אתרים רפואיים

58 שאלותעמוד 1 מתוך 2תשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא אתרים רפואיים

שאלה 48 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 48
בשלבי הקמת מתקן החשמל באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 , החשמלאי המבצע העיר את תשומת ליבו של המתכנן לעניין
הדרישות בתקנות החשמל בכל הקשור למניעת הצטברות מטען חשמל סטטי.
מה החשמלאי טען בפני המתכנן?
1.באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 נדרשת רצפה מוליכה חשמל סטטי מסוג עץ. או לשמור על רמת לחות יחסית של האוויר הנמוכה מ- 50%.
2.באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 נדרשת רצפה מוליכה חשמל סטטי , וגם לשמור על רמת לחות יחסית של האוויר העולה על50%.
3.באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 נדרשת רצפה מוליכה חשמל סטטי. או לשמור על רמת לחות יחסית של האוויר העולה על 50%.
4.באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 נדרשת רצפה.מוליכה חשמל סטטי מסוג ציפוי אפוקסי או לשמור על רמת לחות יחסית של האוויר הנמוכה מ- 50%.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 49 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 49
קבלן החשמל רכש כבלים מסוג NA2XY עבור עבודה המתוכננת באתר רפואי מקבוצת שימוש 2 .
מה אמר המתכנן לחשמלאי בקשר לסוג הכבל שרכש?
1.באתר רפואי מקבוצת שימוש 2 נדרש שהמוליכים בלבד יהיו מנחושת, אלא אם שטח החתך שלהם עולה על 6 ממ"ר, ואז ניתן להתקין את הכבלים הללו.
2.באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 או 2 נדרש שהמוליכים והכבלים יהיו מנחושת ולכן לא ניתן להתקין את הכבלים הללו.
3.באתר רפואי מקבוצת שימוש 2 נדרש שהמוליכים והכבלים יהיו מנחושת, אלא אם המעגל מוזן משנאי מבדל. בהתאם,
יוכל להתקין את הכבלים הללו.
4.אין כל מניעה להתקין כבלים מסוג זה באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 או 2
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 97 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 97
יועץ חשמל נדרש לתכנן את אמצעי ההגנה בפני חשמול למנורה המוזנת במתח נמוך, ומיועדת עבור שולחן ניתוחים בבית חולים.
באיזה אמצעי הגנה בפני חשמול עליו לבחור?
1.שיטה מוארקת בשילוב מפסק מגן לזרם דלף 0.03A.
2.בידוד כפול.
3.TN-S.
4.זינה צפה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 98 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 98
יועץ חשמל נדרש לתכנן אמצעי ההגנה בפני חשמול למערכת רנטגן, המותקנת בחדר שהוגדר כקבוצת שימוש 2 , בבית חולים.
באיזה אמצעי הגנה בפני חשמול עליו לבחור עבור מערכת רנטגן עם זרם עבודה של 25 אמפר?
1.שיטה מוארקת בשילוב מפסק מגן לזרם דלף 0.03A.
2.בידוד כפול.
3.TN-S.
4.זינה צפה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 119 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 119
בחדר ניתוח מתגלה צורך לחבר מכשיר רפואי חיוני לשקע חשמלי. המרחק בין השקע למכשיר גדול מאורך הכבל המקורי.
האם במקרה זה מותר להשתמש בפתיל מאריך בהתאם לתקנות החשמל?
1.לא ייעשה שימוש בפתיל מאריך או במתאם באתר רפואי מקבוצה 2.
2.לא ייעשה שימוש בפתיל מאריך או במתאם רק באתר רפואי מקבוצה 0.
3.מותר שיעשה שימוש בפתיל מאריך.
4.מותר שיעשה שימוש בפתיל מאריך ובתנאי שאורכו לא יעלה על שלושה מטרים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 120 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 120
במערך של חדרי ניתוח יש להגן על מוליך עבור אספקה תלת מופעית לציוד רפואי באמצעות מבטח C50 .
איזה מן הכבלים הבאים מותרים לשימוש במקרה זה, בהנחה ושיטת התקנה היא שיטה ו'?
1.מוליך נחושת עם בידוד 70°C בעל שטח חתך של 10 ממ"ר.
2.מוליך אלומיניום עם בידוד 70°C בעל שטח חתך של 16 ממ"ר.
3.מוליך נחושת עם בידוד 90°C בעל שטח חתך של 10 ממ"ר.
4.מוליך אלומיניום עם בידוד 90°C בעל שטח חתך של 16 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 123 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 123
באתר רפואי מסוג 2 הותקן בלוח החשמל של חדרי הניתוח מפסק מחלף אוטומטי לאספקה באמצעות שני קווי זינה.
