הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

104 שאלותעמוד 1 מתוך 3תשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 1 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 1
האם מותר לבצע חיבור הארקה בין שני פסי השוואת פוטנציאליים של שני מבנים, המוגנים כל אחד בשיטת איפוס TN-C-S?
1.מותר לחבר את הארקות במבנים על מנת להגדיל את זרמי הקצר.
2.אסור, מכיוון שאין פה"פ אחד משותף.
3.אסור, מאחר ויזרום זרם עבודה במוליך הארקה המגשר בין הפסים, גם במצב תקין.
4.מותר בתנאי שהמבנים רחוקים אחד מהשני.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 2 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 2
אחד התנאים לביצוע איפוס הינו קיום הארקת יסוד.
מדוע תנאי זה הכרחי בשיטת האיפוס אך אינו הכרחי בשיטת הארקת הגנה TT?
1.כי בעת ניתוק מוליך הארקה של לוח ראשי מתח המגע יעלה על 50 וולט.
2.כי בעת ניתוק החיבור להארקת היסוד מתח המגע יעלה על 50 וולט.
3.כי בעת ניתוק מוליך האפס בקו הזינה עדיין מובטחת השוואת פוטנציאלים.
4.כי בהארקת יסוד אנו מבטיחים זרימת זרם גדולה דרך האדמה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 3 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 3
האם מותר ליישם הארקת שיטה למערכת DC בעלת 2 מוליכים במבנה שבו קיימת הארקת יסוד?
1.אסור לבצע הארקת שיטה למערכת DC.
2.ניתן לבצע הארקת שיטה בתנאי שהמתקן כולו ממוקם במבנה אחד.
3.אסור לבצע מאחר ואין במערכת זו זרמי קצר.
4.ניתן לבצע הארקת שיטה במערכות עד 500VDC .
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 23 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 23
בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין ארון מונים.
ארון המונים מזין לוח מפסק ראשי המותקן בארון מתכת על גב גומחת ארון המונים. המפסק הראשי בגודל 3X200A מזין לוח
במבנה חדש עם הארקת יסוד המוגן בשיטת הגנה TN-C-S.
בהנחה ש-L=25 מטר, נמדדה לולאת תקלה (בלוח המפסק הראשי) והתקבל L.T=0.5Ω.
בלוח המבנה נמדדה לולאת תקלה של L.T=0.05Ω.
תרשים המצורף לשאלה 23 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
מהי האפשרות הנכונה מבין האפשרויות הבאות?
1.אם המפסק בלוח המפסק הראשי הוא אלקטרוני, ובוצע כוונון של זרם קצר ל-ISC = 1.5In X 200 = 300A, ניתן לחבר את המתקן בתצורה הנ"ל.
2.יש ליצור השוואת פוטנציאלים בסביבת לוח המפסק הראשי, דבר אשר היה מתקבל אם היינו מתקינים את האיפוס בלוח זה ולאחר מכן קושרים את הארקה אל המבנה החדש.
3.אם המפסק הוא אלקטרוני, ובוצע כוונון של זרם קצר ל-ISC = 1.5In X 200 = 300A, נדרש להתקין לוח מבודד (סוג II) במקום הלוח המתכתי ולחברו באמצעות מוליך הארקה חשוף המגושר לפה"פ המבנה.
4.יש לגשר בין הארקת הלוח הראשי לפה"פ המבנה. במקרה זה יידרש גם ליצור השוואת פוטנציאלים בסביבת לוח המפסק הראשי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 24 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 24
כחלק מהדרישות בתקנות החשמל, בוצעה בדיקה תקופתית במבנה.
המבנה מקבל הזנה מחברת החשמל והזנה מגנרטור חירום המותקן בתוך המבנה, באמצעות מערכת החלפה אוטומטית.
חשמלאי בודק שהגיע לחדר החשמל הראשי, ראה שעל מוליך האיפוס מותקן השילוט:
תרשים המצורף לשאלה 24 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
מה נכון להגיד על מערכת ההחלפה ועל שיטת ההגנה בפני חישמול בהזנה מצד הגנרטור ובהזנה מצד חברת החשמל?
1.מערכת החלפה תלת קוטבית, TN-S בהזנת ח"ח ו-TN-C-S בהזנת גנרטור.
2.מערכת החלפה 4 קטבים, TN-S בהזנת ח"ח ו-TN-C-S בהזנת גנרטור.
3.מערכת החלפה תלת קוטבית, TN-C-S בהזנת ח"ח ו-TN-S בהזנת גנרטור.
4.מערכת החלפה 4 קטבים, TN-C-S בהזנת ח"ח ו-TN-S בהזנת גנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 25 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 25
כחלק מהדרישות בתקנות החשמל, בוצעה בדיקה תקופתית במבנה.
המבנה מקבל הזנה מחברת החשמל והזנה מגנרטור חירום המותקן בתוך המבנה, באמצעות מערכת החלפה אוטומטית.
חשמלאי בודק שהגיע לחדר החשמל הראשי, ראה שעל מוליך הארקת השיטה מותקן השילוט:
תרשים המצורף לשאלה 25 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
מה נכון להגיד על מערכת ההחלפה ועל שיטת ההגנה בפני חישמול בהזנה מצד הגנרטור ובהזנה מצד חברת החשמל?
1.מערכת החלפה תלת קוטבית, TN-S בהזנת ח"ח ו-TN-C-S בהזנת גנרטור.
2.מערכת החלפה 4 קטבים, TN-S בהזנת ח"ח ו-TN-S בהזנת גנרטור.
3.מערכת החלפה תלת קוטבית, TN-S בהזנת ח"ח ו-TN-S בהזנת גנרטור.
