מהנדסים

185 שאלותעמוד 1 מתוך 4תשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא מהנדסים

שאלה 8 בנושא מהנדסים

שאלה 8
איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת נכונה את סדר הפעולות שיש לבצע כאשר מבצעים טיפול בשנאי המוזן באמצעות מנתק נתיכים במתח גבוה?
1.ניתוק צד המתח הנמוך, התקנת מקצרים מיטלטלים וניתוק צד המתח הגבוה.
2.ניתוק צד המתח הגבוה, ניתוק צד המתח הנמוך, חיבור מקצרים מטלטלים.
3.ניתוק צד המתח הנמוך, בדיקת העדר מתח והתקנת מקצרים מטלטלים.
4.ניתוק צד מתח נמוך, ניתוק צד מתח גבוה, בדיקת העדר מתח, התקנת מקצרים בצד מתח גבוה ובצד מתח נמוך.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 22 בנושא מהנדסים

שאלה 22
במהלך בדיקת לוח ראשי במ"ג, ראה הבודק שני משני זרם בלוח הראשי, אחד מיועד למדידה ואחד
מיועד להגנה.
מטעמים תפעוליים וחיסכון אנרגטי, הלקוח מעוניין להוציא את ממסר המדידה מחוץ ללוח ולהתקינו
בלוח קטן בחדר סמוך הנגיש לעובד שאינו חשמלאי.
על משנה הזרם למדידה מופיעים שני נתונים:
Sn=15VA , 100/5
מהם הנתונים הנדרשים לחישוב המרחק ושטח חתך חוטי ההזנה בין משנה הזרם לממסר?
תרשים המצורף לשאלה 22 בנושא מהנדסים
1.המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו בהתאם להספקו של המשנ"ז ולזרם במעגלו הראשוני.
2.המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו רק בהתאם לזרם במעגל המשני של המשנ"ז.
3.המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו רק בהתאם להספקו של המשנ"ז.
4.המרחק וחתך מוליכי ההזנה בין המשנ"ז לממסר יחושבו בהתאם להספקו של המשנ"ז ולזרם במעגלו המשני.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 89 בנושא מהנדסים

שאלה 89
יועץ חשמל נדרש לתכנן לוח מתח גבוה ובחן את תווית הנתונים המופיעה על משנה המתח.
למשנה המתח יש ארבעה הדקים משניים.
תרשים המצורף לשאלה 89 בנושא מהנדסים
איזה מבין המשפטים הבאים נכון לגבי הנתונים של משנה המתח?
1.ניתן לחבר כל זוג הדקים לממסר הגנה או לממסר מדידה.
2.ניתן להשתמש רק בזוג קטבים אחד ורק אותו יש לחבר לממסר הגנה או לממסר מדידה.
3.זוג הדקים אחד משמש לממסר הגנה וזוג שני לממסר מדידה.
4.זוג הדקים משמש לממסר מדידה או לממסר הגנה בהתאם לרמות מתח שונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 90 בנושא מהנדסים

תרשים המצורף לשאלה 90 בנושא מהנדסים
שאלה 90
.יועץ חשמל נדרש לתכנן לוח מתח גבוה ובחן את תווית הנתונים המופיעה על משנה המתח.למשנה המתח יש ארבעה הדקים משניים איזה מבין המשפטים נכון לגבי הנתונים של משנה המתח?
1.הנתון110/3.מעיד על זוג הקטבים המשמש עבור ממסר המדידה.
2.הנתוןCl=0.5.מעיד על זוג הקטבים המשמשים עבור ממסר ההגנה.
3.הנתון110/V3.מעיד על זוג הקטבים המשמש עבור ממסר ההגנה.
4.הנתוןCl=0.5.מעיד על זוג הקטבים המשמשים עבור ממסר המדידה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 92 בנושא מהנדסים