המתח הפאזי הנמדד בקו הפעיל עומד על 198V ואילו המתח הנמדד בקו הגיבוי עומד על ערך של 228V .
מה נדרש ממערכת ההחלפה בין הקווים בהתאם לתקנות החשמל?
1.בקר מערכת ההחלפה ייתן פקודת החלפה כעבור 0.6 שניות, הזינה תעבור לקו החלופי מיד וללא השהייה.
2.לא יהיה שום שינוי והמערכת תמשיך להיות מוזנת מהקו הפעיל.
3.בקר מערכות ההחלפה ייתן פקודת החלפה מידית להעברת הזינה לקו החלופי ללא השהייה.
4.תבוצע החלפה בהשהיה של 0.2 עד 1 שנייה בין פקודת הניתוק של קו אחד ולבין פקודת החיבור של הקו האחר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 148 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 148
יועץ חשמל נדרש לתכנן שנאי מבדל מסוג I באתר רפואי מקבוצה.
לאיזו נקודה יש להאריק את גרעין הברזל של השנאי?
1.לפס PA.
2.לפס הארקות.
3.אסור להאריק את הגרעין.
4.אין משמעות לחיבורו להארקה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 149 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 149
מהו ערך המדידה של משגוח בידוד המותקן באתר רפואי מקבוצת שימוש 2 ?
1.אסור שיעלה על 24 וולט בזרם ישר.
2.אסור שיעלה על 24 וולט בזרם חילופין.
3.אסור שיעלה על 50 וולט בזרם ישר.
4.אסור שיעלה על 50 וולט בזרם חילופין.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 405 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 405
במסדרון של אתר רפואי מקבוצת שימוש 1 , נדרש לתכנן מעגלים סופיים להזנת תאורה כללית.
איזו מבין התשובות הבאות היא התשובה הנכונה?
1.התאורה תתבסס על גופי תאורה עם מצבר פנימי שיאפשר הפעלה של התאורה למשך 60 דקות לפחות במקרה של
הפסקת הזינה מהרשת.
2.התאורה תוזן משני מעגלים לפחות, כך שהפסקת אחד מהם לא תגרום לחושך מוחלט במרחב כלשהו.
3.התאורה תוזן ממעגלים סופיים המוזנים ממקור עם זינה צפה.
4.התאורה תבסס על גופים המוגנים בבידוד כפול.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 420 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 420
האם בחדר ניתוח מקבוצה 2 מותר להתקין מנורה לשולחן ניתוח עם נורות LED , אשר כוללת בתוכה שנאי אלקטרוני 230/24V?
1.מותר וללא תנאים נוספים, מפני שנורות ה-LED מוזנות במתח נמוך מאוד.
2.מותר, בתנאי שהשנאי מתפקד כמו משנאי מבדל.
3.מותר בתנאי שהשנאי במנורה מוזן ממעגל המוגן במפסק הפועל בזרם דלף העולה על 0.03 אמפר.
4.אסור. יש להשתמש רק במנורות LED עם שנאי 230/24V נפרד שיותקן מחוץ לחדר הניתוח.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 421 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 421
האם מותר להשתמש במגען אלקטרוני מסוג "מצב מוצק" (מגען אלקטרוני בלא חלקים מכניים נעים) במערכת להחלפה אוטומטית בין קווי זינה לאתר רפואי מקבוצת 2?
1.מותר, בתנאי שהמגען פועל במתח פיקוד שאינו עולה על 12 וולט.
2.מותר, נתון לשיקול דעת המתכנן.
3.אסור. יש להשתמש במגענים עם נעילה מגנטית או מכנית או במפסקים ממונעים.
4.תשובות 1 + 2.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 422 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 422
מהו אופן ההזנה הנדרש לתאורה כללית באתרים רפואיים מקבוצות 1, 2?
1.מעגלי התאורה יהיו מוגנים באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף שאינו עולה על 0.03 אמפר.
2.התאורה תוזן משני מעגלים לפחות, כך שהפסקת אחד מהם לא תגרום לחושך מוחלט במרחב כלשהו.
3.התאורה תוזן ממעגלים סופיים המוזנים ממקור עם זינה צפה.
4.התאורה תבסס על גופים המוגנים בבידוד כפול.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 480 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 480
נתון שנאי מבדל חד-מופעי המשמש כמקור אספקה למעגלים מסוג זינה צפה באתר מקבוצה 2.
- הספק השנאי הוא 2.5 קו"א.
- הזרם הנקוב של השנאי הוא 10 אמפר.
- המעגל מוגן על ידי מבטח בעל אופיין ‎C32‏.
