לוחות חשמל

74 שאלותעמוד 1 מתוך 2תשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא לוחות חשמל

שאלה 1 בנושא לוחות חשמל

01
מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל מסוג N2XY, בחתך של 150 מ"מ המותקן באדמה.
המעגל מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיורים שלהלן.
בלוח המשנה הותקן מנתק ראשי בגודל 250A, והעומס המרבי שחושב בלוח זה הוא 200A.
תרשים המצורף לשאלה 1 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 2 בנושא לוחות חשמל

02
באולם ייצור תעשייתי הותקן לוח חשמל ייעודי ליחידת מיזוג אוויר.גדולה. הלוח כולל ציוד הגנה, פיקוד ומפסק למיתוג היחידה הוא מותקן על הקיר בנפרד מהיחידה אך בצמוד אליה (בטווח ראייה), כמתואר באיור. גובה ההתקנה של הלוח הוא3 מטרים.מעל הרצפה מהי הקביעה הנכונה לגבי התקנה זו?
תרשים המצורף לשאלה 2 בנושא לוחות חשמל
1.ההתקנה אסורה. מאחר שהלוח כולל מפסק זרם, הוא מוגדר כלוח ,חשמל וחייב לעמוד במגבלת הגובה בהתאם לתקנות.החשמל.
2.ההתקנה אסורה. מותר להתקין לוח בגובה זה רק אם הוא מותקן בתוך גוף יחידת המיזוג (אינטגרלי) ולא בנפרד ממנה.
3.ההתקנה מותרת. הלוח נחשב כחלק בלתי נפרד מהמכשיר )יחידת המיזוג( אותו הוא משמש, ולכן הוראות תקנות החשמל (כגון מגבלת הגובה), אינן חלות עליו.
4.ההתקנה מותרת. לוחות המשמשים לפיקוד ובקרה במתח נמוך לא חייבים לעמוד בדרישות הגובה שבתקנות החשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 3 בנושא לוחות חשמל

03
מדוע נדרש לקצר את הדקיו של משנה זרם לפני פירוקו ממעגל מדידה?
1.בכדי למנוע שינוי פתאומי של שטף בזמן, הגורם לעליה גדולה של המתח בין ההדקים ולפריצת הבידוד הפנימי של משנה הזרם.
2.בכדי לאפס זרמים תועים בליבה של משנה הזרם וע"י כך למנוע התחשמלות.
3.לא נדרש לקצר את הדקי משנה הזרם לפני פירוקו אלא יש לבודד אותם.
4.אין משמעות בקיצור או בבידוד הדקי משני הזרם, מאחר ומעגל המדידה פועל במתח נמוך מאוד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 4 בנושא לוחות חשמל

04
נתון משנה זרם עם הנתונים הבאים:
‎400/5 5p20, 20VA‏.
איזו מבין האפשרויות הבאות נכונה לגבי משנה הזרם?
1.סף הרוויה מבטיח שגיאה של עד 5% בזרם 8,000 אמפר.
2.סף הרוויה מבטיח שגיאה של עד 20% בזרם 2,000 אמפר.
3.סף הרוויה מבטיח שגיאה של עד 5% בעומס ‎20VA‏.
4.סף הרוויה מבטיח שגיאה של עד 10% בזרם 400 אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 5 בנושא לוחות חשמל

05
בבית מגורים חדש הותקן לוח ראשי כך שחלקו התחתון נמצא בגובה 1.5 מ' מהרצפה.
קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הגביה את היציקה של מפלס הרצפה ב- 20 ס"מ.
איזו מבין התשובות הבאות היא הנכונה לעניין מיקומו של הלוח כעת?
1.נדרש בכל מקרה להגביה את הלוח לגובה מזערי של 1.4 מטר מהרצפה.
2.נדרש להתקין את הלוח בתוך ארון או בגומחה עם דלת הכוללת מנגנון סגירה המותקן בגובה מזערי של 1.4 מטר מהרצפה.
3.נדרש בכל מקרה להגביה את אמצעי ההפעלה בלוח לגובה מזערי של 1.4 מטר מהרצפה.
4.לא נדרש לבצע שינויים מאחר וגובה הלוח מתאים לדרישות התקנות עבור דירת מגורים בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 6 בנושא לוחות חשמל

06
תקן 61439 דן בלוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
בתקן מפורטות רמות מידור שונות (בלועזית מוגדר כ-‎FORM‏).
בחר את השרטוט הממחיש רמת מידור ‎FORM 2‏:
תרשים המצורף לשאלה 6 בנושא לוחות חשמל
1.שרטוט 1
2.שרטוט 2
3.שרטוט 3
4.שרטוט 4
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 7 בנושא לוחות חשמל

