העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

59 שאלותעמוד 1 מתוך 2תשובות מלאות למנויים בלבד

שאלות ציבוריות בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 9 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 9
נתון מעגל חד פאזי המוזן במתח של230 וולט ומזין צרכן עם זרם עבודה של 80A. אורכו של הכבל הוא150 מטר ושטח חתך המוליך הוא 16 ממ"ר. סוג הכבל הוא נחושת עם התנגדות סגולית של
איזה מתח יימדד בהדקי הצרכן הנ"ל?
1.217.5 וולט.
2.201.5 וולט.
3.204.5 וולט.
4.אף תשובה אינה נכונה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 107 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 107
קבלן חשמל נדרש להתקין כבל הזנה למכונה חשמלית בהספק של 250kVA.
הקבלן בחן שתי חלופות להתקנה זו:
התקנה של כבל אלומיניום חד גידי, עם בידוד XLPE, בחתך 185 ממ"ר, במעגל תלת מופעי, המותקן על גבי מגש מחורר.
התקנה של כבל נחושת חד גידי, עם בידוד PVC, בחתך 240 ממ"ר, במעגל תלת מופעי, המותקן על גבי מגש לא מחורר.
באיזה מהכבלים הזרם המתמיד המרבי יהיה גדול יותר?
1.בשני הכבלים הזרם המתמיד המרבי יהיה זהה.
2.בכבל הנחושת הזרם המתמיד המרבי יהיה גדול יותר.
3.בכבל האלומיניום הזרם המתמיד המרבי יהיה גדול יותר.
4.הנתונים בשאלה אינם מספיקים לקביעת הזרם המתמיד המרבי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 124 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 124
לאילו דרישות יש להתאים מבטח, המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר בלבד:
1.𝐼𝑏≤𝐼𝑛≤𝐼′𝑍
𝐼2≤1.45∙𝐼′𝑍

𝐼′𝑍=𝐼𝑍×𝐶
2.𝐼𝑏≤𝐼𝑛≤𝐼′𝑍
𝐼2≤1.45∙𝐼𝑛

𝐼′𝑍=𝐼𝑍×𝐶
3.𝐼𝑏≤𝐼𝑛≤𝐼′𝑍
𝐼2≤1.45∙𝐼𝑍

𝐼′𝑍=𝐼𝑍×𝐶
4.𝐼𝑛≤𝐼𝑏≤𝐼𝑍
𝐼2≤1.45∙𝐼𝑛

𝐼′𝑍=𝐼𝑍×𝐶
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 127 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 127
חשמלאי נדרש להתקין גוף תאורה חדש בחדר בדירת מגורים.
בסמוך לגוף התאורה החדש קיים בית תקע שמוזן ממעגל חד מופעי, המוזן באמצעות מוליך נחושת בחתך 2.5 מ"מ, המוגן ע"י מא"ז C16.
האם מותר לחשמלאי להסתעף ממעגל זה למעגל חדש עם מוליך נחושת בחתך 1.5 מ"מ עבור גוף התאורה בחדר?
1.מותר להסתעף עבור תאורה או לכל מטרה אחרת ובתנאי שיותקן מכשיר שלא יגרום לעומס יתר.
2.אסור להסתעף בכל מקרה כאשר מקטינים את שטח חתך המוליך.
3.מותר להסתעף אך ורק אם יחליף את המא"ז ל-C10.
4.מותר להסתעף לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הנקוב בהסתעפות לגוף התאורה אינו עולה על 10 אמפר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 195 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 195
האם מותר להתקין מבטח נגד זרם יתר במוליך אפס (N) של קו או של מעגל סופי?
1.אסור, בהתאם לנאמר בתקנות החשמל-העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים.
2.אסור, אלא אם כן המבטח מפסיק בו-זמנית גם את יתר מוליכי המופעים.
3.מותר רק אם המבטח הוא להגנה מפני זרם העמסת יתר.
4.מותר רק אם מוליך האפס הוא חלק ממעגל חד-מופעי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 196 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 196
מוליך בעל חתך אחיד מונח לאורך בכמה מקטעים, שבהם שוררים תנאים שונים.
כיצד יש לבחור את ערך הזרם המתמיד המרבי המותר של המוליך (Iz) לעניין בחינת ההתאמה של מבטח לדרישות התקנות לגבי הגנה מפני זרם העמסת יתר בלבד?
1.יחושב הזרם המרבי המתוקן I'z לכל אחד מהקטעים השונים כנדרש בתקנות; לעניין בחינת ההתאמה של המבטח לדרישות התקנות כאמור, ייבחר הערך הנמוך ביותר של הזרם המרבי המתוקן I'z.
2.יחושב הזרם המרבי המתוקן I'z לכל אחד מהקטעים השונים כנדרש בתקנות; לעניין בחינת ההתאמה של המבטח לדרישות התקנות כאמור, ייבחר הערך הגבוה ביותר של הזרם המרבי המתוקן I'z.
3.יחושב הזרם המרבי המתוקן I'z של הקטע הארוך ביותר מבין הקטעים והוא ישמש לבחינת ההתאמה של המבטח לדרישות התקנות כאמור.
4.יחושב הזרם המרבי המתוקן I'z של הקטע הקצר ביותר מבין הקטעים והוא ישמש לבחינת ההתאמה של המבטח לדרישות התקנות כאמור.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 197 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 197
האם מותר לסטות מהערכים המתקבלים מהנוסחאות לבחינת ההתאמה של מוליך ומבטח להגנה מפני זרם העמסת יתר בלבד?
1.אסור לסטות מהערכים האמורים.
2.מותר לסטות ולבחור במוליך בעל שטח חתך קטן יותר מהנדרש על פי הנוסחאות, בתנאי שהמוליך יעמוד בדרישות התקנות להגנה מפני קצר.
3.מתכנן בעל רישיון חשמלאי, המתאים לגודל המתקן רשאי לסטות מהערכים המתקבלים מהנוסחאות שבתקנה זו, בתנאי שהוא מבסס את חישוביו על תנאי ההתקנה והעמסה של המעגל.