שאלה 92
בודק מתקנים הגיע לבדיקת מתקן של מבנה המוגן בשיטת TN-C-S בהזנת מצד חברת החשמל וב- TN-S בהזנה מצד הגנרטור.
בלוח הראשי קיים מפסק מחלף תלת קוטבי.
הבודק ביצע בדיקת בידוד בלוח הראשי וקיבל קצר מלא בין פס אפס לבין פס הארקה.
החשמלאי רצה לבדוק בידוד בין פס הארקה לבין פס אפס של כל המתקן בשלמותו.
מה היה על החשמלאי לבצע טרם הבדיקה?
1.היה עליו לפרק את הארקת השיטה של השנאי בטרם הבדיקה.
2.היה עליו לפרק את מוליך האיפוס וגם את הארקת השיטה בטרם הבדיקה.
3.היה עליו לפרק את הארקת השיטה ואת מוליך האפס של הגנרטור בטרם הבדיקה.
4.היה עליו לפרק את מוליך האפס הראשי מצד ח"ח וגם את מוליך האיפוס בטרם הבדיקה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 128 בנושא מהנדסים

שאלה 128
בחר את התשובה שבה מופיעים מאפיינים הנלווים לתופעת הקורונה:
1.הפסדי הספק, שיפור מקדם ההספק, פגיעה במבודדים.
2.הפרעות תקשורת, הפסדי הספק, יוניזציה של האוויר.
3.יוניזציה של האוויר, הפרעות תקשורת, ויסות יותר טוב של מתח הקו.
4.אף תשובה לא נכונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 129 בנושא מהנדסים

שאלה 129
מדידת tgδ היא שיטה המודדת:
1.איבודים דיאלקטריים בבידוד. מבוצעת במתח AC.
2.התפרקויות חלקיות. מבוצעת במתח AC.
3.התנגדות הבידוד. מבוצעת במתח DC.
4.מקדם קיטוב. מבוצעת במתח AC.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 130 בנושא מהנדסים

שאלה 130
מהו גודל המתח המתפתח על סליל פטרסון בזמן קצר חד פאזי לאדמה?
1.פאזי חלקי שורש שלוש - ‎‏.
2.מתח שלוב.
3.מתח פאזי.
4.המתח שיתפתח תלוי בעכבת הסליל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 131 בנושא מהנדסים

שאלה 131
באיזה אמצעי משתמשים בכדי להגן על רשת/קווי מתח עליון בפני פגיעת ברק?
1.תיל הגנה.
2.קולט ברק אנכי.
3.קולט ברק מיינן.
4.סליל פטרסון.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 140 בנושא מהנדסים

שאלה 140
איזו מהתשובות הבאות מתארת חלק מהסיבות שעלולות לגרום לקשת חשמלית?
1.חימום אויר בין נקודות הקשת או הפרעות אלקטרומגנטיות.
2.מתח יתר או חימום אויר בין נקודות הקשת.
3.מתח יתר או קורונה.
4.התפרקויות חלקיות או הפסדי הולכה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 147 בנושא מהנדסים

שאלה 147
כיצד ניתן לזהות התפרקויות חלקיות במבודדים מוצקים?
1.ע"י ניצוצות הנראים לעין.
2.ע"י שמיעת רעש האופייני להתפרקויות חלקיות.
3.רק באמצעות מכשירים יעודים.
4.במבודדים מוצקים לא קיימות התפרקויות חלקיות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 152 בנושא מהנדסים

שאלה 152
ניתן להקטין את מתח הצעד בתחנת כוח או בתחנת משנה ע"י:
1.ע"י התקנת הגנה וואט-מטרית.
2.ביצוע איפוס TN-C-S.
3.התקנת רשת הארקה תת-קרקעית.
4.אף תשובה לא נכונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 156 בנושא מהנדסים