07
האם בהתאם לתקנות החשמל מותר להעביר דרך חדר חשמל סיב אופטי שאינו משמש את החדר?
1.התקנה של סיב אופטי בחדר חשמל מותרת מאחר והסיב עשוי חומר מבודד ואין סכנה של התחשמלות או קצר בלתי צפוי.
2.התקנה זו מותרת כאשר הסיב האופטי מותקן במובל ייעודי משולט, ובלבד שאין צורך בגישה מתוך חדר החשמל לשם השחלה ותחזוקה של הסיב.
3.בתקנות החשמל נקבע שבחדר חשמל לא יותקנו מערכות שאינן משמשות את חדר החשמל. לכן ההתקנה בצורה זו אסורה.
4.ההתקנה בצורה זו מותרת ובלבד שהמובל הותקן בצמוד לתקרת החדר ובמרחק בטיחות העונה על הנדרש בתקנות החשמל "עבודה במתקן חי או בקרבתו".
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 8 בנושא לוחות חשמל

08
להלן תוכנית חשמל של לוח הכולל הזנה משני מקורות אספקה ומערכת החלפה.
תרשים המצורף לשאלה 8 בנושא לוחות חשמל
מה הטענה הנכונה בהתייחס למתח הפיקוד של בקר מערכת ההחלפה ?
1.במקרה זה נדרש לחבר את מתח הפיקוד לפני המפסקים הראשיים.
2.נדרש לחבר את מתח הפיקוד אחרי המפסק הראשי של כל מקור אספקה.
3.מתח הפיקוד חייב להיות מוזן ממקור אספקה אחר כגון, מערכת אל-פסק.
4.נדרש לחבר את מתח הפיקוד אחרי המפסק הראשי מצד רשת חשמל בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 9 בנושא לוחות חשמל

09
בבדיקת זמני ההפסקה של מפסק מגן לזרם דלף 30mA, נמצא שבזרם דלף של 150mA הפסיק המפסק תוך פרק זמן של 80 מילי שניות. האם המפסק המגן תקין?
1.כן, פרק הזמן המותר להפסקה הוא עד 300 מילי שניות.
2.כן, פרק הזמן המותר הוא עד 150 מילי שניות.
3.לא, פרק הזמן המותר הוא עד 50 מילי שניות.
4.לא, פרק הזמן המותר הוא עד 40 מילי שניות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 10 בנושא לוחות חשמל

10
בתרשים מתואר קבל תלת מופעי המחובר ללוח החשמל באמצעות מגען (קונקטור).
תרשים המצורף לשאלה 10 בנושא לוחות חשמל
מה נדרש מאמצעי הפריקה של הקבל בהתאם לתקנות החשמל?
1.נדרש שהקבל יצויד באמצעי פריקה שיבטיחו שאחרי דקה לכל היותר לא יופיע בין הדקי הקבל מתח העולה על 50 וולט.
2.נדרש שהקבל יצויד באמצעי פריקה שיבטיחו שאחרי דקה לכל היותר לא יופיע בין הדקי הקבל מתח העולה על 24 וולט.
3.נדרש שהקבל יצויד באמצעי פריקה שיבטיחו שאחרי5 שניות לכל היותר לא יופיע בין הדקי הקבל מתח העולה על 50 וולט.
4.נדרש שהקבל יצויד בא מצעי פריקה שיבטיחו שאחרי 5 שניות לכל היותר לא יופיע בין הדקי הקבל מתח העולה על 24 וולט.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 11 בנושא לוחות חשמל

11
בתרשים מתוארת סכמה לחיבור סטטור של מנוע אסינכרוני, כחלק מהתנעה באמצעות חיבור ‎Y/Δ‏.
תרשים המצורף לשאלה 11 בנושא לוחות חשמל
בשלב הראשון נסגר מגען-1, מהו סדר הפעולות של מגען-2 ומגען-3 בתהליך ההתנעה?
1.בשלב שני מגען-2 נסגר ובשלב שלישי גם מגען-3 נסגר.
2.בשלב שני מגען-2 נסגר ובשלב שלישי מגען-2 נפתח ומגען-3 נסגר.
3.בשלב שני מגען-3 נסגר ובשלב שלישי גם מגען-2 נסגר.
4.בשלב שני מגען-3 נסגר ובשלב שלישי מגען-3 נפתח ומגען-2 נסגר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 12 בנושא לוחות חשמל

12
יצרן לוחות חשמל נדרש לספק תיעוד טכני יחד עם כל לוח שהוא מספק.
על פי דרישות ת"י 61439-1 , מהו ההיקף המינימלי של המידע והתיעוד שיש לספק עם הלוח?
1.נדרש לצרף רק תרשים חשמלי חד-קווי של הלוח.
2.יש לספק את הוראות ההתקנה, התפעול והתחזוקה בלבד.
3.יש לספק תיעוד מקיף הכולל את כל מאפייני הממשק (כגון מתחים, זרמים וערכי קצר), הוראות התקנה ותפעול, ובמידת הצורך, תרשימי חיווט.
4.יש לצרף את כל דוחות אימות התכנון המלאים ( Design Verification Reports) של אב-הטיפוס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 13 בנושא לוחות חשמל