4.מערכת החלפה 4 קטבים, TN-S בהזנת ח"ח ו-TN-C-S בהזנת גנרטור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 31 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 31
חשמלאי נדרש לבצע שינויים למתקן קיים לצורך הגדלת החיבור ל-3X500 אמפר.
בלוח הראשי מותקן מפסק ראשי מסוג ארבע קוטבי עם אפשרות כוונון אלקטרוני.
המתקן מוגן בשיטת TT וכולל מספר מבנים ישנים ללא הארקת יסוד, המגושרים ביניהם במוליך הארקה.
החשמלאי ביצע שתי בדיקות L.T. (לולאת תקלה):
• כאשר המתקן מחובר במפסק הראשי, ביצע החשמלאי מדידת LT וקיבל תוצאה של 0.3 אוהם.
• כאשר המפסק הראשי מנותק במפסק הראשי, ביצע החשמלאי מדידת LT וקיבל תוצאה של 3 אוהם.
איזו מבין האפשרויות יכולה להיות הסיבה לתוצאות השונות שהתקבלו בשתי המדידות?
1.החלפת השנאי (סוג או גודל במסגרת ההגדלה) השפיעה על תוצאת לולאת התקלה.
2.הבדלים בתוצאות המדידה לא תלויים במתקן, יש לבדוק את תקינות ותוקף כיול המכשיר.
3.לולאת התקלה שנמדדה נסגרה גם דרך מוליך האפס כתוצאה מליקוי בבידוד בתוך המתקן.
4.קיימת תקלה במפסק הראשי וליקוי בבידוד באחד הקטבים אשר משבש את הבדיקה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 39 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 39
בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין ארון מונים במבנה חדש עם הארקת יסוד ארון המונים מזין את הלוח הראשי אשר מזין 4. לוחות משנה בכבלים כמפורט בתרשים
תרשים המצורף לשאלה 39 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
בהנחה שהמתכנן בחר כ-TN-C-S את שיטת ההגנה במבנה ,מהו שטח החתך הנדרש למוליך האיפוס בתרשים?
1.מוליך נחושת בחתך 150 ממ"ר.
2.מוליך נחושת בחתך 70 ממ"ר.
3.מוליך נחושת בחתך 50 ממ"ר.
4.מוליך נחושת בחתך 25 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 40 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 40
בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין ארון מונים במבנה חדש עם הארקת יסוד.
ארון המונים מזין את הלוח הראשי אשר מזין 4 לוחות משנה בכבלים כמפורט בתרשים.
תרשים המצורף לשאלה 40 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
בהנחה שהמתכנן בחר ב-TN-C-S כשיטת ההגנה במבנה, מהו שטח החתך הנדרש למוליך האיפוס בתרשים?
1.מוליך נחושת בחתך 70 מ"מ.
2.מוליך נחושת בחתך 35 מ"מ.
3.מוליך נחושת בחתך 25 מ"מ.
4.מוליך נחושת בחתך 16 מ"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 41 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 41
בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין ארון מונים במבנה חדש עם הארקת יסוד.
ארון המונים מזין את הלוח הראשי אשר מזין 4 לוחות משנה בכבלים כמפורט בתרשים.
תרשים המצורף לשאלה 41 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
בהנחה שהמתכנן בחר ב-TN-C-S כשיטת ההגנה במבנה, מהו שטח החתך הנדרש למוליך האיפוס בתרשים?
1.מוליך נחושת בחתך 50 מ"מ.
2.מוליך נחושת בחתך 35 מ"מ.
3.מוליך נחושת בחתך 25 מ"מ
4.מוליך נחושת בחתך 16 מ"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 42 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 42
עמוד תאורה מתכתי מחובר במוליך הארקה למבנה מאופס כמוצג בתרשים.
החשמלאי שביצע את ההתקנה טען בפני המתכנן כי החיבור הנ"ל אסור מאחר וקיים חשש להופעת מתח על עמוד התאורה.
תרשים המצורף לשאלה 42 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
באילו מקרים יכול שיופיע מתח כלשהו בין גוף עמוד התאורה לבין המסה הכללית של האדמה?
1.כאשר מתרחש קצר חד מופעי ברשת מתח גבוה.
2.כאשר מתנתק מוליך האפס הראשי (בין השנאי ללוח הראשי).
3.כאשר יש זרם במוליך האפס-במצב עבודה תקין.
4.כל התשובות נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 43 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 43
במשק חקלאי נדרש לבצע הגדלת חיבור מ3X160A ל-3X200A. בתרשים מופיע תיאור של אופן הזנת המשק. שנאי המותקן על עמוד מזין ארון מונים. בגב ארון המונים מותקן לוח מתכת ובו מפסק ראשי אלקטרוני (המאפשר כוונון זרם קצר של 1.5XIn). המפסק הראשי מזין רפת מרוחקת (L גדול יחסית). שיטת ההגנה הקיימת ברפת הינה TT ומבוססת על אלקטרודה. ערכה של עכבת לולאת התקלה ברפת הוא 0.65 אוהם (L.T=0.65Ω).
תרשים המצורף לשאלה 43 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
האם ההארקה במשק עונה על הנדרש בתקנות החשמל, ואם לא, מה ניתן לבצע בכדי שתענה על הנדרש?
1.ההארקה עונה על הנדרש בתקנות. ניתן להסתמך על המפסק הראשי מאחר והמפסק הראשי הוא מסוג "אלקטרוני" המאפשר כוונון של זרם הקצר ל- 1.5XIn (כלומר לזרם מידי של 300A), במקרה זה ההגנה במפסק תעבוד וההגנה תיושם במתקן.