- זרם הפעלה (זרם התנעה-‎Inrush current‏) הצפוי הוא 100 אמפר.
תרשים המצורף לשאלה 480 בנושא אתרים רפואיים
איזה מהמפסקים, שאופייני "זרם-זמן" שלהם מתוארים באיור, מבטיח עבודה סדירה של השנאי?
1.המפסק המתואר בקו רצוף שבצבע אדום.
2.במקרה זה אסור להשתמש במפסקים כלל-אלא בנתיכים בלבד.
3.שני המפסקים לא מתאימים-יש לבחור במפסק בעל אופיין "זרם זמן" אחר.
4.המפסק המתואר בגרף המקווקו בצבע כחול.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 541 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 541
מהו סוג המבטח המותר לשימוש כהגנה על מוליך במעגל המזין בתי תקע בזינה צפה באתר רפואי מקבוצה 2?
1.מפסקים אוטומטיים זעירים.
2.נתיכים בלבד (בגלל כושר ניתוק גבוה).
3.סוג המבטח יוגדר על ידי המתכנן בהתחשב במאפיינים של המתקן הספציפי.
4.במעגלים הניזונים משנאי בהספק עד 5 קו"א-מפסקים אוטומטיים זעירים. במעגלים הניזונים משנאי בהספק מעל 5 קו"א-נתיכים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 632 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 632
במבנה חדש יוקמו מספר חדרים. חלק מהחדרים ישמשו לטיפול רפואי (שאינו כולל ציוד רפואי חשמלי הניזון מרשת החשמל),
וחלק מהחדרים ישמשו כמשרד לצוות הרפואי שבאתר.
כיצד יש להגדיר את קבוצת השימוש בחדרים אלו?
1.הגדרת קבוצת השימוש תיקבע בהתאם לתשתית החשמל שהותקנה על ידי קבלן החשמל.
2.הגדרת קבוצת השימוש תיקבע בהתאם לצרכי הצוות הרפואי המשתמש באתר.
3.הגדרת קבוצת השימוש תיקבע בהתאם להנחיות הבודק של האתר הרפואי.
4.הגדרת קבוצת השימוש תיקבע בהתאם להחלטתו הבלעדית של מתכנן החשמל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 633 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 633
**איזו תשובה מבין הבאות עשויה לתאר מצב שבו מיושמות שתי שיטות הגנה שונות בלוח חשמל המזין אתר רפואי
מקבוצת שימוש-2?**
1.שיטת (TN-S) ושיטת (IT).
2.שיטת (TN-C-S) ושיטת (TT).
3.שיטת (TN-S) ושיטת (TT).
4.לא ייתכן מצב שבו תהיה יותר משיטת הגנה אחת בלוח חשמל זה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 634 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 634
בלוח חשמל של אתר רפואי מקבוצת שימוש 2 הותקן מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק"-כמסומן בריבוע האדום
שבתרשים המצורף.
המערכת להחלפה אוטומטית שבתרשים כוללת בקר המתוכנת להחליף את הזינה, בתנאים הנדרשים בתקנות החשמל.
תרשים המצורף לשאלה 634 בנושא אתרים רפואיים
איזו תשובה מתארת את הנדרש עבור המפסק המחלף במקרה זה?
1.אסור להתקין מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק" במקרה זה.
2.במקרה המתואר קיימים שני גנרטורים לגיבוי ולכן נדרש שבמידה ויותקן מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק"
הוא יהיה מסוג ארבעה קטבים.
3.מותר להתקין מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק" כאשר שני הקווים המזינים יהיו זהים וללא העדפה לקו מסוים.
4.אסור להשתמש בו זמנית במ ערכת ההחלפה ידנית ובמערכת החלפה אוטומטית להזנת לוח חשמל באתר רפואי מקבוצת שימוש 2.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 635 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 635
עבור חדר ניתוח בבית חולים הותקן שנאי מבדל, כמתואר בתרשים.
השנאי המבדל מזין 8 בתי תקע המותקנים בסמוך למיטת טיפולים בחדר ניתוח.
תרשים המצורף לשאלה 635 בנושא אתרים רפואיים
איזו מהתשובות מתארת את דרישות תקנות החשמל בעניין זה?
1.אסור להתקין את השנאי המופיע בתרשים להזנת בתי תקע בזינה צפה.
2.מותר להתקין את השנאי עבור זינה צפה, ובתנאי שבתי התקע יוזנו ממופעים שונים של השנאי.
3.מותר להתקין את השנאי המופיע בתרשים עבור זינה צפה, ובתנאי שיזין 6 בתי תקע לכל היותר.