13
להלן תרשים חד קווי של לוח חשמל, הכולל אספקה משני מקורות: חברת חשמל + גנרטור.
תרשים המצורף לשאלה 13 בנושא לוחות חשמל
איזו מן האפשרויות היא הנכונה בהתייחס למעגל התלת מופעי, המסומן בצבע אדום?
1.מותר לחבר את המעגל כמתואר בשרטוט מפני שקיים חיגור (המונע אספקה משני מקורות מתח בו זמנית).
2.מותר לחבר את המעגל כמתואר בשרטוט ובתנאי שיפורק הגשר בין המבטחים (כל מבטח יתפקד באופן עצמאי).
3.מותר לחבר את המעגל כמתואר בשרטוט מפני שהמבטח הוא תלת-מופעי שמנתק את המעגל בשלמותו.
4.אסור בכל מקרה לחבר את המעגל כמתואר בשרטוט מפני שמדובר בסוגי אספקה שונים ללא מרווח כנדרש בתקנות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 14 בנושא לוחות חשמל

14
מהי הסיבה לכך שברשת מתח נמוך, מחברים את הקבלים בחיבור משולש ולא בכוכב?
1.בחיבור הקבלים במשולש ניתן להשתמש בקבלים בעלי קיבול (C) הקטן פי 3 על מנת לקבל את אותו הספק ריאקטיבי (Q) שהיה מתקבל בחיבור הקבלים בכוכב.
2.בחיבור הקבלים במשולש ניתן להשתמש בקבלים בעלי קיבול (C) הקטן פי 3√ על מנת לקבל את אותו הספק ריאקטיבי (Q) שהיה מתקבל בחיבור הקבלים בכוכב.
3.חיבור הקבלים בכוכב או משולש לא משפיע על הקיבול (C) או על ההספק הריאקטיבי (Q).
4.בחיבור הקבלים במשולש יש להשתמש בקבלים בעלי קיבול (C) הגדול פי 3 על מנת לקבל את אותו הספק ריאקטיבי (Q) שהיה מתקבל בחיבור הקבלים בכוכב.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 15 בנושא לוחות חשמל

15
במתקן חשמל דירתי מתוכננת התקנה של לוח ראשי ולוח משנה כמתואר בסכמה החד-קווית שלהלן.
תרשים המצורף לשאלה 15 בנושא לוחות חשמל
האם המפסק המגן המותקן בלוח המשנה יכול לשמש כמפסק ראשי )של לוח המשנה( או שנדרשת התקנה של מנתק בעומס ללא הגנות?
1.מפסק מגן איננו יכול לשמש כמפסק ראשי מפני שאינו בנוי להגנה.בפני זרם יתר יש להתקין בנוסף מא"ז להגנה בפני זרם קצר וזרם העמסת יתר.
2.יש להתקין בנוסף למפסק המגן מנתק עו מס.או מפסק זרם כמסומן בסכמה.
3.מפסק מגן יכול לשמש כמפסק ראשי בלוח המשנה בתנאי שבמעלה ההזנה מותקן מבטח להגנה בפני זרם יתר.
4.תשובות 1, 2 נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 16 בנושא לוחות חשמל

16
חשמלאי התקין בדירה לוח חשמל המורכב מחומר מתכתי מצופה חומר מבודד, ומסומן בסימונים הבאים:
תרשים המצורף לשאלה 16 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה לעניין התאמת הלוח לנדרש בתקנות החשמל?
1.הלוח מתאים להתקנה הנדרשת.
2.הלוח מתאים להתקנה בתנאי שהמפסק הראשי יהיה בגודל 3X100A ומעלה.
3.הלוח אינו מתאים להתקנה הנדרשת.
4.הלוח מתאים להתקנה רק כאשר הוא בחדר ייעודי או בחדר מכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 17 בנושא לוחות חשמל

17
נתון משנה זרם עם הנתונים הבאים:
600/5, 5p10, 15VA.
איזו מבין האפשרויות הבאות נכונה לגבי משנה הזרם?
1.סף הרוויה המבטיח דיוק של 5% הוא עד 6000 אמפר.
2.סף הרוויה המבטיח דיוק של 10% הוא עד 6000 אמפר.
3.סף הרוויה המבטיח דיוק של 5% הוא עד לעומס של VA‏‎15.
4.סף הרוויה המבטיח דיוק של10% הוא עד לעומס של VA‏15.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 18 בנושא לוחות חשמל

18
חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה. בשלב הראשון של היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לנדרש בתקנות החשמל, והתקין את לוח המבנה על קיר בגובה מרבי של 2.00 מ' ממפלס הרצפה. קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הנמיך את היציקה של מפלס המבנה ב-20 ס"מ.
האם נוצרה בעיה בעת שינוי מפלס הגובה של רצפת המבנה?
1.כן, כעת גובהו המרבי של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את הלוח בכל מקרה לגובה מרבי של 1.8 מטר.
2.לא, גובהו המרבי של לוח חשמל נמדד ממפלס התקרה ולכן לא נדרש כל שינוי.
3.כן, כעת גובהו המרבי של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את כל אמצעי ההפעלה בלוח לגובה מרבי של 2 מטר.
4.לא, גובהו המרבי של הלוח הוא 2.2 מטר וזה הגובה המרבי המותר לאמצעי הפעלה בלוח חשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 19 בנושא לוחות חשמל

