שאלה 51 בנושא אתרים רפואיים
51
בלוח חשמל של אתר רפואי מקבוצת שימוש 2 הותקן מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק"-כמסומן בריבוע האדום
שבתרשים המצורף.
המערכת להחלפה אוטומטית שבתרשים כוללת בקר המתוכנת להחליף את הזינה, בתנאים הנדרשים בתקנות החשמל.

איזו תשובה מתארת את הנדרש עבור המפסק המחלף במקרה זה?
1.אסור להתקין מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק" במקרה זה.
2.במקרה המתואר קיימים שני גנרטורים לגיבוי ולכן נדרש שבמידה ויותקן מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק"
הוא יהיה מסוג ארבעה קטבים.
הוא יהיה מסוג ארבעה קטבים.
3.מותר להתקין מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק" כאשר שני הקווים המזינים יהיו זהים וללא העדפה לקו מסוים.
4.אסור להשתמש בו זמנית במ ערכת ההחלפה ידנית ובמערכת החלפה אוטומטית להזנת לוח חשמל באתר רפואי מקבוצת שימוש 2.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו