לוחות חשמל

75 שאלותעמוד 1 מתוך 2תשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא לוחות חשמל

שאלה 14 בנושא לוחות חשמל

שאלה 14
מהי הסיבה לכך שברשת מתח נמוך, מחברים את הקבלים בחיבור משולש ולא בכוכב?
1.בחיבור הקבלים במשולש ניתן להשתמש בקבלים בעלי קיבול (C) הקטן פי 3 על מנת לקבל את אותו הספק ריאקטיבי (Q) שהיה מתקבל בחיבור הקבלים בכוכב.
2.בחיבור הקבלים במשולש ניתן להשתמש בקבלים בעלי קיבול (C) הקטן פי 3√ על מנת לקבל את אותו הספק ריאקטיבי (Q) שהיה מתקבל בחיבור הקבלים בכוכב.
3.חיבור הקבלים בכוכב או משולש לא משפיע על הקיבול (C) או על ההספק הריאקטיבי (Q).
4.בחיבור הקבלים במשולש יש להשתמש בקבלים בעלי קיבול (C) הגדול פי 3 על מנת לקבל את אותו הספק ריאקטיבי (Q) שהיה מתקבל בחיבור הקבלים בכוכב.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 20 בנושא לוחות חשמל

שאלה 20
באיזה מבין המקרים הבאים, נדרשות שתי כניסות במעבר מאחורי לוח חשמל?
1.כאשר אורכו של לוח החשמל עולה על 3 מטר.
2.כאשר אורכו של לוח החשמל עולה על 4 מטר.
3.כאשר מותקן לוח המיועד למתח גבוה ולא למתח נמוך.
4.כאשר גודלו של המפסק הראשי בלוח עולה על 1000A.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 32 בנושא לוחות חשמל

שאלה 32
מהו הגובה המרבי המותר להתקנת אמצעי הפעלה ידניים, כולל נתיכים, בלוח חשמל?
1.1.80 מטר מעל הרצפה.
2.2.20 מטר מעל הרצפה.
3.2.00 מטר מעל הרצפה.
4.2.50 מטר מעל הרצפה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 54 בנושא לוחות חשמל

שאלה 54
חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה. בשלב הראשון של היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לתקנות החשמל.
לוח המבנה הותקן על קיר בגובה מרבי של 2 מ' ממפלס הרצפה. קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הנמיך את היציקה של מפלס המבנה ב-40 ס"מ.
האם נוצרה בעיה (מבחינת תקנות החשמל) בעקבות שינוי מפלס הגובה של רצפת המבנה?
1.כן , כעת גובהו של הלוח הוא 2.4 מטר ועליו להנמיך את הלוח בכל מקרה לגובה מרבי של 2 מטר.
2.כן , כעת גובהו של הלוח הוא 2.4 מטר ועליו להנמיך את המפסק הראשי ואת הפחת לגובה מרבי של 2 מטר.
3.כן , כעת גובהו של הלוח הוא 2.4 מטר ועליו להנמיך את כל אמצעי ההפעלה בלוח לגובה מרבי של מ-2 מטר.
4.לא , כעת גובהו של הלוח הוא 2.4 מטר וזה הגובה המרבי המותר לאמצעי הפעלה בלוח חשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 55 בנושא לוחות חשמל

שאלה 55
חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה. בשלב הראשון של היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לנדרש בתקנות החשמל.
לוח המבנה הותקן על קיר בגובה מרבי של 1.80 מ' ממפלס הרצפה. קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הנמיך את היציקה של מפלס המבנה ב40- ס"מ.
האם נוצרה בעיה כתוצאה משינוי מפלס הגובה של רצפת המבנה?
1.כן, כעת גובהו של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את הלוח בכל מקרה לגובה מרבי של 2 מטר.
2.כן, כעת גובהו של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את מפסק הראשי והפחת לגובה מרבי של 2 מטר.
3.כן , כעת גובה של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את כל אמצעי ההפעלה בלוח לגובה מרבי של 2 מטר.
4.לא, כעת גובה של הלוח הוא 2.2 מטר וזה הגובה המרבי המותר לאמצעי הפעלה בלוח חשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 56 בנושא לוחות חשמל

שאלה 56
חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה. בשלב הראשון של היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לנדרש בתקנות החשמל, והתקין את לוח המבנה על קיר בגובה מרבי של 2.00 מ' ממפלס הרצפה. קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הנמיך את היציקה של מפלס המבנה ב-20 ס"מ.
האם נוצרה בעיה בעת שינוי מפלס הגובה של רצפת המבנה?
1.כן, כעת גובהו המרבי של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את הלוח בכל מקרה לגובה מרבי של 1.8 מטר.
2.לא, גובהו המרבי של לוח חשמל נמדד ממפלס התקרה ולכן לא נדרש כל שינוי.
3.כן, כעת גובהו המרבי של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את כל אמצעי ההפעלה בלוח לגובה מרבי של 2 מטר.
4.לא, גובהו המרבי של הלוח הוא 2.2 מטר וזה הגובה המרבי המותר לאמצעי הפעלה בלוח חשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 106 בנושא לוחות חשמל

שאלה 106
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה ערכים מקובלים של זרם נקוב בצדו המשני של משנה זרם?
1.5A או 1A.
2.5A או 10A.
3.1A או 10A.
4.כל האפשרויות נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 108 בנושא לוחות חשמל

שאלה 108
נתון משנה זרם עם הנתונים הבאים:
600/5, 5p10, 15VA.
איזו מבין האפשרויות הבאות נכונה לגבי משנה הזרם?
1.סף הרוויה המבטיח דיוק של 5% הוא עד 6000 אמפר.
2.סף הרוויה המבטיח דיוק של 10% הוא עד 6000 אמפר.
3.סף הרוויה המבטיח דיוק של 5% הוא עד לעומס של 15VA.
4.סף הרוויה המבטיח דיוק של 10% הוא עד לעומס של 15VA.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 141 בנושא לוחות חשמל

שאלה 141
איזו מבין הטענות הבאות נכונה בהקשר של מא"זים:
1.למא"זים מסוג B,C,D אופיין טרמי זהה.
2.מא"זים מסוג K משמשים להגנה על המעגלים המשניים של משני זרם.
3.מא"זים בעלי אופיין Z משמשים להגנה על מנועים עם זרם התנעה גבוה.
4.במא"זים אין תא כיבוי קשת כי הם מיועדים לזרמים קטנים יחסית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 150 בנושא לוחות חשמל

שאלה 150
חשמלאי נדרש לבצע הגדלת חיבור ל-3x40A בדירת מגורים. החשמלאי התקין לוח מסוג I, בו כל המא"זים הם מסוג C, והמא"ז הגדול ביותר המגן על יציאה מהלוח הוא 20A.
איזה מבין המשפטים הבאים נכון בהקשר זה?
1.לולאת התקלה תקבע בהתאם לנתיכים במעלה הזינה.
2.ערך עכבת לולאת התקלה צריך להיות לפחות 1.74.אוהם.
3.ערך עכבת לולאת התקלה צריך להיות לפחות 0.9 אוהם.
4.אין אפשרות להתקין כלל את הלוח האמור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 167 בנושא לוחות חשמל

שאלה 167
איזו מבין האפשרויות הבאות מגדירה את המונח "כושר ניתוק" או "כושר הפסקה" (Breaking capacity)?
1.זרם ההלם אשר מבטח מסוגל להפסיק כולל כיבוי קשת חשמלית תוך 20 מילישניות.
2.הספק הקצר אשר מבטיח הפסקה (שימוט) של המבטח.
3.זרם קצר אשר מבטח מסוגל להפסיק פעמיים ברצף מבלי שייגרם לו נזק.
4.הזרם המרבי אשר מבטח מסוגל להפסיק מבלי שייגרם לו נזק, או סכנה לאנשים ולסביבה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 171 בנושא לוחות חשמל

שאלה 171
בלוח חשמל מותקן מפסק המתאים לזרם נקוב של ‎3X160[A] ומנגנון מגנטי המכוונן ל-[A] 1600.
המפסק מזין צרכן הנמצא במרחק 150 מטר מהלוח באמצעות כבל אלומיניום בחתך של 3x95+50 mm². לוח הצרכן הוא מתכתי וקיים בו מפסק ראשי לזרם נקוב של ‏3X100[A] ומנגנון מגנטי המכוונן ל-[A] 1000. עכבת לולאת התקלה שנמדדה בלוח הצרכן הינה [Ω] 0.2.
האם המתקן הנ"ל מוגן כראוי בפני חישמול?
1.כן, זרם הקצר הצפוי מתאים לערך הכוונון של המפסק הראשי.
2.לא ניתן לקבוע. יש למדוד את עכבת לולאת התקלה בחדר החשמל.
3.לא ניתן לקבוע.שיטת ההגנה בפני חישמול במתקן אינה ידועה.
4.לא, זרם הקצר הצפוי אינו מתאים לערך הכוונון של המפסק המזין.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 213 בנושא לוחות חשמל