4.במקרה המתואר ניתן להשתמש בזינה צפה אחת, עבור כל בתי-התקע שבסביבת המטופל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 636 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 636
בחדר ניתוח בבית חולים הותקן שנאי-מבדל, כמתואר בשרטוט.
השנאי המבדל מזין בתי תקע שהותקנו בחדר הניתוח.
תרשים המצורף לשאלה 636 בנושא אתרים רפואיים
מהי התשובה הנכונה בהתאם לתקנות החשמל בעניין זה?
1.אסור להתקין מפסק מגן לזרם דלף במקרה זה.
2.מותר להתקין מפסק מגן ובתנאי שמספר בתי התקע לא יעלה על 6.
3.מותר להתקין מפסק מגן ובתנאי שכל מעגל זינה לבית תקע יהיה בלעדי עבור בית התקע.
4.במקרה זה מותר להתקין מפסק מגן בפועל בזרם דלף שאינו עולה על 0.03 אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 637 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 637
בחדר רנטגן שבבית חולים הותקנו בתי תקע המוזנים בזינה צפה.
תרשים המצורף לשאלה 637 בנושא אתרים רפואיים
מה יתרחש במקרה של תקלה, כמתואר בתרשים?
1.ביחידת התצוגה תידלק נורית המלווה בהתראה קולית, ללא הפסקת המעגל.
2.ביחידת התצוגה תידלק נורית המלווה בהתראה קולית , ובהפסקה מידית.של המעגל באופן אוטומטי.
3.ביחידת התצוגה תידלק נורית המלווה בהתראה קולית , אם התקלה לא חולפת תוך 5 שניות המעגל יופסק באופן אוטומטי.
4.ביחידת התצוגה תידלק נורית , התראה קולית תתרחש רק בתקלה נוספת ללא הפסקת המעגל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 638 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 638
בחדר ניתוח שבבית חולים הותקנו בתי תקע המוזנים בזינה צפה.
ביחידת ההתראה של המשגוח נדלקה נורה המלווה בהתראה קולית.
תרשים המצורף לשאלה 638 בנושא אתרים רפואיים
איזו אפשרות לנטרול ההתראה עונה על דרישות תקנות החשמל במקרה זה?
1.ניתן לכבות את הנורה ולהשתיק את ההתראה באמצעות לחיץ , עד לתיקון התקלה ע"י חשמלאי שיוזעק לאתר באופן מידי.
2.ניתן להשתיק את ההתראה באמצעות לחיץ למשך שעה אחת , אם התקלה לא תוקנה תחזור ההתראה להתריע מידי שעה.
3.ניתן להשתיק את ההתראה ולכבות את הנורה באמצעות לחיץ למשך חמש דקות לכל היותר , אם התקלה לא תוקנה תתחדש התראה מידי חמש דקות.
4.הלחצן משמש לבדיקת תקינות יחידת ההתראה , ואין אפשרות לנטרל את ההתראה החזותית והקולית עד לתיקון התקלה ע"י חשמלאי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 639 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 639
מתכנן נדרש להכין תוכנית חשמל למרפאה שהוגדרה כאתר רפואי מקבוצת שימוש 1 .
האדריכל העביר למתכנן החשמל תוכנית של המרפאה, ובה 10 גופי תאורה שיותקנו על קיר בגובה של 2.2 מטר.
כל גוף תאורה הוא מסוג LED עם בידוד כפול, בהספק של 30W כל אחד.
איזו תשובה מתארת את דרישות תקנות החשמל בעניין הזנת גופי התאורה?
1.חובה להזין את גופי התאורה ממעגל המוגן באמצעות מפסק מגן.
2.אין חובה להזין את גופי התאורה ממעגל המוגן באמצעות מפסק מגן , כי הגופים יותקנו מעל לגובה 2 מטר.
3.אין חובה להזין את גופי התאורה ממעגל המוגן באמצעות מפסק מגן ,כי הם מסוג בידוד כפול.
4.מפסק מגן במקרה זה יהיה עם זרם הפעלה שאינו עולה על 0.3 אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 640 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 640
מתכנן הכין תוכנית חשמל של לוח עבור אתר רפואי מקבוצת שימוש 1 .
בתרשים מתואר שדה המהווה חלק מהלוח שתוכנן.
תרשים המצורף לשאלה 640 בנושא אתרים רפואיים
איזו תשובה מתארת את הדרישות בתקנות החשמל עבור תוכנית זו?
1.אסור להזין בתי תקע ותאורה משדה אחד משותף.
2.אסור להשתמש בפחת מסוג זה להגנה על שדה.
3.סך בתי התקע.המוזנים משדה זה עולה על המותר.