19
בלוח חשמל מותקן מפסק המתאים לזרם נקוב של ‎3X160[A] ומנגנון מגנטי המכוונן ל-[A] 1600.
המפסק מזין צרכן הנמצא במרחק 150 מטר מהלוח באמצעות כבל אלומיניום בחתך של 3x95+50 mm². לוח הצרכן הוא מתכתי וקיים בו מפסק ראשי לזרם נקוב של ‏3X100[A] ומנגנון מגנטי המכוונן ל-[A] 1000. עכבת לולאת התקלה שנמדדה בלוח הצרכן הינה [Ω] 0.2.
האם המתקן הנ"ל מוגן כראוי בפני חישמול?
1.כן, זרם הקצר הצפוי מתאים לערך הכוונון של המפסק הראשי.
2.לא ניתן לקבוע. יש למדוד את עכבת לולאת התקלה בחדר החשמל.
3.לא ניתן לקבוע.שיטת ההגנה בפני חישמול במתקן אינה ידועה.
4.לא, זרם הקצר הצפוי אינו מתאים לערך הכוונון של המפסק המזין.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 20 בנושא לוחות חשמל

20
בתמונה מתואר קבל אותו נדרש לחבר ללוח החשמל באמצעות מגען (קונטקטור)
נתוני הקבל הם אלו המופיעים בתמונה.
תרשים המצורף לשאלה 20 בנושא לוחות חשמל
מה ערכו של זרם העבודה המזערי הנדרש מהמגען המזין את סוללת הקבלים במקרה זה?
1.[A]6.
2.[A]10.
3.[A]16.
4.[A]20.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 21 בנושא לוחות חשמל

21
שני לוחות חשמל מותקנים בחדר חשמל בהתאם לתרשים הבא.
תרשים המצורף לשאלה 21 בנושא לוחות חשמל
כאשר ידוע שהדלתות במצב פתיחה מרבי, האם צורת ההתקנה עונה על הדרישות בתקנות החשמל?
1.לא. נדרש לשמור על מרווח של 1 מ' לפחות בין שני החלקים הבולטים ביותר של הלוחות.
2.לא ניתן לדעת. נדרש להבין האם בלוחות אלו הותקן ציוד קבוע או כזה הניתן לשליפה.
3.לא. ניתן להבין מהתרשים שהמרווח בין הדלתות במצב פתוח ובזווית של 90 מעלות הוא פחות מ-60 ס"מ, לכן צורת ההתקנה אינה תקנית.
4.כן. המרווח נמדד כאשר הדלתות במצב פתיחה מרבי ולכן התקנה זו עונה על הדרישה בתקנות החשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 22 בנושא לוחות חשמל

22
חשמלאי נדרש לבצע הגדלת חיבור ל-3x40A בדירת מגורים. החשמלאי התקין לוח מסוג I, בו כל המא"זים הם מסוג C, והמא"ז הגדול ביותר המגן על יציאה מהלוח הוא 20A.
איזה מבין המשפטים הבאים נכון בהקשר זה?
1.לולאת התקלה תקבע בהתאם לנתיכים במעלה הזינה.
2.ערך עכבת לולאת התקלה צריך להיות לפחות 1.74.אוהם.
3.ערך עכבת לולאת התקלה צריך להיות לפחות 0.9 אוהם.
4.אין אפשרות להתקין כלל את הלוח האמור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 23 בנושא לוחות חשמל

23
במה נבדל אימות תכנון (Design verification) מאימות שגרה (Routine verification) של לוח חשמל, לפי ת"י 61439?
1.אימות תכנון (Design verification) נעשה לפני ההתקנה, ואימות שגרה (Routine verification) נעשה לאחר התקנת הלוח.
2.אימות תכנון (Design verification) נעשה במדגם מייצג לסדרת לוחות מטעם היצרן וכן בתנאי בדיקה פרטניים ללוח, ואימות שגרה (Routine verification) נעשה על כל אחד מהלוחות.
3.אימות תכנון (Design verification) נעשה על ידי יצרן הלוח, ואימות שגרה (Routine verification) נעשה על ידי מכון התקנים.
4.תהליכי הבדיקה בשני סוגי האימות זהים, וההבדל ביניהם הוא במרכיבי הבדיקה הנדרשים בכל אחד מהם.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 24 בנושא לוחות חשמל