שאלה 156
שנאי על עמוד מזין מבנה המוגן ב-TT.
מה יהיה נכון לומר במקרה שבו יזרום זרם קצר דרך הארקת שיטה של השנאי?
1.פוטנציאל הפאזות יישאר ללא שינוי כל עוד הארקות תקינות.
2.פוטנציאל הפאזות כלפי האדמה יעלה למתח יתר שגודלו יהיה זרם קצר מוכפל בהתנגדות הארקת המבנה.
3.פוטנציאל הפאזות כלפי האדמה יעלה למתח שלוב.
4.פוטנציאל הפאזות כלפי האדמה יעלה למתח יתר שגודלו יהיה מתח פאזי + זרם קצר מוכפל בהתנגדות הארקה המשוכללת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 159 בנושא מהנדסים

שאלה 159
הגנה דיפרנציאלית בשנאי מספקת הגנה במקרה של:
1.זרם קצר מכל סוג שהוא.
2.זרם יתר בלבד.
3.זרם יתר וזרם זליגה.
4.זרם קצר חד פאזי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 160 בנושא מהנדסים

שאלה 160
שנאי עם נקודת אפס המוארקת דרך סליל פטרסון, מזין רשת מתח גבוה 33kV. ההגנה המיושמת אצל הצרכן הינה הגנה פחת כיוונית המוזנת ממשנה מתח שמחובר במשולש פתוח.
מה צריך להיות יחס השנאה של משנה המתח?
1.
2.
3.
4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 161 בנושא מהנדסים

שאלה 161
מהו תפקידה של שכבת חצי המוליך בכבל מתח גבוה?
1.לשפר את מוליכות החלק המוליך שבתוך הכבל.
2.לשפר את רמת הבידוד של הכבל מאחר ושכבה זו חצי מוליכה וחצי מבודדת.
3.למנוע התפרקויות חלקיות בין הבידוד לבין האלקטרודות משני צדי הבידוד.
4.לאפשר גמישות טובה יותר של הכבל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 162 בנושא מהנדסים

שאלה 162
מדוע לכבלי מתח גבוה המיועדים לזרמים גדולים יש מבנה גזרתי (סקטוריאלי)?
1.כדי להקטין את הקיבוליות של הכבל.
2.כדי לשפר את פיזור החום של הכבל.
3.כדי למנוע היווצרות של בועות אוויר בתוך הכבל.
4.כדי לאפשר גמישות טובה יותר של הכבל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 163 בנושא מהנדסים

שאלה 163
כבלי מתח גבוה עוברים סידרת בדיקות אצל היצרן ולפני ההתקנה.
איזו מבין האפשרויות הבאות אינה מהווה בדיקה או מדידה המתאימה לכבלים?
1.מדידת .
2.עמידות במתח יתר של פי 4 ממתח פאזי.
3.בדיקת התנגדות המוליכים.
4.בדיקת קורונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 164 בנושא מהנדסים

שאלה 164
ברשת מתח גבוה המוזנת משנאי עם נקודת האפס מוארקת דרך סליל כיבוי מתרחש קצר דו-פאזי.
איזו הגנה אמורה לפעול?
1.הגנת פחת.
2.הגנת זרם יתר.
3.הגנה ואט-מטרית.
4.הגנת פחת כיוונית.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 165 בנושא מהנדסים

שאלה 165
מה תפקידו של שנאי הזיגזג בתחמ"ש?
1.להגדיל את התנגדות נקודת האפס כלפי האדמה.
2.לייצר נקודת אפס מלאכותית.
3.להקטין את התנגדות נקודת האפס כלפי האדמה.
4.לתקן את סדר הפאזות של שנאי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 166 בנושא מהנדסים

שאלה 166
להלן שלושה סוגים של מגיני ברק: ואריגאפ, תחמוצת מתכת, מרווחי פריצה.
איזו מבין הטענות הבאות היא הנכונה?
1.מגן ברק מסוג ואריגאפ הוא בעל המתח השיורי הנמוך ביותר מבין שלושת הסוגים.
2.מגן ברק מסוג מרווחי פריצה הוא בעל המתח השיורי הנמוך ביותר מבין שלושת הסוגים.
3.מגן ברק מסוג תחמוצת מתכת הוא בעל המתח השיורי הנמוך ביותר מבין שלושת הסוגים.
4.שלושת הסוגים בעלי אותו מתח שיורי. השוני ביניהם הוא עמידות במתחי יתר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 175 בנושא מהנדסים