2.ההארקה אינה עונה על הנדרש בתקנות. ניתן לבנות גומחה (לארון המונים וללוח המפסק הראשי) התואמת למפרט של הארקת יסוד ופה"פ כנדרש בתקנות החשמל. לאחר מכן-יידרש לבצע איפוס יחיד בגומחה. במקרה זה, המפסק האלקטרוני מספק ויש ליישם שיטת הגנה TT ברפת.
3.ההארקה אינה עונה על הנדרש בתקנות. ניתן לבצע איפוס ברפת בהנחה והיא בנויה על עמודים אשר יכולים לשמש כאלקטרודת הארקת יסוד, ובהסתמך על כך שהמבנה הוא מסוג "קונסטרוקציה מפלדה" ולכן חלקי הפלדה המגשרים יכולים לשמש כטבעת גישור בין אם הם מתחת או מעל פני הקרקע.
4.ההארקה אינה עונה על הנדרש בתקנות. ניתן לשפר את הארקת המתקן, ובמידה שעכבת לולאת התקלה הנמדדת עדיין לא תספיק לדרישות תקנות החשמל, יתאפשר להתקין פחת כהגנה בלעדית למתקן. במקרה זה יידרש גם לכוונן את הפחת לזרם דלף של פי 10,כלומר לזרם הפעלה הנמוך מ-23A.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 45 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 45
בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין ארון מונים מפוליאסטר מבודד.
ארון המונים מזין לוח מפסק ראשי (בגודל 3X250A) המותקן בארון מתכת בגב ארון המונים.
לולאת התקלה שנמדדה בלוח המבנה היא: 3Ω- ללא איפוס, ו-0.08Ω עם איפוס.
המפסק הראשי מזין לוח במבנה חדש עם הארקת יסוד, המוגן בשיטת הגנה TN-C-S.
השנאי, לוח המפסק הראשי, והמבנה רחוקים אחד מהשני באופן כזה שלא קיימת השפעה הדדית ביניהם.
תרשים המצורף לשאלה 45 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
איזו תשובה מבין הבאות מהווה פתרון נכון להגנה של הלוח מפסק ראשי בפני חשמול?
1.נדרש להתקין את האיפוס בלוח המפסק הראשי ולגשר את הלוח למבנה באמצעות מוליך הארקה.
2.לא נדרש לבצע שום שינוי בחיבורי ההארקה והאיפוס כמתואר בתרשים המצורף.
3.נדרש להתקין לוח מבודד עבור המפסק הראשי ולחברו באמצעות מוליך הארקה חשוף לפה"פ המבנה.
4.נדרש להתקין אלקטרודות מסביב ללוח המפסק הראשי, המגושרות באמצעות מוליך הארקה חשוף ולחברם ללוח של המפסק הראשי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 47 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 47
חשמלאי ביצע עבודת חשמל בבית פרטי חדש ורצה להכין את המתקן לקראת בדיקה.
לצורך כך ביצע מדידה של עכבת לולאת התקלה דרך הארקת היסוד (באמצעות בדיקת L.T כלפי הפה"פ הראשי המחובר ל"פלח" מהיסוד).
כיצד נדרש לבצע את המדידה דרך הארקת היסוד, בהתאם לתקנות החשמל?
1.על החשמלאי לבצע מדידה של עכבת לולאת התקלה כאשר כל האלמנטים המתכתיים מחוברים לפה"פ.
2.על החשמלאי לבצע מדידה של עכבת לולאת התקלה דרך הארקת היסוד, כאשר היא מנותקת מהפה"פ.
3.על החשמלאי לבצע מדידה של עכבת לולאת התקלה דרך הארקת היסוד, כאשר לפה"פ מחוברת הארקת שעון המים של המבנה.
4.על החשמלאי לבצע מדידה של עכבת לולאת התקלה דרך הארקת היסוד, כאשר גם האיפוס וגם הפלח מחוברים לפה"פ, ולוודא שתוצאה קטנה מ- 20Ω.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 91 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 91
מבנה המקבל אספקה מחברת החשמל מוגן בשיטת TN-C-S.
בתוך המבנה מותקן גנרטור לאספקה חלופית חלקית.
בלוח הראשי קיים מפסק מחלף תלת-קוטבי המזין שדה חיוני עבור צרכני חירום במבנה.
איזו תשובה מבין הבאות מתארת נכונה את הקשר הגלווני בין הפסים האמורים?
1.בין פס האפס בצד החיוני לבין הארקת השיטה של הגנרטור קיימת רציפות גלוונית קבועה.
2.בין פס האפס בצד הבלתי חיוני לבין פס אפס בצד החיוני קיימת רציפות גלוונית קבועה.
3.בין נקודת הכוכב של השנאי לבין נקודת הכוכב של הגנרטור קיימת רציפות גלוונית קבועה.
4.כל התשובות נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 94 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 94
במשק קיים הוזמנה הגדלת חיבור מ-3X63A ל-3X100A. הגדלת החיבור נועדה לאפשר הזנת בית אריזה חדש שהוקם בשטח המשק. לוח החשמל של בית האריזה החדש יוזן מהלוח החשמל הראשי הקיים במשק.
חשמלאי שהכין את המתקן לבדיקה לצורך הגדלת החיבור, בדק את שיעור התנגדות הבידוד בין מוליכי המעגלים במבנה החדש וקיבל תוצאה של 1.1MΩ.
האם תוצאת המדידה תואמת את הדרישות בתקנות החשמל?
1.כן, המינימום הנדרש הוא ערך של 1MΩ.
2.לא, המינימום הנדרש הוא ערך של 1.5MΩ.
3.כן, המינימום הנדרש הוא ערך של 0.25MΩ.