24
לפניך תרשים של ארון חשמל הממוקם בחצר של בית צמוד קרקע.
המרחק בין ארון החשמל לארון בזק ממול הוא 87 ס"מ.
דלת ארון החשמל נפתחת כמתואר בתרשים, ורוחבה הינו כרוחב הארון (כ-70 ס"מ).
תרשים המצורף לשאלה 24 בנושא לוחות חשמל
האם המרחק בין חזית ארון החשמל לחזית ארון הבזק הינו תקין?
1.כן, מדובר על מקום המיועד לתפעול בלבד והמרחק המתואר מתאים.
2.לא, נדרש מרחק של 0.6 מטר לאחר פתיחת הדלת.
3.כן, מדובר על מקום המיועד לתפעול בלבד ואין משמעות למרחק במקרה זה.
4.לא, נדרש מרחק של 1.0 מטר מחזית הארון בכל מקרה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 25 בנושא לוחות חשמל

25
בלוח ראשי מותקן מבטח המזין לוח משנה על גג המבנה. סוג כבל ההזנה ללוח המשנה הוא ‎2X(3X150+70)N2XY‏.
• לולאת התקלה שנמדדה בלוח הראשי: ‎0.06Ω‏
• לולאת התקלה שנמדדה בלוח המשנה על הגג: ‎0.2Ω‏
תרשים המצורף לשאלה 25 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להוות הגנה מתאימה למעגל?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 26 בנושא לוחות חשמל

26
במתקן חשמל בו קיים עומס אקטיבי קבוע, נדרש לשפר את מקדם ההספק (‎‏) באמצעות התקנת קבלים.
איזה מבין המשפטים הבאים מתאר נכון את התוצאה?
1.התקנה נכונה של הקבלים תקטין את ההספק האקטיבי [W] ‎‏ הנצרך מהרשת.
2.התקנה נכונה של הקבלים תגדיל את ההספק הריאקטיבי [VAr] ‎‏ הנצרך מהרשת.
3.התקנה נכונה של הקבלים תגדיל את ההספק הכולל [VA] ‎‏ הנצרך מהרשת.
4.התקנה נכונה של הקבלים תקטין את ההספק הכולל [VA] ‎‏ הנצרך מהרשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 27 בנושא לוחות חשמל

27
תרשים המצורף לשאלה 27 בנושא לוחות חשמל
מה ההבדל בין שני האיורים?
1.איור 1 בוצע לפי תקן חדש, איור 2 בוצע לפי תקן ישן. שניהם זהים מבחינה חשמלית.
2.האמצעי באיור 1 הוא מפסק, האמצעי באיור2 הוא מנתק.
3.את האמצעי באיור 2 מותר לנתק תחת עומס, את האמצעי שבאיור 1 אסור.
4.האמצעי באיור 1 כולל הגנה תרמית ומגנטית, לאמצעי באיור 2 יש רק הגנה תרמית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 28 בנושא לוחות חשמל

28
מתכנן נדרש להכין תוכנית חשמל עבור מבנה חדש בו תיושם שיטת הגנה TN-C-S.
מפאת חוסר מקום בחדר החשמל שהוקצה ללוח ראשי הנושא תו תקן, ביקש המתכנן להתקין את פס השוואת הפוטנציאלים בתוך הלוח הראשי. המתכנן מעוניין לכתוב הנחיות לחשמלאי בעניין זה.
איזו מבין מהבאות היא התשובה הנכונה?
1.החשמלאי רשאי להתקין את פס השוואת הפוטנציאלים בתוך לוח החשמל ובלבד שיהיה במרחק של 4 ס"מ מהמשטח עליו הוא מותקן. סוגו ומידותיו המזעריות של יתאימו לנדרש בתקנות החשמל.
2.המתכנן לא רשאי לכתוב הנחיה כאמור, מאחר ואסור בכל מקרה להתקין את פס השוואת פוטנציאלים בתוך לוח החשמל.
3.התקנת פס השוואת פוטנציאלים יעמוד בכל דרישות תקנות החשמל ויותקן בתוך הלוח רק ע"י יצרן הלוחות הפועל בהתאם לת"י 61439.
4.כאשר הלוח נושא ת"י 61439, פס הארקה יכול לשמש גם כפס השוואת פוטנציאלים, נדרש לחבר פס פלדה (פלח) מטבעת.הגישור לפס זה על מנת להגדירו כפס השוואת פוטנציאלים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 29 בנושא לוחות חשמל

29
איזו מבין הטענות הבאות נכונה בהקשר של מא"זים:
1.למא"זים מסוג B,C,D.אופיין טרמי זהה.
2.מא"זים מסוג K משמשים להגנה על המעגלים המשניים של משני זרם.
3.מא"זים בעלי אופיין Z משמשים להגנה על מנועים עם זרם התנעה גבוה.
4.במא"זים אין תא כיבוי קשת כי הם מיועדים לזרמים קטנים יחסית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 30 בנושא לוחות חשמל