4.מתכנן בעל רישיון חשמלאי מהנדס רשאי לסטות מהערכים המתקבלים מהנוסחאות, בתנאי שהוא מבסס את חישוביו על תנאי ההתקנה והעמסה של המעגל.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 198 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 198
מתקן תעשייתי מקבל אספקה במתח גבוה וכולל בתוכו מספר שנאים. אחד השנאים בגודל 630kVA מזין לוח במתח נמוך. אורך קו ההזנה בין השנאי ללוח הוא 35 מטר. על פי החישובים, המפסק הראשי בלוח במתח נמוך מספק הגנה על מוליכי קו ההזנה מפני זרם העמסת יתר.
האם על פי תקנות החשמל נדרשת הגנה נוספת למוליכי קו הזינה ללוח הראשי במתח נמוך?
1.לא נדרשת הגנה נוספת.
2.נדרשת הגנה מפני זרם קצר בלבד במעלה הזרם.
3.הדבר נתון להחלטתו של מתכנן בעל רישיון חשמלאי מהנדס.
4.לא נדרשת הגנה נוספת אלא אם זה נדרש על ידי רשויות כיבוי והצלה.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 199 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 199
מוליכי מעגל סופי נתון בדירת מגורים בחתך 2.5 ממ"ר מוגנים מפני זרם יתר באמצעות מא"ז בעל זרם נקוב של 16 אמפר.
האם מותר להסתעף מהמעגל הנתון עם מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר לצורך הזנת גופי תאורה?
1.אסור. עפ"י תקנות החשמל בכל מקום שבו חלה הקטנה של כושר ההעמסה של המוליך עקב הקטנת חתכו, יש להתקין
מבטח המתאים לכושר ההעמסה המוקטן.
2.מותר בתנאי שאורך ההסתעפות לא יעלה על 3 מטרים.
3.מותר, בתנאי שזרם העבודה בהסתעפות לא יעלה על 10 אמפר.
4.מותר רק באישורו של מתכנן בעל רישיון "חשמלאי-הנדסאי" לפחות.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 200 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 200
בתרשים מוצגת תכנית חד קווית של מערכת לתאורת חוץ. התוכנית כוללת התקנת מא"ז דו-קוטבי במגש האביזרים של עמוד התאורה, כנדרש בתקנות החשמל בעניין חיבור וניתוק גוף התאורה בעמוד.
תרשים המצורף לשאלה 200 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים
האם במקום המא"ז במגש האביזרים מותר להתקין מפסק זרם דו-קוטבי ללא הגנות מפני זרם יתר?
1.מותר, בתנאי שהמא"ז בעל In = 20[A] בלוח הראשי מספק הגנה מפני זרם קצר גם לכבל בעל שטח חתך מוקטן בין מגש האביזרים בעמוד לבין גוף התאורה. בעל המתקן צריך להיות מודע לכך שבמקרה של קצר אחרי המגש תנותק ההזנה לכל העמודים בקבוצה זו.
2.מותר, בתנאי שהמא"ז בעל In = 20[A] בלוח הראשי מספק הגנה מפני זרם קצר גם לכבל בעל שטח חתך מוקטן בין מגש האביזרים בעמוד לבין גוף התאורה, ועמוד התאורה הנ"ל הוא העומס היחיד במעגל זה.
3.אסור. תקנות החשמל קובעות שמוליך בעל שטח חתך של 1.5 ממ"ר ובידוד 70 מעלות צלסיוס יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 10 אמפר.
4.סכמת ההזנה שבאיור אינה נכונה. אסור לרדת בחתך הכבל ביותר מ-2 דרגות. במקרה שלפנינו חתך הכבל בעמוד התאורה צריך להיות 4 ממ"ר המוגן ע"י מא"ז מתאים במגש האביזרים.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 203 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 203
במהלך תכנון של מתקן חשמל התברר שבגלל הקרבה היחסית של לוח החשמל לשנאי האספקה המזין את המתקן, זרם הקצר התלת-מופעי המחושב על הדקי המא"זים בלוח (ראה תרשים שלהלן) הוא 12kA.
תרשים המצורף לשאלה 203 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים
בהתחשב בזרם הקצר המחושב כאמור לעיל האם מותר להשתמש במא"זים עם כושר ניתוק של 10kA בשילוב עם נתיכים?
1.מותר רק במקרה א', שבו הנתיך והמא"ז מותקנים באותו לוח.
2.מותר בשני המקרים, בתנאי שהמא"זים הם בעלי כושר עמידה בזרם קצר הגדול מ-12.5 ק"א והנתיך יפעל בקצר לפני המא"ז.
3.מותר רק במקרה ב'.
4.אסור בשני המקרים. המא"ז חייב לשמש להגנה נגד זרם העמסת יתר והגנה נגד זרם קצר כאחד. במקרה זה חייבים להשתמש במא"זים בעלי כושר ניתוק הגדול מ-12.5 ק"א.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 204 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 204
במתקן חשמל הקרוב לשנאי אספקה המזין אותו, זרם הקצר התלת-מופעי המחושב על הדקי המא"זים בלוח המשנה (ראה תרשים שלהלן) הוא 11[kA].
בדיאגרמה שלהלן מובאים אופייני "זרם-זמן" של המא"זים:
• 4 - אופיין המפסק האוטומטי הניתן לכוונון המגן על מעגל הזינה ללוח המשנה.
• 1, 2, 3 - אופיינים של המא"זים בלוח המשנה.
תרשים המצורף לשאלה 204 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים
בהתחשב בזרם הקצר המחושב לעיל, האם מותר להשתמש במא"זים בלוח המשנה?
1.אסור. יש להחליף את המא"זים בלוח המשנה לכאלו עם כושר ניתוק מתאים.
2.אסור. יש להחליף את המא"זים בלוח המשנה לנתיכים. נתיך הוא מבטח בעל כושר ניתוק הגבוה מהמינימום הנדרש במקרה זה.
3.מותר. המא"זים בלוח המשנה הם בעלי כושר ניתוק מתאים.