4.לא, המינימום הנדרש הוא ערך של 2.5MΩ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 95 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 95
נתון מפסק מגן לזרם דלף עם זרם הפעלה 0.3A המשמש כהגנה בלעדית במתקן.
מהו ערך ההתנגדות של האלקטרודה כלפי המסה הכללית של האדמה הדרוש במתקן זה?
1.1667 אוהם.
2.167 אוהם.
3.16.7 אוהם.
4.אין צורך באלקטרודה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 96 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 96
שני חשמלאים מבצעים עבודות בחדר חשמל חדש הכולל לוח מ"ג, שנאי ולוח מתח נמוך. למבנה יש הארקת יסוד וקיימת השוואת פוטנציאלים. במסגרת העבודות נדרש לחבר את צד המתח הנמוך בשנאי:
חשמלאי א' טוען שאת נק' הכוכב של השנאי יש לחבר ישירות לפס האפסים, ואת פס האפסים יש לחבר לפה"פ.
חשמלאי ב' טוען שאת נק' הכוכב של השנאי יש לחבר ישירות לפה"פ, ואת הפה"פ יש לחבר לפס האפסים.
מי מבין החשמלאים צודק?
1.חשמלאי א'.
2.חשמלאי ב'.
3.אף אחד מהם לא צודק.
4.שניהם צודקים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 105 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 105
באיזו מבין שיטות ההגנה בפני חשמול להלן, קיימת סכנת שיתוך (קורוזיה) של צנרת מתכתית במשטר עבודה תקין?
1.זינה צפה IT.
2.הארקת הגנה TT.
3.איפוס TN-S.
4.איפוס TN-C-S.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 109 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 109
מתקן תאורת חוץ תוכנן באמצעות כבל נחושת בעל 4 גידים ומוליך הארקה נוסף מנחושת.
הקבלן המבצע ביקש מהמתכנן לבצע שינוי בתוכנית ולהטמין באדמה כבל אלומיניום בעל 4 גידים ומוליך הארקה נפרדמאלומיניום.
מה ענה המתכנן לקבלן?
1.ניתן להשתמש בכבל אלומיניום בעל 5 גידים, רק כאשר מוליך הארקה הוא חלק מהכבל.
2.ניתן להשתמש בכבל נחושת באדמה ולהטמין באדמה מוליך הארקה חשוף מאלומיניום.
3.נחושת רגישה יותר לפגיעות מכניות ולכן רצוי להחליף את הכבל לאלומיניום.
4.ניתן להשתמש בכבל אלומיניום בעל 4 גידים ומוליך הארקה נפרד מאלומיניום.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 110 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 110
במתקן ארעי לבנייה, נמדדה עכבת לולאת התקלה והתקבל ערך של 8.82Ω; הותקן מפסק אוטומטי משולב עם מפסק מגן בפני זרם דלף כהגנה בלעדית.
מהו ערך זרם הדלף אליו יש לכוונן את המפסק המגן?
1.[A]26.
2.[A]16.
3.[A]2.
4.[A]7.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 113 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 113
קיים בית עם בריכת שחיה מבטון הכוללת הארקת יסוד ופס השוואת פוטנציאלים. הבית מוגן באיפוס. המרחק בין הבית לבריכה 3 מ'. המתכנן דרש לגשר בין פס השוואת הפוטנציאלים של הבית לבין פס השוואת הפוטנציאלים של הבריכה באמצעות גיד נחושת ממ"ר המותקן באדמה.
האם אופן התקנה זה עונה על הדרישות בתקנות החשמל?
1.לא, חיבור זה אסור משום שהבית מוגן בפני חישמול בשיטת TN-C-S.
2.לא, יש לבצע את החיבור באמצעות מוליך נחושת 25 ממ"ר לפחות.
3.כן, חיבור באמצעות גיד 10 בחתך ממ"ר עונה על הדרישה תקנות החשמל.
4.לא, חובה לחבר את פס השוואת הפוטנציאלים של הבריכה אל טבעת הגישור של המבנה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 121 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 121
להלן תרשים חשמלי של מתקן חיוני עם גנרטורים המותקנים על גג המבנה.
במרתף המבנה קיים חדר חשמל ראשי עם הארקת יסוד ואיפוס.
תרשים המצורף לשאלה 121 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
מהו העיקרון התכנוני (אספקה לשדה EE ולשדה E) בתרשים שלהלן?
1.שני גנרטורים עובדים בסנכרון לצורך אספקה לשדה E ולשדה EE.
2.שני גנרטורים עובדים בסנכרון ואספקה לשדה E בלבד.
3.שני גנרטורים ללא סנכרון ביניהם, כל אחד מהם בנפרד יכול לספק גיבוי לשדה E ולשדה EE.
4.שני גנרטורים ללא סנכרון ביניהם, שדה EE מוזן באספקה חלופית מאחד משני הגנרטורים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 122 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 122
להלן תרשים חשמלי של מתקן חיוני עם גנרטורים המותקנים על גג המבנה.
במרתף המבנה חדר קיים חשמל ראשי עם הארקת יסוד ואיפוס.
איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת נכונה את שיטת הגנה בפני חישמול?
תרשים המצורף לשאלה 122 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
1.באספקה מהרשת בשיטת TN-C-S ואילו באספקה מהגנרטורים בשיטת TN-S. התכנון תקין.
2.באספקה מהרשת בשיטת TN-C-S ואילו באספקה מהגנרטורים בשיטת TN-S. התכנון אינו תקין-קיים איפוס כפול.
3.באספקה מהרשת בשיטת TN-S ואילו באספקה מהגנרטורים בשיטת TN-S. התכנון תקין.