30
לוח חשמל ראשי מוזן משנאי באמצעות פסי צבירה, כמתואר באיור שלהלן (A). בלוח מתוכננים מא"זים ומפסק ראשי אוטומטי במעלה הזרם, מתוצרת ABB. המתכנן מבקש ליישם הגנה עורפית (משען) למא"זים, בהתבסס על נתוני היצרן המוצגים בטבלה (B).
תרשים המצורף לשאלה 30 בנושא לוחות חשמל
בהנחה שהתנגדות פסי הצבירה זניחה, האם הלוח המתוכנן עומד בדרישות תקנות החשמל?
1.לא ניתן לקבוע התאמה, שכן נדרש מידע הנדסי נוסף על אופיין המפסקים.
2.כן, כושר הניתוק של המפסק הראשי, גבוה מזרם הקצר הצפוי בלוח ולכן הלוח מוגן.
3.לא, כושר הניתוק של המא"זים והמפסק הראשי נמוך מזרם הקצר הצפוי בלוח.
4.כן, קיימת הגנה עורפית (משען) בין המא"זים למפסק הראשי, המכסה את זרם הקצר המחושב.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 31 בנושא לוחות חשמל

31
במתקן חשמלי המוזן מרשת חברת החשמל, נמדדה עכבת לולאת התקלה. העכבה בין פאזה להארקה שווה ל-0.12Ω.
העכבה שנמדדה בין פאזה לאפס גם היא שווה ל-0.12Ω.
איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להיות שיטת ההגנה בפני חשמול במתקן?
1.זינה צפה (IT).
2.הארקת הגנה (TT).
3.איפוס (TN-C-S).
4.TN-C.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 32 בנושא לוחות חשמל

32
בחר את המשפט הנכון בנושא מקדם הספק(𝐜𝐨𝐬 𝝋) :
1.כאשר מקדם ההספק שווה לאחד ,פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי ‎Q[VAR] שווה להספק הכולל ‎S[VA].
2.כאשר מקדם ההספק שווה לאפס, פירוש הדבר שההספק האקטיבי ‎P[W] שווה להספק הכולל ‎S[VA].
3.כאשר מקדם ההספק שווה לאחד , פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי ‎Q[VAR] שווה להספק האקטיבי ‎P[W].
4.כאשר מקדם ההספק שווה לאפס ,פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי ‎Q[VAR] שווה להספק הכולל ‎S[VA].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 33 בנושא לוחות חשמל

33
במפעל מזון בו קיימת תנועה רבה של מלגזות הוחלט להתקין את לוח החשמל בגובה כמתואר באיור הבא:
תרשים המצורף לשאלה 33 בנושא לוחות חשמל
האם התקנת הלוח בגובה כמפורט האיור תקנית?
1.כן. בתנאי וגובה אמצעי הפעלה ידניים בלוח יותקנו בגובה שלא יעלה על 2 מטר.
2.כן. בתנאי והמפסק הראשי יותקן בגובה שלא יעלה על 2 מטר לכל היותר.
3.לא. לוח החשמל יותקן בגובה מרבי של 2.1 מטר לכל היותר.
4.לא. לוח החשמל יותקן בגובה מרבי של 2 מטר לכל היותר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 34 בנושא לוחות חשמל

34
בחר את המשפט הנכון בנושא מקדם הספק (‎‏):
1.כאשר מקדם ההספק שווה לאחד, פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי [VAr] ‎‏ שווה להספק הכולל [VA] ‎‏.
2.כאשר מקדם ההספק שווה לאפס, פירוש הדבר שההספק האקטיבי [W] ‎‏ שווה להספק הכולל [VA] ‎‏.
3.כאשר מקדם ההספק שווה לאפס, פירוש הדבר שההספק הריאקטיבי [VAr] ‎‏ שווה להספק האקטיבי [W] ‎‏.
4.כאשר מקדם ההספק שווה לאחד, פירוש הדבר שההספק האקטיבי [W] ‎‏ שווה להספק הכולל [VA] ‎‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 35 בנושא לוחות חשמל

35
להלן תוכנית חשמל של לוח הכולל הזנה משני מקורות אספקה ומערכת החלפה.
תרשים המצורף לשאלה 35 בנושא לוחות חשמל
מהי הטענה הנכונה בהתייחס למתח הפיקוד של בקר מערכת ההחלפה?
1.במקרה זה חובה לחבר את מתח הפיקוד לפני המפסקים הראשיים.
2.נדרש לחבר את מתח הפיקוד אחרי המגענים.
3.מתח הפיקוד חייב להיות מוזן ממקור אספקה אחר כגון מערכת אל-.פסק.
4.מתח הפיקוד חובר בצורה נכונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 36 בנושא לוחות חשמל

36
מהו המרווח המזערי החופשי בין לוח חשמל במתקן דירתי לבין הקיר ממול?
1.1 מטר כאשר הוא משמש גם כמעבר.
2.80 ס"מ כאשר הוא משמש לתפעול בלבד.
3.70 ס"מ.
4.60 ס"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 37 בנושא לוחות חשמל

37
מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל תלת פאזי מסוג N2XY, בחתך של 300 ממ"ר המותקן באדמה ובעל זרם מתמיד מרבי המתאים בצורת התקנתו לזרם של 368A.
המעגל מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיורים להלן.
בלוח משנה הותקן מנתק ראשי בגודל 3x320A, כאשר העומס המרבי הצפוי הוא 180kW (מקדם ההספק = 1).
תרשים המצורף לשאלה 37 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 38 בנושא לוחות חשמל