4.מותר. בתנאי שעמידות המא"זים לזרם הקצר בלוח המשנה, מתאימה לזרם הקצר שעשוי להתפתח עד לניתוקו על ידי המפסק הראשי.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 205 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 205
במתקן תעשייתי קיים, הוחלפה מכונת ייצור במכונה חדשה בעלת הספק גדול יותר.
ההזנה למכונה מיושמת באמצעות כבל מסוג NYY המוגן על ידי מפסק אוטומטי הניתן לכוונון.
המפסק האוטומטי הקיים מאפשר התאמה לזרם העבודה החדש (על ידי כוונון), אך שטח חתך הכבל הקיים אינו מתאים לזרם עבודה זה.
האם בהתאם לתקנות החשמל, ניתן לבצע כוונון של המפסק האוטומטי ולהתקין כבל חדש נוסף (מסוג N2XY בחתך זהה ובאורך זהה) במקביל לכבל הקיים?
1.ניתן, בתנאי שהמתכנן יבצע חישוב ויוודא שבתנאים החדשים שייווצרו, הזרם המתמיד המרבי המתוקן (I'z) של המוליכים בכל אחד מהכבלים מתאים לדרישות בתקנות החשמל.
2.לא ניתן, תקנות החשמל אוסרות לחבר במקביל שני כבלים בעלי מוליכים העשויים מחומר שונה.
3.לא ניתן, תקנות החשמל אוסרות לחבר במקביל שני כבלים בעלי מוליכים עם רמת בידוד שונה (מוליך אחד (הכבל הישן) בעל "בידוד 70°C" ואילו השני (הכבל החדש) - בעל "בידוד 90°C").
4.ניתן, אך יש להתקין הגנה נפרדת בפני זרם יתר עבור כל כבל לפי הנתונים שלו.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 209 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 209
מרכז מסחרי קיים כולל מספר מבנים, המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה, הנמצאת במבנה ייעודי, באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה. כבלי ההזנה למבנים יוצאים מלוח חשמל בתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים בכל אחד מהמבנים והם מוגנים בפני זרם יתר באמצעות נתיכים. כבלי ההזנה הקיימים עשויים ממוליכי אלומיניום בעלי בידוד 90 מעלות צלסיוס, והם תוכננו בהנחה שהטמפרטורה האופפת של הקרקע היא 30 מעלות צלסיוס.
כעת אחרי 10 שנים מאז הקמת המרכז המסחרי הוחלט להקים מבנה נוסף ולהזינו על ידי כבל תלת מופעי רב גידי חדש נפרד, שיוטמן בחלק גדול מהתוואי בצמוד לכבל רב-גידי ישן, המזין את אחד המבנים הקיימים.
נתוני הכבל הקיים שבצמוד אליו יוטמן הכבל החדש הם:
• מוליכי אלומיניום בחתך 95 ממ"ר, בידוד 90 מעלות צלסיוס.
• זרם העבודה במבנה הקיים, המוזן על ידי הכבל הקיים: ‎‏.
• הכבל הקיים מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך ‎‏ בהתאם לזרם העבודה הדרוש.
על פי מדידות שנערכו בקרקע באזור לאחרונה, התברר שהטמפרטורה בקרקע בחודשי הקיץ החמים מגיעה ל-35 מעלות צלסיוס, אך ההתנגדות התרמית הסגולית נותרה ללא שינוי.
האם לאור הנתונים החדשים המתוארים לעיל, יש צורך בהחלפת הכבל והמבטח הקיימים שהותקנו לפני 10 שנים ושנתוניהם הוצגו כנ"ל?
1.לא צריך להחליף את הכבל הקיים. צריך רק להחליף את הנתיך המגן עליו ל-In = 100[A].
2.לא צריך להחליף את הכבל ואת הנתיך הקיימים.
3.צריך להחליף את הכבל הקיים בכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס S=150[mm²]. הנתיך נשאר ללא שינוי In = 125[A].
4.צריך להחליף את הכבל הקיים בכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס S=150[mm²], ואת הנתיך לנתיך חדש In = 150[A].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 210 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 210
מרכז מסחרי קיים כולל מספר מבנים המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה (הנמצאת במבנה ייעודי) באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה.
כבלי ההזנה למבנים יוצאים מלוח חשמל בתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים בכל אחד מהמבנים והם מוגנים בפני זרם יתר באמצעות נתיכים.
כבלי ההזנה הקיימים בנויים ממוליכי אלומיניום בעלי בידוד 90 מעלות צלסיוס, והם תוכננו בהנחה שהטמפרטורה האופפת של הקרקע היא 30 מעלות צלסיוס.
כ-10 שנים לאחר הקמת המרכז המסחרי הוחלט להקים שני מבנים נוספים ולהזין אותם על ידי שני כבלים תלת מופעים רב גידיים חדשים נוספים, שיוטמנו בחלק גדול מהתוואי בצמוד לכבל רב-גידי ישן המזין את אחד המבנים הקיימים.
נתוני הכבל הקיים שבצמוד אליו יוטמנו שני הכבלים החדשים (אחד לכל מבנה חדש) הם:
• כבל עם מוליכי אלומיניום בחתך 95 ממ"ר, בידוד 90 מעלות צלסיוס.
• זרם העבודה במבנה הקיים, המוזן על ידי הכבל הקיים: ‎‏.
• הכבל הקיים מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך ‎‏ בהתאם לזרם העבודה הדרוש.
על פי מדידות שנערכו בקרקע באזור לאחרונה, התברר שהטמפרטורה בקרקע בחודשי הקיץ החמים מגיעה ל-35 מעלות צלסיוס, אך ההתנגדות התרמית הסגולית נותרה ללא שינוי.
האם לאור השינויים המתוארים לעיל, יש צורך בהחלפת הכבל והמבטח הקיימים שהותקנו לפני 10 שנים ושנתוניהם הוצגו כנ"ל?
1.צריך להחליף את הכבל הקיים לכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס S=240[mm²]. הנתיך נשאר ללא שינוי In = 125[A].
2.צריך להחליף את הכבל הקיים לכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס S=185[mm²]. הנתיך נשאר ללא שינוי In = 125[A].
3.צריך להחליף את הכבל הקיים לכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס S=150[mm²]. הנתיך נשאר ללא שינוי In = 125[A].
4.לא צריך להחליף את הכבל הקיים. צריך רק להחליף את הנתיך המגן עליו ל-In = 100[A].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 226 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 226
מוליך בעל שטח חתך אחיד מונח לאורך כמה קטעים, שבהם שוררים תנאים שונים.
כיצד יש לבחור את ערך הזרם המרבי המותר של המוליך לעניין בחינת ההתאמה של מבטח לדרישות התקנות להגנה מפני זרם העמסת יתר בלבד?
1.יש לבחון את ערכו של זרם העמסה המרבי לכל מקטע ולבחור את הערך הנמוך ביותר עבור כל המקטעים.
2.יש לבחון את ערכו של זרם העמסה המרבי לכל מקטע ולבחור את הערך הממוצע עבור כל המקטעים.
3.יש לבחון את ערכו של זרם העמסה המרבי לכל מקטע ולבחור את הערך הגבוה ביותר עבור כל המקטעים.
4.יש לבחון את ערכו של זרם העמסה המרבי בהתאם למקטע הארוך ביותר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 227 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 227
מוליכי מעגל סופי בחתך 2.5 ממ"ר, בדירת מגורים מוגנים מפני זרם יתר באמצעות מא"ז עם זרם נקוב של 16 אמפר. האם מותר להסתעף מהמעגל הנתון עם מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר להזנת גוף תאורה חד מופעי בהספק של 500 וואט?
1.הסתעפות זו מותרת.
2.הסתעפות זו אסורה מאחר ובכל ירידה של החתך יש לבחור מבטח בהתאם.
3.הסתעפות זו מותרת ובתנאי שלא תעלה על 3 מטרים.
4.הסתעפות זו אסורה מאחר והזרם הצפוי עולה על כושר העמסה של המוליך.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 242 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 242
מרכז מסחרי כולל מספר מבנים המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה, הנמצאת במבנה ייעודי. ההזנה מתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים שבכל אחד מהמבנים מבוצעת באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה.
כבלי ההזנה היוצאים מהלוח הראשי שבתחנה (אל המבנים) מוגנים באמצעות נתיכים.
נדרש לתכנן קו הזנה ללוח ראשי של אחד המבנים בהתחשב בנתונים הבאים:
• הטמפרטורה האופפת של האדמה היא 30 מעלות צלסיוס.
• ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות קלווין כפול מטר לוואט.
• מאפייני העומס המרבי התלת-מופעי המוזן מהלוח הראשי במבנה: ‎‏, ‎‏.
• הכבל מונח בתוואי נפרד משאר הכבלים היוצאים מתחנת הטרנספורמציה (כבל יחיד).
• הכבל שיזין את המבנה הוא כבל רב גידי עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס.
מהו שטח חתך הכבל הנדרש להזנת הלוח הראשי במבנה?
מהו הזרם הנקוב של המבטח המתאים להגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר?
1.In=200[A]; S=240[mm²].
2.In=125[A]; S=95[mm²].
3.In=100[A]; S=70[mm²].
4.In=125[A]; S=70[mm²].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 243 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 243
מרכז מסחרי כולל מספר מבנים המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה, הנמצאת במבנה ייעודי. ההזנה מתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים שבכל אחד מהמבנים, מבוצעת באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה.
כבלי ההזנה היוצאים מהלוח הראשי שבתחנה (אל המבנים) מוגנים באמצעות נתיכים.
נדרש לתכנן קו הזנה ללוח ראשי של אחד המבנים בהתחשב בנתונים הבאים:
• הטמפרטורה האופפת של האדמה היא 30 מעלות צלסיוס.
• ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות קלווין * מטר/וואט.
• מאפייני העומס המרבי התלת-מופעי המוזן מהלוח הראשי במבנה: ‎‏, ‎‏.
• הכבל מונח בתוואי נפרד משאר הכבלים היוצאים מתחנת הטרנספורמציה (כבל יחיד).
• הכבל שיזין את המבנה הוא כבל רב גידי עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלזיוס.
מהו שטח חתך הכבל הנדרש להזנת הלוח הראשי במבנה?
מהו הזרם הנקוב של המבטח המתאים להגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר?
1.In = 200 [A]; S=240[mm²].
2.In = 250 [A]; S=185[mm²].
3.In = 235 [A]; S=240[mm²].
4.In = 250 [A]; S=300[mm²].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 268 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 268
נתון אופיין זרם/זמן של מא"זים מסוג D ו-K, המיועדים לזרם נקוב של 20A.
תרשים המצורף לשאלה 268 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים
אם במעגל יזרום זרם תקלה של 100A, איזה מבין המא"זים יפסיק קודם באופן ודאי?
1.מא"ז K.
2.לא ניתן לדעת מתוך האופיינים.
3.שניהם יפסיקו באותו הזמן.
4.מא"ז D.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 272 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 272
במפעל תעשייתי גדול המקבל אספקה במתח גבוה הוחלט על הקמת פס ייצור חדש.
נדרש לתכנן קו הזנה ללוח של פס הייצור החדש בהתחשב בנתונים הבאים:
• מאפייני העומס המרבי התלת-מופעי של פס הייצור המוזן מהלוח: ‎‏, ‎‏.
• הלוח יוזן באמצעות כבל רב-גידי עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס.
• כבל ההזנה ללוח יונח על סולם כבלים ייעודי עבורו וללא כבלים נוספים.
• המבטח שישמש להגנה על כבל ההזנה ללוח יוגן בפני זרם יתר על ידי נתיך.
• הטמפרטורה האופפת סביב הכבל היא 35 מעלות צלסיוס.