4.באספקה מהרשת בשיטת TN-C-S ובאספקה מהגנרטורים גם בשיטת TN-C-S. התכנון אינו תקין-קיים איפוס כפול.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 125 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 125
מהי הטענה הנכונה מבין הבאות, כאשר מתקן תלת מופעי מוגן בזינה צפה כאמצעי הגנה בפני חשמול?
1.קצר שיתרחש בין פאזה לאדמה יגרום להפסקת ההזנה באותו מופע. קצר בין שני מופעים יגרום להפסקת הזנה.
2.קצר שיתרחש בין מופע לאדמה יגרום להתרעה. קצר בין שני מופעים יגרום להפסקת הזנה.
3.קצר שיתרחש בין מופע לאדמה יגרום להתרעה. קצר בין שני מופעים יגרום להתרעה.
4.קצר שיתרחש בין מופע לאדמה יגרום להפסקת הזנה. קצר בין שני מופעים יגרום להתרעה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 126 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 126
מהי הטענה הנכונה מבין הבאות לגבי מפסק מגן?
1.מפסק מגן, המגן על קווים יכול שלא יפסיק את מוליך האפס.
2.מפסק מגן, המגן על מעגלים סופיים חייב להפסיק מהזינה רק את מוליכי המופעים.
3.מפסק מגן חייב להפסיק את מוליכי המופעים, מוליך האפס ומוליך הארקה.
4.מפסק מגן חייב תמיד להפסיק את מוליך האפס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 135 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 135
המרחק המינימלי בין 2 אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים יהיה:
1.2 מטרים כי זה העומק האופטימלי שיבטיח שטח מגע טוב.
2.3 מטרים לפחות.
3.שווה לעומק של האלקטרודה העמוקה ביותר אך לא פחות מ-5 מטרים.
4.תלוי בסוג האלקטרודה-מוט עגול או מרובע.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 136 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 136
בחר את הטענה הנכונה למקרה שבו התנתק מוליך החיבור בין פס האפס לבין פס השוואת הפוטנציאלים במבנה המוגן בשיטת TN-C-S:
1.הארקת המתקן תתפקד כ-TT.
2.התנגדות לולאת התקלה תקטן.
3.הארקת המתקן תתפקד כ-TN-S.
4.הארקת המתקן תתפקד כ-IT.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 138 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 138
איזה מהבאים יכול לשמש כפס השוואת פוטנציאלים:
1.פס אלומיניום בעובי 4 מ"מ וברוחב 80 מ"מ.
2.פס סגסוגת של נחושת בעובי 2 מ"מ וברוחב 60 מ"מ.
3.פס נחושת בעובי 4 מ"מ וברוחב 40 מ"מ.
4.פס מכל סוג מתכת שוות ערך ובגודל מתאים למספר החיבורים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 142 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 142
נתון מפסק מגן בזרם דלף המהווה הגנה בלעדית במתקן, שלא מוגדר כבעל סכנת התחשמלות מוגברת. זרם ההפעלה של המפסק הוא 30mA.
מהם שני התנאים שחייבים להתקיים לגבי מפסק זה?
1.עכבת לולאת התקלה של המעגל תהיה קטנה מ-766.6 אום והתנגדות אלקטרודת הארקה של המתקן לאדמה תהיה קטנה מ-800 אום.
2.עכבת לולאת התקלה של המעגל תהיה קטנה מ-1000 אום והתנגדות אלקטרודת הארקה של המתקן לאדמה תהיה קטנה מ-1666 אום.
3.עכבת לולאת התקלה של המעגל תהיה קטנה מ-766.6 אום והתנגדות אלקטרודת הארקה של המתקן לאדמה תהיה קטנה מ-1666 אום.
4.עכבת לולאת התקלה של המעגל תהיה קטנה מ-1000 אום והתנגדות אלקטרודת הארקה של המתקן לאדמה תהיה קטנה מ-800 אום.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 144 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 144
איזו מבין האפשרויות הבאות עלולה להתרחש בזמן קצר במערכת המוארקת בשיטת TN-C-S , כאשר ה"פלח" המחבר את פס השוואת הפוטנציאלים ליסוד מתנתק?
1.ההגנה תהפוך לזינה צפה ולא יזרום זרם הקצר.
2.לא יזרום זרם דרך מוליך הPEN.
3.זרם הקצר יקטן משמעותית.
4.ייווצר הפרש פוטנציאלים בין גופים מתכתיים לאדמה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 145 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 145
תרשים המצורף לשאלה 145 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
מהי שיטת ההגנה בפני חישמול בתרשים המצורף?
1.המתקן מוגן בשיטת TT.
2.המתקן מוגן בשיטת TN-S אך לא קיים מוליך איפוס.
3.זינה צפה.
4.המתקן מוגן בשיטת TN-C-S.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 146 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 146
איזו מהטענות הבאות אינה נכונה לגבי הארקת שיטה?
1.אסור להתקין הארקת שיטה כאשר הגנה בפני חישמול היא ע"י הפרד מגן.
2.במתקנים לזרם ישר מותר להשתמש בצנרת מתכתית לאספקת מים כאלקטרודה להארקת שיטה.
3.מטרת הארקת שיטה היא ייצוב מתח השיטה לאדמה.
4.משמשת כהגנה בפני עליית מתח במקרה של חדירת מתח ממקור שמחוץ לשיטה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 151 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 151
בתרשים להלן מתואר מתקן חשמלי המוגן בהארקת הגנה TT.
תרשים המצורף לשאלה 151 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
מהו ערך מתח המגע על המנוע M2 במקרה ששני הקצרים מתרחשים בו-זמנית (בשני מופעים שונים)?
(מתח המגע של המנוע מאופיין ע"י המתח בין שני הדקיו של הנגד בתרשים).
1.230V.
2.400V.
3.200V.
