מהנדסים

160 שאלותעמוד 2 מתוך 4תשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא מהנדסים

שאלה 51 בנושא מהנדסים

51
נתון כבל מתח גבוה בעל הנתונים הבאים: N2XS(F)2Y 18/30 kV 1x95/16 לאיזה מתח רשת מיועד הכבל?
1.מתח שלוב12.6kV.
2.מתח שלוב22kV.
3.מתח פאזי20kV.
4.מתח שלוב30kV.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 52 בנושא מהנדסים

52
ניתן להקטין את מתח הצעד בתחנת כוח או בתחנת משנה ע"י:
1.ע"י התקנת הגנה וואט-מטרית.
2.ביצוע איפוס TN-C-S.
3.התקנת רשת הארקה תת-קרקעית.
4.אף תשובה לא נכונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 53 בנושא מהנדסים

53
מהו גודל המתח המתפתח על סליל פטרסון בזמן קצר חד פאזי לאדמה?
1.פאזי חלקי שורש שלוש - ‎‏.
2.מתח שלוב.
3.מתח פאזי.
4.המתח שיתפתח תלוי בעכבת הסליל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 54 בנושא מהנדסים

54
.במפעל המוזן במתח גבוה, הוקם מבנה חדש שיוזן מתחנת טרנספורמציה חדשה תחנת הטרנספורמציה החדשה תותקן במבנה.חדש, הנפרד ממבנה המפעל בקרבת מקום, ממוקמת תחנת דלק פתוחה. מהו המרחק המזערי מתחנת הדלק לפיו מותר להקים את תחנת הטרנספורמציה החדשה?
1.30 מ' לפחות עד עמדת חלוקה בתחנת הדלק.
2.25 מ' לפחות עד עמדת חלוקה בתחנת הדלק.
3.16 מ' לפחות עד עמדת חלוקה בתחנת הדלק.
4.20 מ' לפחות עד עמדת חלוקה בתחנת הדלק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 55 בנושא מהנדסים

55
להלן סימון של כבל מתח גבוה: N2XS(F)2Y 1x150/25 18/30 kV 2018. ( מה מתאר הסימוןF) על הכבל?
1.שריון עשוי תילים מלבניים.
2.חסימת מים אורכית ורדיאלית לאורך הכבל החד-מופעי.
3.שכבה אורכית חוסמת לחות באזור הסיכוך בכבל חד-מופעי.
4.סיכוך עופרת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 56 בנושא מהנדסים

56
יועץ חשמל נדרש לתכנן לוח מתח גבוה ובחן את תווית הנתונים המופיעה על משנה המתח.
למשנה המתח יש ארבעה הדקים משניים.
תרשים המצורף לשאלה 56 בנושא מהנדסים
איזה מבין המשפטים הבאים נכון לגבי הנתונים של משנה המתח?
1.ניתן לחבר כל זוג הדקים לממסר הגנה או לממסר מדידה.
2.ניתן להשתמש רק בזוג קטבים אחד ורק אותו יש לחבר לממסר הגנה או לממסר מדידה.
3.זוג הדקים אחד משמש לממסר הגנה וזוג שני לממסר מדידה.
4.זוג הדקים משמש לממסר מדידה או לממסר הגנה בהתאם לרמות מתח שונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 57 בנושא מהנדסים

57
בין ההפרעות הממושכות (הפרעות שנמשכות מעל דקה אחת), מוכר המצב "תת-מתח" (undervoltage) שבו ערך המתח הנמדד הוא בין 90% ל-5% מהמתח הנומינלי.
איזה מבין גורמי ההפרעה הבאים ,אינו גורם למצב של "תת-מתח"?
1.עומס בלתי מאוזן בין הפאזות.
2.עומס יתר.
3.מיתוג של קבלים ועומסים השראתיים.
4.כיוון לא נכון של מחליף הדרגות בשנאי(tap-setting).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 58 בנושא מהנדסים