מהו חתך הכבל הנדרש להזנת הלוח של פס הייצור החדש ומהו הזרם הנקוב של המבטח המתאים להגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר?
1.S=150 [mm²], In = 300 [A].
2.S=185 [mm²], In = 315 [A].
3.S=150 [mm²], In = 315 [A].
4.S=240 [mm²], In = 315 [A].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 273 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 273
הנהלת המפעל החליטה על הקמת פס ייצור חדש.
לצורך הפעלת פס הייצור, נדרש לתכנן קו הזנה ללוח המשנה שלו בהתחשב בנתונים הבאים:
• מאפייני העומס המרבי התלת-מופעי של קו הייצור המוזן מהלוח: ‎‏, ‎‏.
• הלוח יוזן באמצעות כבל רב-גידי עם מוליכי נחושת ובידוד 90 מעלות צלסיוס.
• כבל ההזנה ללוח יונח על סולם כבלים בשכבה אחת עם שלושה כבלים נוספים.
• המבטח שישמש להגנה על כבל ההזנה ללוח יוגן בפני זרם יתר על ידי נתיך.
• הטמפרטורה האופפת סביב הכבל היא 40 מעלות צלסיוס.
מהו שטח חתך הכבל הנדרש להזנת הלוח של פס הייצור החדש, ומהו הזרם הנקוב של המבטח המתאים להגנה על הכבל בפני זרם העמסת יתר?
1.S=150 [mm²], In = 300 [A].
2.S=185 [mm²], In = 315 [A].
3.S=150 [mm²], In = 315 [A].
4.S=240 [mm²], In = 315 [A].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 280 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 280
לוח חשמל משני במתח נמוך במבנה תעשייתי מוזן מהלוח הראשי בכבל תלת מופעי רב גידי עם מוליכי אלומיניום בעלי בידוד 70 מעלות צלסיוס.
הכבל מוגן ביציאה מהלוח הראשי באמצעות מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד.
באיור שלהלן מוצג אופיין "זרם-זמן" של המבטח המגן על כבל הזינה ללוח הנ"ל.
תרשים המצורף לשאלה 280 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים
בהסתמך על אופיין זה ובהתאם לדרישת התקנות להגנה מפני זרם קצר בלבד, מהו שטח החתך המינימלי הסטנדרטי של כבל שיש לבחור, בכדי שיתפתח במעגל זה זרם קצר שיסולק בוודאות תוך 3 שניות?
1.S=150 [mm²].
2.S=70 [mm²].
3.S=120 [mm²].
4.S=95 [mm²].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 281 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 281
לוח חשמל במתח נמוך במבנה תעשייתי מוזן מלוח ראשי בכבל תלת מופעי רב גידי עם מוליכי נחושת ובידוד 90 מעלות צלסיוס.
הכבל מוגן ביציאה מהלוח הראשי באמצעות מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד.
באיור שלהלן מוצג אופיין "זרם-זמן" של מבטח המגן על כבל הזינה ללוח הנ"ל.
אם ייבחר כבל זינה בחתך מינימלי, זרם הקצר המינימלי שיתפתח במעגל הזינה ללוח במבנה ינותק בוודאות תוך 3 שניות, על פי האופיין של המבטח המופיע להלן.
תרשים המצורף לשאלה 281 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים
בהתאם לנתונים הנ"ל, מהו החתך המינימלי הסטנדרטי של הכבל המתאים לדרישות התקנות להגנה מפני זרם קצר בלבד?
1.S=95 [mm²].
2.S=70 [mm²].
3.S=120 [mm²].
4.S=85 [mm²].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 290 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 290
בלוח ראשי מותקן מבטח המזין מעגל ללוח קירור (צ'ילר) על גג המבנה.
גודלו של המנתק הראשי בלוח הקירור הוא 3×250A.
• לולאת התקלה שנמדדה בלוח ראשי: 0.06 Ω.
• לולאת התקלה שנמדדה בלוח הקירור על הגג: 0.2 Ω.
תרשים המצורף לשאלה 290 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים
איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להוות הגנה מתאימה למעגל?
1.תמונה מספר1.
2.תמונה מספר2.
3.תמונה מספר3.
4.תמונה מספר4.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 315 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 315
מתקן תלת מופעי מוגן באמצעות נתיכים בעלי זרם נומינלי של 400 אמפר. המתקן מוזן באמצעות כבלי אלומיניום רב גידיים בעל בידוד XLPE. הכבלים מותקנים בצמוד אחד לשני בתוך צינורות באדמה כאשר הטמפרטורה האופפת באדמה היא 35 מעלות צלסיוס.
מהו שטח חתך מוליכי הכבלים הנדרש במקרה זה?
1.2 כבלים בשטח חתך של 300 ממ"ר כל אחד.
2.2 כבלים בשטח חתך של 185 ממ"ר כל אחד.
3.כבל בודד בשטח חתך של 300 ממ"ר.
4.2 כבלים בשטח חתך של 240 ממ"ר כל אחד.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 316 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 316
מתקן תלת מופעי שהזרם הנקוב שלו הוא 90 אמפר מוזן באמצעות כבל רב גידי בעל מוליכי אלומיניום ובידוד XLPE המותקן על סולם כבלים עם 10 כבלים נוספים בשכבה אחת. טמפרטורת הסביבה בה מותקן הכבל היא 45 מעלות צלסיוס. המפסק האוטומטי שמגן על המעגל מכוונן לערך המרבי האפשרי בו.
מהו שטח החתך המזערי של מוליכי הכבל הנדרש?
1.50 ממ"ר.
2.35 ממ"ר.
3.70 ממ"ר.
4.95 ממ"ר.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 673 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 673
מוליך בעל שטח חתך אחיד עובר בשני מקטעים, שבהם שוררים תנאים שונים.
לפי החישובים שערך המתכנן למציאת הזרם המתמיד המרבי בקטעים הנ"ל, התקבלו הערכים הבאים:
לעניין קיום הדרישות בתקנות החשמל, לאילו ערכים יש להתייחס בעת קביעת הזרם הנקוב של המבטחלצורך הגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר בלבד?