שאלה 175
בתרשים שלהלן מופיעה סכמה חד-קווית של תחנת משנה במתקן המקבל אספקה במתח עליון 161kV.
תרשים המצורף לשאלה 175 בנושא מהנדסים
מהי הדרישה בעניין ערך העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי חלוקה, המחובר לקו יציאה מתחנת המשנה יחד עם שנאי חלוקה נוספים, לבין המסה הכללית של האדמה?
1.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של מקור הזינה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם ובתנאי שהשנאי לא מזין אף מתקן המוגן בשיטת TT.
2.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של מקור הזינה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם אם לפחות אחד מהמתקנים המוזנים ממתקן זה מוגן בשיטת TT.
3.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי חלוקה לבין המסה הכללית של האדמה תהיה נמוכה דיה כך שבמקרה של כל סוג קצר בין המתח הגבוה לבין המתח הנמוך בשנאי החלוקה לאדמה, יזרום לאדמה זרם בעוצמה שתגרום להפעלת מפסק אוטומטי או נתיך, המגינים על השנאי בצד המתח הגבוה לפני פעולת הגנות על קו הזינה לשנאי בתחנת המשנה.
4.כל התשובות נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 211 בנושא מהנדסים

שאלה 211
מהו העומק המזערי של הנקודה העליונה של כבל מתח גבוה הטמון במישרין באדמה ללא אמצעי הגנה, כאשר פני האדמה אינם מכוסים והמשטח אינו מיועד לנסיעה?
1.80 ס"מ.
2.100 ס"מ.
3.70 ס"מ.
4.90 ס"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 215 בנושא מהנדסים

שאלה 215
במפעל מתכת חדש נדרש להזמין חיבור חדש מחברת החשמל.
בהתאם לחישוב הספקים של כלל הצרכנים במבנה החליט המתכנן להתקין שנאי בהספק של 1000kVA .
מה גודל החיבור הנדרש להזמין מחברת החשמל?
1.שני חיבורים במתח נמוך בגודל 3X800A כל אחד.
2.חיבור אחד בגודל 3X80A (במתח גבוה 22kV ).
3.חיבור אחד בגודל 3X1440A במתח נמוך.
4.חיבור אחד בגודל 3X26A (במתח גבוה 22kV ).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 216 בנושא מהנדסים

שאלה 216
במפעל פלסטיק חדש נדרש להזמין חיבור חדש מחברת החשמל.
בהתאם לחישוב הספקים של כלל הצרכנים במבנה החליט המתכנן להתקין שנאי בהספק של 2000kVA .
מה גודל החיבור הנדרש להזמין מחברת החשמל?
1.שני חיבורים במתח נמוך בגודל 3X1440A כל אחד.
2.חיבור אחד בגודל 3X140A (במתח גבוה 22kV).
3.חיבור אחד בגודל 3X2880A במתח נמוך.
4.חיבור אחד בגודל 3X52A (במתח גבוה 22kV).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 217 בנושא מהנדסים

שאלה 217
מתכנן נדרש להזמין לוח חדש במתח גבוה עבור צרכן חדש, ונדרש לקבוע את כוונון הממסר הראשי במתח גבוה.
מה משמעות הערך באמפרים הכתוב ליד המושג: " INSTANTANEOUS ?"
1.זרם הפסקה בעומס יתר.
2.זרם הפסקה המושהה בזמן מוגדר.
3.זרם הפסקה מידי במקרה של קצר.
4.זרם טרמי לעבודה בשגרה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 218 בנושא מהנדסים