שאלה 213
בחר את המשפט הנכון בנושא מקדם הספק (cos φ):
1.כאשר מקדם ההספק שווה לאחד, פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי ‎Q[VAr]‏ שווה להספק הכולל ‎S[VA]‏.
2.כאשר מקדם ההספק שווה לאפס, פירוש הדבר שההספק האקטיבי ‎P[W]‏ שווה להספק הכולל ‎S[VA]‏.
3.כאשר מקדם ההספק שווה לאחד, פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי ‎Q[VAr]‏ שווה להספק האקטיבי ‎P[W]‏.
4.כאשר מקדם ההספק שווה לאפס, פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי ‎Q[VAr]‏ שווה להספק הכולל ‎S[VA]‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 220 בנושא לוחות חשמל

שאלה 220
בבית מגורים חדש הותקן לוח ראשי כך שחלקו התחתון נמצא בגובה 1.5 מ' מהרצפה.
קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הגביה את היציקה של מפלס הרצפה ב- 20 ס"מ.
איזו מבין התשובות הבאות היא הנכונה לעניין מיקומו של הלוח כעת?
1.נדרש בכל מקרה להגביה את הלוח לגובה מזערי של 1.4 מטר מהרצפה.
2.נדרש להתקין את הלוח בתוך ארון או בגומחה עם דלת הכוללת מנגנון סגירה המותקן בגובה מזערי של 1.4 מטר מהרצפה.
3.נדרש בכל מקרה להגביה את אמצעי ההפעלה בלוח לגובה מזערי של 1.4 מטר מהרצפה.
4.לא נדרש לבצע שינויים מאחר וגובה הלוח מתאים לדרישות התקנות עבור דירת מגורים בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 229 בנושא לוחות חשמל

שאלה 229
במתקן חשמל בו קיים עומס אקטיבי קבוע, נדרש לשפר את מקדם ההספק (‎‏) באמצעות התקנת קבלים.
איזה מבין המשפטים הבאים מתאר נכון את התוצאה?
1.התקנה נכונה של הקבלים תקטין את ההספק האקטיבי [W] ‎‏ הנצרך מהרשת.
2.התקנה נכונה של הקבלים תגדיל את ההספק הריאקטיבי [VAr] ‎‏ הנצרך מהרשת.
3.התקנה נכונה של הקבלים תגדיל את ההספק הכולל [VA] ‎‏ הנצרך מהרשת.
4.התקנה נכונה של הקבלים תקטין את ההספק הכולל [VA] ‎‏ הנצרך מהרשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 230 בנושא לוחות חשמל

שאלה 230
בחר את המשפט הנכון בנושא מקדם הספק (‎‏):
1.כאשר מקדם ההספק שווה לאחד, פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי [VAr] ‎‏ שווה להספק הכולל [VA] ‎‏.
2.כאשר מקדם ההספק שווה לאפס, פירוש הדבר שההספק האקטיבי [W] ‎‏ שווה להספק הכולל [VA] ‎‏.
3.כאשר מקדם ההספק שווה לאפס, פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי [VAr] ‎‏ שווה להספק האקטיבי [W] ‎‏.
4.כאשר מקדם ההספק שווה לאחד, פירוש הדבר שההספק האקטיבי [W] ‎‏ שווה להספק הכולל [VA] ‎‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 266 בנושא לוחות חשמל

שאלה 266
בבדיקת זמני ההפסקה של מפסק מגן לזרם דלף 30mA, נמצא שבזרם דלף של 150mA הפסיק המפסק תוך פרק זמן של 80 מילי שניות. האם המפסק המגן תקין?
1.כן, פרק הזמן המותר להפסקה הוא עד 300 מילי שניות.
2.כן, פרק הזמן המותר הוא עד 150 מילי שניות.
3.לא, פרק הזמן המותר הוא עד 50 מילי שניות.
4.לא, פרק הזמן המותר הוא עד 40 מילי שניות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 267 בנושא לוחות חשמל