58
( עיוות צורת הגל או עיוות הרמוניwaveform/harmonic distortion ) הוא מצב שבו נוצר שינוי מחזורי בצורת גל המתח או גל הזרם הסינוסואידלי הבסיסי ,עקב צירוף גלים בלתי רצויים אליו ,.גלים שתדירותם היא כפולות של תדירות הרשת מבין המקורות ההפרעה הבאים ,בחר במקור שאינו גורם לעיוות צורת הגל:
1.מתקני ריתוך.
2.מטעני מצברים.
3.הארקה לקויה.
4.תנורי קשת ותנורי השראה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 59 בנושא מהנדסים

59
איזו מבין התשובות הבאות מתארת נכונה את השנאי המופיע בתמונה?
תרשים המצורף לשאלה 59 בנושא מהנדסים
1.שנאי דו-פאזי לשימוש ברשת החלוקה מתח גבוה.
2.שנאי תלת-פאזי עם נקודת אפס בצד מ"ג.
3.שנאי עם סליל נוסף במקרה של תקלות.
4.שנאי מעלה מתח לצורך בדיקות מעבדה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 60 בנושא מהנדסים

60
במתקן המוזן במתח גבוה מרשת החשמל של ספק שירותי חיוני , מותקנות מספר הגנות המאפשרות.תפעול תקין של המתקן איזו מבין ההגנות המצוינות להלן ,אינה מותקנת במתקני הלקוחות?
1.הגנה מידית.
2.הגנה מושהית.
3.הגנת מרחק.
4.הגנה בפני מתחי יתר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 61 בנושא מהנדסים

61
שתי תחנות משנה מזינות רשת טבעתית המזינה מספר תחנות טרנספורמציה כמתואר בתרשים המצורף.
השנאים בתחנות המשנה מצוידים בווסת מתח אוטומטי.
תרשים המצורף לשאלה 61 בנושא מהנדסים
מהו המצב התפעולי של אמצעי המיתוג (הממוספרים מ- 1 עד 8) הנדרש במשטר עבודה מתמשך?
1.נדרש לפתוח את אמצעי המיתוג (1 או 8) מפני שחובה להזין את מלוא הקו מתחנת משנה אחת בלבד.
2.חובה שכל זוג אמצעי מיתוג בין שתי תחנות טרנספורמציה, יהיו פתוחים בו זמנית כדי למנוע טעות בתפעול הרשת.
3.נדרש שלפחות אחד מאמצעי המיתוג יהיה פתוח, בהתאם לעומסים וצרכי התחזוקה.
4.כדי שחלוקת העומסים תהייה סימטרית חובה לחבר את כל אמצעי.המיתוג.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 62 בנושא מהנדסים

62
תרשים המצורף לשאלה 62 בנושא מהנדסים
מהו האביזר המסומן בחץ האדום שבתמונה הנ"ל?
1.מגן ברק.
2.מבודד.
3.נתיך למתח גבוה.
4.מנתק בעומס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 63 בנושא מהנדסים

63
עבור צרכן חדש, מתכנן נדרש להזמין לוח חדש במתח גבוה.
המתכנן נדרש לקבוע את כוונון הממסר הראשי במתח גבוה.
מה משמעות הערך באמפרים הכתוב ליד המושג: " DEFINITE TIME ?
1.זרם הפסקה בעומס יתר.
2.זרם הפסקה מידי במקרה של קצר.
3.זרם הפסקה המושהה בזמן מוגדר.
4.זרם טרמי לעבודה בשגרה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 64 בנושא מהנדסים

תרשים המצורף לשאלה 64 בנושא מהנדסים
64
.בתרשים להלן מוצגת הצטלבות בין שתי רשתות מתח גבוה בעלות מוליכים חשופים האותA מציינת את המרחק המזערי ממוליך המופע של הרשת העליונה במצב של נטייה מרבית, עד לנקודה הקרובה ביותר.של עמוד הרשת התחתונה האותB.מציינת את המרחק האנכי המזערי בין מוליכי המופע של קווים המצטלבים בשדה בהתחשב במתלה המירבי מהם הערכים המזעריים למרחקיםA ו- B ?
1.A=2.5m, B=6m.
2.A=0.5m, B=3m.
3.A=3m, B=2m.
4.A=2m, B=3m.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 65 בנושא מהנדסים

