותר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 941 בנושא לוחות חשמל

שאלה 941
שני לוחות חשמל מותקנים בחדר חשמל בהתאם לתרשים הבא.
תרשים המצורף לשאלה 941 בנושא לוחות חשמל
מהו המרווח המזערי D הנדרש, כאשר ידוע שהדלתות במצב פתיחה מרבי ?
1.1 מ'.
2.0.8 מ'.
3.0.6 מ'.
4.מאחר והלוחות מותקנים בחדר חשמל והכניסה היא לחשמלאים מורשים בלבד, ניתן להתקין לוחות אלו בכל מרחק, ובלבד שיאפשר טיפול נוח בלוחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 942 בנושא לוחות חשמל

שאלה 942
שני לוחות חשמל מותקנים בחדר חשמל בהתאם לתרשים הבא.
תרשים המצורף לשאלה 942 בנושא לוחות חשמל
כאשר ידוע שהדלתות במצב פתיחה מרבי, האם צורת ההתקנה עונה על הדרישות בתקנות החשמל?
1.לא. נדרש לשמור על מרווח של 1 מ' לפחות בין שני החלקים הבולטים ביותר של הלוחות.
2.לא ניתן לדעת. נדרש להבין האם בלוחות אלו הותקן ציוד קבוע או כזה הניתן לשליפה.
3.לא. ניתן להבין מהתרשים שהמרווח בין הדלתות במצב פתוח ובזווית של 90 מעלות הוא פחות מ-60 ס"מ, לכן צורת ההתקנה אינה תקנית.
4.כן. המרווח נמדד כאשר הדלתות במצב פתיחה מרבי ולכן התקנה זו עונה על הדרישה בתקנות החשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 947 בנושא לוחות חשמל

שאלה 947
האם בהתאם לתקנות החשמל מותר להעביר דרך חדר חשמל סיב אופטי שאינו משמש את החדר?
1.התקנה של סיב אופטי בחדר חשמל מותרת מאחר והסיב עשוי חומר מבודד ואין סכנה של התחשמלות או קצר בלתי צפוי.
2.התקנה זו מותרת כאשר הסיב האופטי מותקן במובל ייעודי משולט, ובלבד שאין צורך בגישה מתוך חדר החשמל לשם השחלה ותחזוקה של הסיב.
3.בתקנות החשמל נקבע שבחדר חשמל לא יותקנו מערכות שאינן משמשות את חדר החשמל. לכן ההתקנה בצורה זו אסורה.
4.ההתקנה בצורה זו מותרת ובלבד שהמובל הותקן בצמוד לתקרת החדר ובמרחק בטיחות העונה על הנדרש בתקנות החשמל "עבודה במתקן חי או בקרבתו".
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 985 בנושא לוחות חשמל

שאלה 985
תקן 61439 דן בלוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
בתקן מפורטות רמות מידור שונות (בלועזית מוגדר כ-‎FORM‏).
בחר את השרטוט הממחיש רמת מידור ‎FORM 2‏:
תרשים המצורף לשאלה 985 בנושא לוחות חשמל
1.שרטוט 1
2.שרטוט 2
3.שרטוט 3
4.שרטוט 4
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 986 בנושא לוחות חשמל

שאלה 986
תקן 61439 דן בלוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
בתקן מפורטות רמות מידור שונות (בלועזית מוגדר כ-FORM).
תרשים המצורף לשאלה 986 בנושא לוחות חשמל
בחר את השרטוט הממחיש רמת מידור FORM 3:
1.שירטוט 1.
2.שירטוט 2.
3.שירטוט 3.
4.שירטוט 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 987 בנושא לוחות חשמל

שאלה 987
תקן 61439 דן בלוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
בתקן מפורטות רמות מידור שונות (בלועזית מוגדר כ-FORM).
באיור הבא מתוארת רמת מידור.
תרשים המצורף לשאלה 987 בנושא לוחות חשמל
בחר את התשובה המתאימה ביותר לרמת מידור זו:
1.הפרדה של פסי הצבירה מהיחידות הפונקציונליות.
2.הפרדה של פסי הצבירה מהיחידות הפונקציונליות, הפרדה בין היחידות הפונקציונליות עצמן והפרדה של המהדקים מפסי הצבירה והיחידות הפונקציונליות.
3.הפרדה בין ציודי מיתוג בעלי כושר ניתוק שונה.
4.הפרדה של ציוד מיתוג ראשי כדוגמת מפסקים יצוקים לבין ציוד מיתוג משני (מאזי"ם לדוגמא).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1001 בנושא לוחות חשמל