שאלה 267
נתון אופיין זרם/זמן של מא"זים מסוג C ו-D המתאימים לזרם נקוב 20A.
תרשים המצורף לשאלה 267 בנושא לוחות חשמל
בהתאם לאופיינים המוצגים, איזה מא"ז מתוכנן להפסיק קודם אם יזרום במעגל זרם תקלה של 80A?
1.מא"ז C.
2.לא ניתן לדעת מתוך האופיינים.
3.שניהם מתוכננים להיפסק בפרק זמן זהה.
4.מא"ז D.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 283 בנושא לוחות חשמל

שאלה 283
בלוח ראשי (מסוג II) קיים מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיור שלהלן.
המפסק האוטומטי הנ"ל, מזין ללוח משנה.
לולאת התקלה שנמדדה בלוח הראשי היא 80mΩ.
לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה היא 160mΩ.
תרשים המצורף לשאלה 283 בנושא לוחות חשמל
איזו אפשרות מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של ההגנה במפסק?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 284 בנושא לוחות חשמל

שאלה 284
בלוח מסוג II קיים מפסק אוטומטי הניתן לכוונון, המזין לוח משנה.
לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה היא 100mΩ.
תרשים המצורף לשאלה 284 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון מרבי נכון של ההגנה במפסק זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 285 בנושא לוחות חשמל

שאלה 285
בלוח מסוג II קיים מפסק אוטומטי הניתן לכוונון, המזין לוח משנה.
לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה היא 50mΩ.
תרשים המצורף לשאלה 285 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון מרבי נכון של ההגנה במפסק זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 286 בנושא לוחות חשמל

שאלה 286
מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל מסוג N2XY, בחתך של 150 מ"מ המותקן באדמה.
המעגל מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיורים שלהלן.
בלוח המשנה הותקן מנתק ראשי בגודל 250A, והעומס המרבי שחושב בלוח זה הוא 200A.
תרשים המצורף לשאלה 286 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 287 בנושא לוחות חשמל

שאלה 287
מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל מסוג N2XY, בחתך של 150 מ"מ המותקן באדמה.
המעגל המזין את לוח המשנה, מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון.
בלוח משנה הותקן מנתק ראשי בגודל 200A, והעומס המרבי הצפוי הוא 140A.
תרשים המצורף לשאלה 287 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 288 בנושא לוחות חשמל

שאלה 288
מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל תלת פאזי מסוג N2XY, בחתך של 300 ממ"ר המותקן באדמה ובעל זרם מתמיד מרבי המתאים בצורת התקנתו לזרם של 368A.
המעגל מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיורים להלן.
בלוח משנה הותקן מנתק ראשי בגודל 3x320A, כאשר העומס המרבי הצפוי הוא 180kW (מקדם ההספק = 1).
תרשים המצורף לשאלה 288 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 302 בנושא לוחות חשמל

שאלה 302
במתקן חשמלי המוזן מרשת חברת החשמל, נמדדה עכבת לולאת התקלה. העכבה בין פאזה להארקה שווה ל-0.12Ω.
העכבה שנמדדה בין פאזה לאפס גם היא שווה ל-0.12Ω.
איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להיות שיטת ההגנה בפני חשמול במתקן?
1.זינה צפה (IT).
2.הארקת הגנה (TT).
3.איפוס (TN-C-S).
4.TN-C.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 344 בנושא לוחות חשמל

שאלה 344
מתכנן נדרש להכין תוכנית חשמל עבור מבנה חדש בו תיושם שיטת הגנה TN-C-S.
מפאת חוסר מקום בחדר החשמל שהוקצה ללוח ראשי הנושא תו תקן, ביקש המתכנן להתקין את פס השוואת הפוטנציאלים בתוך הלוח הראשי. המתכנן מעוניין לכתוב הנחיות לחשמלאי בעניין זה.
איזו מבין מהבאות היא התשובה הנכונה?
1.החשמלאי רשאי להתקין את פס השוואת הפוטנציאלים בתוך לוח החשמל ובלבד שיהיה במרחק של 4 ס"מ מהמשטח עליו הוא מותקן. סוגו ומידותיו המזעריות של יתאימו לנדרש בתקנות החשמל.
2.המתכנן לא רשאי לכתוב הנחיה כאמור, מאחר ואסור בכל מקרה להתקין את פס השוואת פוטנציאלים בתוך לוח החשמל.
3.התקנת פס השוואת פוטנציאלים יעמוד בכל דרישות תקנות החשמל ויותקן בתוך הלוח רק ע"י יצרן הלוחות הפועל בהתאם לת"י 61439.
4.כאשר הלוח נושא ת"י 61439, פס הארקה יכול לשמש גם כפס השוואת פוטנציאלים, נדרש לחבר פס פלדה (פלח) מטבעת.הגישור לפס זה על מנת להגדירו כפס השוואת פוטנציאלים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 385 בנושא לוחות חשמל

