.במפעל המוזן במתח גבוה, הוקם מבנה חדש שיוזן מתחנת טרנספורמציה חדשה תחנת הטרנספורמציה החדשה תותקן במבנה.חדש, הנפרד ממבנה המפעל בקרבת מקום, ממוקמת תחנת דלק פתוחה. מהו המרחק המזערי מתחנת הדלק לפיו מותר להקים את תחנת הטרנספורמציה החדשה?
( עיוות צורת הגל או עיוות הרמוניwaveform/harmonic distortion ) הוא מצב שבו נוצר שינוי מחזורי בצורת גל המתח או גל הזרם הסינוסואידלי הבסיסי ,עקב צירוף גלים בלתי רצויים אליו ,.גלים שתדירותם היא כפולות של תדירות הרשת מבין המקורות ההפרעה הבאים ,בחר במקור שאינו גורם לעיוות צורת הגל:
במתקן המוזן במתח גבוה מרשת החשמל של ספק שירותי חיוני , מותקנות מספר הגנות המאפשרות.תפעול תקין של המתקן איזו מבין ההגנות המצוינות להלן ,אינה מותקנת במתקני הלקוחות?
.בתרשים להלן מוצגת הצטלבות בין שתי רשתות מתח גבוה בעלות מוליכים חשופים האותA מציינת את המרחק המזערי ממוליך המופע של הרשת העליונה במצב של נטייה מרבית, עד לנקודה הקרובה ביותר.של עמוד הרשת התחתונה האותB.מציינת את המרחק האנכי המזערי בין מוליכי המופע של קווים המצטלבים בשדה בהתחשב במתלה המירבי מהם הערכים המזעריים למרחקיםA ו- B ?
בתחנת המשנה המתוארת בתרשים ,מתקבלת התרעה על חיבורים חולפים לאדמה בפאזה Y ברשת.
במקרה המתואר לא נפסקו קווים ויש צורך לאתר את מקום התקלה.
פעולות האיתור בתחנת המשנה מצביעות על קו "אריה" כגורם לאירוע.
הקו מזין שלושה צרכנים במתח גבוה.
איזה מבין ארבעת התרחישים המתוארים הוא בעל הסבירות הנמוכה ביותר להתרחש?
1.בעל הרשת במתח גבוה ,מנחה את הצרכנים המוזנים מהקו הבעייתי , לבצע ביקורת במתקנים הפרטיים ומבצע בדיקה."חזותית לאורך קו "אריה.
2.צרכן מספר2 -מדווח על הפסקת המפסק הראשי שלו כתוצאה של הפעלת הגנת הפחת- כיוונית עקב אירוע בפזהY. הצרכן מגלה בביקורת מבדד פרוץ ומטפל בתקלה. הקו הראשי "אריה" תחת מתח וההתראה בתחנת המשנה מופיעה.
3.המפקח על מערכת החלוקה במתח גבוה מנחה את הצרכנים להמשיך בעבודה רגילה ,בלי לנקו ט פעולות נוספות , אף על פי שההתרעה על קצרים חולפים של פזהY.לאדמה ממשיכים להופיע.
4."בעל הרשת והצרכנים אינם מצליחים לזהות את מיקום התקלה ומתקבלת החלטה להמשיך את החיפוש במשטר "פחת.)(כשנקודת האפס של השנאי מחוברת ישירות לאדמה.
נחשול מתח או מתח יתר חולף (transient overvoltage )- הוא מתח מתקפי או תנודתי בעוצמה גדולה שנמשך בין מספר מיקרו שניות למספר מילי-שניות, ו"רוכב" על גל הסינוס של הרשת. הנחשול דועך במהירות רבה (תוך מספר מילי-שניות).
איזו מבין האפשרויות הבאות מתארת מקור שאינו יכול לגרום לנחשול מתח כמתואר?
בתרשים להלן מוצגת הצטלבות בין שתי רשת במתח kV22 לבין רשת במתח kV400 בעלות מוליכים חשופים. האות A מציינת את המרחק המזערי האנכי במקום הצטלבות בין מוליך המופע התחתון במתלה המירבי של רשת אחת לבין הרשת השנייה. האות B מציינת את המרחק המזערי במקום הצטלבות בין מוליך המופע התחתון במתלה המירבי ובנטייה מרבית של רשת אחת לבין הרשת השנייה. מהם הערכים המזעריים למרחקים A ו-B?