1.I'z = 76 [A], In ≥ 98 [A].
2.I'z = 76 [A], In ≤ 76 [A].
3.I'z = 98 [A], In ≥ 98 [A].
4.I'z = 76 [A], In ≤ 98 [A].
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 674 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 674
מוליך בעל שטח חתך אחיד עובר בשני קטעים, שבהם שוררים תנאים שונים. היחס בין האורכים של הקטעים הוא 0.7. לפי החישובים שערך המתכנן למציאת הזרם המתמיד המרבי בקטעים הנ"ל, התקבלו ערכים הבאים: ;
לעניין קיום הדרישות בתקנות החשמל, לאילו ערכים יש להתייחס בעת קביעת הזרם הנקוב של המבטח להגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר בלבד?
1.;
2.;
3.;
4.;
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 675 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 675
יש לתכנן כבל להזנת לוח חשמל עם זרם עבודה מרבי . במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח, הכבל יונח בתעלת כבלים משוקעת ברצפה של חדר החשמל, עם מכסה ללא פתחי אוורור. הטמפרטורה האופפת באדמה C30°, ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של האוויר בתעלת כבלים שברצפה היא C35°.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד C90° הנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם הניתן לכוונון הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.[ mm² ] S=150 ; [ A ] I𝑛= 300.
2.[ mm² ] S=150 ; [ A ] I𝑛= 250.
3.[ mm² ] S=120 ; [ A ] I𝑛= 250.
4.[ mm² ] S=95 ; [ A ] I𝑛= 250.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 676 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 676
יש לתכנן כבל להזנת לוח חשמל עם זרם עבודה מרבי . במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח, הכבל יונח בתעלת כבלים משוקעת ברצפה של חדר החשמל, עם מכסה ללא פתחי אוורור. הטמפרטורה האופפת באדמה C30°, ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של האוויר בתעלת כבלים שברצפה היא C35°.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד C70° הנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם הניתן לכוונון הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.[ mm² ] S=70 ; [ A ] I𝑛= 160.
2.[ mm² ] S=95 ; [ A ] I𝑛= 160.
3.[ mm² ] S=120 ; [ A ] I𝑛= 180.
4.[ mm² ] S=120 ; [ A ] I𝑛= 160.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 677 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 677
יש לתכנן כבל להזנת לוח עם זרם עבודה מרבי . במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, מהכניסה למבנה ועד להתחברות עם הלוח, הכבל יונח על גבי סולם כבלים עם 3 כבלים נוספים ללא רווח ביניהם. הטמפרטורה האופפת באדמה C30°, ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של האוויר סביב סולם כבלים היא C35°.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד C90° הנדרש להזנת הלוח, ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם הניתן לכוונון הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [ mm² ] S=185 ; [ A ] I𝑛= 315.
2.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=185 ; [ A ] I𝑛= 315.
3.שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [ mm² ] S=120 ; [ A ] I𝑛= 315.
4.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=300 ; [ A ] I𝑛= 315.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 678 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 678
במפעל למזון מקורר יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של . תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים ובקטע השני הוא מותקן על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 4 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא C35° ובחדר הייצור היא C20°.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד C90° הנדרש להזנת הלוח ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=150 ; [ A ] I𝑛= 300.
2.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=150 ; [ A ] I𝑛= 315.
3.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=185 ; [ A ] I𝑛= 315.
4.שני כבלים צמודים בחתך (כל אחד) [mm²] S=50; [A] In=315.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 679 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 679
יש לתכנן כבל להזנת לוח חשמל עם זרם עבודה מרבי ‎‏. במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח, הכבל יונח על גבי סולם כבלים עם 3 כבלים נוספים ללא רווח ביניהם. הטמפרטורה האופפת באדמה C30°. ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של האוויר סביב סולם כבלים היא C35°.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד C90° הנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם הניתן לכוונון הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=185 ; [ A ] I𝑛= 400.
2.שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [ mm² ] S=300 ; [ A ] I𝑛= 400.
3.שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [ mm² ] S=240 ; [ A ] I𝑛= 400.
4.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=300 ; [ A ] I𝑛= 315.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 680 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 680
יש לתכנן כבל להזנת לוח עם זרם עבודה מרבי . במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח, הכבל יונח על גבי סולם כבלים עם 3 כבלים נוספים ללא רווח ביניהם. הטמפרטורה האופפת באדמה היא C30°, ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של האוויר סביב סולם כבלים היא C35°.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד C70° הנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם הניתן לכוונון שנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [ mm² ] S=150 ; [ A ] I𝑛= 315.
2.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=300 ; [ A ] I𝑛= 315.
3.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=240 ; [ A ] I𝑛= 315.
4.שני כבלים במקביל כשכל אחד מהם הוא בחתך [ mm² ] S=300 ; [ A ] I𝑛= 315.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 681 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 681
במפעל למזון מקורר יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של . תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים ובקטע השני הוא מותקן על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 4 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא C35° ובחדר הייצור C20°.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד C90° הנדרש להזנת הלוח ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.שני כבלים צמודים בחתך (כל אחד): [mm²] S=150; [A] In=315.
2.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=240 ; [ A ] I𝑛= 315.
3.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=185 ; [ A ] I𝑛= 315.
4.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=300 ; [ A ] I𝑛= 315.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 682 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 682
במפעל למזון מקורר יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של . תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון, הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים. בקטע השני, הכבל מונח על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 4 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא C35° ובאולם הייצור היא C20°.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד C70° הנדרש להזנת הלוח, ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל בחתך [mm²] S=120; ; [A] In=200
2.כבל בחתך [ mm² ] S=95 ; [ A ] I𝑛= 200.
3.כבל בחתך [ mm² ] S=120 ; [ A ] I𝑛= 250.