38
יצרן לוחות חשמל ביצע בהצלחה "אימות תכנון" (Design Verification) ללוח חלוקה מדגם X, בהתאם לדרישות ת"י 61439.
בהמשך ייצר היצרן 50 לוחות נוספים, הזהים לחלוטין לאב-הטיפוס.
איזו חובת אימות חלה על 50 הלוחות הנוספים לפני שיווקם?
1.יש להשלים את אימות התכנון (Design Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות, ולבצע אימות שגרה (Routine Verification) למדגם מייצג מתוך 50 הלוחות.
2.יש להשלים את אימות התכנון (Design Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות, ולבצע אימות שגרה (Routine Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות.
3.יש לספק תיעוד מקיף הכולל את כל מאפייני הממשק (כגון מתחים, זרמים וערכי קצר), הוראות התקנה ותפעול, ובמידת הצורך, תרשימי חיווט.
4.אין צורך באימות תכנון (Design Verification) נוסף, מכיוון שאימות התכנון שבוצע על אב-הטיפוס תקף לכל סדרת הייצור. יש לבצע אימות שגרה (Routine Verification) לכל אחד מ-50 הלוחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 39 בנושא לוחות חשמל

39
בלוח חשמל בעל זרם נקוב העולה על 100A, איזו חלופה מבין הבאות עומדת במלוא הדרישות להגנה בפני אש?
1.התקנת גלאי עשן ומערכת כיבוי בגז HALON 1301 ללא ניתוק אוטומטי של מקור ההזנה.
2.התקנת גלאי עשן, מערכת כיבוי אוטומטי בגז מסוג FM200 ומערכת ניתוק אוטומטי של מקור ההזנה.
3.הצבת מטפה אבקה ידני בסמוך ללוח והקפדה על סימון ברור.
4.התקנת 2 גלאים מסוגים שונים וחייגן למוקד חיצוני.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 40 בנושא לוחות חשמל

40
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה ערכים מקובלים של זרם נקוב בצדו המשני של משנה זרם?
1.5A או 1A.
2.5A או 10A.
3.1A או 10A.
4.כל האפשרויות נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 41 בנושא לוחות חשמל

41
לפניך תרשים של ארון חשמל הממוקם בחצר של בית צמוד קרקע.
המרחק בין ארון החשמל לארון בזק ממול הוא 87 ס"מ.
דלת ארון החשמל נפתחת כמתואר תרשים, ורוחבה הינו כרוחב הארון (כ-70 ס"מ).
תרשים המצורף לשאלה 41 בנושא לוחות חשמל
האם המרחק בין חזית ארון החשמל לחזית ארון הבזק הינו תקין?
1.כן, מדובר על מקום המיועד לתפעול בלבד והמרחק המתואר מתאים.
2.לא, נדרש מרחק של 0.6 מטר לאחר פתיחת הדלת.
3.כן, מדובר על מקום המיועד לתפעול בלבד ואין משמעות למרחק במקרה זה.
4.לא, נדרש מרחק של 1.0 מטר מחזית הארון מקרה זה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 42 בנושא לוחות חשמל

42
להלן אופיין זרם-זמן של מפסק אוטומטי עם הגנות אלקטרוניות הניתן לכוונון.
תרשים המצורף לשאלה 42 בנושא לוחות חשמל
מהו התחום המיוצג באות ‎A‏?
1.Long Time delay - תחום הגנת יתרת זרם. הגנה המגדירה את ערכי הזרם וזמני התגובה במקרה של זרמי עומס יתר.
2.Instantaneous - תחום הגנה מידית של מפסק הזרם. מתוכננת להפסקה מידית של הזרם בעת זרמי קצר בעוצמה העולה על הערך המכוונן בהגנה.
3.Short time delay - תחום השהיית המפסק בעת זרם יתר על פי ערכי הזרם והזמן המכווננים בהגנה.
4.(Ics) - יכולת הפסקה מחזורית של זרם קצר. מוגדר כאחוזים מ-‎Icu‏ ומהווה מדד ליכולת שרידות המפסק להמשיך לתפקד לאחר קצר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 43 בנושא לוחות חשמל

43
בלוח הותקן מפסק אוטומטי הניתן לכוונון המגן על מעגל המזין לוח משנה
בלוח המשנה נמדדה לולאת תקלה של 0.23Ω וזרם הקצר הצפוי הוא 1000‎[A].
‎זרם העומס המרבי הצפוי בלוח המשנה הוא 3X250[A].
תרשים המצורף לשאלה 43 בנושא לוחות חשמל
איזו מבין האפשרויות הבאות יכול להווה הגנה המתאימה למעגל זה?
1.תמונה מספר 1.
2.תמונה מספר 2.
3.תמונה מספר 3.
4.תמונה מספר 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 44 בנושא לוחות חשמל

