יצרן לוחות חשמל ביצע בהצלחה "אימות תכנון" (Design Verification) ללוח חלוקה מדגם X, בהתאם לדרישות ת"י 61439.
בהמשך ייצר היצרן 50 לוחות נוספים, הזהים לחלוטין לאב-הטיפוס.
איזו חובת אימות חלה על 50 הלוחות הנוספים לפני שיווקם?
1.יש להשלים את אימות התכנון (Design Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות, ולבצע אימות שגרה (Routine Verification) למדגם מייצג מתוך 50 הלוחות.
2.יש להשלים את אימות התכנון (Design Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות, ולבצע אימות שגרה (Routine Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות.
3.יש לספק תיעוד מקיף הכולל את כל מאפייני הממשק (כגון מתחים, זרמים וערכי קצר), הוראות התקנה ותפעול, ובמידת הצורך, תרשימי חיווט.
4.אין צורך באימות תכנון (Design Verification) נוסף, מכיוון שאימות התכנון שבוצע על אב-הטיפוס תקף לכל סדרת הייצור. יש לבצע אימות שגרה (Routine Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות.
במה נבדל אימות תכנון (Design verification) מאימות שגרה (Routine verification) של לוח חשמל, לפי ת"י 61439?
1.אימות תכנון (Design verification) נעשה לפני ההתקנה, ואימות שגרה (Routine verification) נעשה לאחר התקנת הלוח.
2.אימות תכנון (Design verification) נעשה במדגם מייצג לסדרת לוחות מטעם היצרן וכן בתנאי בדיקה פרטניים ללוח, ואימות שגרה (Routine verification) נעשה על כל אחד מהלוחות.
3.אימות תכנון (Design verification) נעשה על ידי יצרן הלוח, ואימות שגרה (Routine verification) נעשה על ידי מכון התקנים.
4.תהליכי הבדיקה בשני סוגי האימות זהים, וההבדל ביניהם הוא במרכיבי הבדיקה הנדרשים בכל אחד מהם.
לוח חשמל ראשי מוזן משנאי באמצעות פסי צבירה, כמתואר באיור שלהלן (A). בלוח מתוכננים מא"זים ומפסק ראשי אוטומטי במעלה הזרם, מתוצרת ABB. המתכנן מבקש ליישם הגנה עורפית (משען) למא"זים, בהתבסס על נתוני היצרן המוצגים בטבלה (B).
בהנחה שהתנגדות פסי הצבירה זניחה, האם הלוח המתוכנן עומד בדרישות תקנות החשמל?
1.לא ניתן לקבוע התאמה, שכן נדרש מידע הנדסי נוסף על אופיין המפסקים.
2.כן, כושר הניתוק של המפסק הראשי, גבוה מזרם הקצר הצפוי בלוח ולכן הלוח מוגן.
3.לא, כושר הניתוק של המא"זים והמפסק הראשי נמוך מזרם הקצר הצפוי בלוח.
4.כן, קיימת הגנה עורפית (משען) בין המא"זים למפסק הראשי, המכסה את זרם הקצר המחושב.
במהלך הרכבת לוח חשמל, נדרש להתקין במעגל חד-מופעי מבטח דו-קוטבי לניתוק מופע ואפס במעגל חד- מופעי בזרם נקוב של 2 × 16𝐴.בהעדר רכיב מקורי מתאים, ביקש יצרן הלוח להתקין שני מא"זים חד-קוטביים, ולחבר ביניהם באמצעות מגשר מכני (גשר) המורכב על ידיות ההפעלה.
האם אופן התקנה זה מותר על פי תקנות החשמל?
1.כן, ההתקנה מותרת בכל מקרה.
2.לא, ההתקנה אסורה בכל מקרה.
3.לא, שיטה זו מותרת לשימוש במעגלי זרם ישר (DC) בלבד.
באולם ייצור תעשייתי הותקן לוח חשמל ייעודי ליחידת מיזוג אוויר גדולה. הלוח כולל ציוד הגנה, פיקוד ומפסק למיתוג היחידה. הוא מותקן על הקיר בנפרד מהיחידה אך בצמוד אליה (בטווח ראייה), כמתואר באיור. גובה ההתקנה של הלוח הוא 3 מטרים מעל הרצפה.
מהי הקביעה הנכונה לגבי התקנה זו?
1.ההתקנה אסורה. מאחר שהלוח כולל מפסק זרם, הוא מוגדר כלוח חשמל וחייב לעמוד במגבלת הגובה בהתאם לתקנות החשמל.
2.ההתקנה אסורה. מותר להתקין לוח בגובה זה רק אם הוא מותקן בתוך גוף יחידת המיזוג (אינטגרלי) ולא בנפרד ממנה.
3.ההתקנה מותרת. הלוח נחשב כחלק בלתי נפרד מהמכשיר (יחידת המיזוג) אותו הוא משמש, ולכן הוראות תקנות החשמל (כגון מגבלת הגובה) אינן חלות עליו.
4.ההתקנה מותרת. לוחות המשמשים לפיקוד ובקרה במתח נמוך לא חייבים לעמוד בדרישות הגובה שבתקנות החשמל.