4.סך המעגלים הסופיים שהותקנו בשדה זה עולה על המותר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 641 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 641
איזו מהתשובות הבאות אינה נכונה בקשר לזוג שקעים אלו?
תרשים המצורף לשאלה 641 בנושא אתרים רפואיים
1.זוג שקעים אלו מוזנים מזינה צפה.
2.חובה להתקין לשקעים מסוג זה שילוט ונורתLED המעידים על קיום מתח במעגל המזין.
3.השקעים יכולים לשמש גם עבור מכשירי חשמל לא חיוניים , בתנאי שיותקנו בהתאם לתקנות החשמל.
4.לא יופיעו יותר מ- שקעים כמתואר , המוזנים ממעגל אחד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 642 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 642
להלן תמונות של בתי תקע שהותקנו באתר רפואי.
החשמלאי שביצע את ההתקנה באתר לא התקין שילוט על בתי התקע שבצבע הלבן.
האם החשמלאי פעל בהתאם לתקנות החשמל?
תרשים המצורף לשאלה 642 בנושא אתרים רפואיים
1.החשמלאי פעל בהתאם לתקנות, בתנאי שבתי-התקע שבצבע לבן הותקנו באזור שהוגדר כאתר רפואי מקבוצת שימוש 0.
2.אין דרישה מפורשת בתקנות החשמל לסימון בתי תקע שהותקנו מחוץ לסביבת המטופל. מומלץ לשלט את בתי התקע האמורים בהתאם לכללי המקצוע המקובלים.
3.בהתאם לתקנות החשמל , חובה לסמן את כל בתי התקע באתר רפואי מכל קבוצות השימוש , ולכן החשמלאי לא.פעל נכון.
4.בהתאם לתקנות החשמל , נדרש במפורש לשלט רק בתי תקע הכוללים נורת LED שמעידה על קיום מתח במעגל המזין , ולכן החשמלאי פעל נכון.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 643 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 643
בתרשים מופיע בית תקע שהותקן במרחק של 1 מטר ממיטת מטופל,
באתר מקבוצת שימוש 2.
איזו תשובה מתארת את סוג בית התקע הנדרש ואת אופן התקנתו
במקרה זה?
תרשים המצורף לשאלה 643 בנושא אתרים רפואיים
1.בית תקע זה יוזן רק ממעגל המוזן בזינה צפה ויסומן באופן המבדיל אותו משקעים רגילים.
2.מותר להזין בית תקע זה ממעגל המוגן באמצעות מפסק מגן עם זרם דלף שאינו עולה על 0.03 אמפר.
3.שקע זה יכול לשמש לציוד רפואי חיוני וגם בלתי חיוני ובתנאי שיוזן ממעגל בזינה צפה.
4.מותר להזין שקע זה ממעגל שאינו ניזון מזינה צפה, ובתנאי שיותקן שילוט וסימון המבדיל בינו לבין שקעים אחרים שכן מוזנים בזינה צפה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 644 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 644
תרשים המצורף לשאלה 644 בנושא אתרים רפואיים
בתרשים מופיעים מוליכי הארקה, המחוברים לפס הארקה בלוח שהותקן באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 .
איזו תשובה מתארת את דרישות תקנות החשמל בעניין זה?
1.מוליכי הארקה יכולים להיות חשופים כאשר הם עשויים מנחושת ובחתך העולה על 16 ממ"ר.
2.מוליכי הארקה יהיו בחתך מזערי של 2.5 ממ"ר , אלא אם הם חלק ממעגל המזין גוף תאורה שהותקן בגובה העולה על 1.8 מטר.
3.מוליכי הארקה יהיו בחתך מזערי של 2.5 ממ"ר , אלא אם הם חלק ממעגל המזין גוף תאורה שהותקן בגובה העולה על 2.5 מטר.
4.מוליכי הארקה יכולים להיות מאלומיניום , ובתנאי שיחוברו באמצעות נעל מתאימה למניעת שיתוך (קורוזיה).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 645 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 645
מהנדס נדרש לתכנן מתקן רפואי מקבוצת שימוש 2 .
בהתאם להנחיה של יועץ בטיחות, נדרש להתקין אמצעי מיתוג ידני (כמתואר בתמונה) אשר מפסיק את ההזנה בשלמותה למתקן הרפואי.
איזו אפשרות מבין הבאות מתארת את הנדרש בתקנות החשמל בעניין זה?
תרשים המצורף לשאלה 645 בנושא אתרים רפואיים
1.אמצעי המיתוג המתואר בשאלה אסור להתקנה באתר רפואי מקבוצת שימוש.