4.50V.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 153 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 153
בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין ארון מונים. ארון המונים מזין לוח מפסק ראשי המותקן בארון מתכת על גב גומחת ארון המונים. המפסק הראשי שבגב ארון המונים מזין לוח מבנה חדש עם הארקת יסוד ושיטת הגנה TN-C-S.
תרשים המצורף לשאלה 153 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
בהנחה ש: L=25 מטר, האם הארקת לוח המפסק הראשי מותרת בתצורה הנ"ל?
1.מותרת, מאחר והמבנה מאופס ולולאת התקלה תתאים למפסק הראשי.
2.אסורה, מאחר ונדרש שהאיפוס יחובר בין לוח המפסק הראשי לפה"פ המבנה.
3.אסורה, מאחר והלוח של המפסק הראשי מוארק ממבנה מאופס.
4.מותרת, מאחר ומדובר בהארקה בלבד בדומה להארקת גוף השנאי על העמוד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 157 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 157
נתון מפסק עם זרם נומינלי של 250A המותקן בלוח משנה. המפסק הוא מסוג LSI כאשר תחומי הכיוון הם:
L: (0.4-1) X In, S: (3-10) X In, I: (1.5-12) X In
עפ"י עכבת לולאת התקלה, זרם הקצר לאדמה הצפוי להתפתח במתקן הוא 700A.
כיצד יש לכוון את ההגנות בכדי שהמפסק יגיב לזרם הקצר הצפוי?
1.נכוון את L ל-1XIn.
2.נכוון את S או I ל-3XIn.
3.נכוון את I ל-1.5XIn.
4.נכוון את I ל-3XIn.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 158 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 158
איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת נכונה מצב שעלול להתרחש כאשר מזינים שני מכשירים באמצעות שנאי מבדל חד פאזי?
1.בחיבור של שני מכשירים, עלול להופיע מתח מסוכן על גוף אדם הנוגע בשני המכשירים בהם מתרחש קצר בין מוליך המופע לבין גוף המכשיר.
2.בחיבור של שני מכשירים, עלול להופיע מתח מסוכן על גוף אדם הנוגע בשני המכשירים כאשר באחד מתרחש קצר בין מוליך המופע לבין גוף המכשיר, ובשני מתרחש קצר בין מוליך האפס לבין גוף המכשיר.
3.כאשר ההזנה היא משנאי מבדל חד-פאזי, לא יתרחש קצר בשום מצב מאחר וההזנה היא ממעגל אחד בלבד.
4.חיבור שני מכשירים יביא לעלייה משמעותית של הקיבוליות ולכן גם קיים החשש למתח הלם מסוכן.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 173 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 173
בתרשים שלהלן מתואר סכמתית קומפלקס של מבני מגורים שהוקמו על גבי חניון משותף.
כל אחד מהבניינים שבאיור מקבל הזנה נפרדת במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה של חברת החשמל, שהוקמה במבנה ייעודי נפרד ועצמאי ואשר מזינה מבנים נוספים אחרים. השוואת הפוטנציאלים בבניינים אלה מיושמת באמצעות פסי השוואת פוטנציאלים נפרדים בכל אחד מהבניינים והחניון המשותף.
תרשים המצורף לשאלה 173 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
איזו מבין האפשרויות הינה הנכונה ביותר בבחינת שיטת הגנה בפני חשמול במבנים?
1.לאור העובדה שכל מבנה מקבל הזנה בנפרד, ניתן לבצע "איפוס" בכל פס השוואת פוטנציאלים של כל אחד מהמבנים.
2.יש לבצע את "איפוס" בפס השוואת פוטנציאלים של אחד מהחיבורים בלבד. האיפוס יבוצע בחיבור הגדול ביותר ובכפוף להוראות המתכנן.
3.יש לנתק את הקשר של הפסים השונים אל טבעת הגישור המשותפת, ולבצע איפוס בכל אחד מפסי השוואת פוטנציאלים, בכניסת החיבור של כל אחד מהמבנים.
4.אסור במקרה זה להשתמש ב"איפוס" כשיטת הגנה מפני חשמול בכל מקרה. יש להשתמש רק בשיטת "הארקת הגנה (TT)".
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 174 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 174
בתרשים להלן מתואר מתקן לתאורת חוץ, המוזן ממרכזיית תאורה. לאור הנתונים הקיימים בשטח מתכנן המתקן החליט ליישם "הארקת הגנה (TT)" כשיטת ההגנה מפני חישמול.
להלן מאפיינים נוספים של המתקן:
• הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה:[A]In=40
• לוח מרכזיית התאורה הוא לוח מתכתי. מעגל הזינה ללוח מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך [A]In=63
• עמודי התאורה הם מתכתיים עם גופי תאורה בהספק של 250 וואט (בכל עמוד).
מהן הדרישות בתקנות החשמל בעניין הגנה מפני חישמול במתקן הנתון? בחר את התשובה המתאימה ביותר:
תרשים המצורף לשאלה 174 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
1.ההתנגדות החשמלית השקולה בין האלקטרודות להארקת שיטה במתח נמוך לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם. ההתנגדות החשמלית בין האלקטרודה המקומית המיועדת להארקת הגנה של מרכזיית תאורה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם.
2.ההתנגדות החשמלית השקולה בין האלקטרודות להארקת שיטה במתח נמוך לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם. ההתנגדות החשמלית בין האלקטרודה המקומית המיועדת להארקת הגנה של מרכזיית תאורה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם.
3.ההתנגדות החשמלית בין האלקטרודה המקומית המיועדת להארקת הגנה של מרכזיית תאורה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם; עכבת לולאת התקלה לא תעלה על 1.12 אוהם.