65
מהו המרחק האופקי המזערי הנדרש (משיקולי קרינה אלקטרו-מגנטית) בין רשת במתח של kV22 חשופה, לבין חדר מאוכלס?
1.5 מטרים מציר קו המתח הגבוה.
2.6 מטרים מתיל הרשת הקרוב למבנה ובנטייה מרבית.
3.3.25.מ' מתיל הרשת הקרוב.
4.6 מטרים מציר קו המתח הגבוה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 66 בנושא מהנדסים

66
איזו מהתשובות הבאות מתארת חלק מהסיבות שעלולות לגרום לקשת חשמלית?
1.חימום אויר בין נקודות הקשת או הפרעות אלקטרומגנטיות.
2.מתח יתר או חימום אויר בין נקודות הקשת.
3.מתח יתר או קורונה.
4.התפרקויות חלקיות או הפסדי הולכה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 67 בנושא מהנדסים

67
תרשים המצורף לשאלה 67 בנושא מהנדסים
מהו האביזר המסומן בחץ האדום שבתמונה הנ"ל?
1.מגן ברק.
2.מבודד.
3.נתיך למתח גבוה.
4.מנתק בעומס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 68 בנושא מהנדסים

68
שני שנאים המיועדים לעבוד במקביל מותקנים בחדרים שונים המרוחקים זה מזה.
שני השנאים הם זהים )בעלי אותם מאפיינים חשמליים( ומתאימים מבחינת סדר הפאזות.
מהו התנאי הנוסף המומלץ למקבילות בין שני שנאים במקרה זה?
1.יחס העמסת השנאים יהיה קטן מ-2.
2.המרחק בין שתי תחנות ההשנאה יהיה קטן מ-100 מטר.
3.עכבות הקטע במתח נמוך, שבין כל אחד מהשנאים לבין לוח החשמל שבו בוצע המקבילות בין השנאים, יהיו בעל ערך זהה.
4.שני השנאים זהים ומתאימים לעבודה במקביל. לא נדרש אף תנאי נוסף לעבודה במקביל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 69 בנושא מהנדסים

69
לפניכם גרף P/Q של מתקן אגירה בסוללות (BESS):
תרשים המצורף לשאלה 69 בנושא מהנדסים
בהתייחס לגרף, מהו התיאור הנכון עבור רביע 3 (המסומן במשבצת האדומה)?
1.עבודה במשטר טעינה, משטר עירור-יתר (overexcited).
2. עבודה במשטר ייצור, משטר עירור-יתר (overexcited).
3.עבודה במשטר ייצור, משטר תת-עירור (underexcited).
4.עבודה במשטר טעינה, משטר תת-עירור (underexcited).
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 70 בנושא מהנדסים

70
במפעל המוזן במתח גבוה, מותקן מסדר בחדר D כמתואר בתרשים המצורף.
אחד מהקווים מזין את מסדר המתח הגבוה של המפעל, הממוקם בחדר U.
תרשים המצורף לשאלה 70 בנושא מהנדסים
מה מותקן במקרה הזה בחדר M ?
1.מערכות להגנה על קו המתח הגבוה המזין את המפעל.
2.מערכת קבלים לשיפור כופל ההספק של המפעל.
3.מערכת למדידת האנרגיה החשמלית המסופקת למפעל.
4.מערכת פיקוד של ציוד המיתוג מחדר D.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 71 בנושא מהנדסים

71
תחנת משנה A , מזינה קו מתח גבוה 22kV עילי הכולל מספר צרכנים.
הגנות הקו מותקנות במפסק הזרם A .
בכניסה לצרכן מ.ג, מותקן מנתק בעומס 12A על עמוד השייך לחברת החשמל.
ההגנות של הצרכן מותקנות במפסק הזרם Y1.
תרשים המצורף לשאלה 71 בנושא מהנדסים
במקרה של קצר חד מופעי לאדמה ברשת החשמל הפרטית, איזו הגנה תפעל לצורך סילוק תקין (ללא נזק ליתר
הצרכנים) של התקלה מהרשת?
1.הגנת יתרת זרם מידית של המפסק A12.
2.הגנה וואטמטרית של המפסק A1.
3.הגנת פחת כיוונית המותקנת במתקן הפרטי במפסק Y1.
4.הגנת יתרת זרם מידית של המפסק Y1.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 72 בנושא מהנדסים