2.מותר להתקין את אמצעי המיתוג המתואר בשאלה ובתנאי שיותקן שילוט "זהירות-סכנה לחיי אדם-הפסקת הזינה מותרת רק לאחר קבלת אישור מגורם רפואי מוסמך".
3.מותר להתקין אמצעי מיתוג אוטומטי ולא.אמצעי מיתוג ידני כמתואר בשאלה.
4.אמצעי המיתוג המתואר בשאלה או כל אמצעי מיתוג המהווה חלק מבקרת מבנה , הכוללת תוכנית הפסקות חשמל (שבה מופיעות גם המלצות על אופן )הפעולה בזמן שריפה , הן באחריות כיבוי אש בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 646 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 646
חשמלאי מהנדס נדרש לתכנן חדר באתר רפואי מקבוצת שימוש 2 .
בתרשים מופיעים חיבורי הארקה כפי שתכנן.
תרשים המצורף לשאלה 646 בנושא אתרים רפואיים
לאיזה פס נדרש לחבר את מוליך הארקה המופיע באות " C ", ומהו שטח החתך הנדרש למוליך זה?
1.מוליך זה יחובר לפס PE ויהיה בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
2.מוליך זה יחובר לפס PA ויהיה בעל שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
3.מוליך זה יחובר לפס PA ויהיה בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
4.מוליך זה יחובר לפס PE ויהיה בעל שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 648 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 648
בתרשים מתואר שנאי מבדל המזין בתי-תקע בזינה צפה בחדר ניתוח בבית חולים.
תרשים המצורף לשאלה 648 בנושא אתרים רפואיים
מהי התשובה הנכונה בהתאם לתקנות החשמל בעניין זה?
1.סך המעגלים המוזנים בזינה צפה עולה על המותר.
2.סך כל בתי-התקע המוזנים בזינה צפה עולה על המותר.
3.סך בתי-התקע שהותקנו במעגל אחד בזינה צפה עולה על המותר.
4.כל בתי-התקע שיותקנו בסמוך למיטת טיפולים יוזנו משנאי מבדל אחד בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 652 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 652
בחדר ניתוח בבית חולים, נדרש למדוד את התנגדות הארקה של מחבר PA.
תרשים המצורף לשאלה 652 בנושא אתרים רפואיים
איזה מבין ארבעת התרשימים מתאר את אופן המדידה הנדרש בהתאם לתקנות החשמל?
1.שרטוט A.
2.שרטוט B.
3.שרטוט C.
4.שרטוט D.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 653 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 653
בתמונה מופיע מחבר הארקה שהותקן בבית חולים.
באמצעות איזה סוג של מוליך יש לחבר אביזר זה?
תרשים המצורף לשאלה 653 בנושא אתרים רפואיים
1.מוליך נחושת שזור , גמיש ומבודד בעל שטח חתך של 4 ממ"ר לפחות.
2.מוליך נחושת חד גידי מבודד בעל שטח חתך של 4 ממ"ר לפחות.
3.מוליך נחושת רב גידי חשוף או מבודד בעל שטח חתך של 16 ממ"ר לפחות.
4.מוליך נחושת שזור , גמיש ומבודד בעל שטח חתך של 16 ממ"ר לפחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 654 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 654
בחדר ניתוח שבבית חולים, נדרש למדוד את התנגדות הארקה של מחבר PE
איזו תשובה מתארת את דרישות תקנות החשמל בנושא זה?
1.המדידה תבוצע באמצעות מד-התנגדות , הערך שיתקבל לא יעלה על 0.2 אוהם.
2.המדידה תבוצע באמצעות מד-התנגדות , הערך שיתקבל לא יעלה על 1 אוהם.
3.המדידה תבוצע באמצעות מכשיר בעל זרם בדיקה של A , הערך שיתקבל לא יעלה על 0.2 אוהם.
4.המדידה תבוצע באמצעות מכשיר בעל זרם בדיקה של A , הערך שיתקבל לא יעלה על 1 אוהם.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 655 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 655
בבית חולים, נדרש לבצע מדידה של התנגדות הארקה של מכשירים רפואיים חשמליים.
איזו תשובה מתארת את דרישות תקנות החשמל בנושא זה?
1.באתר מקבוצת שימוש 1 , מדידה של מחברי PA יכולה להתבצע באמצעות מד התנגדות, לעומת מדידת חיבור ל- PE שתבוצע באמצעות מכשיר מדידה עם זרם בדיקה של 10A עד 25A
2.באתר מקבוצת שימוש וגם מקבוצת שימוש 2 , המדידה תבוצע רק באמצעות מכשיר מדידה עם זרם בדיקה של 10A עד 25A.