44
תקן 61439 דן בלוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
בתקן מפורטות רמות מידור שונות (בלועזית מוגדר כ-FORM).
תרשים המצורף לשאלה 44 בנושא לוחות חשמל
בחר את השרטוט הממחיש רמת מידור FORM 3:
1.שירטוט 1.
2.שירטוט 2.
3.שירטוט 3.
4.שירטוט 4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 45 בנושא לוחות חשמל

45
חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה. בשלב הראשון של היציקה הכין החשמלאי את הארקת היסוד בהתאם לנדרש בתקנות החשמל.
לוח המבנה הותקן על קיר בגובה מרבי של 1.80 מ' ממפלס הרצפה. קבלן הבניין, בהתאם להנחיית האדריכל, הנמיך את היציקה של מפלס המבנה ב40- ס"מ.
האם נוצרה בעיה כתוצאה משינוי מפלס הגובה של רצפת המבנה?
1.כן, כעת גובהו של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את הלוח בכל מקרה לגובה מרבי של 2 מטר.
2.כן, כעת גובהו של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את מפסק הראשי והפחת לגובה מרבי של 2 מטר.
3.כן , כעת גובה של הלוח הוא 2.2 מטר ועליו להנמיך את כל אמצעי ההפעלה בלוח לגובה מרבי של 2 מטר.
4.לא, כעת גובה של הלוח הוא 2.2 מטר וזה הגובה המרבי המותר לאמצעי הפעלה בלוח חשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 46 בנושא לוחות חשמל

46
באיזו דרגת הגנה יש להגן בפני מגע מקרי על חלקים חשופים ונגישים בלוח חשמל?
1.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 50 מ"מ.
2.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 2.5 מ"מ.
3.הגנה בפני מוצקים שגודלם עולה 12 מ"מ.
4.אין חובת הגנה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 47 בנושא לוחות חשמל

47
תקן 61439 דן בלוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
בתקן מפורטות רמות מידור שונות (בלועזית מוגדר כ-FORM).
באיור הבא מתוארת רמת מידור.
תרשים המצורף לשאלה 47 בנושא לוחות חשמל
בחר את התשובה המתאימה ביותר לרמת מידור זו:
1.הפרדה של פסי הצבירה מהיחידות הפונקציונליות.
2.הפרדה של פסי הצבירה מהיחידות הפונקציונליות, הפרדה בין היחידות הפונקציונליות עצמן והפרדה של המהדקים מפסי הצבירה והיחידות הפונקציונליות.
3.הפרדה בין ציודי מיתוג בעלי כושר ניתוק שונה.
4.הפרדה של ציוד מיתוג ראשי כדוגמת מפסקים יצוקים לבין ציוד מיתוג משני (מאזי"ם לדוגמא).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 48 בנושא לוחות חשמל

48
משרד תכנון נדרש לתכנן מבנה מעונות לסטודנטים באוניברסיטה חדשה, אשר ימוקם בתוך מתחם סגור.
התקיים ויכוח בין המהנדסים לגבי סוג הלוח שיותקן בתוך חדרי המגורים במעונות:
מהנדס א'-חובה להתקין לוח מסוג-II, מכיוון שהמעונות משמשים כמתקן דירתי.
מהנדס ב'-רצוי להתקין לוח מתכתי שייתן הגנה מכנית טובה יותר. המעונות נמצאים בתוך מתחם האוניברסיטה ולכן הם לא נחשבים מתקן דירתי.
איזו מהטענות הבאות היא הנכונה בעניין זה?
1.שניהם צודקים.
2.מהנדס א' צודק.
3.מהנדס ב' צודק.
4.שניהם טועים-מותר להתקין לוח מתכת, אבל רצוי להתקין לוח פלסטי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 49 בנושא לוחות חשמל

49
נתון אופיין זרם/זמן של מא"זים מסוג C ו-D המתאימים לזרם נקוב 20A.
תרשים המצורף לשאלה 49 בנושא לוחות חשמל
בהתאם לאופיינים המוצגים, איזה מא"ז מתוכנן להפסיק קודם אם יזרום במעגל זרם תקלה של 80A?
1.מא"ז C.
2.לא ניתן לדעת מתוך האופיינים.
3.שניהם מתוכננים להיפסק בפרק זמן זהה.
4.מא"ז D.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 50 בנושא לוחות חשמל

50
במהלך הרכבת לוח חשמל, נדרש להתקין במעגל חד-מופעי מבטח דו-קוטבי לניתוק מופע ואפס במעגל חד- מופעי בזרם נקוב של 2 × 16𝐴.בהעדר רכיב מקורי מתאים, ביקש יצרן הלוח להתקין שני מא"זים חד-קוטביים, ולחבר ביניהם באמצעות מגשר מכני (גשר) המורכב על ידיות ההפעלה.
האם אופן התקנה זה מותר על פי תקנות החשמל?
1.כן, ההתקנה מותרת בכל מקרה.
2.לא, ההתקנה אסורה בכל מקרה.
3.לא, שיטה זו מותרת לשימוש במעגלי זרם ישר (DC) בלבד.
4.כן, ההתקנה מותרת, למעט באתרים רפואיים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.