שאלה 385
באיזו דרגת הגנה יש להגן בפני מגע מקרי על חלקים חשופים ונגישים בלוח חשמל?
1.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 50 מ"מ.
2.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 2.5 מ"מ.
3.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 12 מ"מ.
4.אין חובת הגנה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 386 בנושא לוחות חשמל

שאלה 386
באיזו דרגת הגנה יש להגן בפני מגע מקרי, על חלקים חשופים ונגישים בלוח חשמל המותקן בחדר חשמל שהגישה אליו מיועדת לחשמלאי בלבד?
1.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 50 מ"מ.
2.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 2.5 מ"מ.
3.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 12 מ"מ.
4.בחדר חשמל הנ"ל אין חובת הגנה בפני מגע מקרי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 427 בנושא לוחות חשמל

שאלה 427
במתקן חשמל דירתי מתוכננת התקנה של לוח ראשי ולוח משנה כמתואר בסכמה החד-קווית שלהלן.
תרשים המצורף לשאלה 427 בנושא לוחות חשמל
האם המפסק המגן המותקן בלוח המשנה יכול לשמש כמפסק ראשי (של לוח המשנה) או שנדרשת התקנה של מנתק בעומס ללא הגנות?
1.מפסק מגן איננו יכול לשמש כמפסק ראשי מפני שאינו בנוי להגנה.בפני זרם יתר יש להתקין בנוסף מא"ז להגנה בפני זרם קצר וזרם העמסת יתר.
2.יש להתקין בנוסף למפסק המגן מנתק עו מס.או מפסק זרם כמסומן בסכמה.
3.מפסק מגן יכול לשמש כמפסק ראשי בלוח המשנה בתנאי שבמעלה ההזנה מותקן מבטח להגנה בפני זרם יתר.
4.תשובות 1, 2 נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 428 בנושא לוחות חשמל

שאלה 428
במבנה שבו פועלת חברת היי-טק יש צורך בהוספת לוח חשמל עם מא"זים להגנה על מעגלים חד-מופעיים להזנת ציוד מחשוב.
במסגרת התכנון עלתה סברה שצפוי במעגלים האמורים זרם העמסה משמעותי גם במוליכי האפס.
האם מותר על פי התקנות להתקין מא"ז לניתוק מוליך האפס במקרה של הופעת זרם העמסת יתר?
1.על פי התקנות אסור להתקין מבטח לניתוק מוליך האפס או מוליך ההארקה.
2.מותר, אך אין צורך בכך מפני שזרם העמסה של מוליך האפס לא יעלה בשום מקרה מעבר לזרם העבודה, שעבורו תוכנן המעגל.
3.מותר, בתנאי שמוליך האפס ינותק יחד עם מוליך המופע של אותו מעגל.
4.מותר רק אם קיים מבטח להגנה על מוליך האפס בקו הזינה ללוח החשמל המדובר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 475 בנושא לוחות חשמל

שאלה 475
בלוח ראשי הותקן מפסק אוטומטי הניתן לכוונון (כמופיע באיור) המגן על מעגל המזין לוח משנה. זרם העומס המרבי הצפוי בלוח משנה הוא 3x200A.
בלוח המשנה נמדדה לולאת תקלה 0.123Ω וזרם הקצר הצפוי הוא [A]1850.
תרשים המצורף לשאלה 475 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות יכול להוות הגנה המתאימה למעגל זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 476 בנושא לוחות חשמל

שאלה 476
בלוח הותקן מפסק אוטומטי הניתן לכוונון המגן על מעגל המזין לוח משנה
בלוח המשנה נמדדה לולאת תקלה של 0.23Ω וזרם הקצר הצפוי הוא 1000‎[A].
‎זרם העומס המרבי הצפוי בלוח המשנה הוא 3X250[A].
תרשים המצורף לשאלה 476 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות יכול להווה הגנה המתאימה למעגל זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 513 בנושא לוחות חשמל

שאלה 513
בתמונה מתואר קבל אותו נדרש לחבר ללוח החשמל באמצעות מגען (קונטקטור)
נתוני הקבל הם אלו המופיעים בתמונה.
תרשים המצורף לשאלה 513 בנושא לוחות חשמל
מה ערכו של זרם העבודה המזערי הנדרש מהמגען המזין את סוללת הקבלים במקרה זה?
1.[A]50.
2.[A]25.
3.[A]32.
4.[A]40.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 514 בנושא לוחות חשמל