שאלה 218
מתכנן נדרש להזמין לוח חדש במתח גבוה עבור צרכן חדש.
המתכנן נדרש לקבוע את הכוונון של הממסר הראשי במתח גבוה עבור הגנה "פחת כיוונית".
איזה טווח של זווית 𝐜𝐨𝐬 (𝛗) נדרש עבור הגנה זו?
1.בין 0° לבין 90°+.
2.בין 0° לבין 180°.
3.בין 0° לבין 90° -.
4.בין 90°+ לבין 90° -.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 219 בנושא מהנדסים

שאלה 219
עבור צרכן חדש, מתכנן נדרש להזמין לוח חדש במתח גבוה.
המתכנן נדרש לקבוע את כוונון הממסר הראשי במתח גבוה.
מה משמעות הערך באמפרים הכתוב ליד המושג: " DEFINITE TIME ?
1.זרם הפסקה בעומס יתר.
2.זרם הפסקה מידי במקרה של קצר.
3.זרם הפסקה המושהה בזמן מוגדר.
4.זרם טרמי לעבודה בשגרה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 245 בנושא מהנדסים

שאלה 245
תרשים המצורף לשאלה 245 בנושא מהנדסים
בתרשים להלן מופיעה סכמה חד-קווית של תחמ"ש (תחנת משנה), בה קיימים שנאים המקבלים אספקה במתח עליון (161kV)
ומזינים קווי חלוקה במתח גבוה (22kV).
לקווים היוצאים מהתחמ"ש מחוברים שנאי חלוקה ממתח גבוה למתח נמוך (22kV/400V).
מהן הדרישות בעניין ערך העכבה בין נקודת הכוכב של שנאי החלוקה (המחוברים לקווי החלוקה 22kV) לבין המסה הכללית של אדמה?
1.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי חלוקה לבין המסה הכללית של האדמה תהיה נמוכה דיה כך שבמקרה של קצר בין המתח הגבוה לבין המתח הנמוך בשנאי החלוקה, יזרום לאדמה זרם בעוצמה שתגרום להפעלת מפסק אוטומטי או נתיך, המגינים על השנאי בצד המתח הגבוה.
2.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של השנאי לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם.
3.ההתנגדות השקולה בין נקודת הכוכב של מקור הזינה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם בתנאי שהשנאי לא מזין אף מתקן המוגן בשיטת TT, או 5 אוהם אם לפחות אחד מהמתקנים, המוזנים מהשנאי מוגן בשיטת TT.
4.תשובות 1, 2 הן הנכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 265 בנושא מהנדסים

שאלה 265
במסגרת אחזקה שנתית במתקן חשמל המוזן במתח גבוה, על החשמלאי להתקין מקצרים באזור העבודה.
מהו סדר הפעולות הנכון בהתקנת המקצרים?
1.בדיקת העדר מתח, חיבור מקצר הארקה, חיבור מקצרים על שלושת המופעים.
2.בדיקת העדר מתח, חיבור מקצרים על שלושת המופעים, חיבור מקצר הארקה.
3.אין משמעות לסדר התקנת המקצרים ובלבד שנבדק העדר מתח במתקן.
4.חיבור מקצר הארקה, חיבור מקצרים על שלושת המופעים, בדיקת העדר מתח.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 294 בנושא מהנדסים

שאלה 294
על שנאי זרם למתח גבוה רשומים הנתונים הבאים:
תרשים המצורף לשאלה 294 בנושא מהנדסים
מהי ההתנגדות המרבית של העומס שניתן לחבר להדקי הסליל המשני?
1.5Ω.
2.1Ω.
3.10Ω.
4.50Ω.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 295 בנושא מהנדסים

שאלה 295
על שנאי זרם למתח גבוה רשומים הנתונים הבאים:
תרשים המצורף לשאלה 295 בנושא מהנדסים
איזה מהבאים הוא המשפט הנכון?
1.גרעין מספר 1 משמש להגנות וגרעין מספר 2 למדידות.
2.שני הגרעינים יכולים לשמש להגנות.
3.גרעין מספר 1 משמש למדידות וגרעין 2 להגנות.
4.שני הגרעינים יכולים לשמש למדידות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 296 בנושא מהנדסים