בתרשים שלהלן מופיעה סכמה חד-קווית של תחנת משנה במתקן המקבל אספקה במתח עליון 161kV.
מהי הדרישה בעניין ערך העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי חלוקה, המחובר לקו יציאה מתחנת המשנה יחד עם שנאי חלוקה נוספים, לבין המסה הכללית של האדמה?
1.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של מקור הזינה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם ובתנאי שהשנאי לא מזין אף מתקן המוגן בשיטת TT.
2.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של מקור הזינה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם אם לפחות אחד מהמתקנים המוזנים ממתקן זה מוגן בשיטת TT.
3.העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי חלוקה לבין המסה הכללית של האדמה תהיה נמוכה דיה כך שבמקרה של כל סוג קצר בין המתח הגבוה לבין המתח הנמוך בשנאי החלוקה לאדמה, יזרום לאדמה זרם בעוצמה שתגרום להפעלת מפסק אוטומטי או נתיך, המגינים על השנאי בצד המתח הגבוה לפני פעולת הגנות על קו הזינה לשנאי בתחנת המשנה.
בתרשים להלן מוצגת הצטלבות בין שתי רשת במתח kV22 לבין רשת במתח kV161 בעלות מוליכים חשופים. האות A מציינת את המרחק המזערי האנכי במקום הצטלבות בין מוליך המופע התחתון במתלה המירבי של רשת אחת לבין הרשת השנייה. האות B מציינת את המרחק המזערי במקום הצטלבות בין מוליך המופע התחתון במתלה המירבי ובנטייה מרבית של רשת אחת לבין הרשת השנייה. מהם הערכים המזעריים למרחקים A ו-B?
בתמונה המצורפת מופיע סט מבדדים מיוחד. בעיון מעמיק אפשר לזהות כבלים המקשרים בין בסיס המבדדים לארון מדידה.ותקשורת המותקן על העמוד מה תפקיד המבדדים המופיעים בתמונה הנ"ל?
1.המבדדים מצוידים בסנסורים שבודקים את התנודות המכניות של הרשת.
2.בעזרת המבדדים החכמים אפשר לבצע מדידה ורישום פרמטרים של אנרגיה ,.איכות חשמל ואירועים תפעוליים.
3.בעזרת המבדדים.החכמים אפשר לבצע מדידה ורישום של רמת זיהום האוויר.
4.המבדדים המיוחדים מאפשרים לבצע מדידה ורישום של הטמפרטורה האופפת סביב הרשת.
.יועץ חשמל נדרש לתכנן לוח מתח גבוה ובחן את תווית הנתונים המופיעה על משנה המתח.למשנה המתח יש ארבעה הדקים משניים איזה מבין המשפטים נכון לגבי הנתונים של משנה המתח?
1.הנתון110/3.מעיד על זוג הקטבים המשמש עבור ממסר המדידה.
2.הנתוןCl=0.5.מעיד על זוג הקטבים המשמשים עבור ממסר ההגנה.
3.הנתון110/V3.מעיד על זוג הקטבים המשמש עבור ממסר ההגנה.
4.הנתוןCl=0.5.מעיד על זוג הקטבים המשמשים עבור ממסר המדידה.
איזו דרישה היא דרישה הכרחית בהסכם תפעול תחזוקתי בין בעל מתקן ייצור מתח עליון או על לבין בעל רישיון ?הולכה לצורך חיבור המתקן לרשת ההולכה
1.התחייבות של בעל המתקן לממן את עלויות החיבור בלבד, ללא אחריות על תחזוקת ציוד המיתוג וההשנאה בכללותו.
2.דרישה כי בעל מתקן הייצור יתפעל ויתחזק את ציוד המיתוג וההשנאה בעצמו, תוך פיקוח תקופתי של בעל רישיון ההולכה בלבד.
3.חתימה בהסכם תפעולי תחזוקתי שהציוד בשטח התפעולי של ציוד המיתוג וההשנאה שסומן וגודר ינוהל, יתופעל ויתוחזק בידי בעל רישיון הולכה ובאחריות מלאה של בעל הרישי.ון.
4.התחייבות הדדית לכך שכל תקלה בציוד תטופל במשותף על ידי צוותים טכניים של שני הצדדים, ולפי נוהל תחזוקה ייעודי שייקבע ביניהם בלבד.