3.באתר מקבוצת שימוש 2 , מדידה של מחברי PA תבוצע באמצעות מכשיר מדידה עם זרם בדיקה של 10A עד 25A , לעומת מדידת חיבור ל- PE שיכולה להתבצע באמצעות מד התנגדות.
4.באתר מקבוצת שימוש 2 , המדידה תבוצע באמצעות מכשיר מדידה עם זרם בדיקה של 10A עד 25A , לעומת אתר מקבוצת שימוש 1 שבו מותר להשתמש גם במד התנגדות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 656 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 656
בתרשים מופיע חדר בתוך אתר רפואי הכולל תיבת ביניים שבה הותקן פס PE ופס PA . בחדר הותקנו
שני בתי-תקע המוזנים בכבל שמסומן בצבע ירוק.
תרשים המצורף לשאלה 656 בנושא אתרים רפואיים
איזו תשובה מתארת את הדרישות בתקנות החשמל עבור מוליכי הכבל המתואר בצבע ירוק?
1.המוליכים בכבל העובר דרך תיבת הביניים ייחתכו בתיבה ויחוברו בהמשכם באמצעות מהדק.
2.המוליכים בכבל העובר דרך תיבת הביניים יהיו שלמים לכל אורכם.
3.המוליכים בכבל העובר דרך תיבת ביניים יהיו בחתך מזערי של 4 ממ"ר ויחוברו לפס PE.
4.המוליכים בכבל העובר דרך תיבת ביניים יהיו בחתך מזערי של 2.5 ממ"ר ויחוברו לפס PE או פס PA.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 657 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 657
בחדר ניתוח שבבית חולים, נדרש למדוד את ההתנגדות של מגע הארקה בבית תקע.
תרשים המצורף לשאלה 657 בנושא אתרים רפואיים
איזה מבין ארבעת התרשימים מתאר נכונה את אופן המדידה הנדרשת בהתאם לתקנות החשמל?
1.שרטוט A.
2.שרטוט B.
3.שרטוט C.
4.שרטוט D.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 658 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 658
תרשים המצורף לשאלה 658 בנושא אתרים רפואיים
איזה מבין ארבעת התרשימים מתאר חיבור נכון של הארקות באתר רפואי?
1.שרטוט A.
2.שרטוט B.
3.שרטוט C.
4.שרטוט D.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 659 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 659
בתרשים מופיעה תיבת ביניים שהותקנה באתר רפואי?
תרשים המצורף לשאלה 659 בנושא אתרים רפואיים
איזו תשובה מתארת את הדרישות בתקנות החשמל עבור סימון המוליכים שבתיבה
1.נדרש לסמן את כל המוליכים בתיבה ללא יוצא מן הכלל.
2.נדרש לסמן רק את מוליכי הארקה PE.
3.נדרש לסמן רק את המוליכים המתחברים לפס PE ולפס PA.
4.נדרש לסמן רק מוליכי מעגלים המותקנים בצינור, לא נדרש סימון של מוליכים בכבל ובתנאי שהכבל מסומן בשני קצותיו.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 660 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 660
בתרשים מופיעים חיבורי הארקה באתר רפואי?
תרשים המצורף לשאלה 660 בנושא אתרים רפואיים
מהן הדרישות בתקנות החשמל, עבור מוליך הארקה המסומן בצבע צהוב?
1.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
2.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 10 ממ"ר.
3.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
4.מוליך חשוף בעל שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 661 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 661
בתרשים מופיעים חיבורי הארקה באתר רפואי?
תרשים המצורף לשאלה 661 בנושא אתרים רפואיים
מהן הדרישות בתקנות החשמל, עבור מוליך הארקה המסומן בצבע צהוב
1.מוליך בעל שטח חתך מזערי של 25 ממ"ר.
2.מוליך בעל שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
3.מוליך בעל שטח חתך מזערי של 10 ממ"ר.
4.מוליך בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 662 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 662
בתרשים מופיעים חיבורי הארקה באתר רפואי?
תרשים המצורף לשאלה 662 בנושא אתרים רפואיים
מהן הדרישות בתקנות החשמל עבור מוליך ההארקה המסומן בצבע צהוב?
1.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 2.5 ממ"ר.
2.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
3.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
4.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 10 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 663 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 663
בתרשים מופיעים חיבורי הארקה בכבל הזנה לבית תקע באתר רפואי מקבוצת שימוש 1
תרשים המצורף לשאלה 663 בנושא אתרים רפואיים
מהן הדרישות בתקנות החשמל עבור מוליך הארקה המסומן בצבע צהוב?
1.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 2.5 ממ"ר.