שאלה 514
בתמונה מתואר קבל אותו נדרש לחבר ללוח החשמל באמצעות מגען (קונטקטור)
נתוני הקבל הם אלו המופיעים בתמונה.
תרשים המצורף לשאלה 514 בנושא לוחות חשמל
מה ערכו של זרם העבודה המזערי הנדרש מהמגען המזין את סוללת הקבלים במקרה זה?
1.[A]6.
2.[A]10.
3.[A]16.
4.[A]20.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 515 בנושא לוחות חשמל

שאלה 515
בתרשים מתואר קבל תלת מופעי המחובר ללוח החשמל באמצעות מגען (קונקטור).
תרשים המצורף לשאלה 515 בנושא לוחות חשמל
מה נדרש מאמצעי הפריקה של הקבל בהתאם לתקנות החשמל?
1.נדרש שהקבל יצויד באמצעי פריקה שיבטיחו שאחרי דקה לכל היותר לא יופיע בין הדקי הקבל מתח העולה על 50 וולט.
2.נדרש שהקבל יצויד באמצעי פריקה שיבטיחו שאחרי דקה לכל היותר לא יופיע בין הדקי הקבל מתח העולה על 24 וולט.
3.נדרש שהקבל יצויד באמצעי פריקה שיבטיחו שאחרי5 שניות לכל היותר לא יופיע בין הדקי הקבל מתח העולה על 50 וולט.
4.נדרש שהקבל יצויד בא מצעי פריקה שיבטיחו שאחרי 5 שניות לכל היותר לא יופיע בין הדקי הקבל מתח העולה על 24 וולט.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 516 בנושא לוחות חשמל

שאלה 516
להלן תרשים חד קווי של לוח חשמל, הכולל אספקה משני מקורות: חברת חשמל + גנרטור.
תרשים המצורף לשאלה 516 בנושא לוחות חשמל
איזו מן האפשרויות היא הנכונה בהתייחס למעגל התלת מופעי, המסומן בצבע אדום?
1.מותר לחבר את המעגל כמתואר בשרטוט מפני שקיים חיגור (המונע אספקה משני מקורות מתח בו זמנית).
2.מותר לחבר את המעגל כמתואר בשרטוט ובתנאי שיפורק הגשר בין המבטחים (כל מבטח יתפקד באופן עצמאי).
3.מותר לחבר את המעגל כמתואר בשרטוט מפני שהמבטח הוא תלת-מופעי שמנתק את המעגל בשלמותו.
4.אסור בכל מקרה לחבר את המעגל כמתואר בשרטוט מפני שמדובר בסוגי אספקה שונים ללא מרווח כנדרש בתקנות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 520 בנושא לוחות חשמל

שאלה 520
בתרשים מתוארת סכמה לחיבור סטטור של מנוע אסינכרוני, כחלק מהתנעה באמצעות חיבור ‎Y/Δ‏.
תרשים המצורף לשאלה 520 בנושא לוחות חשמל
בשלב הראשון נסגר מגען-1, מהו סדר הפעולות של מגען-2 ומגען-3 בתהליך ההתנעה?
1.בשלב שני מגען-2 נסגר ובשלב שלישי גם מגען-3 נסגר.
2.בשלב שני מגען-2 נסגר ובשלב שלישי מגען-2 נפתח ומגען-3 נסגר.
3.בשלב שני מגען-3 נסגר ובשלב שלישי גם מגען-2 נסגר.
4.בשלב שני מגען-3 נסגר ובשלב שלישי מגען-3 נפתח ומגען-2 נסגר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 626 בנושא לוחות חשמל

שאלה 626
תרשים המצורף לשאלה 626 בנושא לוחות חשמל
איזה מבין הסימנים הבאים מתאר אמצעי המתאים לניתוק בזרם קצר?
1.סימן מספר 1.
2.סימן מספר 2.
3.סימן מספר 3.
4.סימן מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 647 בנושא לוחות חשמל