שאלה 296
תרשים המצורף לשאלה 296 בנושא מהנדסים
מה ניתן ללמוד מהנתונים הנ"ל , הרשומים על שנאי זרם למתח גבוה?
1.גרעין מספר 1 מיועד למדוד זרם קצר מרבי של 1000A ב-5 אחוז שגיאה.
2.גרעין מספר 2 מיועד למדוד זרם קצר מרבי של 1000A ב-5 אחוז שגיאה.
3.גרעין מספר 2 יכול למדוד זרם קצר מרבי של 100A ב-10 אחוז שגיאה.
4.הגרעינים משמשים להגנות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 298 בנושא מהנדסים

שאלה 298
במפעל הניזון במתח גבוה קיים ממסר פחת כיווני.
מאילו אלמנטים ממסר זה מקבל נתונים?
1.3 שנאי זרם ושלשה שנאי מתח.
2.3 שנאי זרם המחוברים בחיבור משולש פתוח ושנאי זרם מסכם.
3.שנאי זרם מסכם וצד משני של סליל פטרסון.
4.שנאי זרם מסכם וצד משני של שנאי מתח המחוברים במשולש פתוח.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 304 בנושא מהנדסים

שאלה 304
צרכן המוזן בשגרה במתח גבוה מרשת ציבורית, מתקין שנאי שמן נוסף חדש בהספק 400kVA.
איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה אפשרות לוויסות המתח הנמוך בחצרי הצרכן?
1.ביצוע וויסות מתחים בתחנת המשנה ע"י בעל הרשת המזינה.
2.בחירת דרגה מתאימה במחליף הדרגות של השנאי 400kVA בהתאם למדידות המתח במתקן.
3.התקנת מגן מתח יתר לוויסות המתח.
4.התקנת ווסת מתח חיצוני.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 305 בנושא מהנדסים

שאלה 305
דרגות המתח של שנאי בהספק 630kVA הן:
• דרגה 1 : 23.100
• דרגה 2 : 22.000 400V
• דרגה 3 : 20.900
השנאי ממוקם במתקן בסמוך לתחנת המשנה ועובד בדרגת מתח 2 .
בלוח ראשי פרטי במתח גבוה, נמדד מתח של 20.6kV .
איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה בעניין זה?
1.נרשם מתח בלתי תקין ברשת מתח נמוך. חובה לשנות את הדרגה של מחליף הדרגות של השנאי ל-1.
2.נרשם מתח שונה מהמצב הרגיל ברשת מתח נמוך, אבל תקין בהתאם לאמות המידה.
3.נרשם מתח בלתי תקין ברשת מתח נמוך. חובה לשנות את דרגת העבודה של השנאי לדרגה 3 , בעזרת מחליף הדרגות.
4.עקב רמות המתח הנרשם ברשת מתח נמוך, חובה להפסיק את העבודה ולדרוש מבעל הרשת וויסות המתח בתחנת המשנה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 306 בנושא מהנדסים

שאלה 306
מהי ההגדרה המתארת נכונה של תפקידה של מערכת "חיבור חוזר" אשר קיימת בקווי מתח גבוה ברשת של חברת החשמל?
1.המערכת מתוכננת לחדש את האספקה 5 דקות לאחר הפסקה יזומה של הקו.
2.המערכת מתוכננת לצורך הורדת עומסים במקרה של חוסר גנרציה במערכת ומחברת את הקווים אוטומטית לאחר סיום מצב החרום.
3.המערכת מתוכננת לצורך ניסיון לחדש אוטומטית את האספקה במעגל שנפסק עקב תקלה חולפת.
4.המערכת מחדשת אוטומטית את האספקה רק לאחר קצר תלת מופעי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 307 בנושא מהנדסים