72
בתחנת המשנה המתוארת בתרשים ,מתקבלת התרעה על חיבורים חולפים לאדמה בפאזה Y ברשת.
במקרה המתואר לא נפסקו קווים ויש צורך לאתר את מקום התקלה.
פעולות האיתור בתחנת המשנה מצביעות על קו "אריה" כגורם לאירוע.
הקו מזין שלושה צרכנים במתח גבוה.
איזה מבין ארבעת התרחישים המתוארים הוא בעל הסבירות הנמוכה ביותר להתרחש?
1.בעל הרשת במתח גבוה ,מנחה את הצרכנים המוזנים מהקו הבעייתי , לבצע ביקורת במתקנים הפרטיים ומבצע בדיקה."חזותית לאורך קו "אריה.
2.צרכן מספר2 -מדווח על הפסקת המפסק הראשי שלו כתוצאה של הפעלת הגנת הפחת- כיוונית עקב אירוע בפזהY. הצרכן מגלה בביקורת מבדד פרוץ ומטפל בתקלה. הקו הראשי "אריה" תחת מתח וההתראה בתחנת המשנה מופיעה.
3.המפקח על מערכת החלוקה במתח גבוה מנחה את הצרכנים להמשיך בעבודה רגילה ,בלי לנקו ט פעולות נוספות , אף על פי שההתרעה על קצרים חולפים של פזהY.לאדמה ממשיכים להופיע.
4."בעל הרשת והצרכנים אינם מצליחים לזהות את מיקום התקלה ומתקבלת החלטה להמשיך את החיפוש במשטר "פחת.)(כשנקודת האפס של השנאי מחוברת ישירות לאדמה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 73 בנושא מהנדסים

73
לפניך איור של מפסק מ"ג המכיל גז SF6.
תרשים המצורף לשאלה 73 בנושא מהנדסים
מהו עיקרון תהליך כיבוי הקשת בזמן פעולת המיתוג?
1.כיבוי הקשת החשמלית בזמן המיתוג מתבצע באמצעות מנגנון מכני מהיר המופעל באמצעות מערכת המבוססת על גז.
2.כיבוי הקשת החשמלית מתבצע באמצעות הזרמת גז דיאלקטרי תחת לחץ ,המתקבל באמצעות המנגנון המכני ,לאזור הקשת החשמלית.
3.כיבוי הקשת החשמלית באמצעות גז מתבצע באמצעות הזרמת מערבולת של אוויר דחוס בזמן המיתוג.
4.קירור תא כיבוי הקשת באמצעות גז וכיבוי הקשת החשמלית בעזרת ואקום המתקבל באמצעות המנגנון המכני.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 74 בנושא מהנדסים

74
בהתייחס להגנה קטודית, כיצד מבוצע סקר CIPS?
1.באמצעות מצלמות תרמיות.
2.באמצעות ניתוח כימי של האדמה.
3.באמצעות מדידת פוטנציאל לאורך הצינור.
4.באמצעות חישוב זרם חשמלי באלקטרודות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 75 בנושא מהנדסים

75
נחשול מתח או מתח יתר חולף (transient overvoltage )- הוא מתח מתקפי או תנודתי בעוצמה גדולה שנמשך בין מספר מיקרו שניות למספר מילי-שניות, ו"רוכב" על גל הסינוס של הרשת. הנחשול דועך במהירות רבה (תוך מספר מילי-שניות).
איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת מקור שאינו יכול לגרום לנחשול מתח כמתואר?
1.פגיעת ברקים ברשת החשמל.
2.מיתוג קבלים ועומסים השראתיים.
3.הפעלת מערכות אל פסק וספקי כוח.
4.ניתוק מוליך האפס.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 76 בנושא מהנדסים