שאלה 647
בתרשים מופיעה רשת חשמל.
האותיות ‎A, B, C‏ מתארות נקודות שבהן התרחש קצר במערכת.
כאשר מתרחש קצר באחת מהנקודות ‎A, B, C‏ מתפתחים זרמי קצר: ‎Isc1, Isc2, Isc3, Isc4, Isc5‏.
בהנחה שכל המפסקים זהים, וכל זרמי הקצר שווים בגודלם (כלומר ‎Isc1=Isc2=Isc3=Isc4=Isc5=Isc‏).
תרשים המצורף לשאלה 647 בנושא לוחות חשמל
לאיזה זרם קצר צריך להתאים את כושר הניתוק של המפסקים, כאשר המגשר פתוח?
1.המפסקים צריכים להתאים לזרם קצר של- ‎1X Isc‏.
2.המפסקים צריכים להתאים לזרם קצר של- ‎2X Isc‏.
3.המפסקים צריכים להתאים לזרם קצר של- ‎3X Isc‏.
4.המפסקים צריכים להתאים לזרם קצר של- ‎4X Isc‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 714 בנושא לוחות חשמל

שאלה 714
בלוח ראשי מותקן מבטח המזין לוח משנה על גג המבנה. סוג כבל ההזנה ללוח המשנה הוא ‎2X(3X150+70)N2XY‏.
• לולאת התקלה שנמדדה בלוח הראשי: ‎0.06Ω‏
• לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה על הגג: ‎0.2Ω‏
תרשים המצורף לשאלה 714 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להוות הגנה מתאימה למעגל?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 723 בנושא לוחות חשמל

שאלה 723
באיזו דרגת הגנה יש להגן בפני מגע מקרי, על חלקים חשופים ונגישים בלוח חשמל המותקן בחדר חשמל?
1.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 50 מ"מ בכל מקרה.
2.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 2.5 מ"מ בכל מקרה.
3.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 12 מ"מ בכל מקרה.
4.בחדר חשמל המיועד לכניסתו של חשמלאי בלבד, אין חובת הגנה בפני מגע מקרי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 746 בנושא לוחות חשמל

שאלה 746
חשמלאי התקין בדירה לוח חשמל המורכב מחומר מתכתי מצופה חומר מבודד, ומסומן בסימונים הבאים:
תרשים המצורף לשאלה 746 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה לעניין התאמת הלוח לנדרש בתקנות החשמל?
1.הלוח מתאים להתקנה הנדרשת.
2.הלוח מתאים להתקנה בתנאי שהמפסק הראשי יהיה בגודל 3X100A ומעלה.
3.הלוח אינו מתאים להתקנה הנדרשת.
4.הלוח מתאים להתקנה רק כאשר הוא בחדר ייעודי או בחדר מכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 747 בנושא לוחות חשמל

שאלה 747
משרד תכנון נדרש לתכנן מבנה מעונות לסטודנטים באוניברסיטה חדשה, אשר ימוקם בתוך מתחם סגור.
התקיים ויכוח בין המהנדסים לגבי סוג הלוח שיותקן בתוך חדרי המגורים במעונות:
מהנדס א'-חובה להתקין לוח מסוג-II, מכיוון שהמעונות משמשים כמתקן דירתי.
מהנדס ב'-רצוי להתקין לוח מתכתי שייתן הגנה מכנית טובה יותר. המעונות נמצאים בתוך מתחם האוניברסיטה ולכן הם לא נחשבים מתקן דירתי.
איזו מהטענות הבאות היא הנכונה בעניין זה?
1.שניהם צודקים.
2.מהנדס א' צודק.
3.מהנדס ב' צודק.
4.שניהם טועים-מותר להתקין לוח מתכת, אבל רצוי להתקין לוח פלסטי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 751 בנושא לוחות חשמל

שאלה 751
תרשים המצורף לשאלה 751 בנושא לוחות חשמל
מה ההבדל בין שני האיורים?
1.איור 1 בוצע לפי תקן חדש, איור 2 בוצע לפי תקן ישן. שניהם זהים מבחינה חשמלית.
2.האמצעי באיור 1 הוא מפסק, האמצעי באיור2 הוא מנתק.
3.את האמצעי באיור 2 מותר לנתק תחת עומס, את האמצעי שבאיור 1 אסור.
4.האמצעי באיור 1 כולל הגנה תרמית ומגנטית, לאמצעי באיור 2 יש רק הגנה תרמית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 756 בנושא לוחות חשמל