שאלה 307
קו עילי במתח 22kV מוזן מתחנת משנה העובדת במשטר של סליל פטרסון.
בקו התרחשה תקלה כתוצאה מנפילת גוף מתכתי על אחת הפאזות ועל מוליך הארקה.
מהי רמת המתחים בשתי הפזות התקינות של הקו במקרה זה?
1.המתחים בפאזות התקינות יורדים עד לשליש ממתח הפאזי.
2.המתחים בפאזות התקינות עולים עד לערך פי שלוש של מתח פאזי תקין.
3.המתחים בפאזות התקינות עולים עד לערך מרבי של מתח שלוב.
4.המתחים בפאזות התקינות עולים עד לערך של שליש מהמתח השלוב.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 308 בנושא מהנדסים

שאלה 308
הפסקת יחידות ייצור בתחנות הכוח של מערכת החשמל הארצית גורמת לירידת התדר. השלת העומסים, באה להבטיח את שרידותה של המערכת במקרים אלו.
**איזו מבין התשובות הבאות מתארת את תהליך העבודה הנכון של המערכת האוטומטית הארצית להשלת
העומסים?**
1.המערכת נותנת פקודת הפעלה אוטומטית לטורבינות חרום.
2.המערכת מווסתת מיד את המתח בתחנות המשנה, על מנת להקטין את צריכת ההספק האקטיבי מהרשת.
3.המערכת מפסיקה קווי מתח גבוה בהתאם לתכנית קיימת המתייחסת לרמת התדר וסוג הצרכנות.
4.המערכת מחברת אוטומטית קבלים במתח גבוה המותקנים ברשת החלוקה בכל הארץ, על מנת להקטין את צריכת ההספק הריאקטיבי מהרשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 310 בנושא מהנדסים

שאלה 310
משטר נקודת האפס של שנאי 161/24kV בתחנת משנה מאפשר חיבור לאדמה.
באיזה משטר עבודה מחויבת רמת בידוד גבוהה יותר?
1.משטר עבודה עם סליל פטרסון.
2.משטר עבודה עם הארקה ישירה.
3.משטר עבודה עם נגד.
4.אין קשר בין משטר העבודה לבין רמת הבידוד של הרשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 312 בנושא מהנדסים

שאלה 312
לצורך טיפול בהקטנה של עוצמת השדות המגנטיים קיימות מספר שיטות.
איזו מבין האפשרויות הבאות, מתארת שיטת מיגון "אקטיבית" להגבלת שדה מגנטי?
1.הקטנת הזרמים על ידי הקטנת העומסים המחוברים.לרשת.
2.הפחתת השדה המגנטי על ידי יצירת שדות מגנטיים מנוגדים לשדה הקיים.
3.מיגון בעזרת חומרים בעלי מוליכות חשמלית גבוהה, כגון נחושת ואלומיניום.
4.מיגון בעזרת חומרים בעלי מוליכות מגנטית גבוהה, כגון פלדת סיליקון.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 313 בנושא מהנדסים

שאלה 313
מהם גבולות המתח התקין ברשת מ"ג 22kV ?
1.23.8KW - 20.9KW
2.23.1KW - 20.9KW
3.24.2KW - 19.8KW
4.23.6KW - 20.2KW
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 314 בנושא מהנדסים

שאלה 314
במסדר מתח גבוה של מפעל, יש צורך לבצע טיפול במגעים של מפסק זרם (מס- 1בתרשים)
מהו המצב התפעולי המאפשר לבצע את העבודה הנדרשת על פי כללי הבטיחות?
תרשים המצורף לשאלה 314 בנושא מהנדסים
1.מפסק זרם 1 מופסק, מנתק 2 פתוח ומוארק, מנתק 3 פתוח.
2.מפסק זרם 1 מחובר, מנתק 2 פתוח, מנתק 3 פתוח ומוארק.
3.מפסק זרם 1 מופסק, מנתק 2 פתוח ומאורק, מנתק 3 פתוח ומוארק.
4.מפסק זרם 1 מופסק, מנתק 2 פתוח, מנתק 3 פתוח ומוארק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 317 בנושא מהנדסים