2.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
3.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
4.מוליך מבודד בעל שטח חתך מזערי של 10 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 664 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 664
בתרשים מופיעה תעלת אספקה המותקנת באתר רפואי מקבוצת שימוש 2 .
תעלת האספקה כוללת פס משותף PA / PE , אליו מחוברים מוליכי הארקה הנדרשים.
תרשים המצורף לשאלה 664 בנושא אתרים רפואיים
מהן הדרישות עבור מוליכי ההארקה המסומנים בצבע צהוב?
1.מוליך נחושת שזור ומבודד בעל שטח חתך מזערי של 2.5 ממ"ר.
2.מוליך נחושת שזור ומבודד בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
3.מוליך נחושת רב-גידי ומבודד בעל שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
4.מוליך נחושת חד-גידי ומבודד בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 665 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 665
בתרשים מופיעה תעלת אספקה המותקנת באתר רפואי מקבוצת שימוש 2.
תעלת האספקה כוללת פס משותף ‎PE/PA‏, אליו מחוברים מוליכי הארקה הנדרשים.
תרשים המצורף לשאלה 665 בנושא אתרים רפואיים
מהן הדרישות עבור מוליכי ההארקה המסומנים בצבע צהוב?
1.מוליך נחושת חד גידי ומבודד בעל שטח חתך מזערי של 2.5 ממ"ר.
2.מוליך נחושת שזור ומבודד בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
3.מוליך נחושת שזור ומבודד בעל שטח חתך מזערי של 1.5 ממ"ר.
4.מוליך נחושת חד גידי ומבודד בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 666 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 666
בשרטוט מופיעה תעלת אספקה מתכתית, המותקנת באתר רפואי מקבוצת שימוש-2.
תעלת האספקה כוללת פס משותף PA/PE, אליו מחוברים מוליכי הארקה הנדרשים.
תרשים המצורף לשאלה 666 בנושא אתרים רפואיים
מהן הדרישות עבור מוליך ההארקה המסומן בצבע צהוב?
1.מוליך נחושת מבודד בעל שטח חתך מזערי של 2.5 ממ"ר.
2.מוליך נחושת מבודד בעל שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
3.מוליך נחושת מבודד בעל שטח חתך מזערי של 10 ממ"ר.
4.מוליך נחושת מבודד בעל שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 667 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 667
בחדר ניתוח שבבית חולים , נדרש למדוד את התנגדות הארקה של מחבר PA המותקן בתעלת אספקה.
תרשים המצורף לשאלה 667 בנושא אתרים רפואייםתרשים המצורף לשאלה 667 בנושא אתרים רפואייםתרשים המצורף לשאלה 667 בנושא אתרים רפואייםתרשים המצורף לשאלה 667 בנושא אתרים רפואיים
איזה תרשים מהבאים מתאר נכונה את אופן המדידה הנדרש בהתאם לתקנות החשמל?
1.תרשים A.
2.תרשים B.
3.תרשים C.
4.תרשים D.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 668 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 668
בכל אחד מהתרשימים מופיעה תעלת אספקה באתר רפואי , הכוללת פס הארקה משותף PE/PA.
תרשים המצורף לשאלה 668 בנושא אתרים רפואיים
תרשים המצורף לשאלה 668 בנושא אתרים רפואיים
תרשים המצורף לשאלה 668 בנושא אתרים רפואיים
תרשים המצורף לשאלה 668 בנושא אתרים רפואיים
איזה תרשים מתאר חיבור נכון ,של הארקות בתעלת אספקה?
1.תרשים A.
2.תרשים B.
3.תרשים C.
4.תרשים D.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 669 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 669
לפניך תוכנית הארקות באתר רפואי מקבוצת שימוש 2.
תרשים המצורף לשאלה 669 בנושא אתרים רפואיים
מהו שטח החתך המינימלי של המוליך המסומן בצבע צהוב-ירוק?
1.6 ממ"ר.
2.10 ממ"ר.
3.2.5 ממ"ר.
4.16 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 670 בנושא אתרים רפואיים

שאלה 670
לפניך תכנון של מערך הארקות בחדר באתר רפואי מקבוצת שימוש 2 .
נדרש לחבר את המוליך בין פס PA לשולחן ניתוח.
תרשים המצורף לשאלה 670 בנושא אתרים רפואיים
מהו שטח החתך המזערי הנדרש למוליך החיבור?
1.שטח חתך מזערי של 2.5 ממ"ר.
2.שטח חתך מזערי של 4 ממ"ר.
3.שטח חתך מזערי של 6 ממ"ר.
4.שטח חתך מזערי של 16 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.