שאלה 756
בתרשים המצורף מתואר לוח חשמל עם מפסקים בעלי ידיות הפעלה בכיוונים שונים.
תרשים המצורף לשאלה 756 בנושא לוחות חשמל
האם התקנה של מפסקים בעלי כיוון הפעלה כמוצג בתמונה היא תקנית?
1.לא. ידיות ההפעלה של מפסקים המותקנים באותו לוח חייבום להיות בעלות כיווני הפעלה זהים.
2.לא. ידיות ההפעלה של מפסקים המותקנים באותו תא בלוח יהיו בעלות כיוון הפעלה זהה.
3.התקנה זו מותרת בלוחות שאינם דיר.)תיים (לוחות שאינם משמשים למגורים.
4.כן. כל עוד לכל קבוצת מפסקים בלוח המותקנים באותו כיוון יהיה כיוון זהה לבצוע פעולה זהה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 758 בנושא לוחות חשמל

שאלה 758
להלן תוכנית חשמל של לוח הכולל הזנה משני מקורות אספקה ומערכת החלפה.
תרשים המצורף לשאלה 758 בנושא לוחות חשמל
מהי הטענה הנכונה בהתייחס למתח הפיקוד של בקר מערכת ההחלפה?
1.במקרה זה חובה לחבר את מתח הפיקוד לפני המפסקים הראשיים.
2.נדרש לחבר את מתח הפיקוד אחרי המגענים.
3.מתח הפיקוד חייב להיות מוזן ממקור אספקה אחר כגון מערכת אל-.פסק.
4.מתח הפיקוד חובר בצורה נכונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 759 בנושא לוחות חשמל

שאלה 759
להלן תוכנית חשמל של לוח הכולל הזנה משני מקורות אספקה ומערכת החלפה.
תרשים המצורף לשאלה 759 בנושא לוחות חשמל
מה הטענה הנכונה בהתייחס למתח הפיקוד של בקר מערכת ההחלפה ?
1.במקרה זה נדרש לחבר את מתח הפיקוד לפני המפסקים הראשיים.
2.נדרש לחבר את מתח הפיקוד אחרי המפסק הראשי של כל מקור אספקה.
3.מתח הפיקוד חייב להיות מוזן ממקור אספקה אחר כגון, מערכת אל-פסק.
4.נדרש לחבר את מתח הפיקוד אחרי המפסק הראשי מצד רשת חשמל בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 781 בנושא לוחות חשמל

שאלה 781
לפניך תרשים של ארון חשמל הממוקם בחצר של בית צמוד קרקע.
המרחק בין ארון החשמל לארון בזק ממול הוא 87 ס"מ.
דלת ארון החשמל נפתחת כמתואר בתרשים, ורוחבה הינו כרוחב הארון (כ-70 ס"מ).
תרשים המצורף לשאלה 781 בנושא לוחות חשמל
האם המרחק בין חזית ארון החשמל לחזית ארון הבזק הינו תקין?
1.כן, מדובר על מקום המיועד לתפעול בלבד והמרחק המתואר מתאים.
2.לא, נדרש מרחק של 0.6 מטר לאחר פתיחת הדלת.
3.כן, מדובר על מקום המיועד לתפעול בלבד ואין משמעות למרחק במקרה זה.
4.לא, נדרש מרחק של 1.0 מטר מחזית הארון בכל מקרה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 782 בנושא לוחות חשמל

שאלה 782
לפניך תרשים של ארון חשמל הממוקם בחצר של בית צמוד קרקע.
המרחק בין ארון החשמל לארון בזק ממול הוא 87 ס"מ.
דלת ארון החשמל נפתחת כמתואר תרשים, ורוחבה הינו כרוחב הארון (כ-70 ס"מ).
תרשים המצורף לשאלה 782 בנושא לוחות חשמל
האם המרחק בין חזית ארון החשמל לחזית ארון הבזק הינו תקין?
1.כן, מדובר על מקום המיועד לתפעול בלבד והמרחק המתואר מתאים.
2.לא, נדרש מרחק של 0.6 מטר לאחר פתיחת הדלת.
3.כן, מדובר על מקום המיועד לתפעול בלבד ואין משמעות למרחק במקרה זה.
4.לא, נדרש מרחק של 1.0 מטר מחזית הארון מקרה זה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 796 בנושא לוחות חשמל

שאלה 796
תרשים המצורף לשאלה 796 בנושא לוחות חשמל
מגעי עזר המופיעים בתמונה מוגדרים כמגעים של:
1.מגעי עזר של מגען (קונטקטור).
2.מגעי עזר של ממסר עומס יתר.
3.מגע עזר של ידית מצמד.
4.מגע עזר של מנתק בעומס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.