76
מהו סוג הציוד המופיע בתמונה המצורפת?
תרשים המצורף לשאלה 76 בנושא מהנדסים
1.משנה זרם עבור מסדרי מתח גבוה בתחנות משנה.
2.משנה מתח עבור מסדרי מתח גבוה בתחנות משנה.
3.שנאי חד מופעי המותקן ברשתות חלוקה.
4.קבל חד מופעי המותקן ברשתות חלוקה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 77 בנושא מהנדסים

77
לפניך איור של מפסק זרם במתח גבוה.
תרשים המצורף לשאלה 77 בנושא מהנדסים
מהו סוג המפסק המתואר?
1.מפסק שמן.
2.מפסק אוויר.
3.מפסק ואקום.
4.מפסק SF6.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 78 בנושא מהנדסים

78
בקו מתח גבוה אירעה תקלה חולפת, ובוצע בו חיבור חוזר אוטומטי מוצלח.
כיצד נדרשת לפעול הגנת "חוסר זינה מהרשת" (LOM) של מתקן ייצור PV המחובר לקו זה?
1.ההגנה לא תפסיק את המפסק, והמתקן יישאר מחובר.
2.ההגנה תפסיק את המפסק לאחר השהיה של 500 מילי-שניות.
3.ההגנה תפסיק את המפסק, והוא יחזור לפעולה רק לאחר 5 דקות.
4.ההגנה תפסיק את המפסק תוך כ-200 מילי-שניות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 79 בנושא מהנדסים

79
מתכנן נדרש להזמין לוח חדש במתח גבוה עבור צרכן חדש, ונדרש לקבוע את כוונון הממסר הראשי במתח גבוה.
מה משמעות הערך באמפרים הכתוב ליד המושג: " INSTANTANEOUS ?"
1.זרם הפסקה בעומס יתר.
2.זרם הפסקה המושהה בזמן מוגדר.
3.זרם הפסקה מידי במקרה של קצר.
4.זרם טרמי לעבודה בשגרה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 80 בנושא מהנדסים

80
מהן הבדיקות לקביעת עמידות במתחי יתר של ציוד במתח גבוה?
1.בדיקת עמידות תרמית Ith.
2.בדיקת עמידות דינמית Idyn.
3.בדיקת BIL ( basic impulse level).
4.בדיקת בידוד 500 וולט.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 81 בנושא מהנדסים

81
מהו כושר העמידה המזערי בזרם- קצר הנדרש בחיבור לרשת החלוקה של חברת החשמל במתח של12.6kV ?
1.8 ק"א למשך שנייה.
2.12.5 ק"א למשך שנייה.
3.16 ק"א למשך שנייה.
4.10 ק"א למשך שנייה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 82 בנושא מהנדסים

82
מהו ההבדל העיקרי בין מפסק זרם במתח גבוה לבין מנתק עומס במתח גבוה?
1.מפסק זרם מיועד להפסקת זרמי עומס וזרמי קצר באופן אוטומטי, ומנתק עומס מיועד להפסקת הזרם הנקוב שלו באופן יזום.
2.מנתק עומס מיועד להפסיק זרם קצר באופן אוטומטי לעומת מפסק זרם המיועד לפעולות יזומות.
3.מפסקי זרם מופעלים ידנית ומנתקי עומס מופעלים אוטומטית.
4.מפסקי זרם לא מצוידים בתא לכיבוי קשת ומנתקי עומס כוללים תא לכיבוי קשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 83 בנושא מהנדסים

83
להלן שלושה סוגים של מגיני ברק: ואריגאפ, תחמוצת מתכת, מרווחי פריצה.
איזו מבין הטענות הבאות היא הנכונה?
1.מגן ברק מסוג ואריגאפ הוא בעל המתח השיורי הנמוך ביותר מבין שלושת הסוגים.
2.מגן ברק מסוג מרווחי פריצה הוא בעל המתח השיורי הנמוך ביותר מבין שלושת הסוגים.
3.מגן ברק מסוג תחמוצת מתכת הוא בעל המתח השיורי הנמוך ביותר מבין שלושת הסוגים.
4.שלושת הסוגים בעלי אותו מתח שיורי. השוני ביניהם הוא עמידות במתחי יתר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 84 בנושא מהנדסים