4.ההתנגדות החשמלית בין האלקטרודה המקומית המיועדת להארקת הגנה של מרכזיית תאורה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם; עכבת לולאת התקלה לא תעלה על 0.63 אוהם.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 177 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 177
בתרשים שלהלן מתואר באופן סכמתי קומפלקס של מבני מגורים שהוקמו על גבי חניון משותף.
כל אחד מהמבנים מקבל הזנה נפרדת במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה של חברת החשמל. תחנת הטרנספורמציה הוקמה בתוך בניין מס' 1. השוואת הפוטנציאלים במבנים אלה מיושמת באמצעות פסי השוואת פוטנציאלים נפרדים בכל אחד מהמבנים.
איזו מבין האפשרויות היא הנכונה ביותר בבחינת שיטת הגנה בפני חישמול במבנים?
תרשים המצורף לשאלה 177 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
1.לאור העובדה שכל מבנה מקבל הזנה בנפרד, ניתן לבצע חיבור בין פס אפס לבין פס השוואת פוטנציאלים בכל אחד מהמבנים.
2.ניתן לבצע חיבור בין פס אפס לבין פס השוואת פוטנציאלים של אחד מהמבנים בלבד. הפס לביצוע האיפוס ייבחר על ידי המתכנן.
3.החיבור היחיד בין נקודת האפס לפה"פ יבוצע אך ורק במבנה שבו מותקן השנאי.
4.אסור במקרה זה להשתמש ב"איפוס" כשיטת הגנה מפני חישמול. יש להשתמש רק בשיטת "הארקת הגנה (TT)".
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 178 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 178
בתרשים שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ, המוזן ממרכזיית תאורה. המרכזייה מוגנת מפני חישמול בשיטת איפוס.
תרשים המצורף לשאלה 178 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
האם ניתן להגן גם על העמודים במקרה זה בפני חשמול בשיטת איפוס כמתואר?
1.מותר, בתנאי שבנוסף למוליך ההארקה בין פס PE במרכזיה לבין העמודים, יותקן סביב כל אחד מעמודי התאורה מוליך המשמש כהשוואת פוטנציאלים ועכבת לולאת התקלה במעגל הזינה לעמודים תהיה עפ"י הערך הנדרש בתקנות. המרכזייה והעמודים במקרה זה יהיו מוגנים בשיטת TN-C-S.
2.אסור במקרה זה להשתמש באיפוס כשיטת הגנה מפני חשמול. חובה להשתמש בשיטת "הארקת הגנה (TT)" או שיטות אחרות (אם לא ניתן להשיג את ערך העכבה הנדרש של לולאת התקלה). לאחר התקנת אלקטרודת הארקה נפרדת (אחת או יותר) לעמודי תאורה וניתוק הקשר בין הארקות העמודים לבין הארקת המרכזייה.
3.מותר. העמודים מוגנים במקרה זה בשיטת TN-S.
4.אסור להשתמש במקרה זה בשיטת איפוס מפני שאין ל עמודים הארקת יסוד ולכן לא מתקיים התנאי הבסיסי ליישום השיטה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 179 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 179
בתרשים שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ המוזן ממרכזיית תאורה. מתכנן המתקן החליט לאור הנתונים הקיימים בשטח, על יישום "הארקת הגנה (TT)" כשיטת הגנה בפני חישמול.
להלן מאפיינים נוספים של המתקן:
• הזרם הנקוב של המא"ז המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה: [A]In = 63
• לוח מרכזיית התאורה הוא לוח מתכתי. מעגל הזינה ללוח מוזן מפני זרם יתר באמצעות נתיך [A]In = 80
• עמודי התאורה הם מתכתיים עם גופי תאורה בהספק של 500 וואט (בכל עמוד).
עפ"י תקנות החשמל, מה נדרש במתקן הנתון בעניין הגנה בפני חישמול של לוח מרכזיית התאורה?
תרשים המצורף לשאלה 179 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
1.ההתנגדות החשמלית השקולה בין האלקטרודות להארקת שיטה במתח נמוך לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם. ההתנגדות החשמלית בין האלקטרודה המקומית המיועדת להארקת הגנה של מרכזיית תאורה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם; עכבת לולאת התקלה תהיה 0.51 אוהם.
2.ההתנגדות החשמלית בין האלקטרודה המקומית המיועדת להארקת הגנה של מרכזיית התאורה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם; עכבת לולאת התקלה לא תעלה על 0.51 אוהם.
3.ההתנגדות החשמלית השקולה בין האלקטרודות להארקת שיטה במתח נמוך לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם. ההתנגדות החשמלית בין האלקטרודה המקומית המיועדת להארקת הגנה של מרכזיית תאורה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם; עכבת לולאת התקלה תהיה 0.63 אוהם.
4.ההתנגדות החשמ לית בין האלקטרודה המקומית המיועדת להארקת הגנה של מרכזיית תאורה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם; עכבת לולאת התקלה לא תעלה על 0.63 אוהם.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 206 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 206
בתרשים מתואר מתקן לתאורת חוץ, המוזן ממרכזיית תאורה. המרכזייה מוגנת בפני חשמול בשיטת איפוס. המוליך המחבר בין העמודים לבין פס ההארקות במרכזיה טמון באדמה והוא עשוי מנחושת.
תרשים המצורף לשאלה 206 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
במקרה זה, מהי שיטת ההגנה בפני חישמול של עמודי התאורה?
1.העמודים מוגנים במקרה זה בשיטת TN-S.