4.כבל בחתך [ mm² ] S=120 ; [ A ] I𝑛= 160.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 683 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 683
במפעל למזון מקורר יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של . תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון, הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים. בקטע השני, הכבל מונח על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 4 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא C35° ובחדר הייצור היא C20°.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד C70° הנדרש להזנת הלוח ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.שני כבלים צמודים בחתך (כל אחד): [mm²] S=185; [A] In=200.
2.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=150 ; [ A ] I𝑛= 200.
3.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=185 ; [ A ] I𝑛= 200.
4.כבל אחד בחתך [ mm² ] S=150 ; [ A ] I𝑛= 160.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 684 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 684
במפעל למזון מקורר הממוקם בדרום הארץ יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי.
תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים ובקטע השני הוא מותקן על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 6 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא 40°C ובחדר הייצור היא 20°C.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד 90°C הנדרש להזנת הלוח ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל בחתך [mm²] I𝑛=300[A] ; S=120.
2.כבל בחתך [mm²] I𝑛=250[A] ; S=95.
3.כבל בחתך [mm²] I𝑛=200[A] ; S=120.
4.כבל בחתך [mm²] I𝑛=250[A] ; S=120.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 685 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 685
במפעל למזון מקורר הממוקם בדרום הארץ יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של .
תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים ובקטע השני הוא מותקן על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 6 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא 40°C ובחדר הייצור היא 20°C.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90°C הנדרש להזנת הלוח ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל בחתך [mm²] I𝑛=250[A] ; S=240.
2.כבל בחתך [mm²] I𝑛=250[A] ; S=185.
3.כבל בחתך [mm²] I𝑛=300[A] ; S=240.
4.כבל בחתך [mm²] I𝑛=250[A] ; S=150.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 686 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 686
במפעל למזון מקורר הממוקם בדרום הארץ יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של . תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים ובקטע השני הכבל מותקן על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 6 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא 40°C ובחדר הייצור היא 20°C.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד 70°C הנדרש להזנת הלוח ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל בחתך [mm²]I𝑛=200[A] ; S=150.
2.כבל בחתך [mm²]I𝑛=250[A] ; S=185.
3.כבל בחתך [mm²]I𝑛=300[A] ; S=240.
4.כבל בחתך [mm²]I𝑛=250[A] ; S=150.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 687 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 687
במפעל למזון מקורר הממוקם בדרום הארץ יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של .
תוואי הכבל כולל שני קטעים: בקטע הראשון הכבל מותקן על גבי סולם כבלים בחדר החשמל של המפעל יחד עם 3 כבלים נוספים ובקטע השני הוא מותקן על גבי מגש לא מחורר בתוך אולם הייצור יחד עם 6 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר בחדר החשמל היא 40°C ובחדר הייצור היא 20°C.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד 70°C הנדרש להזנת הלוח ומהו זרם הכוונון של מפסק זרם אוטומטי הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל בחתך [mm²]I𝑛=300[A] ; S=300.
2.כבל בחתך [mm²]I𝑛=250[A] ; S=185.
3.כבל בחתך [mm²]I𝑛=250[A] ; S=300.
4.כבל בחתך [mm²]I𝑛=250[A] ; S=240.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 688 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 688
יש לתכנן כבל להזנת לוח עם זרם עבודה מרבי . במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח, הכבל יונח על גבי סולם כבלים עם 3 כבלים נוספים ללא רווח ביניהם. הטמפרטורה האופפת באדמה 30°C. ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות צלסיוס*מ'/וואט.
הטמפרטורה האופפת של האוויר סביב סולם כבלים היא 35°C.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד 90°C הנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של הנתיכים הנדרשים להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל בחתך [mm²]I𝑛=315[A] ; S=300.
2.כבל אחד בחתך [mm²]I𝑛=300[A] ; S=300.
3.כבל בחתך [mm²]I𝑛=315[A] ; S=185.
4.כבל אחד בחתך [mm²]I𝑛=315[A] ; S=240.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 689 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 689
יש לתכנן כבל להזנת לוח עם זרם עבודה מרבי של ‎‏. במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח, הכבל יונח על גבי סולם כבלים עם 3 כבלים נוספים ללא רווח ביניהם. הטמפרטורה האופפת באדמה היא ‎30°C‏. ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא ‎2.5 מעלות צלסיוס·מ'/וואט‏. הטמפרטורה האופפת של האוויר סביב סולם הכבלים היא ‎35°C‏.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי אלומיניום ובידוד ‎90°C‏ הנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של הנתיכים, הנדרשים להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל אחד בחתך ‎‏; ‎‏.
2.שני כבלים צמודים שכל אחד מהם בחתך ‎‏; ‎‏.
3.כבל בחתך ‎‏; ‎‏.
4.שני כבלים צמודים שכל אחד מהם בחתך ‎‏; ‎‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 690 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 690
יש לתכנן כבל להזנת לוח חשמל עם זרם עבודה מרבי ‎‏. במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובמקטע השני, מהכניסה למבנה ועד להתחברות עם הלוח, הכבל יונח על גבי סולם כבלים יחד עם 3 כבלים נוספים ללא רווח ביניהם. הטמפרטורה האופפת באדמה היא ‎30°C‏. ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא ‎2.5 מעלות צלסיוס·מ'/וואט‏. הטמפרטורה האופפת של האוויר סביב סולם הכבלים היא ‎35°C‏.
מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד ‎70°C‏ הנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של הנתיכים, הנדרשים להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.שני כבלים צמודים שכל אחד מהם בחתך ‎‏; ‎‏.
2.שני כבלים צמודים שכל אחד מהם בחתך ‎‏; ‎‏.
3.שני כבלים צמודים שכל אחד מהם בחתך ‎‏; ‎‏.
4.שני כבלים צמודים שכל אחד מהם בחתך ‎‏; ‎‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 692 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 692
יש לתכנן כבל להזנת לוח משנה עם זרם עבודה מרבי של ‎‏. ביציאה מהלוח הראשי הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, מהכניסה למבנה ועד להתחברות עם לוח המשנה, הכבל יונח בתעלת כבלים משוקעת ברצפה של חדר החשמל, עם מכסה ללא פתחי אוורור. הטמפרטורה האופפת באדמה היא ‎30°C‏. ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא ‎2.5 מעלות צלסיוס·מ'/וואט‏. הטמפרטורה האופפת של האוויר בתעלת הכבלים שברצפה היא ‎35°C‏.