84
בשכונת מגורים קיים חדר שנאים 22/0.4kV של חברת החשמל, אשר האוורור בו תוכנן עבור 2 שנאי שמן בעלי הספק 630kVA
כל אחד שהותקנו בו בעת הקמתו.
עקב תוספת בנייה וגידול העומס בשכונה, הוחלפו שני השנאים הקיימים לשנאים יבשים בעלי הספק 1000kVA כל אחד.
איזה שינוי נדרש לבצע במערכת האוורור של חדר השנאים?
1.אין צורך בשינוי.
2.נדרש להגדיל את שטח חלונות האוורור ב-20%.
3.נדרש להתקין חלון נוסף בשטח של 0.5 מ"ר.
4.נדרש להגדיל את שטח חלונות האוורור ב-10%.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 85 בנושא מהנדסים

תרשים המצורף לשאלה 85 בנושא מהנדסים
85
בתרשים להלן מוצגת הצטלבות בין שתי רשת במתח kV22 לבין רשת במתח kV400 בעלות מוליכים חשופים. האות A מציינת את המרחק המזערי האנכי במקום הצטלבות בין מוליך המופע התחתון במתלה המירבי של רשת אחת לבין הרשת השנייה. האות B מציינת את המרחק המזערי במקום הצטלבות בין מוליך המופע התחתון במתלה המירבי ובנטייה מרבית של רשת אחת לבין הרשת השנייה. מהם הערכים המזעריים למרחקים A ו-B?
1.A=4.5m, B=4.5m.
2.A=6.5m, B=6.5m.
3.A=2.5m, B=4.5m.
4.A=2m, B=7m.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 86 בנושא מהנדסים

86
בתרשים שלהלן מופיעה סכמה חד-קווית של תחנת משנה במתקן המקבל אספקה במתח עליון 161kV.
תרשים המצורף לשאלה 86 בנושא מהנדסים
מהי הדרישה בעניין ערך העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי חלוקה, המחובר לקו יציאה מתחנת המשנה יחד עם שנאי חלוקה נוספים, לבין המסה הכללית של האדמה?
1.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של מקור הזינה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם ובתנאי שהשנאי לא מזין אף מתקן המוגן בשיטת TT.
2.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של מקור הזינה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם אם לפחות אחד מהמתקנים המוזנים ממתקן זה מוגן בשיטת TT.
3.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי חלוקה לבין המסה הכללית של האדמה תהיה נמוכה דיה כך שבמקרה של כל סוג קצר בין המתח הגבוה לבין המתח הנמוך בשנאי החלוקה לאדמה, יזרום לאדמה זרם בעוצמה שתגרום להפעלת מפסק אוטומטי או נתיך, המגינים על השנאי בצד המתח הגבוה לפני פעולת הגנות על קו הזינה לשנאי בתחנת המשנה.
4.כל התשובות נכונות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 87 בנושא מהנדסים

תרשים המצורף לשאלה 87 בנושא מהנדסים
87
בתרשים להלן מוצגת הצטלבות בין שתי רשת במתח kV22 לבין רשת במתח kV161 בעלות מוליכים חשופים. האות A מציינת את המרחק המזערי האנכי במקום הצטלבות בין מוליך המופע התחתון במתלה המירבי של רשת אחת לבין הרשת השנייה. האות B מציינת את המרחק המזערי במקום הצטלבות בין מוליך המופע התחתון במתלה המירבי ובנטייה מרבית של רשת אחת לבין הרשת השנייה. מהם הערכים המזעריים למרחקים A ו-B?
1.A=4.5m, B=4.5m.
2.A=6.5m, B=6.5m.
3.A=2.5m, B=4.5m.
4.A=2m, B=7m.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 88 בנושא מהנדסים