שאלה 1001
יצרן לוחות חשמל נדרש לספק תיעוד טכני יחד עם כל לוח שהוא מספק.
על פי דרישות ת"י 61439-1 , מהו ההיקף המינימלי של המידע והתיעוד שיש לספק עם הלוח?
1.נדרש לצרף רק תרשים חשמלי חד-קווי של הלוח.
2.יש לספק את הוראות ההתקנה, התפעול והתחזוקה בלבד.
3.יש לספק תיעוד מקיף הכולל את כל מאפייני הממשק (כגון מתחים, זרמים וערכי קצר), הוראות התקנה ותפעול, ובמידת הצורך, תרשימי חיווט.
4.יש לצרף את כל דוחות אימות התכנון המלאים (‎Design Verification Reports‏) של אב-הטיפוס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1002 בנושא לוחות חשמל

שאלה 1002
יצרן לוחות חשמל ביצע בהצלחה "אימות תכנון" (Design Verification) ללוח חלוקה מדגם X, בהתאם לדרישות ת"י 61439.
בהמשך ייצר היצרן 50 לוחות נוספים, הזהים לחלוטין לאב-הטיפוס.
איזו חובת אימות חלה על 50 הלוחות הנוספים לפני שיווקם?
1.יש להשלים את אימות התכנון (Design Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות, ולבצע אימות שגרה (Routine Verification) למדגם מייצג מתוך 50 הלוחות.
2.יש להשלים את אימות התכנון (Design Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות, ולבצע אימות שגרה (Routine Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות.
3.יש לספק תיעוד מקיף הכולל את כל מאפייני הממשק (כגון מתחים, זרמים וערכי קצר), הוראות התקנה ותפעול, ובמידת הצורך, תרשימי חיווט.
4.אין צורך באימות תכנון (Design Verification) נוסף, מכיוון שאימות התכנון שבוצע על אב-הטיפוס תקף לכל סדרת הייצור. יש לבצע אימות שגרה (Routine Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1004 בנושא לוחות חשמל

שאלה 1004
במה נבדל אימות תכנון (Design verification) מאימות שגרה (Routine verification) של לוח חשמל, לפי ת"י 61439?
1.אימות תכנון (Design verification) נעשה לפני ההתקנה, ואימות שגרה (Routine verification) נעשה לאחר התקנת הלוח.
2.אימות תכנון (Design verification) נעשה במדגם מייצג לסדרת לוחות מטעם היצרן וכן בתנאי בדיקה פרטניים ללוח, ואימות שגרה (Routine verification) נעשה על כל אחד מהלוחות.
3.אימות תכנון (Design verification) נעשה על ידי יצרן הלוח, ואימות שגרה (Routine verification) נעשה על ידי מכון התקנים.
4.תהליכי הבדיקה בשני סוגי האימות זהים, וההבדל ביניהם הוא במרכיבי הבדיקה הנדרשים בכל אחד מהם.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1005 בנושא לוחות חשמל

שאלה 1005
לוח חשמל ראשי מוזן משנאי באמצעות פסי צבירה, כמתואר באיור שלהלן (A). בלוח מתוכננים מא"זים ומפסק ראשי אוטומטי במעלה הזרם, מתוצרת ABB. המתכנן מבקש ליישם הגנה עורפית (משען) למא"זים, בהתבסס על נתוני היצרן המוצגים בטבלה (B).
תרשים המצורף לשאלה 1005 בנושא לוחות חשמל
בהנחה שהתנגדות פסי הצבירה זניחה, האם הלוח המתוכנן עומד בדרישות תקנות החשמל?
1.לא ניתן לקבוע התאמה, שכן נדרש מידע הנדסי נוסף על אופיין המפסקים.
2.כן, כושר הניתוק של המפסק הראשי, גבוה מזרם הקצר הצפוי בלוח ולכן הלוח מוגן.
3.לא, כושר הניתוק של המא"זים והמפסק הראשי נמוך מזרם הקצר הצפוי בלוח.
4.כן, קיימת הגנה עורפית (משען) בין המא"זים למפסק הראשי, המכסה את זרם הקצר המחושב.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1006 בנושא לוחות חשמל

