התקנת מובלים

56 שאלותעמוד 2 מתוך 2תשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא התקנת מובלים

שאלה 580 בנושא התקנת מובלים

שאלה 580
חשמלאי נדרש להתקין כבל במובל מסוג צינור באדמה.
לאחר שחפירת התעלה הושלמה, הכין את הצינור ואת הכבל הנדרש לצורך התקנתם.
מהו סדר הפעולות הנדרש להתקנה המתוארת בהתאם לתקנות החשמל?
1.הנחת הצינור בתעלה, השחלת הכבל בצינור, כיסוי הצינור שבתעלה.
2.השחלת הכבל בצינור, הנחת הצינור בתעלה, כיסוי הצינור שבתעלה.
3.הנחת הצינור בתעלה, כיסוי הצינור שבתעלה, השחלת הכבל בצינור.
4.אין חשיבות לסדר הפעולות בהתאם לתקנות החשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 765 בנושא התקנת מובלים

שאלה 765
בטבלה מספר 1 מופיעים נתונים של מוליכים מבודדים המיוצרים על ידי יצרן מסוים.
בטבלה מספר 2 מופיעים ארבעה גדלים שונים של מובל מסוג צינור כפיף.
חשמלאי נדרש להגדיל את שטח החתך למעגל תלת-מופעי בבית קיים.
החשמלאי מדד את קוטר הצינור והבין שמדובר בצינור בגודל מס' 2.
תרשים המצורף לשאלה 765 בנושא התקנת מובלים
מהו שטח החתך המרבי של מוליכים המותר להתקנה בצינור זה?
1.בהתקנה בצינור זה מותר להשתמש במוליכים בחתך שאינו עולה על 1.5 ממ"ר.
2.בהתקנה בצינור זה מותר להשתמש במוליכים בחתך שאינו עולה על 2.5 ממ"ר.
3.בהתקנה בצינור זה מותר להשתמש במוליכים בחתך שאינו עולה על 4 ממ"ר.
4.בהתקנה בצינור זה מותר להשתמש במוליכים בחתך שאינו עולה על 6 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 772 בנושא התקנת מובלים

שאלה 772
חשמלאי נדרש להעתיק לוח חשמל ממבואת הכניסה של בית פרטי אל תוך הבית. לצורך כך הוא מעוניין להתקין תעלה עם מוליכים מבודדים על פני גב המבנה בצדו החיצוני.
איזו מבין התשובות הבאות נכונה לגבי התקנה זו?
1.גובה התקנת התעלה יהיה עד 2 מטר והיא תצויד במכסה שאינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי, כך תימנע גישה ישירה למוליכים.
2.גובה התקנת התעלה יהיה מעל 2 מטר והיא תצויד במכסה שאינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי, כך תימנע גישה ישירה למוליכים.
3.בכל מקרה אין בעיה להתקין את התעלה עם המוליכים המבודדים.
4.תעלה המותקנת על פני מבנה בצדו החיצוני, תשמש להתקנת כבלים בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 891 בנושא התקנת מובלים

שאלה 891
חשמלאי התקין צינור פלסטי גמיש (שרשורי) בעל קוטר פנימי של 25 מ"מ בהתקנה גלויה עבור חיבור לוח חשמל. הכניסה
ללוח נעשית בחלקו התחתון והוא נדרש לכופף את הצינור.
מהו רדיוס הכיפוף המזערי המותר בהתקנה זו?
1.פי 6 מקוטרו החיצוני.
2.פי 4 מקוטרו החיצוני.
3.אין חשיבות לרדיוס הכיפוף.
4.פי 8 מקוטרו החיצוני.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 892 בנושא התקנת מובלים

שאלה 892
חשמלאי התקין צינור פלסטיק קשיח בעל קוטר פנימי של 25 מ"מ בהתקנה גלויה עבור חיבור לוח חשמל. הכניסה ללוח נעשית מחלקו התחתון והוא נדרש לכופף את הצינור.
מהו רדיוס הכיפוף המזערי המותר בהתקנה זו?
1.אין לכופף צינור פלסטיק קשיח, הטיית התוואי תעשה ע"י תיבה או אבזר חיבור תקני.
2.פי 4 מקוטרו החיצוני.
3.אין חשיבות לרדיוס הכיפוף, כל עוד הצינור אינו מעוות את צורתו.
4.פי 8 מקוטרו החיצוני.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 948 בנושא התקנת מובלים

שאלה 948
בעת תכנון מתקן החשמל לגן אירועים הוחלט על התקנת ציוד חשמלי על גבי גזעי העצים בגן. הציוד כולל צנרות חשמל, כבלי
חשמל, קופסאות הסתעפות וגופי תאורה.
האם בהתאם לתקנות החשמל מותר לבצע התקנות אלו?
1.התקנה זו מותרת ובלבד שהכבלים או הצינורות יחוזקו ע"י חבקים נאותים המתאימים לקוטרם.
2.צינורות פלסטיק או מתכת המיועדים להעברת כבלי חשמל, תיבות חיבור ותיבות מעבר יחוברו לחלקי מבנה קבועים
בלבד. התקנה זו אסורה.
3.התקנה זו מותרת אך נדרשת ביקורת של חשמלאי בעל דרגת רישיון המתאימה לגודל החיבור של המתקן פעם בשנה
לפחות.
4.גזע עץ יציב דיו ויכול להיחשב כחלק קבוע של מבנה. אי לכך, התקנה זו מותרת.