תרשים המצורף לשאלה 88 בנושא מהנדסים
88
בתמונה המצורפת מופיע סט מבדדים מיוחד. בעיון מעמיק אפשר לזהות כבלים המקשרים בין בסיס המבדדים לארון מדידה.ותקשורת המותקן על העמוד מה תפקיד המבדדים המופיעים בתמונה הנ"ל?
1.המבדדים מצוידים בסנסורים שבודקים את התנודות המכניות של הרשת.
2.בעזרת המבדדים החכמים אפשר לבצע מדידה ורישום פרמטרים של אנרגיה ,.איכות חשמל ואירועים תפעוליים.
3.בעזרת המבדדים.החכמים אפשר לבצע מדידה ורישום של רמת זיהום האוויר.
4.המבדדים המיוחדים מאפשרים לבצע מדידה ורישום של הטמפרטורה האופפת סביב הרשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 89 בנושא מהנדסים

89
בבניין מגורים חדש מתוכנן חדר שנאים אשר ישולב בקומת הקרקע של המבנה, ובו יותקנו3 שנאים. מהו המרחק המזערי הנדרש בין חדר שנאים זה לבין מבנה מאוכלס?
1.6 מ'.
2.5 מ'.
3.4 מ'.
4.3 מ'.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 90 בנושא מהנדסים

90
תרשים המצורף לשאלה 90 בנושא מהנדסים
לפניך תא מתח גבוה ,מהו החלק המתואר בסימן?
1.אמצעי מדידה מ.ג./מ.נ.
2.מנגנון רישום הפעילות התפעולית של המפסק.
3.תא אחסון של ציוד הבטיחות.
4.מנגנון מכני להפעלת המפסק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 91 בנושא מהנדסים

91
לפניך תרשים של תא מיתוג במתח גבוה, הבנוי בהתאם לשרטוט חד-קווי.
תרשים המצורף לשאלה 91 בנושא מהנדסים
מהו שמו של פריט הציוד המסומן בספרה 8 ?
1.מנתק פס צבירה 1.
2.מנתק הארקה פס צבירה 2.
3.מנתק פס צבירה 2.
4.מנתק עבור מגיני ברק.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 92 בנושא מהנדסים

תרשים המצורף לשאלה 92 בנושא מהנדסים
92
.יועץ חשמל נדרש לתכנן לוח מתח גבוה ובחן את תווית הנתונים המופיעה על משנה המתח.למשנה המתח יש ארבעה הדקים משניים איזה מבין המשפטים נכון לגבי הנתונים של משנה המתח?
1.הנתון110/3.מעיד על זוג הקטבים המשמש עבור ממסר המדידה.
2.הנתוןCl=0.5.מעיד על זוג הקטבים המשמשים עבור ממסר ההגנה.
3.הנתון110/V3.מעיד על זוג הקטבים המשמש עבור ממסר ההגנה.
4.הנתוןCl=0.5.מעיד על זוג הקטבים המשמשים עבור ממסר המדידה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 93 בנושא מהנדסים

93
מה תפקיד הציוד המופיע בתמונה?
תרשים המצורף לשאלה 93 בנושא מהנדסים
1.מהדק הסתעפות עבור סיבים אופטיים המותקנים על רשת עילית.
2.בודק נוכחות מתח בקווי מתח גבוה.
3.מכוון לאיתור תקלות ברשתות מתח גבוה.
4.מכשיר לזיהוי סדר הפזות של הרשת.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 94 בנושא מהנדסים

94
מהו העומק המזערי של הנקודה העליונה של כבל מתח גבוה הטמון במישרין באדמה ללא אמצעי הגנה, כאשר פני האדמה אינם מכוסים והמשטח אינו מיועד לנסיעה?
1.80 ס"מ.
2.100 ס"מ.
3.70 ס"מ.
4.90 ס"מ.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 95 בנושא מהנדסים

95
לצורך הנחת כבלי חשמל במתח גבוה בתעלה חפורה מתחת לכביש נסיעה, נמדד עומק של 85 ס"מ בין המפלס התחתון של
התעלה לבין מפלס הכביש.
איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה ביותר בעניין זה?
1.העומק תקין וניתן לבצע את הנחת הכבל ללא צורך בהתקנת אמצעי הגנה נוספים.
2.נדרשת העמקת התעלה כך שהעומק של הכבל שיונח יהיה לפחות 1 מטר.
3.עומק התעלה תקין בתנאי שיונח בה קו אחד בלבד של מתח גבוה.
4.לא יונחו כבלי מתח גבוה מתחת לכבישים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 96 בנושא מהנדסים