שאלה 1006
במהלך הרכבת לוח חשמל, נדרש להתקין במעגל חד-מופעי מבטח דו-קוטבי לניתוק מופע ואפס במעגל חד- מופעי בזרם נקוב של 2 × 16𝐴.בהעדר רכיב מקורי מתאים, ביקש יצרן הלוח להתקין שני מא"זים חד-קוטביים, ולחבר ביניהם באמצעות מגשר מכני (גשר) המורכב על ידיות ההפעלה.
האם אופן התקנה זה מותר על פי תקנות החשמל?
1.כן, ההתקנה מותרת בכל מקרה.
2.לא, ההתקנה אסורה בכל מקרה.
3.לא, שיטה זו מותרת לשימוש במעגלי זרם ישר (DC) בלבד.
4.כן, ההתקנה מותרת, למעט באתרים רפואיים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1007 בנושא לוחות חשמל

שאלה 1007
באולם ייצור תעשייתי הותקן לוח חשמל ייעודי ליחידת מיזוג אוויר גדולה. הלוח כולל ציוד הגנה, פיקוד ומפסק למיתוג היחידה. הוא מותקן על הקיר בנפרד מהיחידה אך בצמוד אליה (בטווח ראייה), כמתואר באיור. גובה ההתקנה של הלוח הוא 3 מטרים מעל הרצפה.
מהי הקביעה הנכונה לגבי התקנה זו?
תרשים המצורף לשאלה 1007 בנושא לוחות חשמל
1.ההתקנה אסורה. מאחר שהלוח כולל מפסק זרם, הוא מוגדר כלוח חשמל וחייב לעמוד במגבלת הגובה בהתאם לתקנות החשמל.
2.ההתקנה אסורה. מותר להתקין לוח בגובה זה רק אם הוא מותקן בתוך גוף יחידת המיזוג (אינטגרלי) ולא בנפרד ממנה.
3.ההתקנה מותרת. הלוח נחשב כחלק בלתי נפרד מהמכשיר (יחידת המיזוג) אותו הוא משמש, ולכן הוראות תקנות החשמל (כגון מגבלת הגובה) אינן חלות עליו.
4.ההתקנה מותרת. לוחות המשמשים לפיקוד ובקרה במתח נמוך לא חייבים לעמוד בדרישות הגובה שבתקנות החשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1056 בנושא לוחות חשמל

שאלה 1056
לפי דרישות ת"י ,61439-1 איזה מן הפרטים שלפניכם אינו נדרש להיות מסומן על גבי לוח החשמל או מתועד במסמכים הנלווים אליו?
1.שם יצרן הלוח וסימן המסחר שלו.
2.הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה בשפה העברית.
3.ציון מספר התקן (ת"י 61439) על גבי הלוח.
4.דוח אימות התכנון (Design Verification) של הלוח.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1057 בנושא לוחות חשמל

שאלה 1057
נתונה סכמה חשמלית חד- קווית לאספקת האנרגיה לשישה צרכנים באמצעות מנתקים בעומס FLSD-1, FLSD-2, LSD.
תרשים המצורף לשאלה 1057 בנושא לוחות חשמל
לכמה צורות תפעוליות אפשר לאשר חיבור לאספקת האנרגיה לששת הצרכנים?
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 1079 בנושא לוחות חשמל

שאלה 1079
בלוח חשמל בעל זרם נקוב העולה על 100A, איזו חלופה מבין הבאות עומדת במלוא הדרישות להגנה בפני אש?
1.התקנת גלאי עשן ומערכת כיבוי בגז HALON 1301 ללא ניתוק אוטומטי של מקור ההזנה.
2.התקנת גלאי עשן, מערכת כיבוי אוטומטי בגז מסוג FM200 ומערכת ניתוק אוטומטי של מקור ההזנה.
3.הצבת מטפה אבקה ידני בסמוך ללוח והקפדה על סימון ברור.
4.התקנת 2 גלאים מסוגים שונים וחייגן למוקד חיצוני.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.