שאלה 317
תרשים המצורף לשאלה 317 בנושא מהנדסים
מהו האביזר המסומן בחץ האדום שבתמונה הנ"ל?
1.מגן ברק.
2.מבודד.
3.נתיך למתח גבוה.
4.מנתק בעומס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 318 בנושא מהנדסים

שאלה 318
תרשים המצורף לשאלה 318 בנושא מהנדסים
מהו האביזר המסומן בחץ האדום שבתמונה הנ"ל?
1.מגן ברק.
2.מבודד.
3.נתיך למתח גבוה.
4.מנתק בעומס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 319 בנושא מהנדסים

שאלה 319
תרשים המצורף לשאלה 319 בנושא מהנדסים
מהו האביזר המסומן בעיגול האדום שבתמונה הנ"ל?
1.מגני ברק.
2.מבודדים.
3.נתיכים למתח גבוה.
4.מנתקי עומס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 356 בנושא מהנדסים

שאלה 356
נדרש להניח זוג קווי חשמל במתח גבוה במובל משותף.
הכבלים מזינים שני קווים: אחד במתח 22KV ושני במתח של 33KV.
איזו מבין התשובות הבאות הינה התשובה הנכונה בעניין זה?
1.חובה להתקין כל קו במתח גבוה במובל נפרד.
2.הכבלים יותקנו בקבוצות נפרדות בהתאם למתחיהם, כאשר בין הקבוצות תתקיים הפרדה נאותה.
3.נדרשת הפרדה נאותה בין הקווים, רק כאשר מותקנים כבלים במתח נמוך לצד הכבלים שבמתח גבוה.
4.התקנה של קווים במובל משותף מותנת בשמירת מרחק של 25 ס"מ בין הקווים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 357 בנושא מהנדסים

שאלה 357
מתוכנן להניח מספר קווים שונים של כבלים במתח גבוה במובל משותף.
איזו מבין התשובות היא הנכונה בהתאם לתקנות החשמל בעניין זה?
1.חובה לסמן כל קו במתח גבוה במובל כל 3 מטרים לפחות.
2.אסור להתקין קווים שונים של כבלי מתח גבוה במובל אחד משותף.
3.הכבלים יסומנו בצורה שתאפשר שיוך הכבל לקו המתאים. הסימון יעשה לפחות בכל אחד מהקצוות של הקו ויהיה בר קיימא.
4.אין חובת סימון של כבלי מתח גבוה במובל משותף.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 358 בנושא מהנדסים

שאלה 358
נדרש לתכנן כבלי חשמל במתח גבוה במנהרה בנויה המשמשת גם שירותים אחרים.
בתוך המנהרה 4 מפלסים שונים עם מדפים הבנויים מרשת מחוררת לצורך הנחת תשתיות שונות. במפלס השלישי מלמעלה
הותקנה תשתית להולכת מים.
באיזה מפלס נדרש להניח את כבלי המתח גבוה?
1.במפלס שמתחת לתשתית המים.
2.אסור בשום מקרה.להתקין תשתית מים ואנרגיה באותה מנהרה.
3.במפלס שמעל לתשתית המים.
4.אין חשיבות למפלסים ובתנאי שתשתיות המים והחשמל לא תונחנה יחד באותו מפלס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 359 בנושא מהנדסים

שאלה 359
לצורך הנחת כבלי חשמל במתח גבוה בתעלה חפורה מתחת לכביש נסיעה, נמדד עומק של 85 ס"מ בין המפלס התחתון של
התעלה לבין מפלס הכביש.
איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה ביותר בעניין זה?
1.העומק תקין וניתן לבצע את הנחת הכבל ללא צורך בהתקנת אמצעי הגנה נוספים.
2.נדרשת העמקת התעלה כך שהעומק של הכבל שיונח יהיה לפחות 1 מטר.
3.עומק התעלה תקין בתנאי שיונח בה קו אחד בלבד של מתח גבוה.
4.לא יונחו כבלי מתח גבוה מתחת לכבישים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.