96
בודק מתקנים הגיע לבדיקת מתקן של מבנה המוגן בשיטת TN-C-S בהזנת מצד חברת החשמל וב- TN-S בהזנה מצד הגנרטור.
בלוח הראשי קיים מפסק מחלף תלת קוטבי.
הבודק ביצע בדיקת בידוד בלוח הראשי וקיבל קצר מלא בין פס אפס לבין פס הארקה.
החשמלאי רצה לבדוק בידוד בין פס הארקה לבין פס אפס של כל המתקן בשלמותו.
מה היה על החשמלאי לבצע טרם הבדיקה?
1.היה עליו לפרק את הארקת השיטה של השנאי בטרם הבדיקה.
2.היה עליו לפרק את מוליך האיפוס וגם את הארקת השיטה בטרם הבדיקה.
3.היה עליו לפרק את הארקת השיטה ואת מוליך האפס של הגנרטור בטרם הבדיקה.
4.היה עליו לפרק את מוליך האפס הראשי מצד ח"ח וגם את מוליך האיפוס בטרם הבדיקה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 97 בנושא מהנדסים

97
איזה מן האמצעים הבאים מוגדר כצעד חובה להפחתת סיכוני אש במערכת אגירת אנרגיה חשמלית המבוססת
על סוללות ליתיום יון (lon Lithium)?
1.התקנת מערכת מתזי קצף (Sprinklers Foam) אוטומטית בתוך מארז המצברים עם חייגן למוקד.
2.התקנת מערכת ניטור (מתח, טמפרטורה) ממערכת BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) עם יכולת ניתוק אוטומטי.
3.צבע מעכב בעירה בכל חלל דפנות מכולת המצברים ומטפי קצף לכיבוי ידני.
4.התקנת מערכת גילוי עשן להתראה בלבד למוקד כבאות אש ונעילת דלתות במתקן האגירה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 98 בנושא מהנדסים

98
איזו דרישה היא דרישה הכרחית בהסכם תפעול תחזוקתי בין בעל מתקן ייצור מתח עליון או על לבין בעל רישיון ?הולכה לצורך חיבור המתקן לרשת ההולכה
1.התחייבות של בעל המתקן לממן את עלויות החיבור בלבד, ללא אחריות על תחזוקת ציוד המיתוג וההשנאה בכללותו.
2.דרישה כי בעל מתקן הייצור יתפעל ויתחזק את ציוד המיתוג וההשנאה בעצמו, תוך פיקוח תקופתי של בעל רישיון ההולכה בלבד.
3.חתימה בהסכם תפעולי תחזוקתי שהציוד בשטח התפעולי של ציוד המיתוג וההשנאה שסומן וגודר ינוהל, יתופעל ויתוחזק בידי בעל רישיון הולכה ובאחריות מלאה של בעל הרישי.ון.
4.התחייבות הדדית לכך שכל תקלה בציוד תטופל במשותף על ידי צוותים טכניים של שני הצדדים, ולפי נוהל תחזוקה ייעודי שייקבע ביניהם בלבד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 99 בנושא מהנדסים

99
בהתייחס להגנה קתודית, ציינו מהן ההשלכות הנגרמות מליקוי בבידוד של כבל ה-(+)?
1.שיפור בפוטנציאל ההגנה.
2.התחממות המוליך.
3.היווצרות קצר במערכת.
4.איכול מהיר של המוליך וניתוק הכבל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 100 בנושא מהנדסים

100
איזו מבין התשובות הבאות מתארת נכונה את השנאי המופיע בתמונה?
תרשים המצורף לשאלה 100 בנושא מהנדסים
1.שנאי בעל יחס השנאה 1:1, המשמש לבדיקת ציוד במעבדות.
2.שנאי עם שני סלילים בצד המשני (המותקן לעיתים במערכות סולאריות).
3.שנאי עם שמונה ליפופים חד מופעיים (המותקן לעיתים עבור הזנת רשתות תאורה).
4.שנאי עם סליל מתח נמוך נוסף במקרה של תקלה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.