האם כבל בחתך ‎150 ממ״ר‏ עם מוליכי נחושת בעלי בידוד ‎90°C‏, ומפסק אוטומטי עם כוונון ‎‏ בלוח הראשי מקיימים את דרישות התקנות להגנה בפני זרם העמסת יתר?
1.לא, מפני שלא מתקיימת סלקטיביות הגנות בפני זרם העמסת יתר בין המפסק הראשי הניתן לכוונון בלוח המשנה הנדרש בהתאם לתקנות.
2.לא, יש להגדיל את חתך הכבל ל-185 ממ״ר.
3.כן, ובתנאי שבלוח המשנה יותקן מפסק זרם ללא הגנה בפני זרם העמסת יתר.
4.לא, יש להגדיל את כוונון המפסק בלוח הראשי ל-‎‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 715 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 715
מרכז מסחרי קיים כולל מספר מבנים, המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה הנמצאת במבנה ייעודי, באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב-גידיים הטמונים במישרין באדמה. כבלי ההזנה למבנים יוצאים מלוח חשמל בתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים בכל אחד מהמבנים והם מוגנים בפני זרם יתר באמצעות נתיכים. כבלי ההזנה המותקנים הם מסוג מוליכי נחושת ובידוד 90 מעלות צלסיוס, והם תוכננו בהנחה שהטמפרטורה האופפת של הקרקע היא 35 מעלות צלסיוס.
כעבור 10 שנים מאז הקמת המרכז המסחרי, הוחלט להקים מבנה נוסף ולהזין אותו על ידי כבל תלת-מופעי רב-גידי חדש נפרד, שיוטמן בחלק מהתוואי בצמוד לכבל רב-גידי ישן, המזין את אחד המבנים הקיימים.
נתוני הכבל הקיים שבצמוד אליו יוטמן הכבל החדש הם:
• מוליכי נחושת בחתך 50 ממ״ר, בידוד 90 מעלות צלסיוס.
• זרם העבודה במבנה הקיים, המוזן ע״י הכבל הקיים: ‎‏.
• הכבל הקיים מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך ‎‏, בהתאם לזרם העבודה הדרוש.
על פי מדידות שנערכו בקרקע באזור לאחרונה, התברר שהטמפרטורה בקרקע בחודשי הקיץ החמים מגיעה ל-40 מעלות צלסיוס, אך ההתנגדות התרמית הסגולית נותרה ללא שינוי.
האם לאור השינויים המתוארים לעיל, יש צורך בהחלפת הכבל והמבטח הקיימים שהותקנו לפני 10 שנים ושנתוניהם הוצגו כנ״ל?
1.לא צריך להחליף את הכבל הקיים במידה ויוחלף הנתיך למפסק אוטומטי זעיר (מא״ז) באותו גודל.
2.לא צריך להחליף את הכבל ואת הנתיך הקיימים.
3.צריך להחליף את הכבל הקיים לכבל חדש עם מוליכי נחושת ובידוד 90 מעלות צלסיוס בחתך ‎‏; הנתיך נשאר ללא שינוי.
4.צריך להחליף את הכבל הקיים לכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס בחתך ‎‏, ולהחליף את הנתיך הקיים ל-‎‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 774 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 774
מוליך בעל חתך אחיד עובר בשני קטעים, שבהם שוררים תנאים שונים. לפי החישובים שערך המתכנן למציאת הזרם המתמיד המרבי בקטעים הנ״ל, התקבלו הערכים הבאים: ‎‏; ‎‏; ‎‏.
לעניין קיום הדרישות בתקנות החשמל, לאילו ערכים יש להתייחס בעת קביעת הזרם הנקוב של המבטח ‎‏ להגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר בלבד?
1.‏;‏.
2.‏‏‏;‏.
3.‏;‏.
4.‏; ‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 775 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 775
במפעל לגלילי נייר יש לתכנן כבל הזנה ללוח משנה עם זרם עבודה מרבי של ‎‏. תוואי הכבל מותקן על גבי מגש לא מחורר יחד עם 4 כבלים נוספים. הטמפרטורה האופפת של האוויר היא ‎20°C‏.
מהו שטח החתך של כבל רב-גידי עם מוליכי נחושת ובידוד ‎70°C‏ הנדרש להזנת הלוח, ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם אוטומטי, הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?
1.כבל אחד בחתך ‎‏; ‎‏.
2.כבל אחד בחתך ‎‏; ‎‏.
3.כבל אחד בחתך ‎‏; ‎‏.
4.כבל אחד בחתך ‎‏; ‎‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

שאלה 778 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים

שאלה 778
נתון אופיין זרם/זמן של מא״זים מסוג ‎B‏ ו-‎C‏.
תרשים המצורף לשאלה 778 בנושא העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים
בהתאם לאופיינים המוצגים, איזו תשובה היא נכונה?
1.מא״ז מדגם ‎B16‏ יפסיק בוודאות זרם ישר של ‎100A‏ בפרק זמן של 6 שניות.
2.מא״ז מדגם ‎C20‏ יפסיק בוודאות בזמן של בין שנייה לעשר שניות בזרם חילופין של ‎100A‏.
3.מא״ז מדגם ‎C16‏ מבטיח ניתוק מיידי בזרם ישר, בערך הנמוך ממא״ז מדגם ‎B32‏.
4.מא״ז מדגם ‎B20‏ יפסיק בוודאות בזרם חילופין של ‎100A‏ לפני מא״ז מדגם ‎C25‏.
התשובה הנכונה וההסבר זמינים לאחר הרשמההצטרף עכשיו

רוצה לראות את התשובות?

הצטרף עכשיו וקבל גישה מלאה לכל התשובות, הסברים מפורטים ותרגול חכם אדפטיבי.