2.שיטת ההגנה במקרה זה היא TT, אסור להשתמש באיפוס כשיטת הגנה מפני חישמול. חובה ליישם שיטות אחרות (אם לא ניתן להשיג את ערך העכבה הנדרש של לולאת התקלה). נדרש להתקין אלקטרודת הארקה נפרדת (אחת או יותר) לעמודי תאורה וניתוק הקשר בין הארקות העמודים לבין הארקת המרכזייה.
3.העמודים מוגנים במקרה זה בשיטת TN-C-S בתנאי שסביב כל אחד מעמודי התאורה קיימת השוואת פוטנציאלים ועכבת לולאת התקלה במעגל הזינה לעמודים היא בערך הנדרש בתקנות.
4.שיטת ההגנה במקרה זה היא TT.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 207 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 207
בתרשים שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ שהוקם בשנת 1992 ומאז לא נעשו בו שינויים. במסמכים הטכניים שנשמרו מאז צוין שמתכנן המתקן המתואר החליט לאור הנתונים הקיימים בשטח, על יישום "הארקת הגנה" (TT) כאמצעי הגנה מפני חשמול.
להלן מאפיינים נוספים של המתקן:
• הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה: [A] In = 40
• הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר להגנה על מעגל המזין את עמודי התאורה שבאיור: [A] In = 32
• לוח מרכזיית התאורה הוא לוח מתכתי. מעגל הזינה ללוח מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך: [A] In = 63
• עמודי התאורה הם מתכתיים ובהם מותקנים גופי תאורה בהספק של 250 וואט (בכל עמוד).
תרשים המצורף לשאלה 207 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
לפי הנדרש בתקנות החשמל, מהו הערך המזערי של עכבת לולאת תקלה בעמודי התאורה במתקן הנתון?
1.ערך עכבת לולאת התקלה יאפשר פיתוח זרם קצר חד מופעי של 450 אמפר לפחות במעגל המזין את עמודי התאורה.
2.ערך עכבת לולאת התקלה יאפשר פיתוח זרם קצר חד מופעי של 360 אמפר לפחות במעגל המזין את עמודי התאורה.
3.ערך עכבת לולאת התקלה יאפשר פיתוח זרם קצר חד מופעי של 164 אמפר לפחות במעגל המזין את עמודי התאורה.
4.עכבת לולאת התקלה תהיה 1.12 אוהם לכל היותר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 208 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 208
בתרשים שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ שהוקם בשנת 1992 ומאז לא נעשו בו שינויים. במסמכים הטכניים שנשמרו מאז צוין שמתכנן המתקן המתואר החליט לאור הנתונים הקיימים בשטח, על יישום "הארקת הגנה" (TT) כאמצעי הגנה מפני חשמול.
להלן מאפיינים נוספים של המתקן:
• הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה: [A] In = 63
• הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר להגנה על מעגל המזין את עמודי התאורה שבאיור: [A] In = 40
• לוח מרכזיית התאורה הוא לוח מתכתי. מעגל הזינה ללוח מוזן מפני זרם יתר באמצעות נתיך: [A] In = 80
• עמודי התאורה הם מתכתיים ובהם מותקנים גופי תאורה בהספק של 500 וואט (בכל עמוד)
תרשים המצורף לשאלה 208 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
לפי הנדרש בתקנות החשמל, מהו הערך המזערי של עכבת לולאת תקלה בעמודי התאורה במתקן הנתון?
1.ערך עכבת לולאת התקלה יאפשר פיתוח זרם קצר חד מופעי של 450 אמפר לפחות במעגל המזין את עמודי התאורה.
2.ערך עכבת לולאת התקלה יאפשר פיתוח זרם קצר חד מופעי של 205 אמפר לפחות במעגל המזין את עמודי התאורה.
3.עכבת לולאת התקלה תהיה 0.63 אוהם לכל היותר.
4.ערך עכבת לולאת התקלה יאפשר פיתוח זרם קצר חד מופעי של 360 אמפר לפחות במעגל המזין את גופי התאורה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 222 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 222
תרשים המצורף לשאלה 222 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
מהי שיטת ההגנה בפני התחשמלות המוצגת בשרטוט?
1.הפרד מגן.
2.TN-C-S.
3.בידוד מגן.
4.מפסק מגן לזרם דלף כהגנה בלעדית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 223 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 223
מהי תכלית ההגנה בפני חשמול באמצעות "הפרד מגן"?
1.למנוע את סגירתו של מעגל לולאת תקלה, תוך מתן התראה במקרה של תקלה.
2.למנוע הופעת מתח תקלה באמצעות ניתוק גוף מחושמל מהזינה.
3.למנוע הופעת מתח על חלק נגיש של גוף מכשיר.
4.למנוע את סגירתו של מעגל לולאת התקלה, דרך גוף אדם.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 224 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 224
איזו מבין הטענות הבאות נכונה לגבי שיטת ההגנה "הפרד מגן"?
1.לא מותקנת הארקת שיטה.
2.המתח בין מוליכי המתקן המוגן לא יעלה על 500 וולט.
3.במעגל המוגן על ידי הפרד מגן לא יותקן יותר מבית תקע אחד.
4.כל התשובות נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 225 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 225
איזו מבין הטענות הבאות נכונה בעניין שיטת ההגנה "הפרד מגן"?
1.יש להשתמש במשגוח להתרעה על פגיעה בבידוד.
2.אורך המעגל המוגן לא יעלה על 500 מטר.
3.במעגל המוגן על ידי הפרד מגן לא יותקנו יותר משני בתי תקע.
4.המתח הראשוני של המעגל לא יעלה על 500 וולט.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 235 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול

שאלה 235
תרשים המצורף לשאלה 235 בנושא הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
מהי שיטת ההגנה בפני התחשמלות המוצגת בשרטוט?
1.TT.
2.TN-S.
3.IT.
4.TN-C-S.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.